从别人家搬来的强电知识

强电配置的几个基本概念和误区: 

1. 每平方毫米的电线折算成5A左右的供电能力。这是我计算时候用的数值当然liba上一般说6-8A也是对的,但是我认为這是在接地和线缆质量都有保障的情况下的数值所以我会考虑成5A每平方毫米。 

2. 普通断路器只提供过流保护和短路保护如果需要漏电保護,需要额外配置漏电保护模块一般人体较易接触到的插座回路和比较潮湿的卫生间、厨房一些回路需要加装漏电保护。 

3. 回路供电能力鈈是由断路器来决定的;有的TX陷入误区觉得一个回路,断路器额定电流选大了回路供电能力就提高了。其实简单的来说断路器只是提供了一个保护功能,当回路的瞬时电流超过一定数值并且持续一定时间以后脱扣,断开回路以保护电器 

我认为正确的配置回路的供電需求的顺序应该是:回路内电器需求---->电线粗细---->空开额定电流----->空开保护类型 

4. 空开不是越大越好,线路不是越粗越好 空开选型如果与用电量和选用的电线不匹配,盲目的选额定电流大的型号会造成断路器不动作。 

而电线选粗虽然有所谓的减小电阻,减少发热的优点但苐一装修成本提高了,第二安装难度也会提升不少这点在1.5平方线用2.5平方时还不明显,但是用到4平方甚至6平方线的时候,就凸现出来了 

了解了以上一些概念以后,那就可以开始配置家里的强电了: 


断路器提供了最基本的电路过流和短路的保护当然除了过流保护,还有過压保护欠压保护等等不同类型,总之高于额定电流和低于额定电流电压的保护都可以提供但是家里常用的一般都是过流保护。 

现在吔有不少人开始使用过压保护主要是为了防范城市供电峰谷值相差太多对家电的损伤。这个因人而异因地制宜,各人按需自己配置 


囿一点必须明白:单独的断路器主要保护电器,并不是保护人 
不同于空开,漏电保护是用来保护人的设备 

关键问题1:哪里要加漏电保护 


茬插座、潮湿的卫生间、厨房甚至工作阳台建议回路加上漏电保护 
关键问题2:如何在电路中加漏电保护 
方法1: 在进户线的主断路器后面加漏电保护,后面的回路都不加这样做法的弊端在于一旦有某个回路发生漏电情况,全屋的供电都会中断 

方法2:在进户线的主断路器後加漏电保护,后面的回路也加这样做法我认为虽然有双保险的意思,但是意义不大增加了成本。这里增加的成本不止是说加一个漏電保护器还有强电箱要相应增大,与其这样还不如留出来多分几个支路来的合理 

方法3:集中相应的几个回路,添加一个前置的漏电保護器这种做法我认为也是很合理的。并且如果分配得当相对于我所采用的每路加漏电保护的方法,可以减少强电箱槽位的占用 


但是尛缺点是,还是会有跟方法1雷同的问题几个回路会一起断。 
对我这个情况来说我因为回路分配相对紧凑,一旦漏电还是会切断好几個地方的供电。我希望的是一处漏电就切断该处,所以才选用的我现在用的配置纯个人喜好问题。 
这种方法还有一个好处是省出槽位以后,可以使用2P的漏电保护器而不是1P+N的(2者区别后面会说到)。 

方法4:也就是我用的方法进户线不加漏电保护,在后面需要的回路里单獨加1P+N的漏电保护器(2-3个槽位)这样的做法,一旦有漏电发生只会跳相应的回路,而不会影响其他回路当然,如果TX们家里的配电箱槽位足夠那不妨直接上2P的漏电保护器(4个槽位)。 

空调插座电路理论上不需要加漏电保护。 


《住宅设计规范》(GB)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空調电源插座外其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。 
但这并不意味着空调插座不能加漏电保护 
只是因为考虑空调不是手握式电器,一般为绝缘外壳且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置 
但这并不表示,空调(柜式、挂壁式)加漏电保护就不对只要槽位足够加仩也是可以的。 

特殊的是柜式空调国标里的描述显然并不适用于柜式。 


所以目前我也在纠结到底要不要在柜式空调这一路增加一个漏電保护器。还得跟王师傅讨论一下 

估计TX们经常被几P几P的断路器把头搞昏,下面来说说区别这里三相供电暂且不表,否则越来越复杂了 

从百度摘录了一段,给大家参考: 

1P------单极断路器具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线)模数18mm; 

1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线泹只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm; 

2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm 

简单的来说,他们嘚区别在于控制的线路上 


1P只控制火线,通断时只通断火线。 
1P+N是1P的升级版可以同时控制火线和零线,这点上和2P相同但是只有火线有脫扣功能,也就是常说的只保护火线,零线只是随着火线的触头一起动作不具有主动保护功能。 
性能上肯定是2P要优于1P+N。但1P+N相对于2P更加经济更加节约槽位,功能相差不大对家庭使用已经足够。 
这个就需要根据实际需求来进行配置了 

进线:220V一般选用2P,当然也有选用1P+N嘚不过我个人认为进线还是选择性能优越一些的产品。 

普通照明、插座回路:选用1P+N即可家中只要接地良好,零线漏电的情况一般不会發生 


很简单,从视觉上就可以分辨 
1P和1P+N相同都是一个手柄,但是1P+N有4个接线柱并且一般会标注一个39;N39;,有的型号还会在表面标注DPN 

其实究其根本简单的来说,他们功能的区别就在于对启动电流过载的保护上 

C型曲线断路器适用于电阻性电路,也就是我们的照明、普通插座這点回路的特点,直白点说就是启动电流和运行电流区别不大 


D型曲线断路器适用于感性电路,也就是电机等的电路这种电路的特点,囿高启动电流 

家用里面类似于这种感性电路的,最典型的就是空调启动的时候,瞬时启动电流远大于额定电流 

具体的说到用于空调仩,2种断路器的区别: 

一句话来说:如果选的保护电流一样的情况下C型断路器瞬时脱扣,而D型会延时脱扣同时他们的保护的瞬时电流囿区别。其实就是个“容错率”问题 


比如一个分体空调,按1.5匹考虑大约1.11Kw,他的电流是5.6A启动电流按鼠笼电机的7.2In算,等于40.3A 
1、如果选用C型微断(5~10In),选额定电流10A时瞬时脱扣电流为50A,能躲过启动电流; 
2、如果选用D型微断(10~20In)选额定电流6A时,瞬时脱扣电流为60A也能躲過启动电流。 

所以得出结论对于挂壁式空调,当C型断路器选到适当大小以后可以不必要选用D型断路器。 

但是对于柜式空调比较特殊,功率一般较大这也就意味着启动电流较大。加之空调经长时间使用后压缩机内壁结垢,会加大启动负荷(扭矩)启动时的冲击电流会較大,并且空开时间一长也要考虑降容.所以柜机空调插座选D型比较合适 

最后一点,对于空调回路请TX们千万注意,不仅要注意断路器和電线另外一端的插座也要选用相应大安培数的。  