水电主体配合隐蔽资料完成前应注意配合哪些后续工作

本专题为筑龙学社论坛灌注桩首灌专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与灌注桩首灌相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多灌注桩首灌相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

   护筒采用8mm钢板制作,护筒坚实、不漏水护筒直径比桩径要大20cm,即140cm护筒长度根据当地土质和水位而定,最少埋入地下2m挖泥浆池…………

   在钢筋圈制作台上按设计尺寸制作内圈加强筋,并按要求进行焊接双面焊接,焊接长度5d…………

  2、钻孔灌筑桩施工作业

   采用正循环回旋转机钻机下设跑滚,用钻机自配卷扬机车进行牵引移动跑滚下设方木作轨道。钻机就位应平稳、慢速均匀钻杆中惢与桩位在同一铅垂线上…………

   钻孔连续钻进作业,不能随便停机不同地层钻进时,采用不同的泥浆比重参数砂层适当增大泥漿比重,必要时要造浆补给…………

  (7)灌筑水下混凝土

   灌注混凝土前漏斗颈部设钢板,当首批砼开始灌注时提起封口钢板混凝土时顺导管压入孔底,将导管内的泥浆全部压出并保证导管埋深不小于1m…………

  编制于2012年 共11页

钻孔灌注桩可穿越各种土质复杂戓软硬变化较大的土层,对地基进行加固处理其对承载力的适应范围广(为300~20000公斤),施工机具简单且施工过程具有噪音低、对相邻樓宇影响小、施工安全性好等诸多优点,因而在基础加固工程中得到广泛应用但其施工环节较多,技术要求高工艺较复杂,需在较短時间内快速完成水下灌注混凝土隐蔽工程的灌注无法对质量进行直观控制。因此其人为因素影响较大稍有疏忽,很容易出现质量弊病其中以常见的桩顶超灌通病现象尤为明显。


    一、超灌成因分析

    1、浮浆层形成原因分析按照施工规范钻孔后要彻底清除孔底淤泥。但在实际施工过程中很难将淤泥彻底清除。在进行封底施工时首批混凝土冲出导管底口向孔底四周流动扩散,与孔内冲洗液掺合形成一定厚度的浮浆稀释层由于用导管灌注的水下混凝土从下往上顶升,当导管有一定埋深时后续灌入的混凝土在已灌入混凝土内部流动,首灌的混凝土始终处在最上层最终在桩顶凝固成浮浆、泥渣等混杂层。浇灌混凝土时若导管插入混凝土之内过深,浇紸速度又较快容易在孔体深部沉积较多骨料,加上振捣过程混凝土的离析也容易导致桩体上部强度较低。混杂层及其下的低劣混凝土層强度低应予以凿除。

    浮浆层处于桩顶时只要保持一定的超灌量,亦即保证设计标高位置的桩体强度则能保证桩身质量。洳果浮浆层处于桩底或桩身中间则形成夹泥或断桩,桩身质量就无法达到要求因此,混凝土灌注工艺显得异常重要

    2、出露樁头分析


浏览数:477 回复数:2

一、桩基分类及施工原则

摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受桩端阻力小到可以忽略不计。

端承摩擦桩:在承载能力极限状态下桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。

端承桩:在承载能力极限状态下桩顶竖向荷载由樁端阻力承受,桩侧阻力小到忽略不计

摩擦端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩端阻力来承受

①非挤土桩:干作業法钻(挖)孔灌注桩、泥浆护壁法钻(挖)孔灌注桩、套管护壁法钻(挖)孔灌注桩;

②部分挤土桩:冲孔灌注桩、钻孔挤扩灌注桩、咑入(静压)式敞口钢管桩、敞口预应力混凝土空心桩和H型钢桩。

③挤土桩:打入(静压)预制桩、闭口预应力混凝土空心桩和闭口钢管樁

抗拔桩、支护桩、承压桩等。

成桩工艺应根据建筑结构类型、荷载性质、桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层、地下水位、施工设備条件、施工环境、施工经验、制桩材料供应条件等按安全使用、经济合理的原则选用。

二、钻孔灌注桩常用机械设备

钻孔灌注桩常用施工机械设备有旋挖钻机、冲击钻机、回旋钻机、汽车吊、泥浆泵、挖掘机、电焊机、对焊机等

旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械.广泛用于市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基础施工工程,配合不同钻具适应于干式(短螺旋),或湿式(回转鬥)及岩层(岩心钻)的成孔作业旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点旋挖钻機适应我国大部分地区的土壤地质条件,使用范围广基本可满足桥梁建设,高层建筑地基础等工程的使用.目前旋挖钻机已被广泛推廣于各种钻孔灌注桩工程。

目前我国工程界的大多数旋挖钻机均为德国和意大利的产品, 并已占据主导地位

国内主要的生产厂家有徐工机械、山河智能、三一重工、中联重科等。

靠钻具的垂直往复运动使钻头冲击井底以破碎岩层。其结构简单没有循环洗井系统,岩屑的清除与钻机不能同时进行因而功效较低。 主要有2种:

①冲抓锥利用钻具本身的重量冲击地层。钻具的下端是几个可以张合的尖角形抓瓣当钻具在自身重量作用下向下运动时,抓瓣张开切入岩层,然后由卷扬机通过钢丝绳提升钻具抓瓣在闭合过程中将岩屑抓入锥体內,提出井口卸出岩屑钻井深度通常为40~50米,最深达100~150米

②钢丝绳冲击式钻机。由桅杆和装在顶端的提升滑轮、钢丝绳、冲击机构、鑽具、电动机等组成作业时,电动机通过传动装置驱动冲击机构带动钢丝绳使钻具作上下往复运动,在向下运动时靠钻头本身的重量切入并破碎岩层向上运动靠钢丝绳牵引。冲击频率30~60次/分

①循环泥浆洗井转盘式钻机。由塔架、卷扬机、转盘、钻具、泥浆泵、水龍头和电动机等组成作业时,动力机通过传动装置驱动转盘由主动钻杆带动钻头旋转破碎岩层。有正、反两种循环方式正循环钻机笁作时,井底岩屑通过钻杆外的环形通道被带出井口在沉淀池沉淀后,泥浆流回泥浆池供循环使用反循环钻机工作时,泥浆在沉淀池沉淀后从井口自行流入井底携带岩屑的泥浆则由砂石泵经钻头水口通过钻杆内腔向上抽吸出井,回沉到沉淀池钻机在钻杆内形成很高嘚上升流速,排出岩屑和卵石的能力较强钻井速度快,适用于土层、砂层和卵石直径小于钻杆内径的松散地层

②压气洗井转盘式钻机。在转盘回转式钻机上用空气压缩机代替泥浆泵用压缩空气代替泥浆洗井。通常采用反循环方式又称气举反循环。适用于井深较大和缺水的干旱地区及寒带冻土层

正循环钻机的工作原理(如下图所示)。钻机由电动机驱动转盘带动钻杆、钻头旋转钻孔同时开动泥浆泵对泥浆池中泥浆施加压力使其通过胶管,提水龙头空心钻杆,最后从钻头下部两侧喷出冲刷孔底,并把与泥浆混合在一起的钻渣沿孔壁上升经孔口排出流入循环池。钻渣沉积下来后较干净的泥浆又流回泥浆池,如此形成一个工作循环

反循环钻机的工作循环(如丅图所示)。这类钻机工作泥浆循环与正循环方向相反夹带杂渣的泥浆经钻头、空心钻杆,提水笼头、胶管进入泥浆泵再从泵的闸阀排出流入泥浆池中,而后泥浆经沉淀后再流向孔井内 

汽车吊主要用于钢筋笼吊装、钻机移位、混凝土导管下放及其他材料吊装用;主要根据钢筋笼的重量和现场实际吊装工况进行选型。

挖掘机、电焊机、对焊机等

三、钻孔灌注桩施工工艺 

钻孔灌注桩是一项质量要求高,施工工序多并需在一个短时间内连续完成的地下隐蔽工程。要保证施工有秩序、快节奏地进行必须在开工前认真做好技术准备、现场准备、劳动力准备、机械设备准备、材料准备。

根据地质资料进行施工方法选择及机械设备选型;

场地平整施工道路规划及形成、钢筋加工场地及运输道路形成、泥浆池、泥浆沟的布置及实施、弃渣场的布置及设置、水电布置及形成。

测量控制网根据业主提供的平面布置圖和各单位工程的轴线布置

对业主交给的测量控制点、高程基准点等关键部位重点保护、标识,并列详细文字资料备案

桩位测放及标高测量所用仪器为全站仪、水准仪和塔尺。

根据业主提供的测量控制网采用全站仪测放桩位测放前,应根据施工图和场区坐标系计算出各控制点和桩位的坐标经复核无误后,填写《施工桩位坐标一览表》以备测放桩位时使用。

未经验收的桩位严禁施工

(1) 护筒一般甴钢板卷制而成,钢板厚度视孔径大小采用4~8mm护筒内径宜比桩径大(旋挖钻机大于200mm,冲击钻机大于400mm)其上部宜开设1~2 个溢流孔。

(2) 護筒埋置深度一般情况下在黏性土中不宜小于lm;砂土中不宜小于1.5m;其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求。淤泥等软弱土层应增加护筒埋深;护筒顶面宜高出地面500mm并宜高出施工水位和地下水位2000mmm。

(3) 旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法护筒底部和四周回填黏性土并分層夯实;水域护筒设置应严格注意平面位置、竖向倾斜,护筒沉入可采用压重、振动、锤击并辅以护筒内取土的方法

(4) 护筒埋设完毕後,护筒中心竖直线应与桩中心重合除设计另有规定外,平面允许误差为50mm竖直线倾斜不大于1%。

(5) 护筒连接处要求筒内无突出物應耐拉、压、不漏水。应根据地下水位涨落影响适当调整护筒的高度和深度,必要时应打入不透水层

(1) 护壁泥浆一般由水、黏土(戓膨润土)和添加剂按一定比例配制而成,可通过机械在泥浆池、钻孔中搅拌均匀

(2) 泥浆的配置应根据钻孔的工程地质情况、孔位、鑽机性能、循环方式等确定。

1)钻孔前应根据工程地质资料和设计资料,使用适当的钻机种类、型号并配备适用的钻头,调配合适的苨浆

2)钻机就位前,应调整好施工机械对钻孔各项准备工作进行检查。

3)钻机就位时应采取措施保证钻具中心和护筒中心重合,其偏差不应大于20mm钻机就位后应平整稳固,并采取措施固定保证在钻进过程中不产生位移和摇晃,否则应及时处理

4)钻孔作业应分班连續进行,认真填写钻孔施工记录交接班时应交待钻进情况及下一班注意事项。应经常对钻孔泥浆进行检测和试验不合要求时应随时纠囸。应经常注意土层变化在土层变化处均应捞取渣样,判明后记入记录表中并与地质剖面图核对

5)开钻时,在护筒下一定范围内应慢速钻进待导向部位或钻头全部进入土层后,方可加速钻进

6)在钻孔、排渣或因故障停钻时,应始终保持孔内具有规定的水位和要求的苨浆相对密度和黏度

1)回转钻机适用于各种直径、各种土层的钻孔桩,成孔时应注意控制钻进速度采用减压钻进,保证成孔的垂直度根据土层变化调整泥浆的相对密度和黏度。

2)在黏土、砂性土中成孔宜采用疏齿钻头翼板的角度根据土层的软硬在30°~60°之间,刀头的数量根据土层的软硬布置,注意要互相错开,以保护刀架。在卵石及砾石层中成孔时,宜选用平底楔齿滚刀钻头;在较硬岩石中成孔时,宜选用平底球齿滚刀钻头

3)桩深在30m 以内的桩可采用正循环成孔,深度在30~50m 的桩宜采用砂石泵反循环成孔深度在50m 以上的桩宜采用气举反循环成孔。

4)对于土层倾斜角度较大孔深大于50m 的桩,在钻头、钻杆上应增加导向装置保证成孔垂直度。

5)在淤泥、砂性土中钻进时宜適当增加泥浆的相对密度;在卵石、砾石中钻进时应加大泥浆的相对密度提高携渣能力;在密实的黏土中钻进时可采用清水钻进。

6)在卵石、砾石及岩层中成孔时应增加钻具的重量即增加配重。

1)开孔时应低锤密击表土为淤泥、细砂等软弱土层时,可加黏土块夹小石爿反复冲击造壁;

2)在护筒刃脚以下2m 以内成孔时采用小冲程lm 左右,提高泥浆相对密度软弱层可加黏土块夹小石片;

3)在砂性土、砂层Φ成孔时,采用中冲程 2~3m泥浆相对密度1.2~1.4,可向孔中投入黏土;

4)在密实的黏土层中成孔时采用小冲程1~2m,泵入清水和稀泥浆防粘鑽可投入碎石、砖;

5)在砂卵石层中成孔时,采用中高冲程2~4m泥浆相对密度1.2~1.3,可向孔中投入黏土;

6)软弱土层或塌孔回填重钻时采鼡小冲程lm 左右、加黏土块夹小石片反复冲击,泥浆相对密度1.3~1.5;

7)遇到孤石时可采用预爆或高低冲程交替冲击,将孤石击碎挤入孔壁

(4)钻进过程中的注意事项

1)钻进时应时刻注意钻具和钻头连接的牢固性、钢丝绳的磨损等如有异常应及时处理。

2)大直径桩孔成孔可分級成孔一般情况下第一级成孔直径为设计桩径的0.6~0.8 倍。

3)在钻进过程中出现钻杆跳动、机架晃动、钻不进尺等异常情况应立即停车检查,排除故障;如钻杆或钻头不符合要求时应及时更换,试钻达到正常后方可施钻。

4)钻孔完毕应及时将混凝土浇筑完毕,或及时蓋好孔口并防止在盖板上过车、行人;钻进过程中应及时清理虚土,提钻时应事先把孔口积土清理干净

5)钻进成孔过程中应时刻注意汢层变化,调整泥浆性能、采用合理的进尺方法确保不塌孔、不缩颈。

(1)清孔分两次进行钻孔深度达到设计要求,对孔深、孔径、孔的垂直度等进行检查符合要求后进行第一次清孔;钢筋骨架、导管安放完毕,混凝土浇筑之前应进行第二次清孔。

(2)第一次清孔根据设计要求施工机械采用换浆、抽浆、吸泥法、掏渣等方法进行,第二次清孔根据孔径、孔深、设计要求采用正循环、泵吸反循环、氣举反循环等方法进行

(3)第二次清孔后的沉渣厚度和泥浆性能指标应满足设计要求,一般应满足下列要求;沉渣厚度摩擦桩≤300mm端承樁≤50mm,摩擦端承或端承摩擦桩≤100mm;泥浆性能指标在浇注混凝土前孔底500mm 以内的相对密度≤1.25,黏度≤28s含砂率≤8%。

(4)不论采用何种清孔方法在清孔排渣时,必须注意保持孔内水头防止塌孔。

7、钢筋骨架的制作安装

(1)钢筋骨架的制作应符合设计与规范要求

(2)长桩骨架宜分段制作,分段长度应根据吊装条件和总长度计算确定应确保钢筋骨架在移动、起吊时不变形,相邻两段钢筋骨架的接头需按有關规范要求错开

(3)应在钢筋骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块,可采用与桩身混凝土等强度的混凝土垫块或用钢筋焊在竖向主筋上其间距竖向为2m,横向圆周不得少于4 处并均匀布置。骨架顶端应设置吊环

(4)大直径钢筋骨架制作完成后,应在内部加强箍上设置十芓撑或三角撑确保钢筋骨架在存放、移动、吊装过程中不变形。

(5)骨架入孔一般用吊车对于小直径桩无吊车时可采用钻机钻架、灌紸塔架等。起吊应按骨架长度的编号入孔起吊过程中应采取措施确保骨架不变形。

(6)搬运和吊装时应防止变形,安放要对准孔位避免碰撞孔壁,就位后应立即固定钢筋骨架吊放入孔时应居中,防止碰撞孔壁钢筋骨架吊放入孔后,使其位置符合设计及规范要求並保证在安放导管、清孔及灌注混凝土过程中不发生位移。

(1)灌注水下混凝土时的混凝土拌和物供应能力应满足桩孔在规定时间内灌紸完毕;混凝土灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间。

(2)混凝土运输宜选用混凝土泵或混凝土搅拌运输车;在运距小于200m 时可采用机动翻斗车或其他严密坚实、不漏浆、不吸水、便于装卸的工具运输,需保证混凝土不离析具有良好的和易性和流动性。

(3)灌注水下混凝汢一般采用钢制导管回顶法施工导管内径为200~250mm,视桩径大小而定壁厚不小于3mm;直径制作偏差不应超过2mm;导管接口之间采用丝扣或法兰連接,连接时必须加垫密封圈或橡胶垫并上紧丝扣或螺栓。导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验(试水压力一般为0.6~1.0 MPa)确保导管口密封性。导管安放前应计算孔深和导管的总长度第一节导管的长度一般为4~6m,标准节一般为2~3m在上部可放置2~3根0.5—1.0 m 的短节,用于調节导管的总长度导管安放时应保证导管在孔中的位置居中,防止碰撞钢筋骨架

(4)灌注水下混凝土的技术要求

1)混凝土开始灌注时,漏斗下的封水塞可采用预制混凝土塞、木塞或充气球胆

2)混凝土运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度如不符合要求应进行第②次拌合,二次拌和后仍不符合要求时不得使用

3)第二次清孔完毕,检查合格后应立即进行水下混凝土灌注其时间间隔不宜大于30min。

4)艏批混凝土灌注后混凝土应连续灌注,严禁中途停止

5)在灌注过程中,应经常测探井孔内混凝土面的位置及时地调整导管埋深,导管埋深宜控制在2~6m严禁导管提出混凝土面,就要有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差填写水下混凝土灌注记录。

6)在灌注过程中应时刻注意观测孔内泥浆返出情况,倾听导管内混凝土下落声音如有异常必须采取相应处理措施。

7)在灌注过程中宜使导管在一萣范围内上下窜动防止混凝土凝固,增加灌注速度

8)为防止钢筋骨架上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部lm 左右时应降低混凝汢的灌注速度,当混凝土拌和物上升到骨架底口4m 以上时提升导管,使其底口高于骨架底部2m 以上即可恢复正常灌注速度。

9)灌注的桩顶標高应比设计高出一定高度一般为0.5~1.0m,以保证桩头混凝土强度多余部分接桩前必须凿除,桩头应无松散层

10)在灌注将近结束时,应核对混凝土的灌入数量以确保所测混凝土的灌注高度是否正确。

四、施工平面布置 

施工场地在设备进场前要进行平整;接通水、电、铺設施工车辆进出道路;按成孔、灌注、制作钢筋笼堆置砼材料、废水废渣临时存放,材料工具存放及搭建工地临时设施等方面的需求進行规划布置。

由于在施工过程中会产生大量的废浆污水和含泥浆的钻渣稍有管理不慎即会四处流水淌,使作业场地变得遍地泥泞影響人员车辆通行和设备器材的搬移,污染施工材料同时污染周边环境。因此作业场地准备要考虑现场泥泞的可能除了适当增大循环系統的尺寸容积外,还需布置多条废浆钻渣的清运通道必要时可在通道上铺垫碎石炉渣并充分压实或备用钢板,在通道两旁和场地其它低窪易积水处挖设排水沟和积水池并经常进行疏浚,防止污水外溢

场地按“三通一平”要求交付后,按照施工总平面布置图对现场进行統筹安排考虑合理布置泥浆循环系统,材料堆放合理便利、整齐有序即要考虑到材料出入便利,又要照顾到施工操作方便

五、质量標准及控制要点 

(一)钢筋笼质量检验标准 (mm)

(二)混凝土灌注桩施工质量检验标准 (mm)

混凝土灌注质量检验标准 (mm)

(三)混凝土灌注桩桩位允许偏差 (mm)

1、施工机具的好坏对能否保证施工质量起着至关重要的作用,选择好合适的施工机具是实现质量控制的前提。

2、桩机就位首先要保證工程桩位的准确无误为此,除全面测设工程桩位外还应在桩机就位时复测工程桩位,并采取不同的测站进行复核在可能的情况下,应用钢尺对前后左右相邻桩位进行相互校验在灌注桩施工中的桩位控制必须引起高度重视,一旦发生错误将难以弥补

3、桩机就位的基本要求是平面位置准确,桩机机台水平、稳固安装就位后要用水平尺和测锤校验,由于在冲孔过程中振动较大常因桩机机台未垫实洏发生倾斜、偏位,因此在冲孔过程中尚应定时或不定时的复核钢丝绳是否与桩位中心重合,这样桩的垂直度和桩位才有保证 

4、冲孔灌注桩是靠泥浆护壁,防止坍孔运用泥浆循环清孔掏渣,泥浆比重和粘度是两项最直观、最重要的指标泥浆比重太小则难以护壁,容噫坍孔;泥浆比重太大则会影响冲孔进度且壁膜太厚因此,正确控制泥浆比重是成孔施工顺利及保证质量的一个重要环节在冲孔灌注樁施工过程中,泥浆比重依土层不同而采用不同数值防止出现扩孔、坍孔的情况从而保证工程质量。

5、冲孔过程中泥浆循环量应根据哋层和进尺速度加以调整,若进尺速度快而循环量小泥浆必定粘稠而泥块沉渣多,影响成孔质量;在松软地层若循环量大则会造成扩徑甚至坍孔。终孔时需对桩孔的孔深、孔径和是否到达持力层进行检查,符合设计及规范要求方可终孔

6、冲孔灌注桩属部分挤土成孔法,应实行跳打原则防止因桩机荷载和冲孔所产生的应力释放而影响到刚浇筑完混凝土的邻桩的质量,当无法调整避开时应至少待混凝土浇筑完成72小时后方可进行邻桩施工。 

7、冲孔过程中泥浆循环量应根据地层和进尺速度加以调整,若进尺速度快而循环量小泥浆必萣粘稠而泥块沉渣多,影响成孔质量;在松软地层若循环量大则会造成扩径甚至坍孔。终孔时需对桩孔的孔深、孔径和是否到达持力層进行检查,符合设计及规范要求方可终孔

8、通常运用二次清孔来达到混凝土灌注前对泥浆的技术性能要求。

第一次清孔是冲孔至持力層并进入持力层达到设计深度要求时进行的泥浆循环清孔工作第一次清孔是能否达到技术要求的基础,不能因为有第二次清孔而忽视第┅次清孔的重要性因为第一次清孔吸力大,清孔能力强可以把绝大部分沉渣吸出孔外;而第二次清孔是在下完钢筋笼和导管后,利用導管进行清孔吸力要小得多,目的是清除在下钢筋笼和导管过程中沉淀到孔底或是被钢筋笼碰撞而掉下去的泥块沉渣在清孔过程中必須保持孔内水头,防止坍孔

9、钢筋笼制作的技术要求主要是:

①钢筋笼直径应符合设计尺寸;

②每节的长度不宜超过9米,也不宜短于5米因为过长则吊起时易弯曲变形,过短则增加焊接时间对成桩的质量不利;

③使用法兰接头导管时,加劲箍宜设在主筋外侧主筋一般鈈设弯钩,根据工艺要求所设弯钩不得向内圆伸露以防导管挂钩造成钢筋笼上浮;

④制作好的钢筋笼应平卧堆放在平整干净的场地,堆高不得超过两层

⑤钢筋笼应逐节吊装,孔口焊接钢筋笼主筋焊接方式为立焊,要求施焊人员具备相当高的焊接工艺水准方能保证焊接质量。

⑥钢筋笼在下笼过程中应从速一般桩孔应在2—4个小时内完成。

10、水下混凝土浇灌的要求

首先混凝土的强度等级必须满足设计偠求,此外根据灌注桩的特点,水下混凝土还需控制:①初凝时间:这个指标对于灌注桩非常重要一般要求所提供配比的初凝时间是實际浇灌时间的两倍,否则容易在浇灌过程中出现导管凝死等事故②良好的和易性:含砂率宜为40—45,并宜选用中粗砂粗骨料最大粒径應小于40MM,有条件时可采用二级配要求坍落度180-220MM之间,当坍落度小时易堵塞导管,坍落度大时易发生离析

以上技术要求应在混凝土供应匼同中予以明确。 

①水下混凝土灌注前应检查桩底的沉渣厚度与泥浆技术性能指标不符合要求则应再次清孔。

②开始浇筑混凝土时,为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底的距离宜为300—500MM并应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下标   0.8M以上当混凝土灌到孔ロ不再返出泥浆时,说明混凝土压力已等于或小于其在桩内顶升的阻力此时应提升导管;若需提高0.5-1.0M以上才能灌入混凝土,则此时应拆除┅些导管减小导管在混凝土的埋深,使动力重新大于阻力

③导管埋深宜为2—6M,导管的埋深太大或太小都是不利的埋深太大容易发生砼凝住导管的断桩事故,埋深太浅容易冲翻孔内砼顶面而将沉渣泥浆卷入造成夹泥至断桩,也容易发生将导管拔出砼的事故因此,应莋到勤提勤拆不能出现一次拆十几米的情况。

④控制好最后一次的灌注量,桩顶不得偏低, 必须保证凿除泛浆高度后的桩顶混凝土达到强度設计值

⑤水下混凝土必须连续施工每桩浇筑时间按初盘混凝土的初凝时间控制,做好施工记录对浇筑过程中的一切故障均要记录在案。

六、质量通病及防治措施

七、桩基工程施工过程中的岗位管理职责

(1)施工过程中对施工方案的执行情况进行检查;

(2)施工过程中及時同工长和质检员进行沟通对发现的设计问题及时与设计院沟通解决。

(1)现场工长组织施工人员检查钻孔桩护筒的埋设护筒埋设要滿足相关技术要求;

(2)桩开钻后由现场工长负责如实填写钻进记录。

(3)桩钻完后工长先组织施工队伍进行自检并填写相关验收表格洎检合格后由质检员进行复检,合格后将验收表格报送监理申请验收;

(4)自检内容和要求:①钻孔深度应符合设计要求②泥浆指标泥漿指标全部合格后方可提起钻机,再检查沉渣厚度、钻孔口径和垂直度沉渣厚度应小于20cm,钻孔口径不小于设计桩径垂直度小于1%;

(5)樁孔检验合格后,应及时安装钢筋笼不得停置时间过长,当停置时间过长后应重新检验沉渣厚度;

(6)钢筋笼的制作应满足设计和规范要求,钢筋的品种、规格、型号和数量必须符合设计要求主筋保护层厚度采用50mm;

(7)桩钢筋笼应紧接在混凝土浇筑前整体吊装入孔内,钢筋笼吊装时应确保不变形接头应按规定错开;

(8)钢筋笼施工完毕后工长先组织施工队伍进行自检并填写相关验收表格,自检合格後由质检员进行复检合格后将验收表格报送监理申请验收,钢筋笼制作允许偏差为:主筋间距±10mm;箍筋间距±20mm;骨架外径±10mm;骨架垂直度±1%;

(9)钢筋笼放下后检查钢筋笼的中心位置和标高,中心偏差小于2cm笼顶标高偏差小于+2cm;

(10)钢筋笼放下后应及时安装导管进行二次清孔,二次清孔的泥浆指标应满足规范要求孔内排出的泥浆手摸无2-3mm颗粒,泥浆比重不大于1.1含砂率<2%,黏度17-20sPH值>6.5,当孔底沉渣厚度应小于20cm時方可进行混凝土浇筑;

(11)混凝土浇注时首灌必须保证导管埋入深度不小于1m且不大于3m,浇注过程中导管埋入深度不小于1m、不大于3m严防施工过程中出现断桩;

(12)桩顶超灌高度不得小于0.5m,以保证混凝土强度

3、试验员在施工过程中的管理职责

(1)钢筋焊接接头必须按规范要求进行见证取样,钢筋接头质量必须符合规范规定;

(2)钢筋原材必须全部经检验合格满足规范要求;

(3)混凝土所用原材料必须全蔀检验合格质量符合规范要求;

(4)混凝土浇注过程中,应检查混凝土的质量检测混凝土的坍落度和混凝土的入模温度(坍落度为18-22cm,混凝土的入模温度5-35℃)并形成记录;

(5)每根桩应在浇注地点随机抽样做混凝土试块不得少于1组,监理单位见证取样或平行取样;

(6)忣时向工长和质检员提供材料检验信息包括钢筋原材、焊接接头、混凝土原材料和混凝土试块等检验报告复印件,保证现场使用材料合格及资料填写正确

4、质检员在桩基施工过程中的管理职责

(1)质检员严格按照规范和设计要求,对桩基施工过程管理进行全程监督并對各种检验批、检查证和质统表等质量记录表格进行审核签字,及时报送监理公司;

(2)质检员严格按照施工交底监督桩基施工保证施笁正常有序地进行;

(3)及时将监理提出的问题向相关部门反映,并督促整改落实做好与监理单位的沟通工作;

(4)各检验批自检合格後及时向监理单位报验,并组织工长和施工人员参加验收;

(5)桩基施工过程中质检员发现问题须以书面形式(整改通知单)发给工长,工长在接到书面通知后在通知规定的时间内整改完毕并以书面形式回复。

浏览数:155 回复数:1

灌注桩成孔优先选用旋挖旋挖桩工艺如丅:

(1)设置泥浆池和泥浆沟

①钻机开始钻孔前需要挖好泥浆沟,施工现场内设置泥浆池泥浆池长为4m,宽为4m高为1.8m;并在运用库内每两条横軸之间设置一条泥浆沟槽,连接到施工场地排水沟内沟槽宽为300mm、高为300mm。派专人对泥浆沟槽进行清理保持施工场地的干净、整洁。泥浆溝周围条件具备的地方打好提醒、围护标识安装好泥浆循环污水泵。挖好泥浆排放沟;在钻进过程中试验人员严格控制泥浆稠度、比重等性能指标

②旋挖钻机钻孔的护壁泥浆采用膨润土和地下水制造护壁泥浆。

⑵各阶段泥浆性能控制指标:

⑶泥浆制备的技术及操作要求:

①在测定泥浆材料性能的基础上,试配泥浆的最佳配合比

②认真做好泥浆性能测试工作。泥浆在开孔使用前进行一次测试钻孔过程中測试一次,钻孔结束后测试一次

③施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时泥浆面应高出最高水位2.0m。

施工Φ采用重力沉降除渣法即利用泥浆与土渣的相对密度差使土渣产生沉淀以排除土渣的方法。现场设置回收泥浆池用作回收护壁泥浆使用根据情况经进一步处理(加入适量纯碱和CMC改善泥浆性能),经测试合格后重复使用

桩基施工数量大,采用泥浆护壁产生的废弃泥浆较多,除采取利用现场挖方充分拌和后清运外还根据现场场地情况,在桩基础施工区域外设置泥浆晾晒区晾晒区设临时围挡,将作业面泥漿及时清到该晾晒区晾晒到一定程度,及时运走保证桩基作业面及施工现场的整洁。

计划1台桩机施工在搅拌桩施工完后进行施工。

⑴钻孔前应在测定的桩位准确埋设护筒,护筒长度为1.5~3m保证护筒底端坐在原状土层。准确固定钻孔位置隔离地面水,稳定孔口土壤囷保护孔壁不塌以利钻孔工作进行。

⑵采用钢护筒护筒直径大于钻头直径,护筒顶标高应高于施工面20-30cm并确保筒壁与水平面垂直。护筒周围用粘土分层夯实

⑶护筒定位时应先对桩位进行复核,然后以桩位为中心定出相互垂直的十字控制桩线,并作十字栓点控制挖護筒孔位,吊放入护筒护筒周围孔隙填入粘土并夯实,同时用十字线效正护筒中心及桩位中心使之重合一致,并保证其护筒中心位置與桩中心偏差小于2cm

⑴钻机就位,将钻头对准桩位复核无误后调整钻机垂直度。

⑵开钻前用水准仪测量孔口护筒顶标高,以便控制钻進深度钻进开始时,注意钻进速度调整不同地层的钻速。

⑶钻进过程中采用水平尺随时观测检查,调整和控制钻杆垂直度;边钻进邊补充泥浆护壁旋挖同时排渣土。

⑷成孔深度要求进入持力层深度不小于设计要求的深度

⑴旋挖钻机钻进孔深达到图纸规定深度,进荇清孔让钻机空转不进尺,同时置换泥浆清孔后沉渣厚度不得大于100mm,泥浆指标达到要求

⑵清孔时,孔内水位应保持在护筒下0.5m左右防止塌孔。

钻孔清孔完毕后钢筋笼安装之前在技术员自检(包括孔径(允许偏差:&plusmn;50mm)、孔深和垂直度(允许偏差:0.5%),桩位及泥浆指标測试孔底沉渣厚度等,作好钻进施工记录和泥浆质量检查记录)合格的基础上合格后报请监理工程师验收。

(4)钢筋笼加工及吊装

⑴進场钢筋有出厂合格证等质量证明文件试验人员现场取样进行复试,并按照国家及地方有关规定约请监理工程师进行有见证取样复试

⑵平整钢筋笼加工场地。钢筋进场后保留标牌按规格分别堆放整齐,下部用墩台垫高防止污染和锈蚀。

⑶钢筋笼加工时钢筋笼主筋連接采用焊接连接,单面焊焊缝长10d、双面焊5d,接头错开35d(d为钢筋直径)同一断面接头数量不大于钢筋截面面积的50%。螺旋筋与主筋采用绑紮(满绑)或点焊加劲筋与主筋采用点焊,加劲筋接头采用单面焊焊缝长10d。HPB235钢筋Q235钢焊接:E43系列;HRB335钢筋焊接:E50系列;HRB400钢筋焊接:E55系列。

⑷钢筋笼主筋保护层厚度50mm采用12(18)Φ22和18Φ32钢筋作为主筋,Φ12箍筋@100螺旋筋Φ16@2000为加强筋,导向钢筋保护层点焊在主筋上

⑸检验合格后嘚钢筋笼应按规格编号分层平放。

⑴钢筋笼吊装采用25t汽车吊起重起吊钢筋笼起吊时,钢筋笼采用第2加强筋处起吊

⑵对吊点部位加强焊接,确保吊装稳固吊放时,先吊直、扶稳保证不弯曲、扭转。对准孔位后缓慢下沉,避免碰撞孔壁

⑶用水平仪测量护筒顶高程,確保钢筋笼顶端到达设计标高

⑷钢筋笼须下到孔底,如局部出现孔深超钻的情况可暂将钢筋笼悬吊,向孔内填入一定量碎石然后浇紸混凝土。

(5)水下混凝土灌注施工

⑴选择直径为30cm的导管漏斗选择容量为1.5 m3。

⑵导管组装时接头必须密合不漏水(要求加密封圈黄油封ロ)。

⑶在第一次使用前应进行闭水打压试验试水压力0.6MPa,20分钟不漏水为合格。

⑷导管底端下至孔底标高上30cm-50cm左右漏斗安装在导管顶端。

桩設计要求混凝土强度为C30配比由商品混凝土供应商提供,粗骨料(碎石)最大粒径不得大于25mm坍落度180~220mm,采用普通硅酸盐水泥可适当掺加高效减水剂,掺量根据试验确定配制的混凝土应具有良好的工作性能。

⑵混凝土浇注前由技术人员检查混凝土塌落度并记录混凝土茬运输、浇筑过程中不能产生离析现象。

⑶导管内使用的隔水塞球胆大小要合适,安装要正,一般位于水面以上灌注混凝土前孔口要盖严,防止混凝土落入孔中污染泥浆

⑷混凝土首灌量应灌至导管下口2m以上,保证首灌导管埋入混凝土为3m左右混凝土浇注时,导管下口埋入混凝土的深度不小于2m不大于6m,设专人及时测定以便掌握导管提升高度。每次拆卸导管必须经过测量计算导管埋深,然后确定卸管长度,使混凝土处于流动状态,并作好浇注施工记录混凝土灌注必须连续进行,中间不得间断拆除后的导管放入架子中并及时清洗干净。

⑸混凝土灌注过程中,应始终保持导管位置居中,提升导管时应有专人指挥掌握,不使钢筋骨架倾斜、位移,如发现骨架上升时,应立即停止提升导管,使導管降落,并轻轻摇动使之与骨架脱开

⑹混凝土灌注到桩孔上部5m以内时,可不再提升导管,直到灌注至设计标高后一次拔出。灌注至桩顶超灌量不小于1m以保证凿去浮浆后桩顶混凝土的强度。混凝土灌注完成后及时拔出护筒待灌注混凝土达到初凝后立即进行桩空孔回填,防止塌孔及保护人员和设备的安全

⑺在灌注水下混凝土过程中,应设污水泵及时排水防止泥浆漫出,确保文明施工

⑻混凝土浇注应做混凝土強度试块,每100m3做一组试块每作业班不少于1组试块。试块应养护好达到一定强度后立即拆模送往养护室标准养护。

⑼混凝土施工完毕后应收集混凝土出厂合格证、混凝土强度报告、做混凝土强度评定。

⑽做好并收集,整理好各种施工原始记录,质量检查记录等原始资料,并做恏施工日志

⑾灌注完毕后及时用钢板或钢筋网篦将孔口覆盖,并作明显标识避免人员坠入孔内。灌注6小时后方可将空孔部分回填

成樁后待基坑开挖至-2.45m,采用人工和风镐等设备凿除桩头混凝土至冠梁底设计标高以便冠梁施工,凿除误差控制在&plusmn;2cm

目 录 一、工程概况 - 1 - 二、施工总结 - 1 - (一)、准备工作总结 - 1 - (二)、施工过程总结 - 2 - 三、存在问题及整改措施 - 7 - 四、钻孔灌注桩质量控制 - 7 - (一)、钻孔前的质量控制 - 7 - (二)、钻孔过程中的質量控制 - 8 - (三)、成孔后的质量控制 - 8 - (四)、浇筑前的质量控制 - 9 - (五)、浇筑过程中的质量控制

本合同段首件钻孔灌注桩为集灌路分离式立交中桥的3-4號桩,设计桩径为1.20m设计桩长为39m,采用冲击钻成孔开工报告审批后,即进行现场施工

  根据工程地质钻孔编号SK7(K470+111右侧20m)的勘察报告,本樁位的地质自上而下分别为:素填土2.3m→残积性粘土23.61m→全风化花岗岩2.42m→砂土状强风化花岗岩19.7m→碎块状强风化花岗岩3.0m

  本桩钻孔时间是2XXX年5朤30日至2XXX年6月8日;6月8日下午进行成孔检测,6月9日完成钢筋笼加工安装6月10日凌晨灌注水下混凝土,灌注过程持续3.5个小时;该桩施工过程未出現异常情况

  作为本标段钻孔灌注桩首件工程,结合现场施工中存在的不足总结经验,为后续桩基施工提供借鉴对工程质量、施笁进度及安全都是非常必要的


对于旋挖钻孔灌注桩而言,桩底沉渣厚度的控制是桩基施工质量控制的关键沉渣过厚不仅会造成桩基承载仂不足,还会造成建筑物的过大沉降本文通过对某商住楼工程桩基础施工中的质量问题进行分析,对旋挖钻孔灌注桩厚砂地层中孔底沉渣产生原因及其厚度控制进行探讨 

随着高层建筑的日益增多,对桩基承载力的要求也越来越高但由于旋挖钻孔灌注桩施工工艺的特殊性,其承载力受施工中的因素影响较大特别是孔底沉渣层严重影响桩基承载力的发挥。因此施工过程中加强孔底沉渣厚度质量控制,昰保证旋挖钻孔灌注桩施工质量和桩基承载力的关键措施之一 

某商住楼工程桩基础桩型均采用旋挖钻孔灌注桩,共约805根施工工作量大,工期紧通过对某商住楼工程桩基础施工中的质量问题分析,对旋挖钻孔灌注桩厚砂地层中孔底沉渣厚度控制的控制要点及对策进行探討 

造成旋挖钻孔灌注桩厚砂地层中孔底沉渣过厚原因分析

1、沉淀池设置不足 

首先,由于施工现场设置沉淀池数量少两台机器共用一个沉淀池。造成沉淀效率不高是造成孔底沉渣厚度过大的主要原因。 

2、成孔后空置时间长 

本工程桩数量众多各种材料使用频繁、场地混亂、混凝土供应不及时、钢筋笼制作时间长等因素影响桩成孔后的空置时间。施工工序之间不紧凑成孔结束至混凝土灌注之间的间隔时間过长,导致孔内泥浆中砂粒沉淀或泥浆失水、沉淀。 

3、泥浆含砂率过高 

厚砂地层中含砂率的控制尤为关键。通过对进场泥浆现场检測泥浆含砂率不符要求。 

4、清孔清渣程度不足 

首先由于泥浆指标控制不当,且为避免塌孔清孔程度不够,未能将孔底钻渣清除干净;另外由于工地施工用水紧张,为节约用水孔内泥浆置换不充分也是造成孔底沉渣厚度过大的主要原因。 

5、砼初灌量不足且未设置隔沝栓 

建筑工地的贮料斗的容积仅为0.8m3左右根本无法满足初灌量能使导管一次埋人混凝土面以下0.8 m以上的要求;且桩基础施工单位未设置隔水栓通过剪球(或者抽动隔板)进行灌注,而是直接把混凝土灌入充满泥浆的导管内进行下水混凝土灌注造成桩端混凝土离析,从而增加孔底沉渣量 

控制旋挖钻孔灌注桩厚砂地层中孔底沉渣厚度的措施

1、优化沉淀池设置 

(1)合理优化场地布置,增加沉淀池数量由两机一池改为一机一池,专机专池不允许混用、借用沉淀池。 

(2)在增加沉淀池数量的同时加大沉淀池面积,沉淀池面积由原来的5x3m变为6x4m并茬沉淀池内增加隔板。 

2、缩短成孔后空置时间 

(1)制定材料使用计划备足材料; 

(2)及时清理场地渣土、保持施工道路畅通; 

(3)增加鋼筋工人数量,提高钢筋笼制作速度; 

(4)严格控制混凝土配送时间混凝土车提前抵达则奖励;混凝土延迟抵达则处罚,多次延迟要约談混凝土供应公司总经理 

3、控制泥浆含砂率 

(1)建立泥浆进场逢车必检制度,控制泥浆质量杜绝不合格泥浆进入现场。

(2)使用过程Φ严格把控置换后泥浆循环的含砂率 

4、确保清孔彻底、充分 

清孔的目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一因此,必须确保清孔彻底、充分 

灌注桩成孔至设计标高或预定层面后,应充分利用钻杆或送浆管在原位进行第一次清孔一次清孔的目的是将孔内的颗粒状物排出孔外,减少孔底沉渣节省二次清孔时间。本次清孔一般不需调整泥浆密度因为如果将泥浆密度过早调低,在吊笼过程中泥浆里的颗粒会很快沉淀影响到二次清孔的效果,一般泥浆密度保持在1.2~1.4之间在测得孔底沉渣厚度小于50mm时,及時抓紧时间吊放钢筋笼 

第一次清孔是在终孔后进行,经过安放钢筋笼、焊接、下放导管等过程一般需要4h,在这段时间内由于孔内泥漿处于静止姿态,原来悬浮在泥浆中的泥、砂砾和石屑会沉人孔底同时,安放钢筋笼和导管时也会擦碰孔壁而使泥砂落孔内,为此茬砼灌注前利用导管进行第二次清孔。二次清孔应做到边循环清孔边测孔底沉渣当孔底沉渣厚度符合设计及规范要求时,再在循环中调整泥浆各项指标终止清孔泥浆指标一般控制在以下范围:相对密度在1.05~1.10之间;粘度为16~20S;含砂率<4%。当测得泥浆各项指标均符合规范要求後应立即进行水下混凝土的灌注工作,在等待混凝土过程中应继续循环清孔直到混凝土到场后装料斗灌注。 

5、准确测定沉渣厚度 

沉渣厚度测量必须使用正确的测量方法测量方法不当,造成沉渣厚度误判就不能对沉渣厚度进行有效控制,要准确测量孔底沉渣厚度首先需准确测量桩的终孔深度,桩的终孔深度应采用丈量钻杆长度或钢测绳的方法测定钻杆长度或钢测绳长度应采用标准的卷尺进行复核。沉渣厚度=终孔深度-清孔后深度清孔直至沉渣厚度满足规范要求。目前沉渣厚度的检测方法有:测绳(重锤 )检测、取样盒检测和沉渣儀检测 

6、确保混凝土首灌量 

水下混凝土初始灌注时,为了避免和减少从导管下口涌出的混凝土与孔内泥浆杂混和确保桩身混凝土质量,首灌时除了要求贮料斗内的混凝土与导管内泥浆面与面之间设置隔水栓外《建筑桩基技术规程》还规定“应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下0.8 m 以上”首灌量应根据孔径、孔深、泥浆浓度、导管直径、导管底端离孔底的距离等要素,应用连通管的原悝通过计算确定 

  施工时尽量增大混凝土首盘初灌量,首盘混凝土至少保证埋管深度0.8m以上且第二盘连续灌注,以增大混凝土对孔底殘余沉渣的冲击力使孔底沉渣在不间断的冲击下顺利排出孔外。 

在确保清孔效果的同时应加强工序连接,提高工作效率尽量缩短清孔至砼灌注之间的时间。 

导致旋挖钻孔灌注桩孔底沉渣层过厚的因素很多施工中应根据具体机具设备、施工特点及地质条件,仔细制定施工方案严格按有关规范和要求施工,加强检测和控制发现沉渣过厚时及时处理,将孔底沉渣层厚度控制在规范允许范围以内确保旋挖钻孔灌注桩的施工质量及承载能力。 

1、[江苏]HUC组合钢板桩及预应力加劲锚杆深基坑支护施工方案(附方案图)

工程技术规范GB宣贯解读

3、苨浆护壁回转钻孔灌注桩后注浆工程技术交底

4、地质灾害危险性评估规范培训讲义

5、桩基础及深基坑支护工程施工组织设计(咬合桩止水)

6、四川省地震灾区重大地质灾害治理工程资料全套表格

PS:升级VIP这些资料免币下载哦

可以用工作中积累的资料换取哦~

浏览数:1545 回复数:1

【摘要】对于旋挖钻孔灌注桩而言桩底沉渣厚度的控制是桩基施工质量控制的关键,沉渣过厚不仅会造成桩基承载力不足还会造成建筑粅的过大沉降,本人通过对某商住楼工程桩基础施工中的质量问题进行分析对旋挖钻孔灌注桩厚砂地层中孔底沉渣产生原因及其厚度控淛进行探讨。 

随着高层建筑的日益增多对桩基承载力的要求也越来越高。但由于旋挖钻孔灌注桩施工工艺的特殊性其承载力受施工中嘚因素影响较大,特别是孔底沉渣层严重影响桩基承载力的发挥因此,施工过程中加强孔底沉渣厚度质量控制是保证旋挖钻孔灌注桩施工质量和桩基承载力的关键措施之一。 

某商住楼工程桩基础桩型均采用旋挖钻孔灌注桩共约805根。施工工作量大工期紧。通过对某商住楼工程桩基础施工中的质量问题分析对旋挖钻孔灌注桩厚砂地层中孔底沉渣厚度控制的控制要点及对策进行探讨。 

2 造成旋挖钻孔灌注樁厚砂地层中孔底沉渣过厚原因分析

首先由于施工现场设置沉淀池数量少,两台机器共用一个沉淀池造成沉淀效率不高,是造成孔底沉渣厚度过大的主要原因 

本工程桩数量众多,各种材料使用频繁、场地混乱、混凝土供应不及时、钢筋笼制作时间长等因素影响桩成孔後的空置时间施工工序之间不紧凑,成孔结束至混凝土灌注之间的间隔时间过长导致孔内泥浆中砂粒沉淀,或泥浆失水、沉淀 

厚砂哋层中,含砂率的控制尤为关键通过对进场泥浆现场检测,泥浆含砂率不符要求 

首先,由于泥浆指标控制不当且为避免塌孔,清孔程度不够未能将孔底钻渣清除干净;另外,由于工地施工用水紧张为节约用水孔内泥浆置换不充分,也是造成孔底沉渣厚度过大的主偠原因 

2.5砼初灌量不足且未设置隔水栓 

建筑工地的贮料斗的容积仅为0.8m3左右,根本无法满足初灌量能使导管一次埋人混凝土面以下0.8 m以上的要求;且桩基础施工单位未设置隔水栓通过剪球(或者抽动隔板)进行灌注而是直接把混凝土灌入充满泥浆的导管内进行下水混凝土灌注,造成桩端混凝土离析从而增加孔底沉渣量。 

3 控制旋挖钻孔灌注桩厚砂地层中孔底沉渣厚度的措施

(1)合理优化场地布置增加沉淀池數量,由两机一池改为一机一池专机专池,不允许混用、借用沉淀池 

(2)在增加沉淀池数量的同时,加大沉淀池面积沉淀池面积由原来的5x3m变为6x4m,并在沉淀池内增加隔板 

(1)制定材料使用计划,备足材料; 

(2)及时清理场地渣土、保持施工道路畅通; 

(3)增加钢筋工囚数量提高钢筋笼制作速度; 

(4)严格控制混凝土配送时间,混凝土车提前抵达则奖励;混凝土延迟抵达则处罚多次延迟要约谈混凝汢供应公司总经理。 

(1)建立泥浆进场逢车必检制度控制泥浆质量,杜绝不合格泥浆进入现场

(2)使用过程中,严格把控置换后泥浆循环的含砂率 

清孔的目的是清除孔底沉渣而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。因此必须确保清孔彻底、充分。 

灌注樁成孔至设计标高或预定层面后应充分利用钻杆或送浆管在原位进行第一次清孔,一次清孔的目的是将孔内的颗粒状物排出孔外减少孔底沉渣,节省二次清孔时间本次清孔一般不需调整泥浆密度,因为如果将泥浆密度过早调低在吊笼过程中泥浆里的颗粒会很快沉淀,影响到二次清孔的效果一般泥浆密度保持在1.2~1.4之间,在测得孔底沉渣厚度小于50mm时及时抓紧时间吊放钢筋笼。 

第一次清孔是在终孔后進行经过安放钢筋笼、焊接、下放导管等过程,一般需要4h在这段时间内,由于孔内泥浆处于静止姿态原来悬浮在泥浆中的泥、砂砾囷石屑会沉人孔底,同时安放钢筋笼和导管时也会擦碰孔壁,而使泥砂落孔内为此,在砼灌注前利用导管进行第二次清孔二次清孔應做到边循环清孔边测孔底沉渣,当孔底沉渣厚度符合设计及规范要求时再在循环中调整泥浆各项指标,终止清孔泥浆指标一般控制在鉯下范围:相对密度在1.05~1.10之间;粘度为16~20S;含砂率<4%当测得泥浆各项指标均符合规范要求后,应立即进行水下混凝土的灌注工作在等待混凝土过程中应继续循环清孔,直到混凝土到场后装料斗灌注 

沉渣厚度测量必须使用正确的测量方法,测量方法不当造成沉渣厚度误判,就不能对沉渣厚度进行有效控制要准确测量孔底沉渣厚度,首先需准确测量桩的终孔深度桩的终孔深度应采用丈量钻杆长度或钢測绳的方法测定,钻杆长度或钢测绳长度应采用标准的卷尺进行复核沉渣厚度=终孔深度-清孔后深度,清孔直至沉渣厚度满足规范要求目前沉渣厚度的检测方法有:测绳(重锤 )检测、取样盒检测和沉渣仪检测。 

水下混凝土初始灌注时为了避免和减少从导管下口涌出的混凝土与孔内泥浆杂混和,确保桩身混凝土质量首灌时除了要求贮料斗内的混凝土与导管内泥浆面与面之间设置隔水栓外,《建筑桩基技术规程》还规定“应有足够的混凝土储备量使导管一次埋入混凝土面以下0.8 m 以上”。首灌量应根据孔径、孔深、泥浆浓度、导管直径、導管底端离孔底的距离等要素应用连通管的原理通过计算确定。 

施工时尽量增大混凝土首盘初灌量首盘混凝土至少保证埋管深度0.8m以上,且第二盘连续灌注以增大混凝土对孔底残余沉渣的冲击力,使孔底沉渣在不间断的冲击下顺利排出孔外 

在确保清孔效果的同时,应加强工序连接提高工作效率,尽量缩短清孔至砼灌注之间的时间 

导致旋挖钻孔灌注桩孔底沉渣层过厚的因素很多,施工中应根据具体機具设备、施工特点及地质条件仔细制定施工方案,严格按有关规范和要求施工加强检测和控制,发现沉渣过厚时及时处理将孔底沉渣层厚度控制在规范允许范围以内,确保旋挖钻孔灌注桩的施工质量及承载能力 

2016年岩土工程最新规范42本打包赠送中

1、MJS工法斜桩施工在奣挖基坑跨越大断面共同沟工程中的应用总结

2、[广东]15米深基坑土方开挖及咬合桩加支撑支护施工方案(基坑紧邻地铁)

3、[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)

4、[天津]倒虹吸、顶管及箱涵深基坑支护施工方案论证

5、[江苏]大型商场深基坑SMW工法结合一道内支撑支护降水施工方案

PS:升级VIP这些资料直接抱回家哦

1、【免费公开课】土木工程大学生职业规划

2、桩基工程施工技术详解

3、逆作法综合施工技術案例详解

4、复杂条件下深基坑工程施工技术

PS:升级VIP,享受课程九折优惠哦

可以用工作中积累的资料换取哦~

5、施工工艺流程及操作要点

   5.1、“两钻一挖”工艺流程如下:

   测量放样→矩形钢筋混凝土导墙施工→灌注优质泥浆→导向引孔旋挖→液压抓斗抓取中间部分→清孔→成孔检查→下钢筋笼→安装双导管→灌注水下混凝土…………

   5.2、操作要点

   5.2.1、严格保证成孔截面积因为采取的是“两钻一挖”施工工艺,方桩两端是两个圆形引孔因而这两个圆孔的截面积须大于或等于原设计相应的矩形截面积,如图5.2.1所示…………

   5.2.4、控制液压抓斗的每次抓取层厚

   1、为保证成桩的直顺度应根据液压抓斗的性能和土质情况确定液压抓斗每次抓取层厚。具体判断标准是:當液压抓斗夹住一定厚度的土体从开始加压到抓取完毕整个过程悬吊液压抓斗的钢丝绳不发生扭动,则该厚度为适宜厚度根据姚家园竝交E匝道桥的施工实践,得出了每层抓取厚度不宜超过400㎜这一结论若更换机型或土质情况发生重大变化,应根据具体的实际情况通过艏件工程实验确定…………

   2、挖槽过程中应连续并始终保持槽内充满泥浆,保证槽壁的稳定…………

   5.2.5、缩短成孔待灌期钢筋笼場外焊接成整体,一次吊装入孔

方桩成孔后体积庞大一旦坍孔,后果不堪设想应尽量缩短成孔后等待灌注的时间。传统施工工艺是钢筋笼分段制作(一般为两段)先吊装第一段入孔,然后吊装第二段在孔口施焊,焊接完毕并待冷却后,再整体吊装就位施焊的时間加上冷却的时间即是发生坍孔的危险期,所以为了消除这个危险期钢筋笼必须在场外焊接成整体,并应设置一定数量的斜撑和横撑加強筋使钢筋笼具有足够的刚度,确保在运输、吊装、插入时不变形按设计、规范要求一次吊装就位…………

灌注桩有诸多种成孔方式,不同工艺的使用情况是不尽相同的本课程讲解了正反循环钻机的工作原理,适用范围和施工过程中的注意事项最后以表格形式罗列絀了数十种成孔方式机械设备、土质条件、成孔直径、孔深和泥浆作用,以帮助相关人员快速选择自己需要的施工方案

二、钢筋笼制作 

1、护壁混凝土厚度计算

2、提升设备稳定性计算

六、特殊地质条件下的处理

4 施工流程和技术要求 4.1施工工艺流程 4.2 抗压桩、抗拔桩施工技术要求 4.2.1 忼压桩施工技术要求 4.2.2 抗拔桩施工技术要求 4.2.3 桩间保护土层清运的技术要求

工程地质:杂填土、细砂、粉质粘土、中砂、砾砂、中砂、粉质粘汢、中砂、圆砾、粘土、中砂、圆砾……


  有效桩长:37.0m

  成孔工艺:泥浆护壁旋挖成孔


  有效桩长:14.0m

  成孔工艺:长螺旋钻


   4.2.1 忼压桩施工技术要求

  6、钢筋笼制作与吊放

  钢筋笼加工时,钢筋在同一节内接头采用直螺纹机械连接同一断面接头数量不大于钢筋截面面积的50%。上部主筋密集区螺旋箍筋与主筋采用绑扎(跳绑)下部通长筋的螺旋箍筋与主筋采用满绑。加劲箍筋与主筋采用点焊加劲箍筋接头采用单面焊,焊缝长10d……

  本工程要求10%的工程桩作声波透射法测试;声测管采用钢管其内径宜为50mm,壁厚2~3mm桩径0.85m应埋設三根管……

  7、水下混凝土灌注施工

  D.混凝土首灌量应灌至导管下口2m以上,保证首灌导管埋入混凝土为3m左右混凝土浇注时,导管丅口埋入混凝土的深度不小于2m不大于6m……

  F.混凝土灌注到桩孔上部5m以内时,可不再提升导管,直到灌注至设计标高后一次拔出。灌注至樁顶超灌量不小于2m……

  4.2.2 抗拔桩施工技术要求

  5、混凝土的质量控制

  抗拔桩施工期间每工作日每台设备或每100m3制作混混凝土试块┅组,其规格为100×100×100mm按30%进行见证取样,并及时送试验室标准养护作28天抗压强度……


  编制于2010年以前,共58页

浏览数:77 回复数:1

钻孔灌注桩在施工过程中受工艺、地层等自然条件和工序安排、管理流程等管理条件的制约,经常会发生以下常见通病:

1、钻孔偏斜-钻孔垂直度不符合设计要求;

2、缩径-钻孔深度范围内局部孔径小于正常钻井孔径或桩径;

3、塌孔-钻孔深度范围孔壁不稳形成坍塌;

4、沉渣偏厚-桩底沉渣超出设计要求;

5、钢筋笼上浮-钢筋笼在混凝土灌注过程中笼顶标高不断升高;

6、浇短桩头-桩头低于设计标高;

7、断桩、夹泥层-桩身混凝土明显断开或夹有泥土

二、原因分析及防治措施

1、钻孔偏斜的原因分析、防治措施

(1)钻孔偏斜的原因分析

由于钻機作业时安装不稳或钻杆弯曲,地面软弱或软硬不均匀或由于土层软硬交界层面较陡或土层中夹有大的孤石或其他硬物等情形,常会导致钻孔偏斜

①施工前应先将场地夯实平整,轨道枕木宜均匀着地安装钻机时要求转盘中心与钻架上起吊滑轮在同一轴线,钻杆位置偏差不大于20 cm

②桩机部件要妥善保养、组装,开钻前要校正桩架的垂直度和水平度

③钻孔过程中遇到的孤石如位置较浅,可将其挖出如位置较深,可用岩芯钻机钻通石块爆破后再行施工

④在砂层和粉土层中钻孔时,钻进速度不宜过快

⑤钻孔轻微倾斜可往复扫孔纠正。若桩孔倾斜较严重应向孔中填入石子和粘土至偏孔处0.5m以上,在消除了导致斜孔的因素后重新钻进宜慢速提升、下降,反复扫孔矫正矗至桩孔符合要求。

2、缩径的原因分析、防治措施

①土层中的膨胀土遇水后膨胀导致钻孔缩径

②钻头焊补不及时,越钻越小致使下部縮径。

③混凝土拌和物质量不符合要求致使混凝土拌和物的流动性差、坍落度小、骨料离析严重等

从而使下落浇混凝土不能充分地置换絀桩孔中的护壁泥浆,或是在骨料离析处被护壁泥浆充填了本应由水泥砂浆充填的空间或者中空根本得不到充填于是形成部分长度缩径。

④施工措施不当经现场检测发现,缩颈、空洞主要出现在桩身上部这是因为冲孔灌注桩混凝土灌注施工到了桩身上部,混凝土自重仂降低自重密实困难,容易形成缩颈和空洞

所以当混凝土浇筑到桩身上部时,应采取降低管外压力提高混凝土的自重密实作用的有效措施,以免产生缩颈和空洞

⑤施工人员素质差。施工人员素质差(大多数为未经培训的工人)操作不规范,也是造成缩颈不可忽略嘚原因之一

①采用优质泥浆,降低失水量成孔时,加大泵量加快成孔速度,在成孔一段时间内孔壁形成泥皮,则孔壁不会渗水亦不会引起膨胀。

或在导正器外侧焊接一定数量的合金刀片在钻进或起钻时起到扫孔作用。如出现缩径采用上下反复扫孔的办法,以擴大孔径成孔后及时浇注砼,以防停放时间过长而缩径

②经常检查钻头尺寸,发现磨损及时焊补

③严格控制混凝土配合比准确称量材料,保证混凝土拌和物质量

④采取有效措施,确保混凝土水下浇注质量灌注混凝土时,保证导管埋入混凝土中的长度不小于1 m;

混凝汢供应及时确保混凝土的连续灌注;在孔口斜台处,按规定检测混凝土的坍落度(在正常情况下每15分钟测定一次)并做试块进行容重、忼压强度、抗渗标号、弹性模量等测定发现异常立即查明原因并进行调整;

当混凝土灌注到桩身上部(离孔口5 m左右)时,采用降低孔内漿面减小管外压力,提高管内混凝土下落冲力利于混凝土的自重密实甚至可以在管内混凝土无法下落时,监理检测公众号提醒你拔出導管掏尽孔内剩余泥浆,凿毛、冲洗已浇混凝土面再用人工振捣浇注混凝土,确保混凝土浇注质量避免产生缩颈和空洞。

⑤通过教育培训提高施工人员素质。

3、塌孔的原因分析、防治措施

钻进过程中如发现排出的泥浆中不断出现气泡,或泥浆突然漏失则表示有孔壁坍塌迹象。

造成塌孔的主要原因如下:

①泥浆比重不够或性能指标不符合要求孔壁未形成坚实泥皮;

②护筒埋置太浅,护筒底漏水導致孔口附近地面被水浸泡;

③孔内水头高度不够静水压力远远低于土压力;

④清孔时间过久或清孔后停顿时间过长;

⑤钢筋笼插入过程中有倾斜,戳破泥皮造成塌孔

①选用体积质量较大的泥浆,用胶体率高的粘土造浆或加入外加剂;

②护筒埋置深度根据土层适当加夶深度,埋置护筒时周围用粘土填实;

③确保钻孔内的水头高度及时补充泥浆;

④待灌时间一般不应大于3h,并控制混凝土的灌注时间茬保证施工质量的情况下,尽量缩短灌注时间;

⑤钢筋笼吊放时对准孔位、吊直扶稳、缓缓下沉,避免碰撞孔壁;

⑥发生孔口坍塌应竝即用粘性土填满,重新埋设护筒再重新开孔如果孔口范围很大很深,填满后用旋喷桩或搅拌桩进行加固;

⑦发生孔内坍塌应该判明坍塌位置,回填碎石或块石与粘性土的混合物到塌孔处以上1~2m若塌孔严重时全部回填,待回填物沉积密实后再进行冲孔钻进。

钻进过程中还应边钻边填块石,低锤冲进将块石挤入孔壁起造壁作用;

⑧放入钢筋笼后发生塌孔,应立即将钢筋笼从孔内拔出重新钻孔、清孔、下钢筋笼、灌注混凝土;如果钢筋笼无法拔出,选择用反循环泵进行清孔然后拔除钢筋笼。

4、沉渣偏厚的原因分析、防治措施

(1)沉渣偏厚的原因分析

①清孔不及时、没有二次清孔或清孔合格后混凝土浇注不及时都会引起泥浆中的碎屑严重沉淀积聚,造成桩端沉渣过厚

②泥浆比重小,胶体率低稳定性差影响了清孔效果。当泥浆比重小于沉渣比重时不利于通过泥浆的循环带走沉渣也会引起泥漿中的碎屑严重沉淀积聚,造成桩端沉渣过厚

③清孔结束到灌注混凝土前的间歇时间过长,岩土颗粒沉回孔底形成沉渣

④吊放钢筋笼戓导管时碰撞孔壁使泥土坍落孔底。

⑤初始灌注的混凝土冲击力不够影响了桩孔底部泥浆沉渣的泛起。

①按要求认真清孔时间不少于30 min,清孔过程中勤测孔深和泥浆体积质量、粘度、含砂率

②下放钢筋笼和导管的动作要细心规范,防止碰撞孔壁如果碰落孔壁泥土,应利用导管二次清孔

③做好混凝土灌注前的各项准备工作,缩短清孔至灌注的时间间隔

④导管下端距沉渣面的距离控制在30~50cm,初始灌注嘚混凝土要足量确保埋住导管1m以上,以利用混凝土的巨大冲击力溅除孔底沉渣达到清除孔底沉渣的目的。

⑤混凝土的坍落度控制在18~22cm导管内壁要经常清理冲洗干净,保证初灌混凝土的下冲速度

⑥采取后注浆技术加固桩端。

5、钢筋笼上浮的原因分析、防治措施

(1)钢筋笼上浮的原因分析

①钢筋笼重量较轻在钢筋笼底端遇到混凝土时,混凝土的浮力大于钢筋笼的重量和钢筋笼与孔壁之间的摩擦力之和造成钢筋笼上浮。

②在浇灌混凝土时由于桩下部是素混凝土,其浇灌需经过一段时间或者浇灌时间不紧凑,造成混凝土将要初凝而未凝使钢筋笼底端接触到混凝土时不易进入混凝土而被上升的混凝土顶出而造成浮笼。

③混凝土的和易性未达到设计要求或质量较差

④钢筋笼放置初始位置过高,混凝土流动性过小导管在混凝土中埋置深度过大钢筋笼被混凝土拖顶上升;

当混凝土灌至钢筋笼下,若此時提升导管导管底端距离钢筋笼仅有1m左右时,由于浇筑的混凝土自导管流出后冲击力较大推动了钢筋笼的上浮。

⑤导管埋深较大时仩层混凝土因灌注时间长已近初凝,表面形成硬壳混凝土和钢筋笼有一定握裹力,随着混凝土从下向上顶升带动钢筋笼上移;

⑥导管掛住钢筋笼,上拔时将钢筋笼带上来

①量测埋管深度,及时拆管确保埋管深度不大于相关规范要求;

②控制好混凝土灌注速度,当桩長在50m以内时灌注速度不应大于0.5m3/min;

③将吊筋固定在护筒上,可有效防止其上浮;

④适当减少钢筋笼下端的箍筋数量可减少混凝土向上的頂托力。

⑤发现钢筋笼上浮时应立即停止灌注,并准确计算导管埋深和已灌混凝土标高提升导管后再行灌注,上浮现象即可消除

⑥將导管下入原深度,提升过程中调整导管的位置和方向使导管与钢筋笼脱开。

⑦确保灌注混凝土的和易性

6、浇短桩头的原因分析、防治措施

(1)浇短桩头的原因分析

①泥浆过稠,测锤难于判定浆渣或混凝土面;

②测锤太轻沉不到混凝土面,发生误测拔除导管,中止灌注而造成浇短桩头。

①做好测锤确保能够实时准确地测量混凝土面;

②灌注将近结束时,由于桩头部位的混凝土中含有大量沉渣密度很大,需加注清水稀释泥浆并捣出部分沉渣;

③可将原桩头凿毛进行接桩,接桩桩径大于原桩桩径100~200mm接桩混凝土强度等级比原桩提高一个等级。

7、断桩、夹泥层的原因分析、防治措施

(1)断桩、夹泥层的原因分析

水下钻孔灌注桩在灌注过程中最先灌注的混凝土夹雜着孔底的泥渣,总是处于孔内混凝土的最上端当导管在混凝土内的埋深<1 m时,上部混凝土在钻孔内的扩散呈卷吸状态部分混凝土沿钻孔壁上升与上部浮浆混合;

当导管埋深>1m时,孔内的混凝土面呈垂直上升状态没有发现混凝土与上部泥浆的混合现象在施工中,孔内浮浆過多而导管因为某种原因埋深过浅是造成桩身夹泥的主要原因之一。

②导管底部提离混凝土面当混凝土堵管时,为了迫使导管内的混凝土下落需要把导管提升一定的高度来抖动导管,如果导管底部提离了混凝土面就成为断桩;

因操作人员的失误导管提升过猛而使导管底部提离了混凝土面而造成断桩;计算错误也会将导管底部提离混凝土面造成断桩。

③发生导管堵塞而将其提出孔外疏通使灌注中断,后续施工前衔接面处理不当泥浆沉渣未能完全清除或泛起排出而造成断桩。

④首灌方量不够不能满足规范要求的导管初次埋置深度嘚需要。

⑤初灌混凝土的初凝在深孔和大直径灌注桩中,单桩需要灌入大批量的混凝土因而灌注时间较长,有时会超过7h、8h或更长这種情况下,必须考虑首灌混凝土的初凝问题

灌注过程中,由于首批混凝土夹杂着孔底的泥沙总是浮在混凝土表面,如果灌注时间过长这部分混凝土就有可能发生初凝,成为壳体

初凝的混凝土会阻碍新鲜混凝土的上升,造成灌注困难如果上下活动导管,新鲜混凝土僦有可能漫过初凝混凝土形成新的灌注面这部分夹杂着泥沙的初凝混凝土就会被留在桩身之间,成为桩身夹泥缺陷缺陷严重的成为断樁。

灌注过程中塌孔成孔时护壁差或灌注过程中受到外来机械的扰动等造成塌孔,会使坍塌的块体卡在钢筋笼与孔壁之间造成桩身夹泥严重的会阻碍混凝土的上升,使混凝土灌注不下去而造成断桩

①灌注过程中不断测定导管的埋置深度。《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)规萣:“导管埋入混凝土深度宜为2~6m”;《公路桥涵施工技术规范》(JTJ41-2000)规定:

“在灌注过程中导管的埋置深度宜控制在2~6m”;《铁路桥涵施工规范》(TB)规定:“导管埋入混凝土中的深度不得小于1.0m,并不宜大于3.0m;当桩身较长时导管埋入混凝土中的深度可适当加大”。

②烸次灌注后应对导管内外进行清洗灌注前应检查导管情况和混凝土的和易性等,确保灌注过程中不堵管

③首灌方量满足规范要求,同時应根据现场条件进行必要调整《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)规定:

“应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少於0.8m”可依此计算首灌方量;也可根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ41-2000)中的公式计算首灌方量,公式如下:

首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要

所需混凝土数量可参考以下公式计算:

H1—桩孔底至导管底端间距,一般为0.4m(m);

H2—导管初次埋置深度(m);

h1—桩孔内混凝土达到埋置深度H2时导管内混凝土柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m),即

γc——混凝土拌囷物的重度(取24kN/m3);

γw——井孔内水或泥浆的重度(kN/m3);

Hw——井孔内水或泥浆的深度(m)

④整个混凝土灌注过程一定要连贯,禁止断续灌注必要时混凝土中加入适量缓凝剂,延缓混凝土初凝时间

严格确定混凝土的配合比,混凝土应有良好的和易性和流动性坍落度损夨应满足灌注要求。

⑤灌注过程中不要猛烈往复地拔动导管且埋管深度要符合规范要求,必要时在导管外部下入泥浆管进行循环确保孔壁稳定。

(3)对于断桩的处理一般采取如下程序:

①通过地质钻芯取样调查断桩或夹泥位置,判断混凝土的强度;

②除用地质钻钻一個取芯孔之外应再钻一个孔,一个用作进浆孔一个用作出浆孔。孔深达到断桩或夹泥位置以下最少1.0m;

③用高压水泵向一个孔内压入清沝压力不小于0.5~0.7MPa,将夹泥和松散的混凝土冲出;

④压浆第一次压入水会比为0.8的纯水泥浆,进浆管应插入钻孔1.0m以上用麻絮堵塞进浆管周围,防止水泥浆从进浆孔冒出

待孔内原有清水从出浆口压出来后,再用水灰比0.5的浓水泥浆压入;

⑤为使浆液得到充分扩散应压一阵、停一阵,当浓浆从出浆口冒出时停止压浆,用碎石将出浆口封堵并用麻絮堵实;

⑥用水灰比0.4的水泥浆压入,并增大灌浆压力至0.7~0.8MPa關闭进浆阀,稳压闷浆20~25min压浆工作即可结束。水泥硬化后应再做一次钻芯,检查补强效果

主要适用于因灌注过程中,导管严重堵塞、卡管或其他原因,灌注被迫中断但又未继续灌注而造成的半截桩

使用接桩法应根据半截桩混凝土面所处地下水位的情况以及桩径的大小等采用不同的方法。

①当混凝土面处地下水位以上时,可以采取挖孔的方法,直接挖到混凝土面,凿毛清洗后直接灌注,将桩接到设计桩顶面

由於接桩是采用人工的方法,开挖时遇到不稳定地层应进行人工护壁。

②当混凝土面处在地下水位以下时,如果断面位置距孔口不太深时,可以采鼡挖孔与井点降水相结合的方法,将断面接至桩顶设计标高

③当混凝土面处在地下水位以下,而且断面位置距孔口较深,桩径较大时,可采取桩芯凿井的方法处理。

④如经过处理后仍不能满足承载力要求或沉降量要求则需要进行补桩。

钻孔灌注桩施工中工序多质量控制点多,洇此紧凑安排施工顺序:成孔、钢筋笼加工与吊放、二次清孔、混凝土灌注等才能确保桩身质量;

严格控制主要工艺参数:成孔的泥浆指標钢筋加工及主要尺寸,一次清孔指标、二次清孔指标、混凝土灌注过程指标等

本专题为筑龙学社论坛污水提升泵井专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与污水提升泵井相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多污水提升泵井相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

全厂性综合外网生活污水排水管网管线中设有8个污水提升泵井,前期施工6个污水提升泵井剩下N1、N2两个污水泵井,目前:N1、N2两个污水泵井已具备施工条件特此交底如(1) 生活污水管线施工图0802COP水施(2) 宁波  设计院的沉井施工图(3) 全厂外部管网工程生活污水拦网制作图忣拦污支架施工图(4) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2001《给排水标准图集01S305》

  大楼地下室建卫生间的过程设计中,地下室污水排放是常见的难题地下室污水排放传统做法有两种: 一种方法是卫生间的污水通过自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵囲附近的污水检查井 这种方法是需在室外建泵井,投资较大管理不方便,并且不是所有的地下室卫生间都能通过自流排 放另一种是茬地下室地面下挖一个集水坑,利用集水坑收集卫生洁具的污水再用潜污泵提升排放至 室外地下式污水泵井,这种方法存在很多弊病艏先长期不清理,污水中粪便等固体杂质容易堵塞潜污 泵其次由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不可靠;最后集水坑的密閉性不好会产生异 味,卫生状况差由此,自动污水提升器便应运而生了它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排 放污水的地点,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合

  全自动污水提升器由聚乙烯的贮水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组荿,箱和水泵为一整 合体空间占有率小,不占任何建筑使用空间仅在相应的卫生器具的附近或下方放置即可。它的切割 泵具有粉碎功能能将随着污水排入囊内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,避免堵塞 主要用于处理家庭废污水,如建筑地下居住的卫苼间、附加的浴室、地下室盥洗间、办公或商用房屋内 的洁具改装与移位等)污水提升器配有一个至四个接口,连接不同的卫生洁具与设施可用于排除洗衣 机、洗碗机、马桶、浴缸、淋浴、洗手盆等排放的废水。

  当污水提升器与卫生器具放置在同一标高的地面时适鼡于后排水的坐便器类型。如果使用下排水的坐便器污水提升器放置在地下工作坑内,地下工作坑一定要密封污水提升器内部连接密葑性很好,但当外面有水时会渗入其机电部分而引起故障,所以不管是工程还是家庭这一点一定要引起注意

  由于污水提升器在低於主下水道液位或远离市政排污管网的室内空间也能很好的使用,材质坚实避免异味,防止水淹危险低噪音运行,不需挖积水坑节渻挖掘土建费用,让它在这个建筑创作多样化的时代可以得到更广泛的使用

目 录 第一章:总 则 第二章:工程概况 第三章:监理范围 第四嶂:监理依据及本工程适用标准及规范 第五章:施工质量控制 5.1.监理质量目标 5.2.质量控制计划 5.3.排水工程质量控制要点 5.4.沉井工程质量控制要点 5.5.泵房及附房工程控制要点 5.6.电气工程控制要点 5.7.设备安装工程控制要点 第六章;进度控制 第七章:投资控制 第八章;信息管理 第九章:安全控制 苐十章:监理工作管理制度

(一)顶管工程特点和重点

    1、工程地质勘探工作对于本工程极为重要,地质情况将直接影响到顶管顶进方法的选择管道接口形式的选择,顶管顶力计算后背的设计以及顶管单元长度的确定。必要时需进一步加强勘探工作确保万无一失。

  过程控制中主要做好以下几方面工作;

    (1)顶管之前检查导轨、千斤顶、油泵安装运行情况是否良好注浆系统、置换系統是否准备就席;

    (2)顶井过程中,监理随时检查施工方质保体系运行情况施工记录必须真实反映现场施工情况,监理全过程跟蹤控制并随机抽检复测相关数据,施工记录中应包括每节管顶井启止时间轴线高程测量记录,纠偏时应加密测量、注浆减阻时应有詳细记录、注浆启止时间、注浆量等,每下一节管接管之前监理应逐一检查密封圈安装情况。

  5.7.2.3起重机组装监理

  1、起重机的组装(大车)应按出厂的相关技术文件进行

  2、传动装置联轴器装配,其端面间隙和坚向位应符合国家机械设备安装工程施工及验收通用規范的规定

  共41页,编制于2012年

  居住小区或有地下室的建筑内的生活污水不能以重力流排人城镇排水管道或室外排水检查井时,應设置集水池、污水泵设施把污水集流、提升后排放。

  集水池净容积应按小区或建筑物地下室内污水量大小、污水泵启闭方式等因素确定污水量大、采用自动启闭(≯6次/h)时可按污水泵中最大一台水泵5min出水量作为其净容积,人工启闭(<3次/h)时可取15~30min最大小时污水量为其净嫆积对污水量很小,集水池净容积可取不大于6h平均小时污水量值但所取小时数应保证污水不发生腐化。集水池总容积应为净容积、附加容积之和附加容积为集水池内设置格栅、冲洗管、水位控制器等安装、检修所需容积,其值也可按超过有效容衫{最高水水位0.3~0.5m估算集水池平面尺寸及深度,可按所选污水泵类型、台数、吸水管布置确定集水池底应有≮0.01的坡度,坡向集水坑

  集水池底标高应根據污水提升高度确定。为避免生活污水散发有害气体或蒸汽设于室内集水池应与水泵房分隔或独立设置,应有良好通风设施在不结冰哋区集水池应置于室外。

  2.污水泵及污水泵房

  污水泵优先选用潜水污水泵或液下污水泵采用地面安装的主、卧式污水泵时应设计為自灌式。

  污水泵选型采用的出水量:当排放建筑地下室污水时自动启闭工况,按污水设计秒流量值确定;人工启闭工况按最大時污水量确定;居住小区用污水泵按小区最大时生活污水量确定。污水泵扬程为污水提升高度、水泵管路水头损失、流出水头(一般选2~3m)之囷

  污水泵房应设不少于1台的备用泵。多台水泵应可并联运行优先采用自动控制装置。在集水池不能设置事故排出口时水泵应设備用动力供应。在发生事故时能关闭集水池的污水进水管时可不设置备用动力供应。

  小区污水泵房应与居住、公共建筑有一定距离建筑物地下室泵房不得布置在要求安静房间之下或相邻间。水泵机组和泵房还应有隔振防噪声设施

一、 工程概况 二、 施工方案 三、 安铨技术措施 四、 质量标准及质量保证措施

  1. 全厂性综合外网生活污水排水管网管线中设有8个污水提升泵井,前期施工6个污水提升泵井剩下N1、N2两个污水泵井,目前:N1、N2两个污水泵井已具备施工条件特此交底如下:

  (1) 生活污水管线施工图0802COP水施

  (2) 宁波 设计院的沉井施工图

  (3) 全厂外部管网工程生活污水拦网制作图及拦污支架施工图

  (4) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2001《给排水標准图集01S305》

  3.施工工期进度:

  施工开工日期为自批准本

方案的次日起计算工期为45个工日完成N1、N2的沉井工程


本图包括:小型污水提升泵站大样图,雨,污水检查井大样图、污水池大样图、泵安装大样图、阀门井大样图、圆形砖砌污水检查井大样图、圆形砖砌雨水检查井大樣图

m3、水泥砂浆抹面(立面)90 m2、水泥砂浆抹面(平面)26.7 m2、预埋铁件68.5 Kg、钢盖板2.73T、井、池渗漏试验365 m3、现浇钢筋30.13T、现浇钢筋(电渣压力焊)512个、20cm厚手摆石373 m2、18厚砼路面373 m2、配电室及休息室111.27 m2、泵房33.6 m2、围墙(红砖1m+铁栅栏)110m、6米长电动伸缩门1套、雨水检查井1座、现砌单蓖井15座、污水检查囲2座、流量计井1座。

城市污水厂的运行管理同其他行业的运行管理一样,是污水处理全流程进行计划、组织、控制和协调等工作的总称是企业各种管理活动。本文收集了一些关于运营方面的技术总结希望对您有所帮助。

1、污水处理厂组织结构

污水厂生产运行功能主要甴厂部、运行部(包括中心控制室和各工段)、动力维修部(包括电工班和维修组)与化验室实现由运行部指导各工段的运行工作。污水厂的动仂与设备维护体系主要由日常维护定期检修,故障维修与改善维修组成。

除污水处理系统运行外运行部人员亦负责设备的日常维护,包括日常巡检及简易常规维护如加润滑油、清洁、清换过滤器、小部件的紧固调整设备等(一般完成工作任务时间约为0.5小时)。动力维修部主偠负责设备的定期检修故障维修及改善维修。实验室行政上由排水公司直属实际上设在污水厂,并在厂长的协调下与运行部紧密配合進行工作污水进厂的调度由厂部在运行部协助下与排管处及泵站进行。

水质监控指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB和建厂时批准的环境影响评价报告确定的级别执行各检测项目的检测周期参照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-94执行。即PH值、SS、BOD5、CODcr、NH3-N、TN、TP每日一次粪大肠菌群数每周一次,其余检测指标每半年检测一次一般排水公司为确保污水处理厂能够达到环保局要求,会适当提高对污水处理厂的监控标准

3、排水公司对污水处理厂业绩考核指标

排水公司对污水处理厂的技术考核指标至少应包括以下范围。

水质:出水水质达标率:CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP每2h采样一次取24h混合样,以日均值计粪大肠菌群指标每周一次。

出水水质达标率(%)=(月检测指标总合格次数-鈈合格数)*100/月检测指标总数

水量:未处理污水溢流率(%)=(进水泵站送水量-污水厂实际处理量)*100/泵站送水量

化验任务完成率:化验任务完成率(%)=(实际检測项目数*100)/按项目及频次应检测项目数

设备仪表完好率:设备仪表完好率(%)=(考核机组完好台数*100)/考核机组总台数

连续无责任伤亡事故历时(日)

随着公司机构的健全与管理经验的提高其它指标亦可逐步纳入考核范围。

4、系统初次运行前提条件

系统初次运行是污水处理厂投入正常运行湔的重要步骤操作人员在此阶段应为系统以后的正常运行积累经验。在系统进行初次运行前应完成对全体员工的岗位培训和安全培训工莋

各单元处理构筑物内的清理、防腐和设备紧固:

污水处理厂投入正常运行后可能长时间不能停运,故在系统进行初次运行前应清除全蔀构筑物中的垃圾杂物同时应仔细检查和修补构筑物和机械设备的油漆、防腐和紧固情况。

系统单机调试、构筑物渗水测试:

系统单机調试和构筑物渗水测试应在系统初次运行前包括水处理系统和泥处理系统的各工艺水池,工艺设备辅助设备及闸阀及堰门等。由土建汾包商和设备供应商安装单位分别完成,并提交单机调试和构筑物渗水测试报告同时注意工艺中有标高要求内容的校核,例如各转刷嘚标高一致并与堰门标高协调。污水处理厂相关人员应参与该项工作并对单机调试和渗水测试工作进行验收。

系统进行初次运行前汙水收集系统应具备收集和提升污水能力,并能够通过污水收集控制系统控制进水量和进水时段同时,应确保污水处理厂出水管道与受納水体连通以保证经过污水处理厂处理后的尾水能排入受纳水体中。

复核设计负荷时工艺流程的过水能力:

复核设计负荷时工艺流程的過水能力是指复核自进水提升泵到出水口工艺流程的过水能力能否达到设计负荷由于已通过单机调试,可以用污水进厂进行复核以节约清水如出现问题应通知承包商进行改建,直至达到设计负荷

新建污水处理厂系统联动应由总承包商完成。系统联动试车的目的是检验設备运行、工艺参数监测和调控能力以及检验设备间运行的协调性在系统联动过程中应重点调试自动控制和现场控制系统运行情况。

接種污泥应采用附近城市市政污水处理厂的剩余污泥为减轻运输压力应取脱水干化后的污泥。一般先在一组氧化沟中培养培养成功后通過回流污泥泵打入第二组氧化沟继续培养活性污泥。

6、活性污泥驯化(以氧化沟为例)

向氧化沟反应池进水并启动水下推流器持续进水到氧囮沟中水位达到设计有效水深的1/3时,将接种污泥均匀地投入到氧化沟反应池中采用鼓风曝气系统开始曝气,同时连续进水至氧化沟反应池中水位达到设计运行水位(采用转刷或转碟曝气系统,在此时开始曝气),在污泥接种完成后的持续进水过程中逐步增加曝气量至曝气量达到最夶

氧化沟水位达到设计运行水位后,持续进水至二沉池中当二沉池进水2小时后启动沉淀池刮泥机和污泥回流泵,使在二沉池中沉淀的活性污泥在污泥驯化初期能快速地被收集并回流到生物处理池中。污泥回流率应通过观察回流污泥情况进行调整一般情况下污泥回流仳,应控制在50~100%之间

当二沉池达到正常运行水位,应观察活性污泥状况控制进水,直到出现模糊不清的絮状物这时可适当进水,换水鉯补充营养物换水量可控制在氧化沟池容的25%再重复上述操作。当二沉池开始溢流时启动后续污水处理工艺,如消毒工艺

在生物处理池水位达到正常运行水位后应随时监控氧化沟中溶解氧(DO)浓度值(通过溶解氧测定仪),以判断曝气量是否足够并作出相应调整。在活性污泥馴化过程中溶解氧的浓度应能满足以下三方面可能发生的情况下。

a)进水和回流污泥中溶解氧浓度较低;需要较多充氧量;

b)进水缺氧需要有足够的溶解氧将其快速改变成充氧环境;

c)当污水中营养物质丰富,需要大量的溶解氧来满足微生物的生长

在污泥驯化的过程中,溶解氧的朂低浓度应确保氧化沟出水口处溶解氧浓度不小于1.0mg/L在活性污泥驯化的第一阶段中,由于活性污泥的浓度较低在曝气的过程中可能会产苼大量的泡沫,在实际操作过程中采取相应的处理措施,如采用喷洒水滴等措施来去除泡沫

污泥驯化工作进入第二阶段后,监控溶解氧的同时应开始监测活性污泥的30分钟沉降比(SV)和营养物质参数。在进行监测活性污泥沉降比的过程中可以发现在此阶段的前几天泥水混合粅的颜色几乎同进水的颜色相同随着曝气时间的增加,泥水混合物的颗粒变大沉降性能变好,并且颜色逐渐变为黑褐色

在此阶段中活性污泥沉降比可达到20%。检测营养物质的目的是为微生物的生长提供条件在活性污泥驯化的过程中营养物质的参数BOD:N:P应控制在100:5:1左祐,若不能达到此参数应投加营养物质进行调节

活性污泥驯化工作进入第三阶段后,活性污泥驯化工作基本完成在此阶段中,应严格按照样表3-1中所列分析计划对泥水混合物的关键参数进行监测、分析和控制,并保存相关数据供系统正常运行参考当活性污泥浓度值达箌规定范围并相对稳定时,可以认为活性污泥驯化工作基本完成污水经生化和沉淀处理后,出水SS应达标在该阶段过程中应根据实际操莋情况进行剩余污泥排放。

该阶段的目的是记录运行参数即活性污泥30分钟沉降比(SV)、生物镜检、污泥回流比和剩余污泥排放量等关键控制參数。为系统的正常运行提供参考当进水浓度较低、污泥生长情况较差的情况下应增加污泥回流比,同时当污泥膨胀等情况发生时应减尛污泥回流比

在污泥驯化的该阶段和以后系统正常运行的过程中应严格控制污泥回流比,如果没有保证污泥回流比可能会出现以下现潒:

没有足够的活性污泥来处理污染物。这种情况通常出现在系统启动的前一到两个星期;若污泥回流比较小导致污泥在沉淀池中停留时間较长,污泥在二沉池中发生厌氧反应可能会出现上浮和臭味;污泥在二沉池中形成较厚的泥层,可能导致出水悬浮固体浓度较高;当有足夠的溶解氧浓度的情况下活性污泥在生物处理池中将产生硝化反应,可能会导致沉淀池中发生反硝化反应导致污泥量增加

污泥驯化的苐四阶段结束后及污泥驯化工作完成后,活性污泥各运行参数都应在设计控制范围内并相对稳定

温度是影污泥驯化的环境因素之一,各种微生物都在特定范围的温度内生长,污泥驯化的温度范围在10~40℃,最佳温度在20~30℃故建议系统的初次运行不要放在冬天进行。

pH值也是影响因素の一在污泥驯化和以后的正常运行过程中应将系统的进水pH控制在6~9之间。

良好的营养条件是菌群代谢、生长的前提在污泥驯化的过程中應将营养物质的参数控制在BOD:N:P为100:5:1左右,为污泥驯化提供良好的生长条件

10、溶解氧量(DO)要求

DO是污泥驯化过程中的主要控制指标,在污苨驯化过程中应将DO的范围控制在0.5~2.0mg/L(溶解氧浓度测量点为,转碟曝气器水下游4.5米处)DO可以通过溶解氧测定仪检测,也可以通过人工检测以叻解DO在池中的变化规律。

11、混合液悬浮固体浓度(MLSS)要求

生物是污泥中有活性的部分,也是有机物代谢的水电主体配合隐蔽资料,在生物处理工艺Φ起主要作用,而混合液污泥浓度MLSS的数值可以相对地表示生物部分的多少活性污泥的浓度应控制在2~4g/L。

12、污泥的生物相镜检要求

活性污泥处於不同的生长阶段,各类微生物也呈现出不同的比例细菌承担着分解有机物的基本和基础的代谢作用,而原生动物〈也包括后生动物〉则吞喰游离细菌。运行正常的活性污泥中含有钟虫、轮虫、纤毛虫、菌胶团等当菌胶团片大。钟虫活跃而多出现轮虫、线虫时,污泥成熟苴性质好

13、污泥30分钟沉降比(SV)要求

活性污泥正常运行时污泥30分钟沉降比应控制在15%-30%之间。

其主要依据是氧化沟中污泥浓度进水悬浮固体浓喥(SS)与污泥沉降性能指数(SVI),主要调控手段为调节剩余污泥排放量剩余污泥排放是活性污泥工艺控制中最主要的一项操作,它控制混合液浓喥控制污泥泥龄,改变活性污泥中微生物种类和增长速度改变曝气池需氧量以及改变污泥的沉降性能。

16、细胞平均停留时间计算公式:

活性污泥QS在15天左右MCRT一般应稍低于QS,并在运行的过程中逐步调低回流污泥浓度SSr主要由回流比进行控制,回流比加大则污泥浓度下降囙流比减小,则污泥浓度增加污泥浓度用来计算F/M。

其主要依据是氧化沟中溶解氧(DO)浓度主要手段是曝气强度控制;氧化沟中,污水混合液茬氧化沟内循环流动以转刷、转碟或表嗓机推动和充氧,在曝气装置下游溶解氧浓度从高向低变动由好氧段逐步过渡到缺氧段,好氧段溶解氧浓度DO宜控制在1mg/L~3mg/L缺氧段DO宜控制0.2~0.5mg/L。

转刷(转碟)曝可以调节出水堰的高度使转刷(转碟)改变淹没浮度而改变曝气量,若没有变频调速装置则可改变转速调节曝气量,也可增开或减少转刷(转碟)数量来调节曝气量如果减少曝气量而影响水在池内的流速(应控制在0.25m/s以上),則应增开水下推流器以保证池内流速,不致淤积

18、回流污泥量的调整

其主要依据是污泥沉降指数与二沉池污泥厚度,主要调控手段是囙流比在氧化沟工艺中,剩余污泥合理排放后的二沉池污泥必须全部回流到氧化沟中才能保证曝气池中的污泥浓度,从而保证其处理能力回流污泥量的控制就是基于这个要求,其方法有:

按二沉池泥位控制即按设计要求确定的泥位,或使泥层厚度控制在0.3~0.9m之间同時使泥层厚度小于泥位以上水深的1/3。如果实际泥位超过设定的泥位应增大回流量,如果泥位低于设定值应减少回流量使逐步控制泥位茬设定值上,但调节量不宜超过10%待下一次巡检时检查泥位的变化,再给予适当的调整当二沉池泥位稳定,在一个值的时候说明所有嘚污泥已回流到曝气池,达到了工艺要求这个回流量与进水量直接有关,进水量增加(或减少)带出曝气池的污泥量成比例增加(或减少),囙流量也应成比例的增加(或减少)

因此习惯上用回流比(R),即回流污泥量与进水量之比来控制。

运行状态不理想通常是由于上述三种调整不能及时引起,水力负荷(F/M)不适当也可能是原因之一也有可能是机械或水力故障和进水水质突变(如非计划性工业污水的冲击负荷)引起。及时嘚调整须在运行中长期对季节性水质(含水温)水量的趋势分析后得以总结

运行参数的调整具有滞后效应,故应小心调整(单次调整量应小于10%)并耐心观察。常见的运行故障表征及应对方法详见附录四,系统故障诊断指南各厂可依据各自情况增删。在运行状态纠偏的过程中,其中关键嘚过程控制参数为F/M即BOD5污泥负荷,F/M计算公式如下:

f:常数对市政污水一般取0.75

MLVSS:混合液挥发性悬浮固体浓度(mg/L)

Va:氧化沟有效容积(m3)

由于BOD5需要五ㄖ才能取得结果,因此又采用测定COD来推BOD5对氧化沟的F/M值应控制在0.05到0.15之间。

暴雨时进厂污水的调度由厂部在中控室协助下与排水管理处及提升泵站进行必要的协调

21、查看仪表数据记录

a)运行控制参数是否正常。

b)回流泵与排泥泵运行是否正常

氧化沟中混合液的颜色能够作为不良污泥或健康污泥的指标,一个健康的好氧活性污泥的颜色应是类似巧克力的棕色

二沉池是否正常,表面水是否清澈,池中出现气泡,上浮汙泥泥层是否太厚。如泥层太厚应该加大污泥回流比。

出水是否清澈,可直接反映运行状况反映污泥的沉降性能。

23、查看化验数据计記录

污泥指数(SVI)与微生物镜检SVI通常应在70-100。如SVI太高,则可能发生污泥膨胀,若SVI太低,则可能是污泥老化如镜检中发现丝状菌应考虑在回流污泥中加氯。空气用量(适用于鼓风曝气)在氧化沟中应维持DO在1mg/l至3mg/l,可假设空气用量是与进水BOD5直接关联的。BOD5要在取样后五天才有结果空气用量的跟蹤(结合COD值)是进水BOD5的参考指标。

24、进出水泵站启动前检查

a)吸水池水位是否在允许开机水位以上

b)水中有无可能影响水泵运行的杂物

c)检查泵机昰否安装正确,紧固件无松动电缆、接线盒正常,出水闸门(若有)是否关闭

d)检查控制台(柜)开关位置,切换成手动控制状态检查三相电源电压应在规定幅度内,拟开电机传感器湿度、温度正常后续工艺段是否允许进水。

吸水池水位、吸水池有无杂物逐台工作机泵的运轉声音,三相电压、电流、传感器湿度、温度、水泵出口压力、流量检查控制柜,切换开关是否设定在设定的自控或手控位置机泵管噵附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为接班、交班各一次(增加交接班内容)其余时间每2小时巡检一次,交班巡检还包括设备、仪表、泵房及泵房周边生责任区的卫生与维护工作

巡检过程中发现问题应立即调整,并记录在记录表中例如水位低于设定值,应立即停機检查水位继电器,使恢复正常若水位高于设定值,应通知中控室增开水泵在泵运转正常后检查水位继电器,使恢复正常;如吸水池囿杂物应立即清理若必须下池清理,则应按“狭小空间内的安全操作要求”操作并通知中控室调人支援与监护并应检查杂物来源,采取必要措施防止再发生类似情况;

如机泵运转声音不正常,要寻找原因使其恢复正常;如机泵运行参数不正常则应调整与维护使其正常。當天气突变例如暴雨即将来临,则应增加巡检检查门、窗及采取必要的防水防雷措施。设备初次使用设备经过检查、改造或长期停鼡后投入系统运行要增加巡检次数,即增加30分、75分各一次若一切正常即转入正常巡检每120分一次。

26、进出水泵站维护保养内容和频率

闸阀:每月一次由长白班负责检查阀杆密封情况,必要时更换填料润滑点的润滑剂加注,若为电动闸阀则应检查限位开关、手动与电动的聯锁装置;若长期不动的闸阀应每月做启闭试验缓闭止回阀,每月一次调试缓闭机构、加注润滑油

桁车或电动葫芦等起重设备每月做移位和起吊试验,检查起吊用钢丝绳防止锈蚀并检测其磨损量,若磨损大于原直径的10%或发现有断裂的股线则应报告检修组更换。每班一佽检查管道、闸阀、潜水泵吊装孔盖板、护栏、爬梯、支架等金属构件是否紧固、稳固和采取稳固措施,若开始锈蚀则应采取除锈与防腐措施

及时更换损坏的照明灯具。交班前要对管道、闸阀及其附属设备、电器控制柜柜面、泵房门窗、墙面、地坪和周围卫生责任区做┅次卫生工作并对电器控制柜的禁用挂牌复核,并保持位置准确

27、集水井的清理和频率

每隔一年应对集水井进行清理和检查池体有无裂缝和腐蚀情况,若结构已经稳定积泥和腐蚀并不严重可以适当延长清理周期。

宜选择污水量较小的时段组织清理估算清理时间和估算溢流污水量,确定时间后报告排水公司获批准后组织实施,清理前必须做好充分的人力、物力、照明、通风和安全措施的准备尽量縮短停水时间和确保安全,做好后续工艺生产变化的安排才能开始工作。

当主机将集水池降至最低水位后切断所有主机电源,逐一起吊潜水泵放入小型移动式潜水泵继续抽水,同时用高压水枪冲淤和清洗池壁需下池作业时必须严格按照“狭小空间内的安全操作要求”进行,要点是进行强制通风在通风最不利点检测有毒气体的浓度及亏氧量,达到要求后才可下人同时必须继续通风,强度可以适当減小但不能停止,因为池内污物仍将释放有毒气体要有人监护,下池工作时间不宜超过30分钟

检查水池裂缝和腐蚀情况、检查管道、導轨和水泵接口腐蚀情况,若有必要则进行防腐处理检查管道稳固情况和水位检测仪表,作出详细纪录后恢复生产清池的同时机电检修工人应对起吊的潜水电机清理检查维护,清池完成后吊装复位、放水运行

28、粗、细格栅运行与维护

启动新的或重新投入使用的格栅前應检查:

d)栅渣输送机和压渣机具备运行条件

e)进出水闸门启闭灵活,密闭性满足要求

f)电动和监控系统良好

g)自动控制仪器、仪表正常信息传輸准确;手动控制柜具备操作条件,自动控制与手动控制装置切换正常

完成以上检查工作并确认无误后即可启动格栅投入运行,格栅启动步骤为:

a)点动电机确定电机工作正常

b)启动进水闸门开始进水

详细操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行调整和补充。

格栅投入運行后的1小时内应密切关注整机的工作状况,如发现任何异常的振动或噪音应立即停机检查排除故障后方可投入运行。

格栅除污机清悝下来的栅渣经栅渣输送机输送到渣斗中渣斗中栅渣达到80%设计容量时应及时清运,同时每班至少应清运一次清运至污水处理厂指定地點统一处理。

30、沉砂池(以旋流沉砂池为例)操作程序

启动新的或重新投入运行的旋流沉砂池前应检查:

a)清理进出水管路和池内砂石等杂物

b)搅拌器及传动装置具备运行条件

c)空压机具备运行条件

d)空气管线及其支撑稳固

e)提砂系统及排砂管线具备运行条件

f)洗砂器具备运行条件

g)全部阀门囷闸门启闭状态符合设计要求

h)水面以下机械设备和池壁及池底的防腐和紧固完成

i)电动系统、监控系统和保护系统完好

j)控制系统现场手动控淛柜具备操作条件自动控制仪器、仪表和信息传输准确与正常,自动控制与手动控制切换功能正常

31、旋流沉砂池的启动程序为:

a)启动進水闸门开始进水

c)设定提砂系统运行参数

详细启动操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行调整和补充。

启动系统时应调节各池流量至流量均衡并尽可能接近设计要求。除砂与洗砂自动控制参数应根据污水含砂率的情况进行调整。但每日至少复核一次在沉砂池負荷发生变化时要对出水中的含砂量进行检测并应满足工艺要求。

经洗砂器清洗后的砂收集到砂斗中或卡车上并及时清运,清洗后的砂應运到指定地点要定期对排除的砂的有机物含量进行检测,要求有机物含量小于10%

当关闭进水闸阀停止沉砂池运行后,应进行提砂操作确定沉砂池清砂工作完成后停止提砂系统运行。

32、各类沉砂池正常运行参数

表:各类沉砂池正常运行参数

砂粒中的有机物的含量宜小于10%

33、生物处理单元(以氧化沟为例)操作规程

因停电或设备检修等原因短时间停止运行,活性污泥仍具有活性的情况重新启动应按下列步骤操莋启动前检查内容包括:垃圾清理:清理氧化沟中的浮渣杂物。清理走道上的垃圾杂物曝气系统检查:若采用鼓风曝气系统检查:(鼓風机检查按4.9中规定执行)。曝气头无堵塞空气管线无漏气。空气管线上阀门启闭状态

若采用转刷和表曝机曝气系统检查内容如下:转刷囷表曝机检查:减速机润滑油油量、轴承润滑情况、设备紧固情况、电机及减速箱周围杂物清理情况、碟片、转刷、叶片紧固情况及其完整性。

安置方向与设备紧固情况完好并具备运行条件

堰口调节装置无锈死密闭性满足要求,出口堰门高度符合要求

管道系统、闸门和閥门检查:外露管道无渗漏,支撑稳固、油漆和防腐良好;闸门启闭灵活启闭状态符合设计要求

34、生物处理单元(以氧化沟为例)巡检

氧化沟系统日常巡检包括以下内容:

氧化沟表面浮渣和泡沫的清除、按散发的气味判断运行是否正常、溶解氧浓度现场检测与在线仪表数据的复核、pH现场检测与在线仪表数据的复核、混合液的颜色、厌氧池混合液泥水分离情况的清澈性。电机及变速器运行情况(噪音、振动、电流和電压等)、机械设备润滑油油位、转蝶、转刷噪音和振动、转蝶和转刷轴承润滑、污泥沉降比(每班一次)、出水堰口调整、水下推流器运行状況及水流流速情况

巡检过程中应重点观察混合液的颜色、氧化沟现场气味、厌氧池中泥水分离的清澈性,发现异常应即时通知中心控制室进行调整

运行状况良好的氧化沟系统中混合液颜色为黑褐到深黑褐色,若污泥浓度减小泥水混合物的颜色则由深黑褐色变为浅黑褐銫。若充氧量不够泥水混合物将变为黑色。

正常运行的氧化沟系统气味应有较轻微的霉烂味若系统运行不正常则可能导致产生有刺激性气味气体。当出现臭鸡蛋味气体时系统有可能正在发生厌氧反应。应采取的措施提高充氧量

缺氧段混合液上层清澈性:

在正常运行嘚氧化沟系统中,氧化沟缺氧段泥水混合物上层可以观察到1~2厘米深得清澈层清澈水层的具体深度取决于氧化沟的流速和活性污泥的可沉澱性。

氧化沟表面有白色泡沫的产生通常情况下是由于污泥浓度不够引起的。在系统启动的过程中氧化沟表面产生白色泡沫的情况比较普遍随着污泥浓度的增加出现泡沫的现象可以逐步消失。

氧化沟系统的巡检线路应根据实际情况自行确定;巡检频率应每2小时进行一次茬交接班时应由交班人员和接班人员对系统进行一次巡视和检查,巡检频率宜可依据实际情况进行调整

二沉池启动分为空池启动和满池啟动,下列启动操作步骤均为空池启动若为满池启动,其水下检查部分可以省略

在启动检修后重新投入运行的二沉池系统前,应进行啟动前检查:控制闸门启闭性能良好、池内无砂或其它残渣、机械设备润滑和油位合适、动力、开关柜、控制系统、齿轮、传动齿轮、行赱轮子、超载保护装置和轮道具备运行条件、桥架刮泥机运行数圈以检查刮泥机上的橡胶刷的位置是否合适若位置太高或太低应及时调整。

同时机械的运行应稳定匀速旋转且无颠簸或上下跳跃的现象发生渣斗能收集浮渣。若刮泥机系统装配有超载报警装置时应测试机械设备在超载的情况下是否会自动报警和停机。水面以下设备的紧固与防腐、配水池和回流污泥管线无残渣或堵塞情况、沉淀池结构防腐良好、无开裂和其它潜在故障、集水堰板水平、无缺陷

启动进水闸门进水到沉淀池中,进水时操作人员应使各池均匀进水当沉淀池进沝2小时时,启动刮泥机

在启动操作阶段应测定刮泥机完成一个工作周期的各种运行参数,并与设计值和设备验收记录对照判断是否在囸常范围内。

在启动运行后要增加巡检频率第一次间隔30分钟,第二次间隔45分钟如果没有问题出现,系统即可转入正常巡检

消毒可以殺死排放污水中的病菌,防止病疫传播与扩散但加氯与有机物反应后,会生成致癌物质因此既要消灭病菌,又要尽量减少加氯量国標要求控制粪大肠菌群数(易测,又可反映病菌杀灭情况的一种间接指标)因此应通过实验来确定加氯指标,再按排水量计算加氯量步骤為:

a、测定出水中的大肠菌群数

b、将该水样分为6个100ml的杯样

c、对每个杯样中加0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0mg氯,则每个杯样的加氯指标分别为5、6、7、8、9、10mg/L

d、攪拌水样,模拟实际运行中污水在接触池中停留时间。

e、达到停留时间后分别测定大肠菌群数。

f、取大肠菌群数达标所需的最小投氯量

g、按日平均进水量求加氯量

a、将准备使用的氯并移到加氯位置,测定重量确定氯瓶中有氯。

b、若为500Kg以上氯瓶则将出氯阀旋转至上下垂直将氯瓶的出氯阀一端稍微垫高,并严格使用上出氯阀挂上“使用”牌。

c、清除出氯总阀阀口杂物垫上专用垫片,安装氯气连接管

d、在正常加氯前,应先开启加压泵使水射器正常工作。在停止加氯后,加压泵应持续工作2-3分钟后,方可停止运行

e、稍许开启出氯总阀,用10%的氨水检查联结点是否漏氯氯阀是否出氯,如果气温较低开启喷淋加温,并应严格防止出氯总阀淋水受腐蚀并按上节实验要求嘚加氯量加注。

f、加氯机的使用请按照所使用的加氯机使用说明编写。

38、化学药剂溶解和配制

化学试剂溶解和配制程序为:溶解槽中进沝至一定量→同时将定量化学药剂加入到溶解槽中→开始搅拌至完全溶解→溶药槽→持续进水至要求的药液浓度化学药剂的配制浓度应根据实际运行情况进行调整。在运行的过程中应经常注意液位控制系统的工作状态复核溶解槽中化学药剂液位,以避免计量泵空转和无囮学药剂投加

39、化学除磷系统开机前检查

检查内容如下:加药管线无泄露、计量泵具备运行条件、加药管线阀门启闭状态符合设计要求、反应池具备运行条件

启动前检查完成后,即可进行启动操作启动操作的程序为:反应池进水(若为机械反应池,应同时启动搅拌装置启動)、启动计量泵投加化学药剂

详细启动操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行调整和补充。

40、回流污泥泵房操作规程

泵的开启囷停机受工艺要求控制剩余污泥和回流污泥量的控制,主要由中控室按检测仪表传回的信息进行自动控制在初次投入使用时和在用其咜方法校核或作进一步调试时,可用手动控制操作调试完成后再转入自控程序。

当需要手动操作剩余污泥泵或回流污泥泵时首先检查汙泥池泥位,检查泥泵是否安装正确紧固件无松动,电缆接线盒正常出水闸门是否关闭(设计另有规定除外),流量计是否正常然后将切换开关切换至手动位置,检查三相电源电压拟开电机温度,湿度是否正常启动电机,监听泵机声音监视电压、电流表,若声音正瑺;

电流回跌后缓慢开启出水闸阀,按工艺对流量的要求控制闸阀开启度监视电压与电流是否处在合理幅度内,报告中控室开机时间并與中控室核对各运行参数并可转入自控运行,若开机过程中发现有任何不正常现象不得开机或已开机的应立即停机检查原因,排除故障后才能重新开机,但重新开机必须在关死闸阀电机完全停止5分钟后才可重新启动,重复启动仍然不成功的应按设备故障报修

当需偠手动停机操作时,应通知中控室检查电机温度、湿度是否正常关闭出水闸门,将切换开关切至手动位置,并关闭电机

混凝剂配制程序為:溶解槽中进水至一定量→同时将定量化学药剂加入到溶解槽中→开始搅拌至完全溶解→溶药槽→持续进水至要求的药液浓度。(详细混凝剂配置操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行补充)

混凝剂的投加量应根据污泥的性质、硝化程度、污泥含水量等因素进行调整。应根据混凝剂的种类、允许的储存有效期和储存条件等来确定储备量混凝剂应同时遵循先存先用的原则。

42、带式压滤机启动前检查

包括:混凝剂投加系统(包括计量泵、混凝剂配置情况、液位控制系统、管道系统和溶药罐等)具备工作条件带式压滤机(包括滤带、滤带纠偏装置、驱动装置、反冲洗系统、污泥投加装置、皮带运输机运泥车辆及排水系统等)具备工作条件,启动带式压滤机空转数分钟确定无故障。污泥配料泵具备工作条件动力和自动控制系统具备运行条件

确保以上检查工作完成以后,即可启动污泥脱水系统启动步骤为:根据儲泥池泥量或根据剩余污泥排放量进行污泥脱水操作。混凝剂投加启动带式压滤机(包括反冲洗系统和皮带输送机和调配污泥运输车辆)。啟动污泥投配泵观察脱水机运行情况和调整投配污泥量,相应调节混凝剂投加量直到出口污泥达到含水率标准。详细启动操作步骤由供应商或项目城市依据实际情况进行调整和补充系统投入运行后应确保污泥脱水间的通风。

43、变频器的调试工作

变频器型号规格是否有誤安装环境是否有问题。整机连接件有无松动接插件是否可靠插入,有无脱落和损坏电缆是否符合要求。主电路、控制电路的电气連接有无松动接地是否可靠。各接地端子的外接线路有无接错屏蔽线连接是否符合要求。全部外部端子与接地端子间用500V兆欧表测量電阻应在10M以上。主电路电源电压是否符合规定值箱内有无金属或电缆线头等异物遗留,必要时进行清扫

②不接电动机,变频器单独调試:

先将所有的操作开关断开将频率设定(即速度设定),电位器调到最小值接通主线路电源开关(一般内部冷却风扇、面板等控制电路、程序电路等都同时通电),稍等一会检查各电路有无发热、异味、冒烟等现象,各指示灯是否正常查变频器所设定的参数,可根据实际偠求修改或重新设定数据

给出正转或反转指令,由旋转频率给定位器观察频率指示是否正确。如频率显示不是数字式必要时还要校囸频率表。

③变频器带电动机空载运行:

先将所有操作开关断开将频率设置电位器调至最小值。接通主电源开关(风扇、面板等控制电路、程序电路同时通电)给正转或反转指令,首先在几赫运行观察电动机的旋转方向是否正确。一般正转指令是指电动机旋转为逆时针方向(指轴端)。

电动机旋转方向反了不必颠倒主电路的相序,可通过调换控制端子的接线即可改变旋转方向。逐渐加大设定值观察频率升高到最大值时电动机运行情况,测量转速、输出电压停机后,检查频率设定电位器的位置再观察加速运行和减速运行是否平滑稳萣。

④变频器带电动机负载运行:

接通主电源开关根据负载实际要求,变更参数设定在正转指令下,逐渐顺时针调节频率给定电位器电动机转速逐渐上升,同时观察机械的旋转方向是否正确如有误要更改接线。当电位器右旋到底时要对应最高频率和转速。在加速期间要观察机械有无拍频、振动等现象。

然后再将电位器反时针(左旋)而电动机转速也随之逐渐降低,直至停止注意当给定频率在起動频率之下时,电动机应不转动保持给定最高频率(对应最高转速)时,接入正转指令电动机转速从给定加速时间升速,直至最高转速稳萣运行

如在加速过程中,有过载现象则可能设定加速时间过短应进行调整。在电动机满载运行时关断正转指令信号则电动机按设定減速时间减速直至停止。在反转指令下重复c,d和e项调试。在运行中有些设定参数可以改变,有些则不允许改变应根据不同型号的变频器操作说明进行。

44、污水处理厂检修工作

包括机械设备检修、监测仪表的检修与校正、电气设备检修和污水处理构筑物检修所有的检修笁作都由定期检修,故障维修和改善维修组成

是为防止设备精度、性能劣化,影响生产正常进行或降低故障率按事先预测和安排的计劃及相应的技术要求所进行的检修活动,故亦称为预防检修

是在设备使用中发生故障、事故后或性能、精度降低到规定水平以下时所进荇的恢复性修理,亦称为事后修理这种检修方式适用于结构简单设备,利用率低、修理技术要求不高、能及时提供备件、有代用的设备以及实行预防检修不经济的设备。故障检修又可分为以下两种情况:

有计划控制的故障检修(日常检修、小修或技术维护):

根据日常点检、巡回检查、定期检查等所发现的故障症兆、经分析后按需修内容、零件复杂程度、工作量及生产允许停歇时间。这是在与车间生产密切配合下进行的既可使设备得到恢复性修理,又可保证生产正常进行

设备故障突然发生,事先又无任何症兆为了及时恢复生产所必须進行的非计划性的紧急修理。

是对存在先天性缺陷或故障频发的设备将其局部结构或零件的设计,在结合修理时加以改进以提高其可靠性和检修性的措施。它与技术改造的区别是:前者在于改善和提高局部零件的可靠性和检修性以降低设备故障,减少检修时间和费用而后者主要是提高设备的性能或改变设备的功能。

48、污水处理厂常见在线仪表种类

49、运行参数的监测指标

运行部根据生产需要以业务联系单形式安排化验指标类别、频次化验室应对运行参数进行检测分析。通过对运行参数的分析,判断污水处理厂运行是否正常并及时反饋给污水处理厂中心控制室,由中心控制室对污水处理厂的运行作必要的调整

城市污水处理厂污水污泥正常运行检测的项目和周期应按國家建设部标准CJJ60-94执行。见表6-1,表6-2对常规化验项目的化验数据,应于每天上午9:00之前以书面报告及电子报表形式反馈对临时增加的化验项目數据应以书面形式及时呈报生产运行部以便分析工艺运行状况,对可能出现的问题早作预防措施

采样容器应由惰性物质组成,抗破裂、清洗方便、密封良好和启闭容易采样容器必须确保样品免受吸附、蒸发和外来物质的污染。

样品瓶可用硬质(硼酸)玻璃瓶或高压聚乙烯瓶在选择样品瓶时应考虑水样与容器可能产生的问题,以确定容器的种类和洗涤方法

在采样地点将采用容器(水桶或瓶子)浸入要取样的废沝中,使注满水或泥水混合物,取出后倒进事先准备的合适的样品容器中即可。有时也可直接将样品容器浸入水中取样取样时,应注意不能混叺漂浮于水面上的物质,正式采样前要用水样冲洗容器2~3次。洗涤完的废水不得重新倒入沟渠中,以免搅起水中悬浮物采集的样品应及时贴上標签。填写采样现场记录单若为用户出口采样应由被采样单位有关人员签字。

样品采集过程中的注意事项:对于性质稳定的污染物,可将分別采集的样品混合后一次测定对于不稳定的污染物,可在分别采样和分别测定后,以平均值表示污染物浓度废水中某些组分的分布很不均勿,如油和悬浮物,某些组分在分析中很易变化,如溶解氧和硫化物等。

如果从全分析采样瓶中取出一份废水子样进行这些项目的分析,必将产苼错误的结果因此,这类监测项目的水样应单独采集,有的还应在现场作固定,分别进行分析。采样完成后应按要求填写样品现场数据表(见附錄三,样表6-2-1)和样品保存登记卡(见附录三,样表6-2-3)水样标签要与以上两样表一致。

将水样充满容器至溢流并密封:

为避免样品在运输途中的振荡以及空气中的氧气、二氧化碳对容器内样品组分和待测项目的干扰,为对酸碱度、BOD、DO等产生影响应使水样充满容器至溢流并密封保存。但对准备冷冻保存的样品不能充满容器否则水冻冰之后,因体积膨胀致使容器破裂

水样冷藏时的温度应低于采样时水样的温度,水樣采集后立即放在冰箱或冰-水浴中置暗处保存,一般于2~5℃冷藏冷藏并不适用长期保存,对废水的保存时间则更短

一般能延长贮存期,但需要掌握熔融和冻结的技术以使样品在融解时能迅速地、均匀地恢复原始状态。水样结冰时体积膨胀,一般都选用塑料容器

加入保护剂(固定剂或保存剂):投加一些化学试剂可固定水样中某些待测组分,保护剂应事先加入空瓶中有些亦可在采样后立即加入水样Φ。

经常使用的保护剂有各种酸、碱及生物抑制剂加入量因需要而异。

所加入的保护剂不能干扰待测成分的测定如有疑义应先做必要嘚实验。

所加入的保护剂因其体积影响待测组分的初始浓度,在计算结果时应予以考虑但如果加入足够浓的保护剂;因加入体积很小而鈳以忽略其稀释影响。

所加入的保护剂有可能改变水中组分的化学或物理性质因此选用保护剂时一定要考虑到对测定项目的影响。如因酸化会引起胶体组分和悬浮在颗粒物上固态的溶解如待测项目是溶解态物质,则必须在过滤后酸化保存

对于测定某些项目所加的固定劑必须要做空白试验,如测微量元素时就必须确定固定剂可引入的待测元素的量(如酸类会引入不可忽视量的砷、铅、汞。)

某些保护剂是囿毒有害的如氯化汞(HgCl2)、三氯甲烷及酸等,在使用及保管时一定要重视安全防护

化验室本身就存在着某些危险因素,但只要分析人员严格遵守操作规程和规章制度无论做什么实验都要牢记安全第一,经常保持警惕事故就可以避免。如果预防措施可靠发生事故后处理嘚当,就可使损害减到最小程度水质监测实验室安全知识请参考《环境水质监测质量保证手册》中相关内容,以下是在日常化验室工作Φ应遵循以下几点安全规则:

加热挥发性或易燃性有机溶剂时禁止用火焰或电路直接加热,必须在水浴锅或电热板上缓慢进行;可燃物质洳汽油、酒精、煤油等物不可放在煤气灯、电炉或其他火源附近;当加热蒸馏及有关用火或电热工作中,至少要有一人值班管理高温电爐操作时要带好手套;

电热设备所用电线应经常检查是否完整无损,电热器械应有合适垫板;电源总开关应安装坚固的外罩开关电闸时,绝鈈可以湿手并应注意力集中;剧毒药品必须制定保管、使用制度,应设专柜并双人双锁保管;

强酸与氨水分开存放;稀释硫酸时必须仔细缓慢嘚将硫酸倒入水中而不能将水倒入硫酸中;用移液管吸取酸、碱和有害物质时,不能用口吸而必须用吸耳球吸取;倒用硝酸、氨水和氢氟酸等必须戴好手套,开启乙醇和氨水等易挥发试剂瓶时绝不可以使瓶口对着自己或他人,尤其在夏季当开启时极易冲出如不小心,会引起严重事故

消解等产生有害气体操作,必须在通风柜内进行;操作离心机时必须在完全停止转动后才能开启;压力容器如氢气钢瓶等必須要远离火源,并停放稳当;接触污水和药品后应注意洗手,手上有伤口时不可接触污水和药品;化验室应备有消防设备如黄沙桶和四氯囮炭灭火机等,黄沙桶内黄沙应保持干燥不可浸水;化验室内应保持空气流通,照明良好、环境整洁私人物品以及与化验室无关的物品鈈得存放在化验室,每天工作结束应进行水、电等安全检查,在冬季下班前应进行防冻措施检查。

即检验曲线的精密度对于以4~6个浓喥单位所获得的测量信号值绘制的校准曲线,一般要求其相关系数|r|≧0.9990否则应找出原因加以纠正,重新绘制出合格的检验曲线

即检验校准曲线的精密度。在线形检验合格的基础上对其进行线性回归*得出回归方程y=a+bx。然后将所得截距a与0作t检验当取95%置信水平、经检验无显著性差异时,a可做0处理方程简化为y=bx,移项得x=y/b。在线性范围内、可代替查阅校准曲线直接将样品测量信号经空白校正后,计算出试样浓度

當a与有显著性差异时,即示代表校准曲线得回归方程的计算结果准确度不高应找出原因并予以纠正后,重新绘制校准曲线并经线性检验匼格再计算回归方程,经截距检验合格后投入使用

回归方程如不经上述检验和处理,即直接投入使用必将给测定结果引入差值相当與截距a的系统误差。

即检验分析方法的灵敏度方法的灵敏度是随实验条件的变化而变化的。在完全相同的分析条件下仅由于操作中的隨机误差所导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,此范围因分析方法的精度不同而异例如,一般而言分子吸收分光光度法要求其楿对误差小于5%;而原子分光光度法则要求其相对误差值小于10%等等。

55、标准物质对比分析

将实验室配制的样品或控制样品等通过与标准参考粅的对比,检查它们的浓度值的误差并加以修正

对于采用直接定量法的仪器,采用标准参考物对仪器进行标定

在进行试样分析的同时,用相近浓度的标准参考物或其稀释液进行分析根据标准参考物的实测值与保证值的符合程度,能够确定试样分析结果的准确度是否可鉯接受

以标准参考物作为未知样,考核实验室内分析人员的技术水平或实验室间分析结果的相符程度从而帮助分析人员发现问题和保證实验室间数据的可比性。

应包括:事故报警、应急处理、事故调查、责任处理、事故预防(工程技术措施、教育措施、管理措施)、事故报告、事故信息传达(在一定范围内通报吸取教训,杜绝事故发生)事故预案各步骤的参与者应在事故预案中有明确的规定(并应包含紧急联系方式等),如事故调查由技术负责人和部门的负责人来完成

57、电气机械设备故障

电气设备和机械设备报警包括自动报警装置报警和操作囚员在巡检过程中发现设备故障报警,发现事故报警后应立即向中心控制室报告中心控制室在接到事故报警后应立即着手进行处理。设備事故报警后立即停止报警设备的运行并开启备用设备维持正常运行

操作人员到报警设备现场进行调整处理。如果报警设备没有备用设備则在停止运行后立即调整上、下游工艺流程的运行参数并立即通知值班负责人加强监控和派操作人员至报警设备处调整参数。

操作人員到达设备报警现场后应立即调查和排除故障,并检查设备性能如果设备损坏,则应报值班负责人共同确认后通知检修人员对设备进荇检修

事故应急处理完毕,应由技术负责人、当班负责人和当班操作人员组成事故调查组对事故原因进行调查,并填写事故调查表倳故调查表完成后应抄送动力维修部和厂长办公室。

事故原因调查完成后技术负责人应根据事故造成事故的原因追究相关人员责任,提絀责任处理书面建议送厂长办公室。由厂长作出书面事故责任处理决定并在厂内公告栏内张贴

事故预防应从工程技术措施、教育措施囷管理措施等三个方面进行,事故预防方案应由技术负责人负责总结并最终形成书面报告后由厂长决定并付诸实施。

事故报告包括事故調查、事故责任处理和事故预防等三个方面的书面报告事故报告由动力维修部负责整理并归档。

在一定范围内通报吸取教训,杜绝事故发生

58、遇通知停电怎么办

在接到通知停电后15分钟内,应撤消所有的运行命令即关停正在运转的设备。(记下正在运行的设备编号以便来电恢复正常运行)。

待设备停止运转后脱开PC机与PLC间的通讯电缆,然后通知电工发出可停电信号

如停电需超过半小时以上,应关闭所囿的PLC及其相应的UPS电源以免UPS过放电影响其使用寿命。

来电后应重新对各PLC站供电,并逐个使CPU复位连接PC机与PLC0间的通讯电缆(此时PC机应已在Windows 95平囼上),启动T800DDE检查通讯情况若动态扫描正常,再重新启动INTOUCH Windows Viewer,并检查PLC站间的连接通讯情况无误后进入其它操作界面重新开启设备。

59、遇非正瑺停电后怎么办

首先检查PC机与各PLC站间的通讯环路是否畅通各PLC站CPU工作是否正常。若正常立即询问停电原因,需要多长时间恢复供电若停电时间大于半小时以上,应分别关断各PLC站的UPSPC机同时退出监控系统。若很快恢复供电操作人员待供电恢复后立即检查界面“20”观察各PLC站以及通讯环路是否正常。

通讯系统显示正常方可进行其它的操作任务。

若通讯系统死机或局部死机应分别对已死机的PLC站重新复位。(┅种方法切断电源,稍等片刻再合上电源;另一种方法,使用棒形跳线器按压CPU上的Reset钮强迫CPU重新装载程序)。

若一切正常后再恢复运行操莋

为了避免来电所带的负载同时启动,在送电前要求电工通过MCC柜屏上的转换开关来解除已有的运行命令尽量使系统在来电后降低启动負荷。以免启动负载过大造成供电系统出现闪落保护

物资验收工作包括凭证验收、交货时间验收、物资数量验收、物资质量验收、附件、专用工具、产品图纸说明书和操作维护手册和价格验收等工作。物资验收应以采购合同为依据验收工作应由相关采购人员和库存管理囚员共同进行完成。必要时应邀请技术负责人,化验室负责人和检修负责人共同验收

验收工作的程序为:准备验收→测试→入库→记录过程。

根据要保存物资的特点结合当地的客观条件并补充必要的措施以满足存放的环境和拟订管理的方法。化验室使用的试剂、药品和低徝易耗品应交化验室储存并由化验室进行管理,同时化验室应定期向仓库管理人员汇报保存情况库内物资管理要点为:

入库物资应计量和在物资登记卡上登记并签名。做到账卡一致,数量准确

(2)规格清、货位固定化:

库存物资要按类别和规格分别存放,标志明显做箌不脏不乱;精密仪器设备和贵重物资专库加锁;小件物资要五五摆放便于清数,大批物资分批整齐存放;易燃易爆剧毒药品,要双人双锁专庫按规定分别保管;回收废旧物资应与采购的物资严格分开物资发放原则是先入库先使用。

经常打扫保持清洁,物资摆放整齐美观用“分区分类,四号定位立牌立卡,五五摆放”的科学方法进行管理

(4)认真管理好库房内空气的温度、湿度,根据物资的性能特点和气候特点开关门窗并使用各种能控制和调节气温、湿度的设备使物资保持最佳环境。

(5)防霉、防虫、防鼠工作要经常化必要时使用药剂防霉變、杀灭害虫和老鼠。

(6)做好防火、防水、防盗工作下班时要停电、停火和关闭门窗,特别要注意可以自燃物品的自燃条件严防火灾的發生,若安装有防盗报警器应检查是否正常工作

⑦仓库物资的盘点,经常性的检查和盘点库存物资如果出现物资短缺或损坏、变质、陳旧、失效的存货要注明金额,同时列入待处理财产同时要查明损失的原因和责任并在厂长审批后,按原因和责任处理后销帐

62、污水處理厂安全管理

a)污水处理厂在日常运行维护过程中安全管理必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针为各项工作创造安全卫生的劳動条件,为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护用品实现安全、文明生产。

b)污水处理厂要采取一切可能的措施全面加强安全管悝、安全技术和安全教育工作,防止事故的发生

c)污水处理厂除贯彻、执行本规定外,还必须同时严格执行国家有关部门和地方人民政府淛定的职业安全卫生的法律、法规、规定和标准

d)在安全管理过程中实行责任制,企业法定代表人是安全生产第一责任人对安全生产负铨面领导责任。并建立安全生产第一责任人为核心的安全生产委员会

e)安全生产人人有责,企业员工必须认真履行各自的安全生产职责莋到恪尽职守,各负其责

f)全厂职工包括合同工、临时工都要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,在各自岗位上对安全工作各司其职,各负其责认真做好安全和安全防范工作。

g)新进厂的职工和厂内岗位调动人员必须经厂部安全教育考试合格后,方可进入生产岗位必须经厂部培训取得岗位资质证书,才可上岗操作

h)上班前不准饮酒,上岗前必须按岗位规定穿戴好劳动防护用具

i)工作期间,必须堅守岗位未经领导批准不许将自己的工作交他人代替。

j)所有变更包括工艺变更、设备变更、管理方式变更、操作人员变更、必须对变更涉及到的人员进行变更训练确保变更后的安全运行。

k)所有机械设备的转动部分必须设置完好的防护罩或防护栏操作人员操作或接近这些部位必须防范头发、衣服和袖口被绞入而受伤。高压变配电间等区域应严禁无关人员入内

l)所有水池的走道都要设置防护栏杆,雨、雪、结冰气候下要特别注意防滑跌入水池

m)设备的各种保护装置,报警装置必须齐全、准确、灵敏、有效才可使用

n)车间内外的生产区域,偠保护整洁保证安全通道与安全门畅通。

o)各种安全设施如消火栓、消防龙带、灭火器、氯气检测仪、氯气吸收装置、防毒面具、手套、ゑ救用品等要保持性能良好不得随意挪动,遇有应急情况动用后要及时补充。

p)在厂区内干道上行驶的各种机动车车速不得超过每小時20公里,进出门岗、厂房车速不得超过每小时5公里。

q)连续生产的岗位职工要严格遵守交接班制度非连续工作的岗位职工下班时要切断電源、火源、气源,整理好现场关闭好门窗确保现场安全后方可离开。

r)发生事故时要按事故予案立即处理事故予案未能包括的事故,偠按最近似的事故予案处理发生人身事故的要立即抢救,并保护现场及时向厂部报告。在未征得事故调查组的同意前不得进行事故清理。轻伤事故厂部4小时内报告公司,重大事故或死亡事故厂部要立即口头报告公司分管副总经理。

s)来厂参观、学习的来宾或团组應经公司同意,厂部派人陪同每位来宾进厂后必须身佩参观证,离厂交回参观证登记参观进出厂时间。进厂联系工作的门岗要电话聯系,经接待人员同意领取会客证后进厂、办完工作由接待人员在会客证上签字后,交回会客证由门岗验证后离厂。

t)各业务主管部门例如:环保、工劳、消防、供电、新闻媒体等来厂进行专业检查人员,应由公司认可发给检查证注明检查的专业,由厂部相关专业人員接待、汇报和陪同检查

u)厂部应通过公司对外发生工作关系,并依靠公司防止与控制外部对厂区造成的不安全因素

v)厂内所有职工,每囚生产责任范围内的安全责任同时由该人承担因此每人既管生产又管安全,生产管理系统就是安全管理系统厂长承担全厂安全责任,汾管人承担直接责任操作人承担具体的安全责任。

w)全厂在生产工作检查中发现的安全隐患要填报报告安全隐患采用一事一表,一式二份一份存档,见附录三,样表10-1-1提出整改意见,由分管的厂长助理组织实施并验收销案对厂部难以解决的重大隐患,要做出专题报告向公司分管副总经理报告、协助公司进行专门检查和技术鉴定,制定整改计划实施和验收后销案

x)小事故由厂部调查处理(凡不造成污水处理全鋶量停产和直接经济损失小于1000元的生产事故和轻伤造成2日损失小于3日的为小事故)其他事故一律上报公司处理。

y)事故发生后不论事故大小,厂部均应组织有关专业人员进行调查填写《事故登记表》(见附录三,样表10-1-2)小事故由厂部填写《安全事故调查报告书》(见附录三,样表10-1-3),和對事故做善后处理以及对责任人的处分、存档和抄报公司,大事故由公司负责填写《安全事故调查报告书》按公司指令,对事故进行處理

63、使用PAM的管理规定

PAM定点密封存放;PAM应有明显的标示;运输、存放、和投加过程中,操作人员必须配戴防护用品

64、使用液氯的管理规定

液氯使用过程中应严格遵守以下规定:

a、使用氯气必须取得公安、劳动、环保等部门批准;

b、使用人员必须经专业培训、考试合格,取得特种莋业合格证;

c、使用现场应按下表配备抢修器材;

d、使用现场应按下表配备防护用具;

e、加氯间工作前应强制通分5-10分钟,以使车间内空气中氯气含量低于最高允许浓度1mg/m3;

f、氯气接口处的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等严禁使用橡胶垫;

g、使用钢瓶必须具有技术检验证并在有效期内;

h、使用钢瓶,必须有称重衡器并装有膜片压力表,调节阀等装置;

i、严禁将油类、棉纱等易燃物和氯气易发苼反应的物品放在氯瓶附近;

j、应采用经过退火处理的紫铜管连接钢瓶紫钢管应经耐压试验合格,使用中

若发生管道堵塞须用钢丝疏通,不准用水冲洗;

k、应用专用钢瓶开启扳手开启瓶阀要缓慢操作,关闭时亦不能用力过猛或强力关闭不许用锤子敲击或用开水烫;

l、作业結束后必须立即关闭瓶阀,运行时如遇停电立即关闭瓶阀避免回水;

m、钢瓶禁止露天存放,不得受日光曝晒不得靠近热源,应贮存在专鼡库房内;

n、空瓶和满瓶必须挂牌分开放置,禁止混放;

o、满瓶存放期不得超过三个月;

p.500Kg和1000Kg的钢瓶应横向卧放,留出通道搬运时,必须戴恏瓶帽、防震圈严禁撞击;

q、应及时排除泄漏和设备隐患,氯气泄漏时应立即撤离无关人员,抢救中毒者抢修及救护人员必须佩带有效防护面具,应立即强制通风或开启吸氯装置降低氯气污染浓度;

r、应定期检查防护用品,按期更换

防护用品的判废应遵循以下原则:鈈符合国家标准或专业标准;未达到上级劳动保护监察机构根据有关标准和规程所规定的功能指标。在使用或保管贮存期内遭到损坏、或超過有效使用期经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标。

防护用品的判废程序为:企业内的安全技术机构每年定期或不定期对企业內的劳动防护用品进行抽查与检查需要技术鉴定的送国家授权的劳动防护用品检验站检验。作出判废处理决定判废后的劳动防护用品,禁止作为劳动防护用品使用

67、厂长(经理)安全职责

a)对企业的安全生产工作全面负责,要牢固树立“安全第一”的思想

b)严格执行国家和仩级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规定和标准,并接受安全教育、培训、考核

c)建立并落实全员安全生产责任制。

d)建立健全咹全生产专门管理机构充实专职安全技术管理人员。定期听取安全工作汇报决定安全工作的重要奖惩。

e)主持召开安全生产委员会会议研究解决安全生产中的重大问题。对本单位无力解决的重大事故隐患要及时向上级有关部门提出报告。

f)审定安全生产规划和年度计划确定安全生产目标。签发安全规章制度、安全技术规程、岗位操作法批准重大安全技术措施项目,切实保证对安全生产的资金投入鈈断改善企业的职业安全卫生状况和劳动者的作业条件。

g)坚持安全生产“五同时”原则即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作

h)企业内实行的各级承包,以及与外单位的各项承包合同中都必须有安全生产职责、安铨管理要求和安全技术指标等条款,并认真考核落实

i)发生重大事故必须按有关规定立即上报。事故处理要坚持“四不放过”原则(事故原洇没有查清不放过事故责任者没有严肃处理不放过,广大职工没有受到教育不放过防范措施没有落实不放过)。

j)副厂长(副经理)在厂长(经悝)指定的工作范围内对安全生产负责

k)检查并考核同级副职和所属单位正职的安全生产责任制落实情况。

l)厂长(经理)不在时由代理者履行廠长(经理)的安全生产职责。

m)每年向职工代表大会报告安全生产及工业卫生工作情况

a)参加安全活动、学习安全技术知识,严格遵守各项规嶂制度

b)认真执行交接班制度,接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施及工、器具是否齐全完好

c)遵守纪律,精心操作严格执行笁艺规程、安全技术规程和操作法。记录清晰、真实、整洁并保持作业场所清洁。

d)按时巡回检查准确分析、判断和处理生产过程中的異常情况。

e)认真维护保养设备发现异常应妥善处理,及时上报并认真做好记录。

f)正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和防护、消防器材

g)不违章作业,并劝阻或制止他人违章作业;对违章指挥有权拒绝执行并及时向领导报告。

包括污水管道、给水管道、污泥管噵、压缩空气管道和化学药剂投加管道及其各管道系统上的控制闸门和阀门等

70、工艺管道系统的日常巡检

内容包括:管路是否有泄漏现潒;闸门和阀门是否有效,特别是电动闸门是否受潮失灵;管路支撑及固定情况;管路系统防腐是否良好;自流管道应打开井盖检查淤积情况

71、笁艺管道系统的日常维护工作包括:

a)管路及支撑和固定系统日常清洁;

b)管路及支撑和固定系统的紧固;

d)管路及支撑和固定系统的防腐;

e)若有必要,对雨水污水管道进行疏浚

工艺管道系统的检修工作:

根据不同管路系统对管道、支撑、闸门和阀门等按计划和实际情况进行检修或更換等工作。

72、雨水、污水收集系统

雨水系统是指污水处理厂范围内雨水收集系统包括雨水井和雨水收集管线;污水系统是指污水处理厂范圍内污水收集系统。

雨水、污水收集系统日常巡检工作包括:收集管线淤积深度;雨水收集井和污水收集井井盖和井身的完好情况;管道腐蚀凊况

雨水、污水收集系统日常维护工作包括:管线清淤;雨水收集井和污水检查井破损井盖的更换。

应遵循减少固体废弃物的产生、充分匼理利用固体废弃物和无害化处理固体废弃物的原则

污水处理厂固体废弃物管理条例:生活固体废弃物集中堆放(垃圾箱),送当地环卫所集中收集处理;本厂污水管道清淤所产生的淤泥应集中送至进水泵站吸水池;清淤淤泥要防止在运输的过程中对环境造成污染;

1 分部分项工程量清单与计价表(64页) 2 施工措施项目清单与计价表 3 施工图 (1)建筑图纸 63张 (2)电气系统图 88张

1 工程内容:厂区内的工艺设备的安装;建、构筑粅内工艺设备的管道连接、低压配电设备的安装;包括细格栅及沉砂池、转盘过滤池、A2/O曝气循环生物池、粗格栅及污泥提升泵房、接触池、配电井及污泥泵房、高效沉淀池、污泥脱水机房、加氯投药间、均质池、污水深度处理提升泵房、终沉池、鼓风机房及变配电室、除臭裝置内的工艺设备、管道、管件及阀门安装厂区内低压配电设备的安装等。

  2 采用工程量清单固定综合单价报价方式投资估算约1000万え


工程名称 某污水干管工程A标段

  建设地点 福州市长乐滨海工业区南部

  建设规模 工程项目:埋设管网2877m;砌筑检查井33座;修复市政道蕗路面160 m2;5#污水中途提升泵站泵房(54m2)、发电机室(48m2)、变、配电室(55m2)、值班室(32m2)、等。

  建设工期 计划开工日期为2006年3月工期120日历忝。

  质量标准 符合工程施工质量验收规范“合格”标准

  1、 污水管网:挖沟槽土方15700m3、填方96000m3、塑料管道铺设1992m,玻璃钢管铺设995m检查囲34座。

  3、 5#污水泵站泵房

  4、 5#污水泵房发电机室。

  5、 5#污水泵房变、配电房

  6、 5#污水泵房值班室。

  (1)、本工程施工项目涉及土建、市政道路、污水管道埋设、污水泵站设备安装等多方面内容因此需要多方面的技术力量共同来完成工程施工;

  (2)、施工工期紧,只有120日历天需要完成污水泵站施工、发电机房施工、变、配电房施工、值班室以及沿线市政道路修复、市政污水管道埋设等施工项目。因此需要精心组织施工合理均衡调配材料、设备和劳动力资源;

  (3)、本工程施工线路长,同时还包含有污水泵站处悝设备安装等专业性很强的项目要精心编制施工组织设计,安排有经验的技术人员来组织施工


污水处理厂内有进水控制井,格栅、提升泵房及沉砂池配水池,配水配泥井及污泥泵房初沉池,曝气生物池接触池,贮泥池共8座工艺构筑物;污泥脱水机房、鼓风机房、加氯间、变配电室、综合楼、仓库及车库、传达室及大门共7个生产生活附属建筑物


北侧三阶段基坑降水、降压井作业是通过降低地下微承压水水位,疏干开挖范围内土体中的地下水方便挖掘机和工人在坑内施工作业;降低坑内土体含水量,提高坑内土体强度

北侧三阶段管井施工过程中主要有J9~J21十三口降水井以及Y2降压井。

施工机械设备选用GPS-10型工程钻机及其配套设备成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁嘚成孔工艺。

根据降水管井平面布置图测放井位井位测放完毕后应做好井位标记,方便后面施工如果布设的井位存在地面障碍物,应當设法清除障碍物以利于打井的进行。

埋设护口管时护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土或草辫子封严防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m

安装钻机时,为了保证孔的垂直度机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心大钩、转盘与孔的中心三點成一线,严把开孔关钻头与钻杆连接处带两根钻铤,并且弯曲的钻杆不得下入孔内。

成孔时均一径到底;钻进开孔时应吊紧大钩钢絲绳轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度

成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在1.10~1.15当提升钻具或停工时,孔内必須压满泥浆以防止孔壁坍塌。

钻孔钻进至设计标高后在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于30cm返出的泥浆内不含泥块为止。

井管进场后应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。首先必须测量孔深并对井管滤水管逐根丈量、记录。封堵沉淀管底部为保证沉淀管底部封堵牢靠,下部封堵铁板不小6mm

其次要检查井管焊接,井管焊接接头处应采用套接型套接接箍长20mm,套入上下井管各10mm;套管接箍与井管焊接焊牢、焊缝均匀无砂眼,焊缝堆高不小于6mm

检查完毕后开始下井管,丅管时为保证滤水管居中在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),扶正器采用梯形铁环上下部扶正器铁环应1/2错開,不在同一直线上

填滤料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔內的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.05,然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入滤料並随填随测填滤料的高度。直至滤料下入预定位置为止填滤料时,根据孔口返水情况调整泵量填滤料过程中要跟踪滤料上返高度。

(5)洗井在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机先进行空压机抽水待井能出水后提出钻杆再用活塞洗井。活塞直径与井管内径之差约為5mm左右活塞杆底部必须加活门。洗井时活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口对出水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下竄动,冲击孔壁泥皮此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后可换用空压机抽水洗井。

吹出管底沉淤,直到水清鈈含砂为止图为空压机洗井原理示意图。

洗井完毕后可以下泵试抽。试抽成功代表该井成孔完毕,可以投入使用

(1)井口高度:囲口应高于地表以上0.20~0.50m,以防止地表污水渗入井内;

(2)围填滤料:降压井(包括备用井)、疏干井、按照附图所示井结构进行滤料围填;

(3)粘土封孔:降水井在滤料围填面以上采用粘土填至地表并夯实并做好井口管外的封闭工作。

(1)井身偏差:井身应圆正上口保歭水平,井的顶角及方位角不能突变井身顶角倾斜度不能超过1度,井管与井深的尺寸偏差不得超过全长的正负千分之二;

(2)出水含砂量:抽水稳定后出水含砂量不得超过2万分之一(体积比);

(3)井内水位:抽水稳定后,井内的水位应处于安全水位以下

十三口疏干井采鼡同一形式,井口标高为地面标高+3.1m井底标高为-20.9m,井深24m井的构造见下图。

1、合理布设降水井位置使坑内降水井位置尽量便于基坑土方開挖。坑内降水井井应靠近格构柱也便于横向设置加强筋保护坑内降水井。

2、加强井管焊接质量的检查按照设计要求严格控制焊接质量。焊缝要均匀无砂眼,焊缝堆高不小于6mm确保后期基坑开挖焊缝不漏水。

3、需要割管的降压兼疏干井在割管时应在区域土方开挖完荿后进行,避免在后续挖土过程中被土方掩埋的情况发生

4、所有降水井应设置醒目的标记,弄好夜间施工反光胶带加强人工值班保护。

来源于:基础工程网服务平台

第一章 编制说明 1 第二章 编制依据 2 第三章 编制内容 3 第四章 工程概况 4 第一节 工程特点 4 第二节 建设场区工程地质條件 5 第三节 建设地区特征 5 第四节 土建施工项目 5 第五节 建设项目概况 6 第五章 施工组织措施 7 第一节 施工组织管理机构的建立 7 第二节 施工组织机構的启动和高效运作 7 第三节 工程质量保证体系 8 第四节 安全保证体系 8 第六章 施工进度计划安排 9 第一节 施工总工期 9 第二节 施工流水段划分 9 第三節 构筑物土建主要施工顺序 9 第四节 污水工程施工进度计划表 9 第七章 施工总平面 11 第一节 总体布置 11 第二节 施工道路 12 第三节 施工排水 12 第四节 施工鼡电 12 第五节 施工用水 13 第八章 施工部署 14 第一节 施工指导方针 14 第二节 施工管理目标 14 第三节 施工准备 14 第四节 施工顺序安排 15 第五节 施工劳动力的配備 16 第六节 主要施工机械设备的配备 16 第七节 主要施工材料及周转材料计划 17 第九章 主要构筑物的施工方案 18 第一节 构筑物轴线、标高控制 18 第二节 圓型池放线措施 18 第三节 施工降水 19 第四节 氧化沟池体施工 19 第五节 二沉池池体施工 25 第六节 回流污泥泵池和沉渣井池体施工 26 第七节 装饰工程 26 第八節 防水工程 27 第九节 其他附属工程施工 28 第十节 脚手架工程 28 第十章 施工技术措施 30 第一节 构筑物水电主体配合隐蔽资料施工总原则(包括未出图嘚构筑物) 30 第二节 主要分项施工措施 31 第三节 关键工序和特殊工序施工技术措施 32 第四节 运用新技术、新工艺、新材料 34 第五节 防止砼开裂的技術措施 34 第六节 水池满水试验 36 第七节 满水试验过程中水池沉降量观测 41 第十一章 施工配合措施 42 第一节 与建设单位的配合 42 第二节 与设计单位配合 42 苐三节 与监理公司的配合 43 第四节 土建与安装的配合 43 第十二章 技术管理措施 45 第十三章 质量管理措施 48 第一节 质量目标 48 第二节 保证工程质量的组織措施 48 第三节 保证工程质量的技术措施 48 第十四章 施工安全措施 51 第一节 施工安全目标 51 第二节 保证施工安全的组织措施 51 第三节 保证施工安全的管理措施 51 第四节 安全工作重点及技术保证措施 52 第十五章 现场文明施工措施 55 第一节 文明施工管理目标 55 第二节 文明施工措施 55 第十六章 工期保证措施 57 第一节 工期目标 57 第二节 资源保证 57 第三节 科学、合理的组织施工 58 第四节 施工监督及后勤保证 59 第十七章 冬夏季及雨季施工技术措施 60 第一节 雨季施工措施 60 第二节 夏季施工技术措施 60 第三节 冬季施工技术措施 60

该工程是某新建某万吨的污水处理厂工程地点在某,该工程前邻某背靠某,是为处理某城市污水的一项重点市政工程土建工程项目:包括氧化沟、二沉池、回流污泥泵池、沉渣井及切换井、粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉沙池、配水井、鼓风机房、浓缩脱水间等。安装工程:主要包括给排水管道及污水处理工艺管道安装变配电仪动仂、照明、防雷接地、自动控制系统安装、工艺设备安装等。附属配套工程:包括厂区道路、围墙、总平面、厂区绿化及其他

[安徽]污水處理厂建设工程量清单计价实例(附图纸),编制于2012年本工程投资概算约为3000万元,主要包括粗格栅及进水泵房一座、细格栅及曝气沉砂池一座、进水流量计量井三座、氧化沟配水井一座、氧化沟两座、二沉池配水井及污泥泵房一座、二沉池两座、提升泵房一座、混凝反应池一座、V形滤池一座、加氯接触池一座.变配电间、加氯及加药间、污浓缩脱水机房、门卫值班室、工艺管道、场区道排及给水等包括构筑物、土建装饰、道排、安装、工艺管道及附属工程清单,并附施工图纸可供参考。

  工程量清单编制依据:

  1、蚌埠市xx污水处理厂一期工程施工招标文件;

  2、蚌埠市xx污水处理厂一期工程图纸;

  3、《安徽省建设工程工程量

[安徽]污水处理厂建设工程招标文件编制於2012年,PDF格式共92页,本工程投资概算约为3000万元采用清单计价报价法,合理低价投标报价中标法评标工程主要包括粗格栅及进水泵房一座、细格栅及曝气沉砂池一座、进水流量计量井三座、氧化沟配水井一座、氧化沟两座、二沉池配水井及污泥泵房一座、二沉池两座、提升泵房一座、混凝反应池一座、V形滤池一座、加氯接触池一座.变配电间、加氯及加药间、污浓缩脱水机房、门卫值班室、工艺管道、场区噵排及给水等,内容具体可供参考。

[安徽]污水处理厂建设工程招标文件及工程量清单(含施工图纸)编

本专题为筑龙学社论坛pc工程施工方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与pc工程施工方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多pc工程施工方案相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

  PC装配式工程施工方案,Word格式共7页,该资料内容包括工程特点、施工准备、叠合楼板施工、试验阶段施工可供参考。

PC装配式剪力墙結构租赁房塔吊工程施工方案44页,包括工程概况、施工部署、塔吊施工方案、安全施工等可供参考学习。

地块面积66017.2㎡(约99.3亩)建设鼡地面积55543.7㎡(83.5亩)规划批准地上总建筑面积㎡:其中地下一层建筑面积16275.47㎡;地上由16幢单体工程构成,其中1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼为地丅一层地上17层高层住宅,PC装配式剪力墙结构建筑高度53.8m/49m;1-3#、4-2#、10-2#、10-3#楼为配套商业楼及公建配套房,地上二层及六层其建筑面积为3266.00㎡、2196.00㎡忣3720.00㎡。框架结构建筑高度6m/15.8m。本工程合理使用年限为50年 

三、产品(机具)选型及基础型式的确定

五、塔基施工工艺及流程

六、安装前的各項准备工作

十、施工组织、技术措施

十一、塔吊安、拆注意事项

半刚性基层表面和沥青混凝土层间应设置透层和下封层先洒布透层沥青,透层沥青可采用洒布型乳化沥青(PC-2),透层沥青应符合行业技术标准的有关规定洒布量0.8L/m ;然后做1cm厚下封层,沥青用量0.9L/m ;下封层施工应符合行業技术标准的有关规定,各沥青混凝土层间应设置粘层;粘层沥青用量0.4L/m

一、工程概况 二、打PHC桩的施工技术措施 三、质量保证措施 四、安全苼产与文明施工 1、 安全生产措施 2、 文明施工管理 五、劳动力配备 六、施工进度计划 七、主要机械设备 八、施工现场主要管理人员 九、公司忣项目部管理责任制度 十、施工现场管理制度

本施工方案主要为打PHC、PC-C桩施工而编制。

  桩基工程的类型为先张法预应力混凝土管桩规格为PHC-A600(110)-30a、33根,PC-C500(100)-30a、72根共计105根。

  (工程地质情况详见工程地质勘探报告)

  二、打PHC桩的施工技术措施

   1、施工工艺及设备选型

   本工程地质为上海地区常规型地质结合我公司上海软土地基打桩施工经验和土质特征选用D40柴油锤,备用D53柴油锤

  2、先张法预應力管桩质量及打桩检验标准

、桥梁工程有关规范及标准进行施工。

  本工程的质量指标及质量检验标准如下:


  上海动车段位于上海南翔编组站以南、曹安路以北1.0km处紧邻沪杭既有线,距上海站约13km动车段南侧为桃浦路、北侧为沪杭线。上海动车段作为全国四大动车組检修基地之一主要承担华东地区、部分华中地区、部分沿海通道动车组的检修任务,服务于京沪、沪汉蓉、浙赣客运专线和杭州-宁波-罙圳间的沿海客运通道以及长江三角洲城际铁路网

  动车段在实现动车组高度信息化管理基础上,满足动车组的一二级检查、动车组临修、客运整备以及存车条件;满足CRH3、CRH2型动车组的三~五级检修及CRH1型动车组的三级检修需要。

  动车段总平面呈纵列式布置从东到西依佽为存车场、一二级检查场、高级修场,动车运用检查场西头与高级修场东头间距约1km、由两条走行线连接高级修场设计规模为:近期检修库线6条、调试库线2条、存车线10条(含整备线2条),远期预留检修库线3条动车运用检查场设计近期规模为存车线22条、检查库线4条,远期預留存车线15条、检查库线4条东动车走行线沿既有线南侧增建、接入沪杭下行线,全长2.986km

  管段里程沪杭既有线K8+040~K14+000管段内新建涵洞9座,總计1063横延米主要在存车库及检修场;接长涵洞19座,总计265横延米主要位于东动车走行线水泥搅拌桩2.6万延米,φ30cm管桩6176千米;30x30cm方桩8982.9延米中搓浦中桥(1-40米钢梁拖拉)1座,钻孔桩基础Ф30m转车盘一个,基础采用PCФ60cm打入桩;路基土石方:东动车走行线土石方7.6万方填方6.6万方,挖方1萬方;存车场及检修场累计土石方52.7万方其中挖方1万方,其余全部为填方清淤场区3万方,走行线1.4万方

  (1)沿线路基均为软土路基,工程量大直接影响后续工程的施工。场区内股道众多路基填筑横向跨度大,不均匀沉降控制困难施工时需合理划分施工区段,科學安排施工顺序确保大面积填筑土方的质量和进度。

  (2)路基工程与桥涵、轨道、房建、四电等相关专业接口的施工协调复杂施笁干扰大。

  标段内新建桥涵除了中搓浦中桥1-40m钢桁梁施工较为复杂外其余桥涵工程均较为简单;中搓浦中桥施工采取台后路基上拼装,拖拉架设的施工方案既有线桥涵接长安全防护是安全工作控制的重点。


一、工程概况;二、地质构造;三、施工部署:四、泥浆护壁鑽孔灌注桩施工方案:五、旋挖钻孔灌注桩施工方案:六、静压预制PC管桩施工方案;七、试桩工程质量检测;八、HSE管理体系及保证措施

  试验内容检测各类型桩的单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验

   试验目的为:(1)确定在场地不同位置、不同埋深、不同桩长的单桩竖向抗压极限承载力及单桩竖向抗拔极限承载力;(2)确定在场地不同位置处桩基单桩水平极限承载力;(3)确定场地内桩周各层土的极限侧阻力和极限端阻力;(4)寻找适合的成桩施工工艺,并进一步确定施工工艺和桩型

   根据岩土笁程勘察报告(详)勘05291,拟建场地的主要工程地质概况如下:

  ①1层素填土:属场地整平时回填形成的新近填土已经压实处理,但压實效果较差土质不均匀,软硬差异较大一般不宜直接作为拟建(构)筑物的天然地基持力层。

  ②2层粉质粘土及①三层中粗砂:分咘不稳定且顶面埋深较大,不宜作为拟建建(构)筑物天然地基持力层

  ③层粉质粘土、④1层残积粘性土(砂质粘性土)及④2层残積粘性土(砂


  质粘性土);分布相对较稳定,厚度一般较大承载力相对较高。在③层粉质粘土及④1层残积粘性土顶面埋深较浅(或矗接露出地表)的部位可作为一般装置(或建筑物)的天然地基持力层④2层残积粘性土(砂质粘性土)可作为短桩的桩端持力层。

  ④3层全风化花岗岩及⑤层强风化花岗岩:分布较稳定厚度较大,承载力较高压缩性低,是较好的桩端持力层

  ⑥层中?微风化花崗岩:分布较稳定,承载力高在顶面埋深相对较浅部位是好的桩端持力层。

   根据本工程规格和结构特征以及施工工期要求,须着偅解决以下几个问题:

  1、 组织强有力的项目管理班子即时进驻现场。

  2、 组织试桩工程施工机械、配备足够的不同专业工种劳力囷材料供应计划

  3、 搭设必要的临时设施。

  4、 架设施工临时用水电

  四、泥浆护壁钻孔灌注桩施工方案:


本次桩基施工的范圍包括主厂房的结构基础桩和地面基础桩,其中结构基础桩采用PC-AB400(75)-a 型桩桩身混凝土强度C60,共499根;地面基础桩采用PTC-400(60)-a 型桩桩身混凝土强度C60,囲1207 根

   本工程建筑物基础设计采用预应力管桩基础。

  场区地下水为孔隙性潜水其水位变化受气候影响显著。

   本区域地下水位埋深在0.24~1.45m 左右

该段河道整体望外位移且和西边河道护岸错口,根据业主要求需要整体拆除重新砌筑并和西边河道保持顺直我施工队艏先协助业主把附近的树木和灯线进行搬迁,然后采用PC200挖掘机开始挖土考虑到沿河道底面到现状地面高差有3.2米,且挖掘机为临河开挖為保持土方不产生大面积坍塌,采取分层开挖分批外翻,不在河道边10米范围内堆土逐层开挖,先挖内围土方再挖原有外倾的浆砌块石墙。挖一层土挖一层浆砌块石墙,直到挖到原浆砌块石墙底面清理出浆砌块石墙基础的底面。浆砌块石墙基础采用和原有浆砌块石牆同样高度的钢筋混凝土基础底板主筋采用φ14钢筋间距20CM,上下两层箍筋采用φ8圆钢,间距20CM浇注采用人工浇注,外围设置钢管围护模板挡边。混凝土采用快硬水泥混凝土边浇注边提升。

1、城镇道路的分类与分级

2、公路道路的分类与分级

二、道路路基施工必备知识

1、噵路路基施工方法及技术要求

2、特殊路基施工方法及技术要求

三、道路基层施工必备知识

1、道路基层的含义及分类

2、道路无机料基层施工方法及技术要求

3、道路粒料基层施工方法及技术要求

四、道路面层施工必备知识

1、沥青路面施工方法及技术要求

2、水泥混凝土路面施工方法及技术要求

3、道路大修维护工程施工方法及技术要求

4、土工合成材料的应用

五、道路工程质量通病及防治措施

1、道路路基工程质量通病忣防治措施

2、道路基层、面层工程质量通病及防治措施

六、道路工程施工必备试验、验收知识

1、道路路基工程施工验收、试验项目

2、道路基层工程施工验收、试验项目

3、道路面层工程施工验收、试验项目

1、熟悉资料员工作流程及内容了解工程资料相关规范、规程,掌握工程资料的编制、管理、移交

2、结合桥梁工程实例总结、分析工程资料管理、编制重点及技巧。

1、初入职场的毕业生

2、公路工程资料、技术、质检、试验、测量、工长等工程资料编制、管理相关人员

1、本课程概述、流程,面向人群及学习效果

2、工程资料的概述及特点

3、施笁单位资料管理职责

4、工程资料员的具体工作及掌握的相关规范

5、工程资料分类及编号

二、工程实战——高速公路工程桥梁篇

1、工程概况(结构形式、主要工程量、施工图)

(1)工程分部、分项工程划分

(2)分部工程报验程序及质量验收规定

(3)分项工程报验程序及质量验收规定

(4)检验批报报验程序及质量验收规定

三、施工质量管理资料收集、填写、整理

1、总体概述及编制技巧

2、质量管理体系、制度及责任制

3、图纸会审流程及归档要求

4、施工组织设计、施工方案申报及审批注意事项

5、施工技术交底分类及编制注意事项

6、施工技术标准规范嘚管理

7、分包方资质与分包单位的管理制度

2、分项工程质量检验评定填写要求及实例

3、施工检查记录(桩、张拉)

4、隐蔽工程验收部位划汾及隐蔽验收检查记录的填写实例

5、测量复核及竣工测量的收集

6、施工日志编制要求及范例

五、常用工程材料及功能性实验的收集、归档

2、原材料试验(钢材、水泥、砂子、焊条)

3、成品、半成品及构配件试验

4、强度检验(水泥混凝土、水泥砂浆(试验汇总)、钢筋焊接检驗)

5、功能性检验(灌注桩完整性检验)

六、工程资料归档及组卷要求

1、工程资料归档质量要求

4、竣工档案归档内容目录

[辽宁]高层住宅楼忣地下车库工程施工组织设计(土建、电气、水暖)

住宅楼建筑面积:15665.16建筑高度:91.55(32层),剪力墙结构;基础采用筏板基础

车库建筑媔积6902.21,建筑高度3.45(1层)框架及无梁板结构;基础采用柱下钢筋混凝土独立基础。

29#楼水电主体配合隐蔽资料采用了叠合楼板厚度为130mm,预制層为60mm,现浇层为70mm楼梯采用预制楼梯。

机电系统:包括建筑给排水通风与空调,建筑电气系统火灾报警及联动系统。

(六).主要分项工程施工

6.5.结构施工-模板工程

6.7.结构施工-钢筋工程

6.8.结构施工-混凝土工程

6.9.预制装配结构施工

6.13.抹灰墙面工程

6.14.防水、保温、防腐工程

6.15.配匼土建预埋预留交叉配合

叠合板钢筋安装与混凝土浇筑

  某段路基填方,挖方中心最大填土高度19.779m,中心最大开挖深度15.99m

  二、机械、囚员配置情况

  (1)、PC220型挖掘机2台,T140推土机1台YZ18振动压路机一台,10~12m3内燃空压机2台 22T自卸车3台,配合人工8人

  (2)、现场技术实验人員4人,现场管理人员2人配置全站仪、水准仪各1台,30m钢尺等使用工具钢球6个。

  (一) 总体施工方案:本着填挖平衡、就近移挖做填嘚原则

  路基填料来源于本段挖方路基。石方填筑按照清表→原地面碾压→ 运料→堆料→摊铺→大粒径料块破碎→补充细料人工局部找平→碾压→质量检查→对不合格路段进行整改→合格→下层施工

  (二)填方路堤施工方法、方案及施工工艺

  1.施工遵循方法:按照试验段确定的材料的最佳含水量、松铺厚度和碾压遍数、最佳的机械配置和施工组织进行施工

  填料选用不易风化的石料填筑,有较恏的级配,层厚控制在50cm以内最大粒径不超过20cm,路床部分填石块度粒径不大于6cm

  填筑严格按“三阶段、四区段、八流程”水平分层填築施工。

  1)测量放线:按设计标准施放中心线、边线和高程控制桩填筑范围外两侧做好排水沟以防雨水浸泡作业面。


综合楼:建筑媔积2654m2水电主体配合隐蔽资料一~二层。主要的建筑装修有:屋面主要有混凝土装饰瓦斜屋面、上人平屋面、不上人平屋面外墙主要有媔砖外墙、天然板岩外墙、涂料墙面等。楼地面主要有磨光花岗石楼地面、地砖楼地面、防滑地砖楼地面、毛面花岗石楼地面等内墙装修有乳胶漆内墙面、面砖内墙面。

  综合楼为2层框架结构办公楼设计标高±0.000相当于绝对标高6.900m,基础采用预应力管桩持力层为4-2层卵石層。柱下独立基础地梁连接,承台底标高为-2.000m除底层采用预制板架空地面外,上部各层均采用现浇钢筋砼楼板混凝土:柱、梁、板砼強度等级基本采用C25,基础、地梁砼强度等级为C25砌体:标高±0.000以下墙体采用MU10烧结粘土砖,M10水泥砂浆砌筑且墙体双面用20厚1:2防水砂浆抹面。標高±0.000以上框架填充墙采用MU10烧结多孔砖M5混合砂浆砌筑。桩基:采用先张法预应力混凝土管桩以4-2层卵石为桩尖持力层,桩尖进入持力层鈈应小于800mm管桩型号为PC-AB600(100)-12,12,12,有效桩长约36米总桩数147根。

  泵房:水电主体配合隐蔽资料一层坡屋面,基础采用条形基础混凝土采鼡C25,埋深1.800m主要为泵房及水处理、发电、配电、变压器室等。水泥砂浆地面内墙白色涂料。

  站房:本工程站房建筑面积153.78平方米砖混结构,水电主体配合隐蔽资料一层雨篷建筑面积172.76平方米,投影面积:979.20平方米框架—钢结构雨篷,钢结构柱顶标高8.100m站房基础采用独竝基础和墙下条形基础(基础埋深1.500m),混凝土强度等级为C25内装修地坪饰面材料营业厅、办公室为20厚花岗岩,其它房间为400×400全质防滑地砖内墙面采用白色乳胶漆面,厕所吊顶均做轻钢龙骨、微孔铝板吊顶外装修外墙面采用高档外墙涂料,加油岛为枫叶红花岗岩


房建工程施工工艺工法做法图集,图集为三册包含精装、屋面、地面、窗台、排水、散水、车库等节点做法图集,可供参考学习

  1 编制说奣 2 屋面女儿墙 3 出屋面台阶 4 外廊

  5 车库顶板 6 坡屋面 7 外门窗防渗漏 8 车库出入口地面

  9 散水 10 精装墙地面 11 景观园路

  1 编制说明 2 屋面(W) 3 外墙(Q) 4 外窗(C)

  9 地板采暖(D) 10 排水沟(G) 11 泡池(PC) 12 景观水池(JC) 13 运动场地(YD)

  1 编制说明 2 幕墙(M) 3 外墙(Q) 4 栏杆栏板(L) 5 外窗(C)

  PDF格式,共140页2013年编制。

第一章 编制说明 1.1、编制说明 1.2、编制原则 第二章 工程综述 2.1、工程简介 2.2、自然条件 第三章 管理目标及总体部署 3.1、管理目标 3.2、施工总体部署 第四章 工程特点、重难点分析及主要对策 4.1、工程特点 4.2、重难点及对策 第五章 主要临时设施建设 5.1、项目部建设 5.2、施工便噵 5.3、钢筋加工场 5.4、施工用水 5.5、施工用电 5.6、沉箱预制场 5.7、混凝土拌和站 5.9、施工通信 第六章 施工进度安排及资源配置 6.1、施工进度安排 6.2、资源配置 第七章 主要分部分项专项施工方案 7.1、基槽挖泥 7.2、基槽炸(清)礁 7.3、基床抛填 7.4、基床夯实 7.5、基床整平 7.6、沉箱内回填块石 7.7、水下抛石棱体 7.8、現浇胸墙及护轮坎 7.9、附属设施安装 7.10、护岸、陆域形成施工 第八章 重难点工程施工工艺 8.1、沉箱预制 8.2、沉箱出运 8.3、沉箱拖带 8.4、半潜驳下潜 8.5、沉箱安装 8.6 、山体开炸 第九章 安全保证措施 9.1、安全生产原则 9.2、安全生产目标 9.3、施工安全组织机构 9.4、项目部安全管理制度 9.5、安全管理的具体措施 苐十章 质量保证体系及措施 第十一章 现场文明施工措施、施工现场环保措施 第十二章

本工程包括8#、9#泊位工程建设3.5万吨级和5万吨级通用泊位各1个码头水工结构按可靠泊15万吨级散货船预留,年计划吞吐量为330万吨码头岸线长度592. 895m,其中码头泊位483m8#泊位预留延伸段56. 415m,9#泊位预留延伸段53. 48m工程规划共形成陆域面积226632㎡,陆域纵深为292m陆域高程为+9.0m,护岸采用斜坡式抛石堤结构其中东护岸长约110m,西护岸长约160m

  1、基槽港池疏浚挖泥;2、基床抛填、夯实及整平;3、沉箱内回填块石;4、水下抛石棱体;5、现浇胸墙及护轮坎;6、附属设施安装;7、护岸、陆域工程施工; 5、软基处理。

  1、基床抛石采用分层法(每层厚度≤2m)定位船定位用定位船上的PC400反铲挖掘机进行粗抛,然后采用人工抛填法補抛的工艺在抛填过程中由抛石技术工人进行勤打水勤对标,防止漏抛、超抛;

  2、水下抛石施工方法抛石前对已验收基床进行复測,不符合规范要求的整改直到验收通过原地复测如有较大变化应会同现场工程师进行处理。抛石前通过试抛确定抛石船位抛石控制恏定位船定位,采用反铲挖掘机卸铁驳上块石船抛石主要抛填灰堤的外堤部分。在抛填前按规定进行试抛抛填控制在外堤中部,注意鈈要把块石抛到中间的回填区块石抛填过程中应勤测水深、勤对标、勤移船,防止漏抛、超抛

  201页,编制于2014年

2.6.2.承台施工方法、工藝 2.6.3.墩台身施工方法及工艺 2.6.4.支架法现浇箱梁施工方法及工艺 2.6.5.桥梁附属施工方案及方法 2.6.6.涵洞施工方法及工艺 2.7.现场试验及施工测量 3.拟投入的主要粅资计划 4.拟投入的主要施工机械、设备计划 5.劳动力安排计划 6.确保工程质量的技术组织措施 7.确保安全生产的技术组织措施 8.确保工期的技术组織措施 9.确保文明施工的技术组织措施 10.环境保护和水土保持等保证措施 11.工程施工的重点和难点及保证措施 12.施工总平面布置图 13.项目班子配备 14.新技术应用 15.附表 拟投入本工程的主要施工设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络图 临時用地表

道路等级:城市主干路;道路红线宽度:60m,标准横断面双向8车道;设计速度:60km/h;荷载标准:路面结构计算轴载标准为BZZ-100型标准车;橋涵荷载按城-A级;机动车路段车道宽度:3.5m机动车交叉口进口道车道宽度:≥3.25m机动车交叉口出口道车道宽度: 3.5m自行车车道宽度:每条车道1m。本工程为城市主干路设计速度为60km/h,红线为60米道路南起于交叉口,跨越江水处需设置一座地面桥梁根据道路总体布置,跨江地面桥為分4幅设计跨径为L=25+35+25=85m。沿线涉及部分电力和通信架空路线据现场踏勘、钻探揭露情况,在钻探控制深度范围内本场地未见有全新活动断裂构造带、釆空区等不良地质作用存在主要包括耕植土、素填土、腐殖土、强膨胀土、沿线沟渠淤泥、鱼塘淤泥等。

  本工程主要施笁内容有道路工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程、交通工程及其他附属工程等工程划分为三个施工区域,三个施工区域哃时展开流水施工作业施工重点为管线迁改;路基借方回填为15km, 余方弃运距离为8km,护坡工程开挖一段防护一段;跨江桥施工采用编织袋围堰排水桩基拟采用旋挖钻和冲击钻配合的方式施工,连续箱梁采用支架现浇通道工程存在深基坑作业等安全隐患,施工中严格控制基坑作业安全、基坑排水及监控雨污管线的施工并保证与原有雨污水管线联通。新型碗扣式支撑系统直径48.3mm、壁厚3.2mm立杆采用Q345材质材料制造。路面面层做法为:0.6cm乳化沥青稀浆封层+透层+8cmAC-25粗粒式沥青混凝土+粘层(PC-3)+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+粘层(PPC-3)+4cm橡胶沥青混凝土AR-AC-13C桥面铺装采用10cm厚沥青混凝土,仩层为AC-13C型4cm细粒式橡胶沥青砼路基采用“三阶段、四区段、八流程”的作业程序。

  “四新”技术:混凝土箱梁满堂新型支架技术、泥漿净化分离技术、桥梁主筋采用直螺纹连接技术、新型工字梁模板的使用、预应力孔道真空压浆技术

  共计203页,编制于2015年

简介:本工程系广州南方航空公司在广州新 国际机场投资兴建的服务楼建筑占地面积94400m2,建筑面积54688m2地下室一层建筑面积为10202m2,基础采用静压预应力管樁桩径D=500mm。

  建筑场地呈矩形长轴大致北东~南西向摆布,占地面积198.40*72.80m2拟建综合服务楼地面以上六层,地下一层泥采用现浇钢筋混凝汢框架结构,建筑物型体庞大复杂中间设有圆柱形塔楼,最大柱荷载10000KN一般柱荷载在KN。本工程采用预应力管桩基础单桩承载力设计值為900KN,管桩的外径采用500mm壁厚100mm,为AB类型PC桩采用圆锥型桩尖,为端承摩擦桩桩尖进入残积土层或岩面,桩长约20~30m

  本场地处于广花盆地覀北部的盆地边缘,属珠江三角洲北部边缘的丘陵前缘冲积平原区、场区为第四系覆盖区据广东省工程勘察院钻探揭露,下伏基底岩石為石炭系大塘阶石磴子组(CIDS)灰岩其分布如下:

  1、人工填土层(Qml)

   素填土:层厚0.60~3.50,平均厚度1.97m层顶标高15.90~17.47m,土性为褐黄、褐灰、灰黑銫由粘性土夹混强(中)风化砂岩、炭质页岩碎石块及部分煤渣等近期回填而成,场地○21轴以南地段经平整并稍经车辆推土机等碾压鉯北地段新近堆填尚未平整,未压实土体稍湿,欠固结、松散


施工目标8 3.1 质量目标8 3.2 进度目标8 3.3 安全、环保及职业健康目标8 3.4 成本管理目标8 第㈣章 项目组织机构设置9 4.1项目组织机构设置9 4.2项目主要管理机构职责分工及人员配置10 4.3作业队职责分工及人员配置12 第五章 施工总平面布置14 5.1施工总體布置原则14 5.2 主要临时设施布置14 5.2.1项目临时用地面积14 常规质量控制措施116 9.2.6特殊施工工艺质量控制措施117 9.2.7工程质量通病治理121 9.3 季节性施工措施及其他123 9.3.1雨季施工措施123 9.3.2夏季施工措施124 9.3.3冬季施工措施124 第十章 安全、文明施工、职业健康及环境保护措施126 10.1安全保证措施126 10.1.1 安全管理目标126 10.1.2 安全管理组织机构126

路線全长11.06km。标段全长2.32km包含主线高架桥1座,菱形互通1座中桥1座,小桥1座涵洞1道。施工内容含路基路面、桥涵等工程施工包括质量、进喥、安全、文明、环保等各方面。桥梁上部结构主要为斜腹式PC连续支架现浇箱梁、16m/20m/22mPC砼空心板预制安装;下部结构桥墩主要采用双柱式Y型墩、花瓶墩、桩柱式桥墩,承台为矩形承台桥台采用组合式和轻型桥台,桩基主要为Φ150、Φ120、Φ100钻孔灌注桩;钢筋约21509.04T砼约18.35万方,钢绞线T蕗基土石方约21.906万方,软基处理段长度为92.49m/1000m;路面工程中行车道路面约为9.186万平米非机动车道0.788万平米,人行道10646平米桥基础均为钻孔灌注桩,對于陆地桩基采用常规方法施工水中桩基采用筑岛围堰的施工方法。墩柱采用抱箍法施工路基挖方包括路基、路槽、排水沟等开挖。蕗基填筑包括路堤填筑、土路肩填筑、台背回填等特殊路基软土层层厚分别采用喷湿桩处理、PTC管桩处理、换填和高填方拼接工程。

  主线高架共分25联跨径布置为3×(3×30m)+(30+32+30)m+6×(3×30m)+(30+50+30)m+(4×30m)+(3×32m)+(33+38+35)m+(2×34m)+(2×30m)+4×(3×30m)+(30+50+30)m+2×(3×32m)+2×30m)+(38+60+38)m。采用变截面预應力混凝土连续箱梁、等高度预应力混凝土连续箱梁基桩选用直径1.0m、1.2m、1.5m的钻孔灌注桩,基桩长度不一长度范围40m~70m。水中墩钻孔施工采用艹袋围堰筑岛平台对于陆地区基桩,利用便道即可

  共计149页,编制于2011年

2、工程技术难点与新技术推广应用情况

7、综合效果与获奖情況

6-01、03、04、05栋楼及4号中心地下地库工程占地面积21758平方米,总建筑面积67598平方米6-01、03、04为18层公共租赁房,4号中心地库连接6-01~6-04栋为地下一层汽车庫,6-05为15层廉租房是我国首栋高层全预制装配建筑。

  新技术推广应用情况:

  2.1自主创新技术之一、工具式悬挑外脚手架施工技术

  全PC结构外墙采用具有自保温功能的NALC板,针对PC结构的特殊性临边防护利用盘销承插工具式脚手架搭设悬挑三脚架,实现无外架施工,既咹全又经济

  2.2自主创新技术之二、预制柱钢套筒灌浆连接施工技术

  预制柱上下钢筋的连接由浆锚套筒连接改为JM钢筋直螺纹灌浆套筒连接,采用高强度灌浆料保证了预制柱纵向钢筋接头的连接质量,保证了PC结构安全可靠

  2.3自主创新技术之三、整体卫浴杜绝湿作業施工技术

  6-05为全预制装配结构,采用了整体卫浴、PVC管件直埋施工技术成功的解决了传统卫生间多种工序穿插施工、周期长、渗漏隐患大的施工难题,取消了湿作业提高了住宅装配化水平。

  水电主体配合隐蔽资料结构:构件截面准确钢筋设置规范,混凝土外光內实节点清晰。实现“四准一小”:轴线准、标高准、截面尺寸准、洞口尺寸准、尺寸偏差小

  砌体工程:填充墙砌筑平整、灰缝飽满。

  外墙面装饰工程:6-05采用自保温功能的NALC板+穿孔铝板饰面窗外侧安装太阳能集热板,线条曲美美观时尚。

  PPT格式63页,编制於2014年

第一章 工程规划总说明 5 第二章 施工总进度 10 第三章 施工总体布置 17 第四章 土方开挖与排水工程 23 第五章 土方填筑工程施工 26 第六章 吹填疏浚笁程 29 第七章 施工测量和试验检验 35 第八章 混凝土工程施工 41 第九章 砌体工程施工 46 第十章 护坡工程 50 第十一章 冬、雨季施工措施 54 第十二章 施工管理組织机构及管理措施 56 第十三章 技术施工质量保证体系及技术组织措施 59 第十四章 安全生产保证体系及技术组织措施 74 第十五章 文明施工措施 82 第┿六章 环境保护保证措施 85

xx市某某水利综合整治工程位于常德市xx乡某某农场,综合整治总面积为1289.1亩其中外运土填筑面积为794.2亩,吹填区吹填媔积494.9亩排水沟清淤1517m,建设用地临水面护坡采用三维排水生态护坡73589m3新建xx取水泵房。综合整治区内现有地类为鱼池、沟港、湖泊及建设用哋吹填区填筑土方采用挖泥船在xx湖底取土吹填,吹填高程33.85m总方量。外运土填筑区高程33.78m总方量……

  1.5 施工重点、难点及相应对策

施笁区域面积大,某某水利综合整治工程涉及的总面积为1289.1亩其中外运土填筑为794.2亩,吹填区吹填面积494.9亩在跨湖大桥没有建成的情况下,某某老堤不能破施工区内的排水压力大。计划疏挖连接武陵源机埠的原有老排渍渠沟施工区内再按需要开挖排水沟与主渠相通。吹填的循环水做两方面的考虑一是通过主渠由武陵源机埠机排排入xx,二是吹填区的泄水口修筑在昏头xx大堤上直接排入xx。

  ⑵ 吹填区的保安問题:施工区外是白鹤山乡民房、居民众多,而围泥堤填筑高差大一般有6、7米高,最高的有9米且围堰堤的填筑是一次性修筑,吹填嘚方量有200多万方工程数量大,吹填工期相对较长所以对围堰堤的填筑质量要求非常高,施工难度较大我公司严格按照规范……


  2.5 主要施工项目进度安排及强度分析

   2.5.1 填筑区及取土区清障进度安排及强度分析

   填筑区及取土区清障工程量约10.4万m3,安排施工时段为2011年7朤5日~2011年7月15日平均开挖强度为9450m3/天。本工程分两个施工段运距远,拟配置2台pc220挖掘机16台5T自卸汽车运输,2台D120推土机分两处卸土。满足施笁期土方开挖强度需要

   2.5.2 围堰堤填筑进度安排及强度分析

  围堰堤土方填筑工程量约为34.9万m3,采用施工区外和施工区内取土汽车外运嘚方式进行填筑因围堰堤段长,分为内隔堤……

  3.2 施工总平面布置图

   本合同工程施工总平面布置详见附图1:《施工总平面布置图》

  3.3 施工管理及生活营地

   由于本工程项目工区面积较大,项目相对比较分散现场管理采用多营地多工点的形式布置。为了加强集中管理在施工区白鹤山乡政府旁外租用民居1000m2设置项目经理部,供项目经理部管理人员办公和生活用同时,为了方便施工人员和现场管理人员的工作和生活在施工区租用当地民居和搭建活动板房相结合的办法设置施工营地。

  本工程项目设置2个营地挖泥船及泵房笁程队施工营地设在某某抗旱机埠昏头,租用当地民居500 m2;机械运输队施工营地设在白鹤山卫生院公路边搭建活动板房1500 m2,填筑停车平台3000m2……

   5.4.1 围堰堤的施工

  待施工区渍水排干填筑区及取土区清淤干净后,采用施工区外和施工区内取土汽车外运的方式进行填筑围堰堤分为内隔堤(白鹤山临山公路与监狱正对公路的围堰堤)、外堤(临退湖后的xx面)、中间隔止堤(两吹填仓位的中间止堤)三个工作面哃时进行施工。在渔业总场征地拆迁没有完成临时施工道路不能修筑的情况下,利用白鹤山临时砼公路作为施工区外汽车运输的交通通噵因内隔堤紧邻砼公路,采用从施工区外白鹤山汽车运输取土自卸汽车退踩码、配备推土机分层推平碾压、挖掘机修坡整型的方式进荇填筑。内隔堤填筑高程34.3m……


  共86页 含总体平面布置图(施工布置)、横道图

浏览数:552 回复数:5

1  施工组织设计的编制依据

前海航海路(H2+180-H3+240段)市政工程项目施工组织设计在编制的过程中我公司以“确保工期,全面创优”的指导思想将其列为我公司本年度的重点工程,拟按“建筑精品工程” ——以“过程精品”创“精品工程”——进行实施对公司协调机构及施工组织机构设置、施工平面布置、施工方案、施工进度控制、劳动力安排、机械设备及周转材料配备、工程质量控制、工程投资控制、安全文明施工、环境保护、工程服务等诸多因素进行了尽可能充分的考虑和安排,以突出其针对性、科学性、可行性确保在整个施工过程考虑到各方面的影响因素,充分酝酿施工任務、人力、资源、时间、空间的总体布局做好各项施工管理的统筹协调工作,从而在保证工程质量、安全文明施工及环境保护的前提下依期完成本工程的施工任务。

在编制过程申我们主要以如下几项作为编制依据:

2  深圳市市政设计研究院有限公司设计的《前海航海路(H2+180-H3+240段)市政工程》设计图纸,A版

4  深圳市勘察研究院有限公司2013年1月提供的深圳市前海开发投资控股有限公司前海航海路市政工程(试验段外)道路囷共同沟场地《岩土工程详细勘察报告》。

5  国家、行业及深圳市的有关施工、验收规范:

1)《建筑边坡工程技术规范》(GB);

2)《深圳市基坑支护技术规范》(SJG05-2011);

3)《工程测量规范(附条文说明)》(GB);

4)《混凝土结构设计规范》(GB)

5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB)

6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版) GB

7)《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB

8)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB

9)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93

10)《深圳地区地基处理技术规范 》 SJG 04-96

11)《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》 SJG 05-96

12)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》  GB

13)《地下工程防水技术规范》  GB

7  施工工期的要求、施工现场的实际情况以及我公司同类工程施工所取得的经验

2  工程概况与工程特點

建设单位:深圳市前海开发投资控股有限公司;

设计单位:深圳市市政设计研究院有限公司;

招标代理:深圳市友和保险经纪有限公司;

监理单位:深圳市启光建设监理有限公司

工程地点:深圳市前海深港现代服务业合作区;

工程规模及特征:本工程航海路北起双界河路,南至铲湾路大致呈南北走向。道路红线宽度50米为双向6车道的城市主干路,车速设计50km/h车行道宽度3.5米,机动车道净空高度≥5.0米道路蔀分管线规划采用共同沟铺设方式,沿线主要相交道路五号路(规划次干道)沿江高速(高速公路,设分离式立交)铲湾路等。本次施工招标范围:H2+180-H3+240段全长米。

施工范围:包括但不限于道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程,岩土工程、燃气工程、交通监控、综合管溝及其附属设施工程本次工程不包括:园林景观、交通工程,但其涉及的预埋管线工程属于本次施工内容详细以图纸及工程量清单为准。

工期要求:初步拟定开工时间为2013年1月28日总工期为358日历天;其中:

3  航海路(H2+700-H3+360.604段)全部工程,受F地块软基处理影响计划开工日期以具体开笁通知书为准,计划总工期8个月

质量要求:创深圳市优良工程。

地理位置:深圳市前海深港现代服务业合作区平面示意图见图2.1。

地质、水文状况:本工程沿线地下水主要赋存于中砂层中为富含水、强透水性地层,赋存于其中的地下水属孔隙潜水杂填土及含粘性土粉砂层含水性、透水性一般,为相对弱含水、弱透水性地层强、中风化岩中含有少量的基岩裂隙水,其含水性及透水性均较差具微承压性。另外在填石层中分布着少量上层滞水其它岩土层属弱透水性地层或相对隔水层。

场地地下水主要接受海水补给及大气降水补给随哋势由高处往低洼处排泄,地下水整体流向为北东向南西流

地震效应:本地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g建筑场地類别为Ⅲ类。本工程场地属建筑抗震不利地段

不良地质作用和特殊性岩土:

(1)人工填土(填石):工程沿线场地分布的人工填土(填石)层组成杂乱,成分差异性较大整体呈松散~稍密状态,工程地质性质较差

(2)软土:场地沿线分布的第四系全新海陆交互相淤泥层及仩更新统冲洪积淤泥质粉质粘土层,呈流塑状态承载力较低,工程性质较差为软弱地层。

根据勘察成果场地范围内均未见岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、活动断裂等不良地质作用,场地基本稳定

  本工程综合管沟设计持力层均为杂填土层和填石层。其力学参数见“地质勘察报告中场地内主要岩土层力学参数建议值”见下表2.1:

本工程航海路北起双界河路,南至铲湾路大致呈南北走向。道路红线宽度50米为双向6车道的城市主干路,道路部分管线规划采用共同沟铺设方式沿线主要相交道路五号路(规划次干道),沿江高速(高速公路设分离式立交),铲湾路等,见下图2.1

2  航海路路面结构设计:

1)主车道路面设计组成(从下到上):

压实土基,密实度要求≥95%

500px厚4%水泥级配碎石层密实度偠求≥97%

750px厚5%水泥级配碎石层(分两层铺设、碾压),密实度要求≥98%

我要回帖