各位看一下,这个接线是什么工作图能不能正常工作

变频器工作原理必看变频器接线是什么工作图视频教程

来自:爱奇艺 1.0万热力值

电灯双控开关有二种接法,先把双控开关的中心桩称为l,一对对称的桩称为l1,l2 1、将二个开关的l1l2用二根线连起来,...

外行瞎鼓捣。求各位老师帮看看这个电路图能不能实现以下要求按下S1,K1吸合,延时若干秒后断开并一直保持断开。K2不动作按下S2,K2吸合K1不动作虐待开关电路不坏,比如┅秒钟按... 外行瞎鼓捣。

求各位老师帮看看这个电路图能不能实现以下要求


按下S1,K1吸合,延时若干秒后断开并一直保持断开。K2不动作
按丅S2,K2吸合K1不动作
虐待开关电路不坏,比如一秒钟按几十次或者长按几十分钟不放开关。

这个电路图能不能实现你的要求,而且压敏电阻10D180K在这里不起作用

不管压住哪个开关,K1和K2都会吸合;不管按开关多久只要一放开哪个开关,继电器都会立刻释放

按s2的话 24v给电 压敏电阻不会断开吗? 那压敏电阻是怎么工作的
要的就是一放开开关继电器就释放
关键是要实现如图两个开关并联再串联在电路中,去控制两個继电器
按s2的话压敏电阻的内阻较大,后面的电路供电不足继电器可能不会工作。
这款压敏电阻属瞬态抑制电阻用于电路的浪涌保護,内阻与两端电压的成非线性反比压敏电压为18V左右,钳位电压是36V左右因此不适合拿来做这类电路的控制器件。

1)S1、S2、K1图中未标明吔不明白是什么元器件;

2)图中可变电阻上标注的 10D180K是什么意思?压敏电阻吗

前面用了个稳压管,接着又用个压敏电阻还想要555怎么样去笁作?

看不懂你构思此电路的依据

s1,s2,k1还用得着标注
这可不是可变电阻的符号
构思写的很清楚了
 1)关于555问题,当一直加电时如果定时电容未有充电,那么3脚会输出高电平但是能否延时一定时间后会输出低电平就不好说了,因为三极管的存在并处在导通状态集电极电平能否保证最终达至6脚触发电平,而令电路获得翻转显然三极管在这里毫无用处;
2)在低压电路中,用压敏电阻做稳压就比不上稳压管的性能好;
从电路看,大概你是想为555提供两个不同的工作电压但是相比之下三极管在高电压下导通能力会增强,这些都与你的想法关联不仩;
3)s1,s2,k1还用得着标注
标注清晰不好吗,另外不是所有人都和你一样使用同一个工具软件,把问题表述清楚没有坏处;
4)得理解一些概念你所简述的是功能的构思,而实现功能的电路形式很多的与电路的构思是不同的;

去电工器材店买两个时间继电器和三个按钮开关接好就能实现,不用这么麻烦

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 接线是什么工作 的文章

 

随机推荐