ASTM E1354锥形量热仪测试数据包括释热速率(HRR) 、总释放热( THR) 、有效燃烧热(EHC) 、点燃时间( TTI) 、烟及毒性参数和质量变化参数(MLR) 等。
HRR 是指在预置的入射热流强度下,材料被点燃后,单位面积的热量釋放速率,HRR是表征火灾强度的最重要性能参数,单位为kW/m2 ; HRR 的最大值为热释放速率峰值( Peak of HHR ,简称pkHRR) ,pkHRR 的大小表征了材料燃烧时的最大热释放程度HRR 和pkHHR 越大,财材料的烧烧放热量越大,形成的火灾危害性就越大。
THR 是指在预置的入射热流强度下,材料从点燃到火焰熄灭为止所释放热量的总和单位为MJ /m2 将HRR 與THR 结合起来,可以更好地评价材料的燃烧性和阻燃性,对火灾研究具有更为客观、全面的指导作用。
MLR 是指燃烧样品在燃烧过程中质量随时间的變化率,它反应了材料在一定火强度下的热裂解、挥发及燃烧程度
单位为m2/S ,即SPR=SEA/MLR式中SEA 为比消光面积,SEA表示挥发单位质量的材料所产生的烟,它不直接表示生烟量的大小,只是计算生烟量的一个转换因子SPR 被定义为比消光面积与质量损失速率之比。
EHC 表示在某时刻t 时,所测得热释放速率与质量損失速率之比,它反应了挥发性气体在气相火焰中的燃烧程度,对分析阻燃机理很有帮助
TTI 是评价材料耐火性能的一个重要参数(单位:S) ,它是指在預置的入射热流强度下,从材料表面受热到表面持续出现燃烧时所用的时间。TTI 可用来评估和比较材料的耐火性能
材料燃烧时放出多种气体,其中含有CO,HCN,SO2 ,HCl ,H2S 等毒性气体,毒性气体对人体具有极大的危害作用,其成分及百分含量可通过锥形量热仪中的附加设备收集分析。