  随着电力电子技术的迅速发展,从20世纪90年代以来,交流变频调速已成为电气传动的主流,其应用范围日益广泛。由于变频器被使用在各种不同的电气环境,不采取恰当的保护措施,就会影响变频器运行的稳定性和可靠性。实践证明,适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。因此探讨与变频器配套用的进出线电抗器的选择方法是十分必要的。
  一、关于变频器进线线电抗器的选择问题
  1、额定交流电流的选择
  额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输入电抗器实际流过的电流是变频器的输入电流。
  2、阻抗电压降
  阻抗电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在2-4%左右。
  3、电感量的选择
  电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的阻抗电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。选择了额定交流电流与阻抗电压降也就确定了电感量。
  二、关于变频器出线电抗器的选择问题
  1、额定交流电流的选择
  额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
  2、阻抗电压降
  阻抗电压降是指X Hz时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在1-4%左右。
  3、电感量的选择
  电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
  输出电抗器电感量的选择主要是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
  4、对应额定电流的电感量与电缆长度:
  理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。
  当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。
  当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。
  当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍。
长按二维码识别关注 电子路上,结伴而行!
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:变频器的进线电抗器与出线电抗器有什么区别?
变频器的进线电抗器与出线电抗器有什么区别?
09-03-17 &
进线电抗器 用来抗干扰的 防止变频器和其它设备之间互相干扰 出线电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波可以使得 输出波形更平滑 进线电抗器是防止变频器对电网及周边设备造成的谐波干扰。 出现电抗器是为了优化变频器输出的交流电波形,因为变频器输出的是高频的矩形波。另外还可以防止变频器出线侧的对地电容,延长变频器到电机侧的电缆长度。
请登录后再发表评论!电抗器分不分进线跟出线_百度知道当前位置:
主题:610227 ┆ 帖子:4681634
┆ 今日新贴:34
昨日贴数:1179 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:1160人
变频器进出线电抗器的作用
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:03:00 楼主
请问变频器进出线电抗器有什么不同吗,各自起什么作用?出线电抗器是直流的吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:45:00 1楼
进线电抗器是为了避免电网对变频器的干扰和变频器对电网的干扰。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:52:00 2楼
输出电抗器用于补偿长电线的容性再充电电流及限制在相应电机长导线长度下,在电机端子的dv/dt。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:33:00 3楼
进线电抗器是为了抑制高次谐波对电网和电机的危害
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:47:00 4楼
进线是普通的AC电抗器,主要作用:减少对电网的低次谐波污染、对应三相电压不平衡、消除电压尖峰、进一步提高功率因数等。
出线是特制的电抗器,主要针对变频器输出的高次谐波。设计相对复杂,需要谐波参数。一般是应对长线电容效应的漏电流。还有一种输出电抗器是特别为高du/dt对电机的损害做的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:35:20 5楼
你好 : 电抗器、滤波器、制动电阻、制动单元、电阻箱、电阻柜 联系 人:田茂伟 手 机: 联系电话:021- 传 真:021- 有需要请联系,在保证质量的 前提下,以厂价最低价销售!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:21:47 6楼
进线电抗器是为了避免电网对变频器的干扰和变频器对电网的干扰。
输出电抗器用于补偿长电线的容性再充电电流及限制在相应电机长导线长度下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:13:00 7楼
国内有哪些厂家生产的电抗器比较好的,列几个看看
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:29:42 8楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:54:47 9楼
进线电抗器,作用是限制变流器的换相时对电网侧的电压突跳的反品闸管的电流上升率DI/DT和电压上长率DU/DT。
进线电抗器(亦称输入电抗器、换相电抗器),主要用于电网进线侧或变频器、调速器电源
侧,主要作用是用以限制变流器换相时电网侧的压降,以及晶闸管导通时电流上升率di/dt
和电压上升率du/dt,对并联变流器解耦,改善电源电压的波形
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:03:31 10楼
核心产品:正弦波滤波器,谐波滤波器,输入滤波器,输出滤波器,有源电力滤波器,直流电源滤波器,输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器,滤波电抗器,并联电抗器,空心电抗器,非晶合金变压器,干式变压器,控制变压器等公司:萨顿斯(上海)电源有限公司电话:400 800 9085