消控室这个消防控制设备有哪些主要功能是什么?

日期:2022-04-25来源:漳州市住房和城乡建设局浏览量:字体设置
A-
A
A+
  消防控制室作为建筑消防设施的心脏,也是单位日常消防工作管理的“大脑”。设置有火灾自动报警控制设备和消防联动控制设备等,用于接收、显示、处理火灾报警信号,不仅是控制相关消防设施的专门场所,还是发生火灾后,用于灭火、救援的应急指挥中心。在有城市远程监控系统的地区,消防控制室也是建筑与监控中心的接口。一、什么场所需要设置消防控制室1.设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。2.封闭段长度超过1000m的隧道宜设置消防控制室。3.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。需要注意的是:如果建筑仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能,那可只设消防值班室,消防值班室可与有人值班的部门合并,比如保安值班室。如果具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。二、消防控制室的选址及建造要求1.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。2.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位(消防控制室应尽量设在交通方便、发生火灾时不易延燃且消防人员容易找到并可以接近的部位,如果设在地下一层时,要满足通往室外安全出入口不应大于20m。建筑高度大于250m的民用建筑,消防控制室应设置在建筑的首层)。3.当消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的区域,且相互间不会产生干扰。4.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近(不应设置在变压器房、配电室的楼上、楼下或隔壁,也不应设在浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻)。5.附设在建筑内的消防控制室,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。6.消防控制室,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。7.消防控制室应采取防水淹的技术措施。8.消防控制室的门应向疏散方向开启,疏散门应直通室外或安全出口,且入口处应设置明显的标志。值得注意的是,有的二次装修工程,会将消防控制室设置在除一层和地下一层以外的其他楼层(为图方便,设置在二装场所内)。还有将消防控制室设置在首层远离建筑直通室外安全出口的偏僻位置。有的消防控制室设置在地下一层远离直通首层楼梯间的角落,或者仅连通疏散走道,未设直通室外的安全出口。还有的将消防控制室设置在物业办公室、酒店大堂、服务人员休息室等其它用房内。有的消防控制室虽与以上部位进行分隔,但未采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板进行分隔,分隔门窗亦未采用防火门窗,更无直通室外的安全出口。规范虽然允许将消防控制室设在地下一层,但是在我们南方地区,若将消防控制室设在空气潮湿污浊的地下室,则需要考虑通风采光除湿等条件。我们在检查过程中发现部分二装项目通风条件不良,原消防控制室内的消防控制设备因空气潮湿而出现故障、损坏,而且消防控制室常常没有人员在岗。这些情况都是不允许的,要坚决杜绝。三、消防控制室内设备组件构成1.建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定(控制室内的消防设备包含火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备)。2.消防控制室应单独设置配电回路。3.消防控制室的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。4.消防控制室应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志(其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度)。5.消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。6.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。7.消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。送、回风管的穿墙处应设防火阀。8.消防控制室内设置的消防设备应为符合国家市场准入制度的产品。规范明确规定消防控制室的电源应按消防用电的要求设置,但在实际检查中还是会存在消防控制室采用普通照明、消防设备主电源采用普通电源、无二路用电且未在最末一级配电箱处设自动切换装置或者未设置电气火灾监测装置等问题。还有在新出台执行的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309》中,消防应急照明和疏散指示系统控制装置就是指集中控制型的应急照明控制器和疏散指示系统控制器,也应设置在消防控制室内。四、消防控制室内设备布置要求1.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。3.设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。5.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。6.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。五、消防控制室设备显示控制及信息传输功能1.消防控制室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息。2.消防控制室应具有向城市消防远程监控中心传输消防安全管理信息的功能。3.消防设备组成系统时,各设备之间应满足系统兼容性要求。4.消防控制室信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响,火灾报警信息应优先于其他信息传输。5.消防控制室的显示与控制、信息记录与信息传输应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定。总之,对于自动消防设施设置较多的建筑,设置消防控制室可以方便采用集中控制方式管理、监视和控制建筑内自动消防设施的运行状况,确保建筑消防设施的可靠运行。它能全天候地监测各种消防设备的工作状态,一旦出现火情,它将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。文稿来源:市局消防科,市消防工程中心图片:部分来源网络

上海消防安全评估机构都是怎么评估教育培训机构的?上海消防评估机构天骄,专业评估教培场所的消防安全,向您介绍全面的消防安全评估内容有哪些。
1、消防安全评估-合法性
1)消防审核和验收的许可文件或备案凭证;
2) 单位投入使用后的新建、改扩建工程的审核验收许 可文件或备案凭证;
3)公众聚集场所依法取得的 《公众聚集场所营业、投入使用前消防安全检查合 格证》;
4)建筑物(场所、储罐和化学装置)所的使用性质。
2、消防安全评估-火灾及隐患整改情况
1)成灾历史;
2)不良行为公告;
3)消防部门检 查中发现的火灾隐患;
4)上一年度消防安全评估中发现的火灾隐患。
3、消防安全评估-消防安全管理制度和操作规程
1)消防安全责任制度;
2)消防安全教育、培训 制度;
3)防火检查、巡查制度;
4)消防安全疏 散设施管理制度;
5)消防设施器材维护管理制 度;
6)消防控制室值班制度;
7)火灾隐患整改 制度;
8)用火、用电安全管理制度;
9)灭火和 应急疏散预案演练制度;
10)专职、志愿消防队
组织管理制度;
11)易燃易爆危险物品和场所防
火防爆管理制度;
12)燃气和电气设备的检查和 管理(包括防雷、防静电)制度;
13)消防安全 工作考评和奖惩制度;
14)档案管理制度;
15) 消防安全自评估制度;
16)年度消防工作计划;
17)灭火和应急疏散预案;
18)建筑消防设施控 制、配电设备的应急操作规程;
19)消防安全重 点部位保障消防安全的操作规程;
20)消防设施 设备巡查检查、维护保养、检测操作规程;
21)
用火、用电、用气安全操作规程。
4、消防安全评估-执行记录
1)消防安全管理人、专职消防安全管理人员的任 命记录;
2)特殊岗位人员持证情况;
3)定期开 展员工消防安全宣传教育培训活动的记录;
4)防 火巡查检查记录;
5)火灾隐患发现和整改记录;
6)消防控制室值班记录;
7)消防设施设备定期 检查和维护保养记录;
8)灭火和应急疏散演练记 录;
9)专职、志愿消防队定期培训记录;
10)易 燃易爆场所管理记录;
11)燃气安全检测记录;
12)防雷装置检测记录;
13)消防安全责任落实 协议;
14)定期开展消防安全自评的记录;
15)消防安全奖惩记录;
16)火灾公众责任险。
5、消防安全评估-人员能力
1)消防安全责任人、消防安全管理人;
2) 防火巡查检查人员;
3)消防控制室值班人员;
4)维保检测人员;
5)易燃易爆管理人员;
6)部 门责任人;
7)非消防安全管理岗位的普通员工;
8)现场预案展开;
9)专职、志愿消防队的人 员、车辆、器材配置和营房设置。
6、消防安全评估-建筑平面布局布置和外墙装饰
1)防火间距;
2)消防安全重点部位和消防 设备机房的平面布置;
3)建筑外墙装饰层材料;
4)建筑外墙影响疏散和灭火救援的障碍物。
7、消防安全评估-灭火救援设施
1)消防车通道;
2)消防车登高操作场地;
3)灭火救援窗(厂房、仓库和公共建筑);
4) 消防电梯的设置;
5)消防电梯的工作状态;
6) 消防电梯功能;
7)消防电梯轿厢内装饰装修情 况 。
8、消防安全评估-防火分隔和防烟分区设置
1)防火分区的设置;
2)防烟分区的设置;
3)防火墙结构;
4)防火窗外观;
5)电动防火窗 功能;
6)防火门外观及标志;
7)防火门选型和 功能;
8)防火卷帘外观及管理;
9)防火卷帘功 能;
10)防火阀外观;
11)电动防火阀功能;
12)竖向井道防火封堵;
13)固定挡烟垂壁外 观;
14)电动挡烟垂壁功能。
9、消防安全评估-安全疏散和避难设施
1)疏散走道的设置;
2)疏散走道的畅通情 况;
3)疏散走道的装饰装修情况;
4)疏散楼梯 间及疏散楼梯(包括室外楼梯)的设置;
5)疏散 楼梯间及疏散楼梯(包括室外楼梯)的畅通情况;
6)疏散出口(包括疏散门和安全出口)的设置;
7)疏散出口(包括疏散门和安全出口)的畅通情 况;
8)避难走道的设置;
9)避难走道的畅通情 况;
10)避难走道的装饰装修情况;
11)避难层
(间)的设置;
12)避难层(间)的畅通情况;
13)避难层(间)的消防设备。
10、消防安全评估-消防控制室(如有)
1)消防控制室消防设备工作状态;
2)消防 控制室消防设备主备电切换;
3)消防控制室的通 讯功能;
4)消防控制室的信息传输功能;
5)消 防控制室值班人员值班情况;
6)消防控制室环境;
7)消控室管理。
11、消防安全评估-消防供配电
1)主、备电源工作状态;
2)备用发电机的 燃料配备;
3)主备电源切换;
4)非应急电的联 动切断功能;
5)配电线路末端自动切换装置;
6)配电线路防护;
7)发电机房环境;
8)发电机 房管理。
12、消防安全评估-消防给水及消火栓系统
1)消防水池、水箱、气压水罐等消防储水设 施外观,以及天然水源的取水口设置;
2)消防 水池、水箱、气压水罐等消防储水设施的水位、水 质;
3)水泵接合器外观和标识;
4)消防水泵、稳(增)压泵外观及标识;
5)消防水泵、稳
(增)压泵工作状态;
6)主备电切换;7)消防 水泵主备泵切换;
8)稳(增)压泵主备泵切换;
9)室内消火栓外观及标识;
10)室内消火栓功 能;
11)室外消火栓外观;
12)室外消火栓功 能;
13)消防炮外观;
14)消防炮功能;
15)水泵房环境;
16)水泵房管理。
13、消防安全评估-火灾自动报警系统(如有)
1)探测器设置;
2)探测器外观;
3)探测器 的合格性;
4)探测器工作状态;
5)探测器报警 功能;
6)手动报警按钮设置和外观;
7)手动报 警按钮报警功能;
8)电气火灾监控探测器外观和 运行状态;
9)可燃气体探测器外观和运行状态。
14、消防安全评估-自动喷水灭火系统(如有)
1)喷头设置;
2)喷头外观;
3)喷头的合格 性;
4)报警阀组外观和标志;
5)配水干支管的 安装牢固性;
6)自动喷水灭火系统工作状态;
7)喷淋泵主备泵切换;
8)系统功能。
15、消防安全评估-泡沫灭火系统(如有)
1)泡沫液储罐外观;
2)泡沫液储罐储量及 相关装置;
3)比例混合器、泡沫产生器和泡沫喷 头外观;
4)干支管的安装牢固性;
5)泡沫比例 混合器工作状态;
6)泡沫泵工作状态;
7)泡沫 泵功能;
8)系统功能;
9)固定式泡沫炮的功 能 。
16、消防安全评估-气体灭火系统(如有)
1)瓶组、储罐外观;
2)储量及相关装置工 作状态;
3)喷嘴和管道外观;
4)防护区的环 境;
5)储瓶间的环境;
6)主备电切换;
7)手动 模拟启动试验;
8)自动模拟启动试验。相关装置 工作状态。
17、消防安全评估-防烟和排烟系统(如有)
1)通风管外观(防火阀和防排烟阀处);
2)防排烟阀外观;
3)加压送风口;
4)自然排烟 窗;
5)机械加压送风系统控制柜工作状态;
6) 机械加压送风系统功能;
7)机械排烟系统控制柜工作状态;
8)机械排烟系统功能。
18、消防安全评估-应急照明、疏散指示标志和应急广播系统(如 有 )
1)应急照明和疏散指示标志设置;
2)应急 照明和疏散指示标志外观;
3)应急照明和疏散指 示标志工作状态;
4)疏散应急照明功能(包括自 发光疏散指示标志);
5)应急广播工作状态;
6)应急广播功能。
19、消防安全评估-细水雾灭火系统(如有)
1)储气瓶和储水瓶(或储水罐)外观;
2) 储气瓶和储水瓶的充装量;
3)喷头和管网外 观;
4)防冻措施(寒冷地区);
5)喷头的合 格性;
6)控制柜工作状态;
7)主备电切换;
8) 主备泵切换;
9)稳压泵功能;
10)分区控制阀;
11)联动功能。
20、消防安全评估-干粉灭火系统(如有)
1)瓶组、储罐外观;
2)储量及相关装置工 作状态;
3)喷嘴和管道外观;
4)防护区的环 境;
5)储瓶间的环境;
6)主备电切换;
7)手动模拟启动试验;
8)自动模拟启动试验。
21、消防安全评估-灭火器
1)灭火器设置;
2)灭火器选型;
3)灭火器外观和工作状态;
4)灭火器管理。
22、消防安全评估--危险源管理
1)易燃易爆危险品储存量;
2)易燃易爆危 险品储存场所管理;
3)易燃易爆相关的标志;
4)施工现场防火分隔;
5)施工现场灭火设施设 备;
6)施工时间;
7)公共场所管理;
8)不安全 现 象 。

我要回帖