各规格·各型号电缆热销价低 售后保障厂家热卖低于同行价格库存充足全国24小时响应国标品质耐拉抗拽稳定性好厂家热卖 品质保障 专业专注用心服务好每一位客户数十种系列产品1000多个规格多芯可选支持定制规格齐全MCP矿用采煤机电缆采煤机电缆MHYVP矿用通信电缆矿用通信电缆MYPTJ高压矿用橡套电缆矿用橡套电缆MYPTJ矿用金属屏蔽橡套电缆屏蔽橡套电缆矿用铠装屏蔽电缆铠装屏蔽电缆屏蔽控制电缆屏蔽控制电缆MCPT采煤机屏蔽电缆屏蔽电缆MYP橡套电缆MYP橡套电缆品质决定未来高纯度铜安全环保抗压性强寿命更长变频器与电机接线变频器电机如何接线变频器电机接线方法:电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。变频器的接线方法与普通电机相同,一般为星形接法,不同的是变频电机后面带一个独立的散热风扇,对电机进行强制冷却.把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。拓展资料变频调速电动机原理:电动机的调速与控制,是工农业各类机械及办公、民生电器设备的基础技术之一。随着电力电子技术、微电子技术的惊人发展,采用异步电动机和分异步电动机来控制异步电动机的调速方法,使电源达到工频(50Hz)、高频(50Hz)、变频(300Hz)、超高速(400Hz)、高性能、小型、超速的调速。它给各行各业带来的福音在于:使机械自动化程度和生产效率大为提高,使生产工艺提高,并得到广泛应用。由于变频调速的优越性使得变频调速具有相当于普通电动机的大频率变化。2、变频调速电动机调速的主要优点是:调速范围大,具有较小的调节范围,启动转矩小,无冲击电流,使用非常方便。但在低频下转矩相对较小,所以调速范围一般不宽。3、变频调速的缺点是:调速范围小、电机容量大,不能满足大部分负载的启动要求,加装了变频器后,调速范围就会变小,常见故障原因:低转速时系统工作时间较长,低转速时系统工作时间较长,而且变频调速性能受到很严重影响。变频器与电机如何连接电源线连接在R、S、T端子。变频器与电机的连接方式主要有三种:1.电流型变频器和电压型变频器(如串联电抗器、正弦波滤波器)连接。2.电流型变频器和电压型变频器的连接方式是串联、并联连接。电流型变频器主要用于中、小功率的电机,其中电机是用于大功率的电机,而变频器是用于中、小功率的电机,两者结构是不一样的。因为,变频器功率较低,而变频器功率较大,所连接的电机距离较远。3.电流型变频器可以将电流型变频器的输出与输入端连接,但其输出端不能接负载电机,否则会使电机达不到应有的载功率效果,甚至损坏变频器。为什么电机和变频器接线电机变频器的回接线路主要如下,r、s、t三个端口分别为电源进电的输入口,变频器输出端口为u、v、w这三种,它们被分别接到电动机上。变频器的控制面板中接线有主回路端子和控制面板接线,主回路端子RST电机UVW.L1,L2,L3一般220V交流输入,220V输出.至于主回路端子R,一般是因为端子之间的接线需要随变频器的设置而定,如过压报警,断电重启,反馈信号,等等。求:变频器和电动机该如何接线变频器与电机直接的接线是这样的,将变频器的U/V/W三个端子,用合适的导线分别连接到的电机的U/V/W端子,注意相序,否则,将可能导致电机反转。变频器接线方法一、主电路的接线1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-PF停电/停的滤波器或变频器,以免浪涌、感应电流干扰,使干扰降到最小。在变频器直流侧加电抗器,可以有效地抑制噪音干扰。4、变频器的频率干扰,使用变频器调速时,电机的转速要保持在零Hz,是为了给变频器输入输出供电,变频器本身产生的磁场就在火线上,产生了“嘶嘶”的声音,钢管在钢管上摩擦,声音大到可以听,如果消磁,可以停止。5、变频器外接端子的控制线一定要和变频器的控制线严格按照颜色接,否则,容易使主回路电流互感器误动作而产生误动作。6、送电操作时,不要将变频器的操作模式改为闭环控制模式,在停送电时,按操作面板上的“操作”键,变频器即导通,放开,变频器的主电源,变频器也就会停止运行。另外,变频器的输出侧,还需要相应的接线端子,否则将导致变频器故障或变频器的损坏。变频器怎么接电动机拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源(三角形接法)、(U1和W2短接,V1和U2短接,W1和V2短接。我想用变频器直接控制电机要怎么接线变频器与电机之间的连接线一般是不能加接触器的(恒压供水除外),否则很容易烧坏变频器。电机接变频器用三角形还是星形变频器控制电路中电机用三角形接法。三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流,轻载是条件,因为Y接法转矩会变小,降低启动电流是目的。变频器专用电机怎么接线变频器专用电机接线:电机动力线接到变频器的输出端(U,V,W,PE).电缆的横截面积平方数要足够。变频器控制电机起动怎样接线变频器控制电机时电机的绕组的接线方式既可以接△又可以Y。只要变频器选用的是380V为额定工作电压的,所接电动机功率一般在3KW以下的。变频器控制220v电机接线法变频器的输出与输入基本是没有关系的,直接将电机接在变频器的输出端就可以了,一般来说变频器的电机输出端为UVW。变频器可不可以接单相电机为何单相电动机可以使用变频器驱动,不过有先决条件:1,必须拆除电容器,原因就是popcdody说的那样。7.5千瓦电机怎么接变频器7.5千瓦的电机接变频器很简单,首先要选择合适的变频器功率要大于等于7.5千瓦,电路中的空开要选择15安培的。然后线径要选大于等于2.5平方的。18.5千瓦电机怎么接变频器电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。三相九线电机接变频器如何接线输入电源端子R、S、T无相序分别,可以任意换相连接;输出端子U、V、W,接至电机的U、V、W端子,如果变频器执行正转是,电机为逆转。jarol变频器怎么接电机jarol变频器出线端UVW接线端子,和电动机对应的三个接线端子接线就OKjarol变频器出线端UVW接线端子。变频电机接线方法因此我们可以在变频器的输出电缆上加上.变频器接线方法主电路的接线电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上。380v电机接变频器怎么接线变频器负载端接电缆线到电机接线柱连接紧固就可以了,然后调整变频器面板试运转,变频器负载端接电缆线到电机接线柱连接紧固就可以了,然后调整变频器面板试运转。7.5千瓦电机用变频器启动怎么接线这是很方便的:下面叙述一下解决此问题的步序:一,选择一个500伏/16安倍的主电源空气开关。二,空气开关的输出端,接入变频器的三相电源输入端。变频器三相输出220v如何接电机将电机接在变频器的输出端就可以了。一般来说变频器的电机输出端为UVW。使用220V单相输入的的一般都是小型变频器,功率在4KW以下。变频器怎么和带刹车的电机接线控制电机启停的话用变频启停的2线制接线方式,plc启停就是个常开点,接通启动,断开停止。90千瓦的三相电机如何接变频器先将变频器安装后把电源接入变频器再从变频器引出三根电源线接入电机。变频器可以直接起动。如果变频器输入电压是三相380V的话,要用三角形接法。三相电机接变频器该用什么接法第一种是输入220V输出三相220的变频器,这种变频器在带动三相380的电机的时候,对于我们比较小功率的电机一般都是380V的用星行接法。1.5千瓦三相电机怎样接变频器单相输入变频器,即交流220V输入,三相220V输出,此时1.5KW三相电机是三角形接法,不用变频器,直接接380V电源。单进三出变频器怎样接电动机变频器分240级和450级的,首先要分清楚的就是这一点,然后才开始接线,进线,U,V,W,其中U接火(零),W接零(火),输出三相分别接到电机的电源端子上。22kw电机接变频器方法变频器出线U,V,W,到电动机(电动机接成三角形),R,S,T,接电源进线了。把电机接成三角形,就是用短接片把上下接线端子连起来了,变成三个端子了。15千瓦电机用变频器怎样接线主电路的接线电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。三相电机用变频器启动怎么接线将输入三相电机的电源从交流接触器输出端输入变频器输入端,输出端接到电机即可。30千瓦的电机与变频器怎么连接30千瓦电机,按照国际标准规定,三相交流电压380伏,三角形接法。首先,用连接片将(上排,从左向右3端子,下排,从左向右6端子)4端子。双电容单相电机怎么接变频器首先看是选用的什么样的变频器。单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的慢速档、中速档、快速档,就是调压调速的应用。55千瓦的电机用变频器怎样接线55KW电机用电缆VV22一25X4十1X16的电缆。这是柜外到电机的所用的塑力带铠的,可地埋的电缆。380变频器大功率电机怎么接线变频器380V的主要接线端子为输入:R;S;T;输出:U;V;W;还有制动单元的端子:P+;P;R;R'。变频器直接接电机能用吗普通电机可以使用变频器。值得注意,普通电机的额定频率为50Hz,冷却风扇、轴承及机座都是按照50HZ定频、输出转矩设计的。单相电机两根线怎么接变频器拆除电容器。单相电动机的启动绕组和工作绕组需一致,就是不分启动绕组和工作绕组,这两个绕组的阻值是一样的。G120变频器接大功率电机用什么接法是星形还是角形链接,关键看电机的要求,以及变频器的输入电压和输出电压。只要是变频器的输出电压与电机的线电压一致,就ok。例如,变频器三相输入,3AC380V。220v电机5根线接变频器接法220v变频器接线方法其实这很简单的,主要看你电动机是多大的,变频器是多大的,如果电动机3KW一下,那么先将电动机稍作改动,将电动机任意两相接电容。6根线的电机怎么接变频器三相电机接线座上有上三个、下三个两排共六个接线柱。Y型接法:把上排三个柱头用搭接片连接在一起,下面三个柱头各接一根火线。220变频器电机接法我用过台达的变频器220的,进线只要接火线和零线,也就是220的,出线是3根线,电机是星型接法,3根线直接接到电机上就可以了我用过台达的变频器220的。变频电机和普通电机接线区别变频电机接线方法和普通电机的接线方法相同,更加直接的来说电机的接线方式只有两种,一种是三角形接线方法,一种是星形接线法。变频电机可以单独地启动,普通电机不能直接启动。变频电机和普通电机的区别:变频电机可以是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频电机可以是利用电容器或其他装置对电机进行调速、带动、放线、紧线等。普通电机是指用于驱动三相交流异步电动机,或直流电机。变频电机与普通电机最大的区别就是,普通电机不能胜任在低频时的负载电流变化,而变频电机则能在较高的频率下工作。变频电机工作原理:普通异步电动机的转子与定子之间有一个旋转磁场。定子磁场与转子磁场相吸合,转子中就具有一个感应电流存在,变频电机通过定子磁场与转子磁场之间形成闭合回路。变频电机可以使电机运转。

广告
1 引言
珲春紫金矿业有限公司系紫金矿业集团股份有限公司(A股和H股两地上市公司)的全资子公司,经过几年来的迅猛发展,珲春紫金矿业已经成为紫金矿业集团的重要利润增长点。2015年营业额10亿左右。该矿有三条矿石处理生产线,1条9500t,1条4500t,1条10000t,日处理矿石20000t左右。
砂泵站的配置是2台355kW泵组,2台450kW泵组合计四组矿砂泵(1个机组2台电机,共计8台电机),2用2备用。砂泵站的主要目的是将浮选以后的矿浆排到山上的矿浆池,经过沉淀以后清水再流下来循环利用,保护环境。管道长500m左右,上下落差100m左右。由于砂浆比较重,距离比较远,因此单台水泵的扬程没办法满足需求,所以现场每一组泵都是2台相同功率的2台砂浆泵串联。直接连接砂浆池的是前端泵,连接管道直通上山的是后端泵。前端泵为工频泵,水阻柜启动,后端泵用液力耦合器调速控制流量,启动也是用水阻柜。2台电机直接和水阻柜连接,软启动减少冲击。
2 改造的必要性
液力耦合器在现场使用过程中,有以下问题:第一,电机启动困难,因为砂浆比较重或是砂浆沉淀,造成电机过载保护,有时需要3~4次才能彻底启动起来;第二,液力耦合器故障率高,维护保养费用比较高;第三,液力耦合器调速装置损坏,无法实现调速控制,人工操作调速非常麻烦。该公司领导经过多方考察,比较液力耦合器调速与高压变频调速2种高压电机调速方式,认为:
(1)高压变频器调速范围为0-100%,全速度段调速,而液力耦合器的调速范围一般为40-95%,而液力耦合器目前已经不能调速。
(2)高压变频器在整个调速范围内都具有较高的效率(大于96%),而液力耦合器在调速越低时效率越低,本身带来不小的损耗,调速的节能效果大打折扣。
(3)高压变频器对电机及负载机械实现真正的软启动,如果工艺需要,电机可以在短时间内多次重复启动,液力耦合器不能解决电机启动问题,启动困难,并且不能频繁启动。
(4)高压变频器是高科技产品,可靠性高,基本免维护,万一变频器故障,电机还可以直接挂电网工频运行,不会造成生产损失,而液力耦合器本身包含油路,水路等多套系统,故障率高,液力耦合器一旦发生故障,负载机械将无法运行,只能停机维修。维修工作量大,造成有效工作时间的缩短。
所以变频调速技术各方面远远高于液力耦合器调速,根据设备现场状况,变频调速优于其他调速技术,还有变频改造已非常普遍,技术非常成熟。该矿经过招标方式,1#砂浆泵机组高压变频设备选取新风光电子科技股份有限公司生产的JD-BP38-500F型(500kW/10kV)高压变频器对砂浆泵站电机进行改造,2015年6月15日变频器一次性投入使用,至今运行正常,改造取得了成功。本文对风光牌JD-BP38-500F型高压变频器在砂泵站1#砂浆泵的改造情况进行简要介绍。
3现场1#砂浆泵及电机参数
3.1电机参数如表1所示。
表1 电机参数
3.2砂浆泵参数如表2所示。
表2 渣浆泵参数
4 风光JD-BP38系列高压变频系统技术特点
新风光电子公司是国家高新技术企业,生产的风光牌JD-BP38系列高压变频器以高速DSP为控制核心,采用无速度传感器矢量控制技术、功率单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,其谐波指标远小于IEEE519-1992的谐波标准,输入功率因数高,输出波形质量好,不必采用输入谐波滤波器、功率因数补偿装置和输出滤波器;不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,可以使用普通的异步电机。
4.1 JD-BP38-500F高压变频器技术指标
JD-BP38-500F高压变频器技术指标如表3所示。
表3 JD-BP38-500F 高压变频器主要技术指标
4.2 JD-BP38-500F高压变频器技术特点
具体来说,风光高压变频器除具有一般普通高压变频器的性能外,还具有以下突出特点:
(1)高性能矢量控制,启动转矩大,转矩动态响应快,调速精度高,带负载能力强,提高了设备运行的平稳性;
(2)振荡抑制技术,采用优越的电流算法,有效地抑制轻载电机电流的振荡,保证系统稳定可靠的工作;
(3)快速飞车启动技术,特别适用于变频保护后的重新启动,可实现变频器在0.1s之内从保护状态复位重新带载运行;
(4)电网瞬时掉电重启技术,电网瞬间掉电可自动重启,可提供最长60s的等待时间;
(5)星点漂移技术,检测到单元故障后,可在100us之内将单元旁路,执行星点漂移技术,保持输出线电压平衡,最大程度提高电压利用率;
(6)工、变频无扰切换技术,该技术可满足多电机综合控制及大容量电机软启动的需要;可以实现大容量电机双向无扰动投切,能有效保证生产的正常进行;
(7)输出电压自动稳压技术,变频器实时检测各单元母线电压,根据母线电压调整输出电压,从而实现自动稳压功能;
(8)故障单元热复位技术,若单元在运行中故障,且变频器对其旁路继续运行,此时可在运行中对故障单元进行复位,不必等变频器停机;
(9)多种控制方式,可选择本机控制、远控盒控制、DCS控制,支持MODBUS、PROFIBUS等通讯协议,频率设定可以现场给定、通讯给定等,支持频率预设、加减速功能;
(10)单元直流电压检测:实时显示检测系统的直流电压,从而实现输出电压的优化控制,降低谐波含量,保证输出电压的精度,提升系统控制性能,并可使保证运行维护人员实现对功率单元运行状况的全面把握;
(11)单元内电解电容因采取了公司专利技术,可以将其使用寿命提高1倍;
(12)具备突发相间短路保护功能。如果由于设备原因及其他原因造成输出短路,此时如果变频器不具备相间短路保护功能,将会导致重大事故。变频器在发生类似问题时能够立即封锁变频器输出,保护设备不受损害,避免事故的发生;
(13)限流功能:当变频器输出电流超过设定值,变频器将自动限制电流输出,避免变频器在加减速过程中或因负载突然变化而引起的过流保护,最大限度减少停机次数;
(14)故障自复位功能:当变频器由于负载突变造成单元或是整机过电流保护时,可自动复位,继续运行。
5 改造系统方案介绍
该矿领导在1#砂浆泵改造中,在处理液力偶合器的问题上,考虑到该设备故障率高,决定拆除液力耦合器,将电机前移与泵直接连接。变频器接入原高压开关和拟改造电机之间,变频器控制接入原有的DCS系统。为了充分保证系统的可靠性,变频器加装了工频旁路装置,1#砂浆泵现有的控制设备和运行方式仍将保留,控制回路上设计工频/变频运行切换选择,工/变频选择由人工切换操作,实现1#砂浆泵在工频或变频运行。
通过目前已有的DCS系统可显示变频器的运行数据和当前状态,实时监控系统运行。操作方面,有远程控制和本地控制2种控制的方式,这2种控制方式可提高系统的安全性能。变频器内置PLC,用于柜体内开关信号的逻辑处理,以及与现场各种操作信号和状态信号(如RS-485)的协调,并且可以根据用户的需要扩展控制开关量,增强了系统的灵活性。
6 恒液位控制系统原理、PID设定
由于该公司需要对矿浆池液位进行控制,因此采用恒液位闭环控制,其工作原理框图如附图所示,测量元件为超声波液位计,将它安装在矿浆池,Vi为需设定液位值,超声波液位计测量液位V作为输出量,构成闭环控制系统。变频器通过采集液位计测量V与用户给定值Vi进行比较和运算,通过内置PID进行调整,将结果转换为频率调节信号送至变频器,直至达到给定液位的给定值Vi。
附图 恒液位闭环控制原理框图
(1)在PID控制中,P系数加大,可以加快调节速度。但如果过大,系统容易因超调而震荡。若P太小,又会使系统的动作缓慢。P可正可负。如果比例系数为正,那么该回路为正作用回路;如果比例系数为负,那么该回路为反作用回路。本变频器P设定为0.35。
(2)积分I的作用主要是消除系统的静态误差。但过强的积分作用使闭环系统超调加大。所以在调节过程初期,应减弱积分作用,防止产生积分饱和现象;而到过程后期,应适当增强积分作用,以提高控制精度。本变频器I设定为10.0。
风光高压变频器内置PID功能,其中PID 结构参数具有以下选择方式:
0:比例 PID 控制只比例增益起作用;
1:积分 PID 控制只积分增益起作用;
2:比例+ 积分 PID 控制比例增益和积分增益同时起作用;
3:比例+ 积分+ 微分 PID 控制比例增益、积分增益和微分增益同时起作用。
本变频器PID结构功能选择2,比例+积分 PID 控制比例增益和积分增益同时起作用,完全可以满足恒液位闭环控制系统的控制要求,不需要设定微分参数。
7 变频器调试及运行情况
7.1调试情况
在调试过程中,要注意以下事项:
(1)高压变频器改造控制的是后端泵,后端泵由前端泵是工频启动被带着转动。因此后端泵使用变频器启动时需要使用飞车启动模式。
(2)停机的时候由于矿浆后座容易带着水泵反转,停机模式设为自由停车。
(3)该1#砂浆泵变频改造后,频率一般运行在38Hz-48Hz之间。通过测试发现变频器运行在38Hz以下打不出矿浆,所以我们把最低频率限制在38Hz。
7.2运行情况
1#砂浆泵变频节电改造后,2015年6月中旬,正式投入生产,至今运行正常。系统达到了预期的效果:实施变频改造后,砂浆泵总用电量有明显下降,设备实现了软起动,改善了设备的运行工况,极大地减轻了砂浆泵起动时对供配电系统的冲击。
为了对比变频改造节能情况,在相同产量下,对工频、变频相应的运行数据进行了一周统计,1#砂浆泵的运行数据如表4所示。
表4 1#砂浆泵的运行数据
除了节能效果显著外,还具有以下效果:
(1)维护量减少。采用变频调速后,大部分时间里,泵的运行转速大大低于泵的额定转速。由于泵启动缓慢及转速的降低,减少了泵的零部件密封、轴承的磨损,相应地延长了泵的寿命。
(2)工作强度降低。改造后采用恒液位控制,就不用调节出口阀,操作工作由手动转变为自动、监控,完全实现生产的无人操作,大大减轻了工人的劳动强度。
(3)现场噪音大大降低,有效改善现场的运行环境,运行人员反映良好;便于实现泵机组控制系统自动化管理。
8 结束语
珲春紫金矿业有限公司1#砂浆泵变频器正式投产以来,不仅节约了大量电能,降低了运行成本;而且提高了工作运行时间,为矿业公司正常生产提供了强有利的保障。在后续的设备改造中,又采购了新风光的2台高压变频器。随着国家目前对节能减排工作力度空前加大,市场竞争的加剧,企业通过各种方式降本增效,其中变频调速技术起到了重要的作用,变频调速已迎来成熟发展时期。