直流压缩机一开机就高压保护电压保护故障?

2021-06-09 17:22
来源:
制冷百科
1、压缩机过流的原因
简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:
1、制冷系统的冷凝压力过高;
2、制冷系统中制冷剂过多;
3、压缩机缺少冷冻油。
下面我们来详细说明:
一、外机散热不良
外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。
二、外部供电电压因素
电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。
电源电压(即开机前的电压)若太低:应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。
查开机后的压降:正常情况下压降只有十几伏,压降过大的,应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。
三、制冷系统故障
制冷系统中混入空气:如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。
氟过多:压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至。
四、壳体/内部温度高
压缩机润滑不良:室内、外机高差大于5米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。
系统内杂质,水分太多:使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。
五、压缩机冷却效果不好
系统氟过少,压缩机工作时温度非常高,高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少,系统流量就小,不能满足蒸发器100%的负荷,导致吸气过热度增大,加上压缩机吸气流量小,冷却效率大为下降,这样长时间运行即可导致压缩机热保护。
2、压缩机线圈烧毁常见原因
1、空调压缩机频繁启动
空调压缩机启动过程中,一般均设有降压启动电路,但启动电流还会超过额定电流的几倍,空调压缩电机启动温度上升非常快。如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。
2、空调压缩机频繁启动
电源电压质量不好如电压过高或过低,都对空调压缩机电机有不良影响,尤其是超出空调压缩机额定电压范围使用,最为不当,长期运转使空调压缩机电机处于低效过热状态,造成绝缘不良,电机绕组烧毁。此外,三相电压或电流不平衡,也会造成电机损耗(铁损和铜损)增加,空调压缩机电机线圈温度过高,过热器保护不当,空调压缩机电机绝缘烧毁,导致空调电机线圈短路烧毁。
3、压缩机烧毁后制冷系统没有清理干净
对曾经有压缩机烧毁故障的空调制冷系统,一定要把制冷系统清理彻底,空调压缩机电机烧毁时会有强酸产生并在系统中驻留,如没有处理干净,当新的空调压缩机电机运转后,残留酸性物质会腐蚀空调压缩机电机绝缘层,造成新空调压缩机烧毁。
4、铜管系统清洁度不够
其中含有水份,水份也会导致空调压缩电机绝缘不良;水份和冷媒及冷冻油在系统中循环,经高温和低温等状态变化,会产生酸性物质,进而会破坏马达的绝缘层,工作时间一长,空调压缩机电机就会烧毁。
5、压缩机冷却不良
回气温度太高或回气量偏低,使压缩机电机线圈冷却不足。对风冷热泵机组这种情况较多发生,而且回气温度过高也会导致排气温度过高,造成一系列空调压缩机问题出现。
6、压缩机启动接触器故障
接触器触点电阻过大或烧结,造成空调压缩机电机短路烧毁,或线路接触不良,启动电流大很容易烧毁空调压缩机。
7、金属屑引起的短路
绕组中夹杂的金属屑是短路和接地绝缘值低的罪魁祸首。压缩机运转时的正常振动,以及每次启动时绕组受电磁力作用而扭动,都会促使夹杂于绕组间的金属屑与绕组漆包线之间的相对运动和摩擦。棱角锐利的金属屑会划伤漆包线绝缘层,引起短路。返回搜狐,查看更多
责任编辑:
美的空调电压过低保护2019-11-16 作者:电工小雨美的空调显示P1是什么故障一、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。二、检修步骤:1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。美的空调开着10分钟就变成了pl怎么回事故障代码:P1。故障内容:电压过高或过低保护。故障原因:1、检查输入电压是否过高或过低。2、检查内机控制电路板是否正常。3、检查外机控制电路板是否故障。4、检查主控制电路板是否故障。美的变频空调低压保护原因:一般是由于空调的供电电压不稳造成的,像一般电压低于185的话,很多空调都会出现启动不起来的现象。另外一种情况就是线圈过细造成空调出现低压现象。最后一个导致空调出现低压保护的原因就是空调制冷剂不足,空调制冷剂不足就会导致空调运行电压过低,造成空调保护性停机现象。空调维修方法:如果是供电电压的原因就需要从稳定电压方面进行入手维修,如果是线圈过细造成的就需要更换线圈。如果是空调制冷剂不足造成的,就需要检测空调是否存在漏氟现象,如漏氟就需要补漏后再进行空调维修,没有漏氟就直接空调加氟就可以了。美的变频空调高压保护原因:空调出现高压情况,有可能是本身的供电电压过高造成的,空调本身的原因有可能是制冷剂过多或空调出现脏堵现象,让空调散热不良,出现高压保护性停机。另外像风扇不转、外机环境过高等也会造成美的变频空调出现高压保护性停机。空调维修方法:加装稳压器,制冷剂过多的话就需要放掉制冷剂,空调脏堵引起的高压保护就需要对空调进行清洗。像风扇不转引起的就需要针对不转的原因进行维修或更换。外机环境过高的情况下,就需要改变外机的环境问题。扩展资料:美的空调故障代码:E0 EEPROM参数错误;E1 室内外机通信故障;E2 过零检测出错;E3 风机速度失控;E4 温度保险丝断保护;E5 室外温度传感器故障;E6室内温度传感器故障;E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频);P0 模块保护;P1 电压过高或过低保护;P2 压缩机顶部温度保护;P3 室外温度过低保护(预留);P4 压缩机位置检测故障。美的空调显示p1是什么意思P1是电压过高或者过低保护提示。原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的P1保护。由于此机没有接地,怀疑是信号干扰所致,调整空调插座L/N位置,空调工作正常。解决措施:接接地线,或将空调器插座中的L、N对调一下。扩展资料:空调故障检修要点1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。2、检测空调器各项数据:A、空调漏水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。美的变频空调P1电压过底或过高保护怎么处理过高或过低电压不是空调机的问题,所以空调机不必修。是输入电压过高或过低,检查家里的电源电压是否超过240V或未足180V?一般这种保护,只要在电源电压正常之后,就会自动解除。美的空调显示p1是什么意思当美的空调出现故障代码P1时,表示这此时空调的电压过高或者过低,而发生故障的部位一般出现在空调的室外电控上、PFC模块上。检修介绍:首先要进行用户电源电压的测量,如果待机情况为225V电压时,就要进行后续的检测工作。在进行了电压检测后,判断最基本的判断空调的故障点位置的方法是通过监测室外的主电源的继电器是否存在无吸和的情况,在继电器无吸和的情况下通过在输入端输入220V电压,看输出端是否会有220V的电压输出来进行更精确的判断。同时也要注意PTC的热敏电阻的发热情况,如果相应的热敏电阻发热十分严重,而且继电器的绕组值此时也为无穷大,则就可以简单判定空调的故障部位位于空调的室外主电源的供电线路。扩展资料:美的空调相关故障代码的意思:P0:空调出现了四次电流保护。P2:空调的室内版与空调的开关板长达两分钟没有形成通信。P3:空调的室内蒸发器的温度传感器出现了短路或者是开路的情况。P4:室内房间的温度传感器出现开路或者短路的故障。P5:空调的室内风机温度保险丝断开。P6:空调的过零检验环节存在故障。P7:机型选择存在一定的错误。美的变频空调P1电压过底或过高保护怎么处理、美的空调电压过低保护,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!美的空调p1故障及解决方法是什么美的空调p1故障是电压过高或过低保护,故障在室外电控、PFC模块、变频模块。美的空调显示p1故障后,首先要检查电路中的电压是否正常,之后检查内外机控制电路板是否出现故障。如果无法自行操作,需要联系美的品牌官方客服进行询问。检测电路中的电压时,首先用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,监测模块P、N电压反复地由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报p1电压过高或过低保护,之后模块P、N电压为0;过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。如果电路中的电压不稳定,则需要更换变压器,之后尝试检测。如果空调显示p1故障且无法自行修理,则可以联系美的品牌官方售后客服,说明问题后预约工作人员上门进行检测维修。该答案适用于美的大部分空调型号。美的空调p1什么故障?美的空调p1怎么解决空调 大家肯定不怎么陌生,因为随着人们生活水平的不断提高, 家电 产品已经得到了基本的普及。不过空调在所有的家电产品之中还算是一个大件,所以价格还是稍微比其他的家电产品贵的。有了空调我们冬天不怕冷,夏天不怕热,是一种很不错的设备。大家在平时使用空调的时候有没有碰到一些故障呢?空调出现p1大家知道怎么解决吗?今天小编就给大家分析分析吧!美的空调 p1什么故障?美的空调出现p1说明这是通讯故障。美的空调p1故障的解决方法详细介绍?P1是电压过高或过低保护,故障在室外电控、PFC模块、变频模块。检修步骤:1,查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上 门 测量用户电源电压,待机状态为225V,满足 变频空调 运行要求。2,用 万用表 检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。3,判定故障点在室外主电源供 电线 路,经进一步测试发现室外主电源 继电器 无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏 电阻 发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。空调维护方法介绍:(1) 经常检查空调器电器 插头 和 插座 的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。(2) 经常观察空调器制冷剂管路(主要指分体空调器)的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成 压缩机 损坏。(3) 经常清扫空调器面板和机壳的灰尘。一般使用干布擦拭。先擦拭,然后再用清水湿擦布擦除掉洗涤剂。切勿用40度以上热水、汽油、挥发性油及腐蚀性溶剂擦拭空调器面板和机壳。不应用硬毛刷刷洗空调器,以免损坏外壳,造成脱漆、褪色等。(4) 定期清洗空调器的冷凝器和 蒸发器 盘管。可使用毛刷和 吸尘器 清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。(5) 定期清洗空调器的空气过滤网。一般2至3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。(6) 空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2至3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。(7) 对于有较多空调器的单位,每隔2至3年,应请专业的空调清洁公司对 大金 中央空调器的室外和室内的 换热器 表面进行清洁工作,提高换热器的换热效率,达到节能的目的。关于美的空调出现p1故障的一些解决方法小编已经给大家介绍完了,大家应该详细地去了解。当然了,空调除了p1之外还有一些其他的故障,大家有机会去了解了解。毕竟在以后的生活之中我们难免要使用空调,不过,空调的普及率还是没有其他电器产品高,因为空调的价格比别的电器一般都要贵,所以低收入的用户都消费不起,我希望空调的价格以后可以降一降。美的空调显示p1怎么解决2简单判断一下空调的故障点位置,一般出现在空调的室外电控上、PFC模块上。(最好是懂电工的人士操作)
2019-07-10 20:20
来源:
佚名
请复制微信号yixiulaoshiw或者长按二维码
留言:请拉我进中国电器行业微信群(专业家电维修交流群)没有用户,没有广告,没有无关内容,群规严格,专人管理。
通用保护功能指在异常情况下,为保护空调器不被可能出现的大电流、高温、高压所损坏而设计的保护功能,所谓通用:即在制冷,制热,抽湿,自动模式下均有效,其它仅在某种特定模式下才起作用的保护功能则在相应模式中说明。
一、压缩机高温保护
1、排气温度保护(仅变频柜机)
限频:当排气温度超过108度而不到115度时,以每三分钟降一档的速度降低频率运行,频率显示降低,直到排气温度低于100度为止,此后若排气温度降低于80度以下时,则解除此限制。
关压机:当排气温度超过115度历时5秒时,停压缩机,内机显示“排气温度保护”,直到气温度低于80度以下时,恢复正常,重新开机。
出现排气温度保护:
1)检查系统是否缺氟,如果排气温度保护是在压缩机运行一段时间后出现,那么大部分原因是因为系统缺氟,而且大多数排气温度保护都有是因为系统缺氟引起,解决方法是给空调加氟。
2)检查排气温度传感器是否故障,将排气温度传感器感温头拔出感温套简,露在空气中,用万用表检查排气温度传感器电阻值,若阻值在20千欧-400千欧(测试环境温度在+50度---15度,温度越低,阻值越大)之间,则排气温度传感器是好的,否则排气温度传感器坏了,解决方法是更换排气温度传感器。
3)如果以上两种检测都正常,则应该是室外主控板坏了,更换室外主控板。
2、压缩机顶部温度保护。
关机:当压缩机顶部温度大于120度时,其过载保护器会自动断开,此断开信号由主芯片检知,主芯片据此发出指令使压缩机停止运转,内机显示“压缩机顶部温度保护”,当压缩机顶部温度小于105度,其过载保护器中的双金属片会自动闭合,此闭合信号由主芯片检知,当此信号到,且再启动保护时间到时,主芯片发出指令重新起动压缩机,恢复正常显示。
出现压缩机顶部温度保护:
1)检查系统是否缺氟,如果顶部温度保护是在压缩机运行一段时间后出现,那么大部分原因是因为系统缺氟,而且大多数顶部温度保护都是因为系统缺氟引起,解决方法是给空调加氟。
2)检查过载保护器是否故障,用万用表检查过载保护器两端,若导通,则过载保护器是好的,否则过载保护器坏了,解决方法是更换过载保护器。
3),如果以上两种检测都有正常,则应该是室外主控板坏了,更换室外主控板。
二、电压保护
限频:频率显示降低。关机显示电压过高或过低保护。(注):电压采样精度为+3%
说明:在断电后约1分钟内,由于室外机有几个大电容存储能量,室外主板主芯片仍能工作,此时检测到室外电压过低(断电后室外交流电压为零),室外主控板指示灯显示故障(电压过低保护)。而室内无大电容,断电后,室内主芯片立即停止工作,故室内无任何显示。但是,若在断电后的1分钟内,室外主控板主芯片仍能工作的时候,立即上电,室外仍处于电压过低保护状态,此时室内显示电压保护故障,大约一分钟后恢复。以上这种情况属于正常现象。
出现电压保护:
首先检查电源电压是否正常,注意检查电源电压应在出现电压保护的时候。如果电源电压正常,则可判定室外电源板坏了,更换室外电源板。
三、模块保护
变频模块自身具有电流、电压、温度保护。当直流电压过高、过低,或流过模块的电流过大,或模块内部的温度过高时,模块自身发生保护,立即停止输出,停压缩机,同时产生模块保护信号,室外主芯片检测到此信号后停室外机,并将此信号传达室给室内,室内接收到模块保护信号后停整机,并显示模块保护。
一般来说,绝大部分模块保护都是由过流和过温引起的。模块损坏,压缩机缺相(主控板到模块的10芯线和压缩机连接线未接好都会引起压缩机缺相),压缩机损坏都会导致模块过流。模块过温一般在夏天室外温度很高时才会出现。
出现模块保护:
1)检查接线是否良好,主控板到模块的10芯线在模块端是否接好,插针是否歪,插头与插座是否完全插好,压缩机连接线顺序有无接反。
2)再检查模块是否损坏,用万用表的“二极管”档测试P-N,P-U,P-V,P-W,N-U,N-V,N-W有无击穿,若有任意一组击穿,则模块损坏,更换模块。
3)最后检查压缩机是否损坏。
四、室内外通信保护
室内外通信实际就是室内机主芯片与室外机主芯片之间工作时的数据交换。若室内主芯片和室外主芯片任意一个不能工作(无+5V电源或主芯片坏),都会导致通信保护出现,一般通信保护大部分都是由室外电控引起的。
出现室内外通信保护:
1)应检查室外主控板LED指示灯是否亮,若不亮,用万用表检查有无+5V电源,若+5V电源不正常,可判断模块坏了(室外主芯片工作电源是由模块供给的),更换模块;若+5V电源正常,可判断室外主芯片或LED指示灯坏,更换室外主控板。
2)再检查连接线是否正确或接好;室内主控板或室外电源板上电源L、N有无接反,室内外连接线L、N、S有无接反;室内外连接线若有中间接头,接头处连接是否良好(建议接头处用焊锡焊一焊);室外主控板与室外电源板之间的11芯连接线组是否接好。
3)检查室内主控板和室外电源板上通信电路中的两个光耦PC817,PC851是否损坏(直接更换室内主控板或室外电源板)。
五、室内或室外温度传感器开路或短路保护
室内温度传感器、室内蒸发器温度传感器、室外温度传感器、室外冷凝器温度传感器都有开路或短路保护,排气温度传感器只有短路保护,以保证系统能采集到以上温度点。
出现室内或室外温度传感器开路或短路保护:首先就检查温度传器有无开路或短路,检查温度传感器是否坏。最后检查室内主控板或室外主控板是否坏(直接更换室内主控板或室外主控板)
六、过零检测出错故障(仅变频分体机)
室内主芯片未能检测到电源电压的过零点。故障原因:室内主控板损坏
七、 风机失速故障(仅变频分体机)
室内主芯片未能检测到风机的速度反馈信号。
故障原因:室内主控板损坏,或室内风机损坏,或室内风机速度反馈线未插好。
八、 EEPROM参数故障
故障原因:室内主控损坏,或室内与室外机型不匹配。