三绕组变压器和双绕组变压器的区别选择?

智慧能源基础之“电气之路”——变压器类型小结篇1)变压器的类型按绕组型式可分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器。变压器(a)三绕组变压器一般用于具有三种电压等级的变电站。具有三种电压的变压器,如通过主变压器各侧绕组的功率达到该变压器额定容量的15%以上。(b)自耦变压器一般用于联络两种不同电压网络系统或用于连接两个中性点有效接地系统。(c)发电机升压变压器和变电站降压变压器通常采用三相变压器。若因制造和运输条件限制,可采用单相变压器组或现场组合的变压器。(d)125MW级机组的主变压器宜采用三绕组变压器,每个绕组的通过功率应达到该变压器额定容量的15%以上。200MW级以上的机组不宜采用三绕组变压器,如高压和中压间需要联系时,宜在变电站进行联络。自耦式变压器2)自耦变压器优点是消耗材料少,造价低,有功和无功损耗少,效率高。自耦变压器一般适用如下几种情况:(a)单机容量在125MW及及以下,且两级升高电压均为有效接地系统,其送电方向主要由低压送向高、中压侧,或从低压和中压送向高压侧,而无高压和低压同时向中压侧送电要求者,此时自耦变压器可作发电机升压之用。(b)当单机容量在200MW及以上时,用来作高压和中压系统之间联络用的变压器。(c)在220kV及以上的变电所中,宜优先选用自耦变压器。3)容量为200MW及以上的机组,主厂房及网控楼内的低压厂用变压器宜采用干式变压器,布置条件限制的场所也可采用干式变压器。在地下变电站、市区变电站等防火要求高或布置条件受限制的地方宜采用干式变压器。干式变压器4)分裂绕组变压器一般使用在大容量发电厂的高厂变和起备变大或者在扩大单元接线中,如当发电厂占地面积特别窄小,必须压缩配电装置间隔时,有时采用两台发电机接一台变压器的扩大单元接线。5)站用变压器宜采用Dyn11联结组。站用变压器连接组别的选择,宜使各站用工作变压器及站用备用变压器输出电压的相位一致。站用电低压系统应采取防止变压器并列运行的措施。6)变压器分接位置选择应考虑以下原则:(a)在高压绕组上而不是在低压绕组上,电压比大时更应该如此。(b)在星形联结绕组上,而不是在三角形联结的绕组上(特殊情况除外,如变压器为Dyn联结时,可在D联结绕组上设分接头)。(c)变压器尽量不选用全星形接发法,如必须选用(出配电变压器外),应考虑设立单独的三角形接线的稳定绕组。稳定绕组的额定容量一般不超过一次额定容量的50%,其绝缘水平还应考虑其他绕组的传递过电压。对于联结组标号为Yyn0的配电变压器,其铁芯不宜采用三相五柱结构。喜欢的话,请关注后续技术更新!