展开全部配电变压器低压侧中性点的接地支线,硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2。国家标准规定保护接地线的截面积应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。正常情况下是不能低于二十五平方,但对于设备短接线的话,一般是不能低于十平方。虽然对于接地线来说,越短就越好,因为越短能有效降低电路中的电感,便能起到更好的保护作用。但具体还是需要根据施工环境以及要求来定,不能只看长短。相关扩展资料:1、我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。2、上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。3、其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。4、第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。5、其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。6、根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统。7、另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。8、使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。9、在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起1、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆;2、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电线用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用3、RIB 音箱连接线(发烧线)4、KV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量5、SFTP 双绞...
点击进入详情页本回答由缆普电缆(上海)有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
变压器低压侧中性点接地导体截面的选择
钱中阳 (中国市政工程西北设计研究院有限公司北京分院,北京市 100037)
冯志文 (陕西省建筑设计研究院有限责任公司,
西安市
710003)
Selection of the Grounding conductor Cross Section of Neutral Point of
Transform Low-voltage Side
Qian Zhongyang (Beijing Branch,Cscec Aecom Consultants Co.,Ltd,
Beijing 100037,China)
Feng Zhiwen (Shaanxi Architectural Design & Research
Institute Co.,Ltd, Xi’an 710003, China)
Abstract Based on analysis and research of the present documentation
and combined with calculation example, grounding conductor cross section
of neutral point at low-voltage side of transformer 10/0.4 kV validated.
And
somen
issues
to
which
attention
shall
be
paid
during
selecting cross section
are discussed.
Key words
Neutral
point
grounding, Single-phase short circuit,
Sselectiong of cross section, Validation
摘要
通过对现有文献资料的分析研究,配以计算实例,对 10 /
0. 4 kV 变
压器低压侧中性点接地导体截面进行校验,并对截面选择应注意的一些问题进
行了探讨。
关键词 中性点接地
单相短路
截面选择
校验
对于 10 / 0.4 kV 配电变压器低压侧中性点接地,无论国家规范还是 IEC
标准,都有较严格的要求。在工程实践中,对于变压器中性点接地导体截面的选
取,可参考国标图集中专门的数据表。但笔者尚未见到有关这类表格中数据的详
细介绍和验算的文献。本文通过对现行不同国标图集的对比、分析和探讨,提出
在工程应用中需注意的若干问题。
1
设计参考依据
1.1 关于变压器低压侧中性点接地导体截面的选择,笔者能查到的文献资料
a . 《干式变压器安装》
( 99D201-2 ) 图集第 33 页表格:变压器低压侧出
线选择。
b . 《10 kV 及以下变压器布置及变配电所常用设备构件安装》( 03D201-4 )
图集第 229 页表格:变压器低压侧出线选择。,其中提到表中数据均参考 《工业
与民用配电设计手册》和 《干式变压器安装》( 99D201-2 )图集。
c . 《建筑电气常用数据》( 04DX101-1 )图集第 4-3 页表格:变压器低压侧
出线选择。,其中 800 kV · A 变压器中性点接地导体采用 VV 电缆时规格为 1x150
2
2
mm ,而 99D201-2 和 03D201-4 中采用VV 电缆时规格为 1x120 mm 。
1
d . 《民用建筑电气设计与施工— 变配电所》( 08D800-3 )图集第 99 页表
格:变压器低压侧出线选择。,其中 800 kV ·
A 变压器中性点接地导体采用 BV
2
2
线时规格为 1x150 mm ,

我要回帖