混流风机跟轴流风机的区别一般具备哪些突出特点?

  高温排烟混流风机的特点  HL3-2A系列低噪混流风机和HTF(PYHL-14A)系列高温排烟低噪节能混流通风机,是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机,它具有离心式风机的高压力,的大流量,*高,节能好,噪声低,安装方便等特点。  本系列通风机设计颖,结构紧凑,体积小,重量轻,易安装,与老式的离心式风机相比可节电20%,转速小于2000r/min时,噪声低于75dB(A),风机联接管道和安装在空调箱内时,噪声小于70dB(A)。可代替2000pa以下的中,低压,广泛用于工业,民用建筑通风除尘等。  PYHL-14A系列风机是HTF系列的派生产品,风机进风端装有集流消音器,产品能在300摄氏度左右温度中正常运转1小时,既能作通风换气,又能起高温排烟等双重作用,适用于地下隧道,地下商场,地下仓库等配套设施。  混流风机的用途   HL3-2A系列混流通风机HTF(PYHLK-14A)系列高温排烟混流通风机广泛应用隧道,地下车库,高级民用建筑,,厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟,HL3-2A系列风机输送气体温度不得超过80摄氏度,HTF(PYHL-14A)系列风机工作温度为300摄氏度。气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。特殊环境可选用防爆型混流风机
  混流风机风机选型:  混流风机工作气流由轴向进入叶轮,沿锥面经后导叶轴向流出,是一种介于轴流和离心式风机间的新型风机,与一般离心风机相比,具有风量大、结构紧凑、安装方便等特点。该混流风机广泛应用于民用建筑、商场、厂房、仓库地下设施等场所的通风换气。   混流风机风机选型:   1、风机的性能在性能表上查阅,表中列出的性能是**范围内的性能,按流量分为五个性能点,选用时按性能表为准。   2、出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。   3、性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准,标准状态大气压β=101325pa,ζ=20℃,相对湿度σ=50%时的空气状态,当实际使用条件与上述不符合时按有关公式进行换算。   4、混流风机安装方式可分为立式和卧式,如立式安装在订货时注明,如在流量、压力安装尺寸等性能参数有特殊要求,我公司将为您另行设计生产。   5、通风机的流量数值为280℃高温空气流量值比平常选用以HL3-2A通风机流量值 5%。   6、性能表内的噪声值是安装管道的数值。
  混流风机风机的安装和使用   1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。   2、风机安装时应注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接等,应调整使之自然、吻合,不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上。   3、风机在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。   4、混流风机有二种进风形式,一是二次进风自然空气,二是用新风管送风。   5、风机在露天使用应有防雨措施。
  消防排烟系统日常巡检项目   1、每月对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养:   (1)排烟口、送风口有无变形、损伤,周围有无影响使用的障碍物;   (2)风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤,螺栓是否松动;   (3)阀件是否完整,易熔片是否脱落,动作是否正常;   (4)旋转机构是否灵活,每年对机械传送机构加适量润滑剂;   (5)制动机构、限位器是否符合要求;   (6)进行手动、远程启闭操作,检查是否可完全打开.   2、 每周对送风、排烟风机的维护保养:   (1)风机房周围有无可燃物;安装螺栓是否松动、损伤;   (2)传动机构是否变形、损伤;叶轮是否与外壳接触;   (3)电动机的接线是否松动;电动机的外壳有无腐蚀现象;   (4)电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。   (5)检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等);   (6)检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常;   (7)检查传动皮带是否松动,联轴器是否牢固;   (8)启动电动机,旋转时有无异常振动、杂音。   (9)操作手动或自动启动装置,进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验,检查   下列事项:   a、手动或自动能否正常启动;   b、运转电流是否正常;   c、运转中是否有不规则杂音及异常振动;   d、动作设备的区域是否与原设计对应。
  3、对风机电柜的维护保养:   (1)控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置。   (2)控制柜有无变形、损伤、腐蚀。   (3)线路图及操作说明是否齐全。   (4)电压、电流表的指针是否在规定的范围内。   (5)开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。   (6)操作开关,检查开关性能,检查指示灯显示状态是否正常。   (7)继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关能否正常切换。   4、每年应对防排烟风机的风量进行测定。   5、每月正压送风阀:检查其送风阀是否完好,能否完成送风功能。   6、每日电源是否接通,是否有可自动切换的应急电源;

我要回帖