专用保护线有电流时,主漏电开关有短路保护吗跳闸吗?

1、对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求?答:变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:① 室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;② 接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③ 接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④ 整个接地网的接地电阻不应大于4欧。2、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?答:连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏,铝为 -1.67 伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:① 验明“防爆合格证号”;② 防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计;③ 防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④ 防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤ 电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;⑥ 电气线路的密封装置的安装应符合规定;⑦ 安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天兰色标志;⑧ 电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。4、成套手车柜的安装应符合什么规定?答:应该符合以下规定:① 手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;② 动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;③ 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;④ 机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤ 柜内照明齐全;⑥ 安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦ 柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;⑧ 手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通,拉出时相反。5、配电盘(柜)安装前的准备工作?答:① 配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;② 配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③ 基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm ,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?答:① 转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;② 轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③ 轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;④ 轴裂纹:较严重应更换处理。7、在那些情况下,操作前,必须进行核相?答:① 一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;②进线检修;③ 变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;④ 系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑤PT 的二次回路接有同期回路,当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。8、PT 运行中为什么二次不允许短路?答:PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则 PT 极易被烧坏。9、 CT 运行中二次为什么不允许开路?答:CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以 CT 正常运行时,二次电压很低,如果 CT 二次回路断线则 CT 铁芯严重饱和磁通密度高达 1500 高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于 CT 二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以 CT 二次不准开路。10、什么是电流保护,动作原理如何?答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。11、什么叫速断保护,它有何特点?答:过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性,采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。12、什么叫接地?什么叫接零?为何要接地和接零?答:在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?答:一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的 20% 标法。例如,一只满该度为 5 安的电流表,则黑点标在 1A 上。由些可见,在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大,低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在 20%~100% 。14、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?答:① 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;② 兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;③ 兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;④ 不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑤ 测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑥ 在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑦被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。15、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?答:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。16、怎样选用兆欧表?答:兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。17、什么叫定时限?什么叫反时限?答:为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为 0.5 秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性,其型号为 DL 型。反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时,动作时间就短,反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式,型号为 GL 型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性。18、交、直流回路能合用一条电缆吗?答:简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统,而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路,故交、直流不能合用一条电缆。19、中央信号装置有几种?各有何用途?答:中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容。20、掉牌未复归的作用是什么?答:掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判。21、直流母线电压过高或过低有何影响?答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏。而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为± 10 %。22、变压器过流保护动作,值班员如何处理?答:① 到现场检查若无明显故障时,可以送电;② 确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任?答:a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:① 检查信号掉牌落下的情况;② 检查音响、灯光信号发出情况;③ 检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;④ 监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号。b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导。c、下列情况规定值班员可自行处理:① 更换灯泡和保险;② 选择直流接地。24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源,又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会。25、试电笔有哪些用途?答:试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:① 可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相,否则即同相。② 可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电。如果两个极只有一个极发光,则是直流电。③ 可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极。④ 能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象。如果发亮,则说明的接地存在。其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地。如发亮在手指一端,则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限。
关键词双母线倒母线旁路代主变一、基本理论概述1、概述:变电站电气主接线是由变压器、开关、刀闸、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接的,用以表示汇集、分配电能的电路。并且要求电气主接线可以保证必要的供电可靠性和电能质量、要具有一定的灵活性和方便性、要具有经济性、要具有发展和扩建的可能性。2、双母线接线的优点:(1)可轮流检修母线而不使供电中断。(2)当一母线故障后,能迅速切至另一条母线恢复供电。(3)检修任一回路的母刀时,只要将该刀闸的回路和母线同时停电即可,不影响其它回路的供电。(4)调度、扩建、检修方便。3、双母带旁路的特点:具有双母的优点,另外当线路(主变)开关检修时,该线路(主变)仍能继续供电。4、双母带旁路的缺点:(1)操作复杂,易发生误操作(不但要切换一次,而且二次的交流电压、电流、压板要切换)。(2)投资费用大(一般当线路?5条时,才装设专用旁路)。(3)占地面积增大,配电装置构架增大。二、变电运行工区500KV、220KV变电站主接线形式汇总变电站500kV220kV110kV35kV10kV三堡3/2双母线任庄3/23/2单母分段九里山双母线双母代旁单母分段贺村双母代旁双母代旁单母分段潘家庵双母代旁双母代旁双母代旁郎山双母线双母线单母分段沙庄双母代旁双母线单母分段桃园双母代旁双母代旁单母分段带旁路赵山双母代旁双母代旁双母代旁三、变电运行工区目前可以进行旁路代主变的变电站统计变电站电压等级主变保护配置220kV110kV九里山√PST-1200(双套)贺村√√PST-1200(双套)潘家庵√√WBZ-03(单套)沙庄√PST-1200(双套)桃园√√RCS-978(双套)赵山√√RCS-978(双套)注:“√”表示可进行旁路代主变操作四、倒母线操作解析:倒母线操作对于变电站是一项非常频繁而又非常复杂的操作,稍有不慎。就会发生误操作事故。现对操作要点进行分析(以母线停役为例):例如将220kVXX开关付母线运行倒至正母线运行.220kV付母线由运行改为检修。1.检查220kV母联xx开关确在合闸位置。解析:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,(且母线压差越大,危害越大)220kV系统是环网运行,110kV是解环运行,要进行方式调整,合上母联开关,拉开一台主变的110kV总开关,总之一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。2.将母差保护改为单母方式解析:各站根据母差保护配置的具体类型,或投互联压板或投单母压板或将切换开关QK打至“破坏固定”位置。之所以这样是为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全。对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了可靠(手动优先于自动)采用投入强制互联。注意:一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏3.检查母差保护不平衡电流正常解析:对于微机型母差保护不平衡电流应?100MA;对于PMH-3型母差保护不平衡电流应?10MA。目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,防止不平衡电流过大引起母差保护误动作。同时还可以积累运行资料和经验,以利母差保护的正确运行。4.分开母联开关控制电源空气开关解析:倒母线之前要取母联操作保险,这点大家都知道,其目的是为了防止在倒排过程中,母联开关偷跳,造成用刀闸解合环的误操作事故。5.将电压切换开关BK由“分列”打至“并列”位置解析:有的变电站(贺村、潘家庵)是自动并列,电压切换开关BK始终打在“并列”位置。但正常时二次并不并列,只有当母联开关运行时一组PT刀闸拉开后,二次才并列。但是此项不操作行不行呢?理论上讲是可以的,靠电压切换继电器的接点来切换二次电压,但是,由于虽然此时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:接触不良可能造成保护失压误动,粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电,采用并列之后,电压回路的断开不靠电压切换继电器的接点来实现,而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大。且目前大多数220kV单元使用的是南瑞的CZX―12A的操作箱,YQJ采用了自保持,目的是确保一次刀闸辅助接点接触不良时保护装置不会失压,但也有弊病,若复归线圈动作不可靠,YQJ自保持,使PT二次并列。下图2是线路保护取自母线电压示意图:图2线路保护取自母线电压示意图有些变电站在并列回路中只串有母联开关的辅助接点或只有BK开关的接点。注意:ZKK在每一个线路保护屏的后上方,有4个接点(3个常开,一个常闭)如上图。常开接点的作用很明确,常闭接点的作用是用于监视当线路该保护检修完毕后,其ZKK是否合上,如未合,则后台机上该单元将发出“装置异常或失压”信号,提醒运行人员。所以验收保护时,应注意验收该单元无任何异常信号。如果没有这个常闭接点,当保护校验完毕后,检修人员漏合且运行人员又未注意验收,则当执行恢复开关运行,当合上开关后,开关将跳闸(为何跳:大家知道,正常情况下,微机保护执行自检程序,每隔5/3毫秒检查启动元件是否动作,国产微机保护的启动元件动作条件为:I2 I0>某值,用以反映不对称短路和接地短路;△I(电流突变量)>某值,用以反映对称短路,如启动元件动作,则进入故障处理程序,合上开关时,满足启动条件,进入故障处理程序,此时又无电压,阻抗元件动作,开关跳闸),造成运行人员误认为是线路故障另一套保护拒动。所以此常闭接点是必要的,如没有,建议检修人员更换。6.倒单元开关,按照先合后拉的原则。7.检查付母线负荷确已全部倒至正母线。8.拉开付母线压变二次空开9.合上母联开关控制电源空气开关10.将电压切换开关BK由“并列”打至“分列”位置11.检查母差不平衡电流正常12.退出互联压板13.拉开母联开关及两侧刀闸及PT刀闸解析:对于何时断开PT二次空开和压变刀闸,笔者认为按拉开二次空开后,再拉开母联开关及母联刀闸和PT刀闸的顺序操作,比较好。这样操作(1)可以防止反送电。(2)拉开空载电容式电压互感器时声音很小,如果母线带电拉PT刀闸电弧很大。所以我们要求在倒完母线后,先拉开母线二次空开(对于500KV有2个1ZKK,计量二次空开也要拉开,试验电压用保险也要取下)然后拉母联开关,再拉开压变刀闸,。其目的也是为了防止PT二次反充电。(这是因为PT正常运行时相当于变压器的一种特殊运行方式,其二次侧是电压线圈,阻抗很大,相当于开路。PT相当于内阻极小的电压源,当PT由二次向一次充电时,将在一次产生很高的电压,一次侧很小的电流就会在二次产生很大的电流,轻则二次空开跳开,重则会造成人身和设备损坏事故,所以是绝不允许反充的)分析原理图见下图3。图3PT刀闸及二次空开接线图14.验电挂地线至于电度表切换,应在BK电压切换开关打至“并列”位置后就切换,否则按上述顺序操作,倒完母线后再切换,会造成电度表短时失压。五、母线复役操作步骤简介:1.拆除接地点2.合上母联两侧刀闸及PT刀闸3.投入母联开关充电保护4.合上母联开关4.充电无异常后退出充电保护5.合上PT二次空气开关6.将母差保护改为单母方式7.检查母差不平衡电流正常8.断开母联开关操作控制电源9.将电压切换开关BK由“分列”打至“并列”位置10.电度表切换11.倒母线12.检查母线负荷分配正常六、旁路代主变的操作分析华东电网近几年旁路代主变操作曾经发生过的事故简介:1.1995.03.22,某站执行“将1#主变501开关由冷备用改为运行,旁路510开关由运行改为冷备用”时,当操作至“8.停用差动保护压板”时,监护人为了便于下一步操作,去控制室找电流短接片,找到后操作人监护人都忘记操作第8项了,就操作下一步:短接510开关流变端子。造成差动动作。2.2003.12.30,浙江金华电业局110KV白马变电站,在执行“2#主变110KV开关由热备用改为运行,旁路由代2#主变110KV开关运行改为对旁母充电”操作中,将退出差动保护压板和主变差动CT接人差动回路的操作步骤放在一次设备操作之后,当操作至110KV开关改运行,拉开旁路开关时,由于110KV侧差动CT实际未接人差动回路,造成差动动作,开关跳闸。3.2003.12.12,浙江温州电业局220KV珠山变电站,在主变220KV开关复役过程中,由于漏投220KV开关纵差CT连接片,造成主变差动动作。6.1以220KV旁路开关代主变开关操作为例解析:1.调整一次运行方式。现220KV旁路开关均在正母对旁母充电运行。当代1#主变开关运行时,拉开2620开关,合上26010刀闸,一次即操作完毕。当代2#主变开关运行时,拉开2620开关,拉开26201刀闸,合上26202刀闸,合上26020刀闸,一次即操作完毕。(对于桃园、潘家庵站,同时应将2620开关的母差CT端子切至相应母线,因为其母差保护为PMH-3型固定连接式母差保护。对于贺村站还需停用主变另一套保护,因为由于主变套管CT容量不够,两套1200保护均采用开关CT。旁路代主变时,只能切换一套,故另一套必须停用。而BP-2型母差保护为自适应式,无需切换,也没有CT切换连片。对于PMH-3型固定连接式母差保护不切CT连片的分析:(分析图形见下图4、5、6)图4图5破坏固定区外故障图三[1][2]下一页
来源:中国电力资料网
投稿热线:010-52898473

我要回帖

更多关于 总闸火线和零线接反了有影响吗 的文章