怎样计怎么算变压器容量够不够的容量?


知道总功率,如何算变压器容量 - 电工技术 工控网 工控论坛 http://bbs.gkong.com/
您现在所在的是:
回帖:15个,阅读:18921次
[上一页]
[1]
[2] [下一页]
* 帖子主题:
2146caihongwei999文章数:457年度积分:49历史总积分:2146作者的所有帖子(457)注册时间:2010/11/4发站内信
我司现装机总功率为600kw,该匹配多大的变压器?怎么计算的?我算的是0.95功率因素,630kva,不知正确不正确此帖发自手机工控论坛17920honghaii文章数:7692年度积分:721历史总积分:17920作者的所有帖子(7692)注册时间:2006/12/5发站内信
弱弱的说,你以后不进设备了。还是进了设备在加变压器。万一你的设备都要开的呢。[此贴子已经被作者于2014/3/27 15:23:37编辑过]27880cfg168文章数:17100年度积分:178历史总积分:27880作者的所有帖子(17100)注册时间:2012/11/28发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
呵呵,其实装630Kva的变压器,也能用。
楼主真是满打满算呀,一个子都不肯多掏。
24478mjinbao文章数:14018年度积分:50历史总积分:24478作者的所有帖子(14018)注册时间:2013/1/12发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
设备如何,比如是机械加工设备、电加热设备等,以及单台设备最大功率、所在行业等;
并适当留有余量和考虑发展情况。如果不是新建,可观察一下现有负荷情况;
或参考一下同类型工厂的选型。
15919pan_xiansheng文章数:2272年度积分:624历史总积分:15919作者的所有帖子(2272)注册时间:2011/11/18发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖以下是引用caihongwei999在2014/3/27 14:14:22的发言:
我司现装机总功率为600kw,该匹配多大的变压器?怎么计算的?我算的是0.95功率因素,630kva,不知正确不正确
某工厂有500个员工,按楼主的逻辑,是否应该配500个大便池?难道他们在一声号令之下,统一同时上厕所?
49140产品体验中心会员kdrjl 版主文章数:24451年度积分:50历史总积分:49140作者的所有帖子(24451)注册时间:2004/2/17发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主回复 #4楼 pan_xiansheng
当年地震,由于水的污染,震区闹痢疾,我记得工厂的厕所不论男女都是排队的,那个年代就来厂领导都跟着排队上厕所。绝对是一奇观。厂子里流传,说厕所的坑位是经过人员计算的,按照上厕所的时间和次序,以及人员的布局设计的厕所位置和坑位。靠,设计厕所的,他就没考虑闹痢疾会是什么情况?赶上特殊情况,就会出现超饱和状态了。我是你的朋友49140产品体验中心会员kdrjl 版主文章数:24451年度积分:50历史总积分:49140作者的所有帖子(24451)注册时间:2004/2/17发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
要我说,630KVA还是小,800KVA或更大,1000KVA,随着发展,电气总容量增容那是趋势。
我是你的朋友15919pan_xiansheng文章数:2272年度积分:624历史总积分:15919作者的所有帖子(2272)注册时间:2011/11/18发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
从发展的角度来看,变压器应该选大一点,但每年的基本电费是按变压器容量交纳的,难道你们当地不收基本电费?
5630binzhouding文章数:578年度积分:86历史总积分:5630作者的所有帖子(578)注册时间:2011/10/8发站内信
上两台630的一开一备,方便检修。
不要这么省
都是些什么设备?
还是要考虑预留
78.0005