上面这种电路图是有问题的。错误点1:要用3P+N三相四线制漏保三相四线制漏电保护器有两种:分别是4P和3P+N。这两种三相四线漏保有什么区别呢?4P漏保是4根线穿过互感器,但是在断开线路时零线也断开,在N线必须等断的场所,使用4P漏保。3P+N漏保是3根相线经过互感器,N线不经过互感器,用在N线不能分断的场所。什么场合可以用4P漏保?4P漏保主要用在TN-S系统中,简单的说就是零线与地线不同线的系统。什么场合可以用3P+N漏保?3P+N漏保用于TN-C-S系统及TN-C系统,简单的说就是零线与地线可以共用的系统。为什么要用3P+N漏保?第一点:民用配电系统大多采用TN-C-S系统(TN-C系统已经很少用),不能用4P漏保,只能用3P+N漏保,零线(这里是PEN)不能被分断。规范GB50034,保护接地中性导体即PEN线,为N与PE合用的线路。3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。第二点:PEN线不允许切断。PEN线即PE(地线)与N(零线)的合线,切断后PEN线断线,若其他回路发生接地故障,通过PEN线传导,会产生对地电压,将发生人身触电事故。错误2:线路颜色错误。这个错误比较简单,A、B、C三相分别为黄、绿、红三色,N线为蓝色。留一个思考题吧,为什么PEN或者说PE线不能被切断?若其他回路发生接地故障,通过PEN线传导,会产生对地电压,将发生人身触电事故。