1、降低相线接地危险性注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。如果人体触碰到零线,就会形成大地——人体——零线的回路,产生电流,使人体触电。而如果中性点进行了接地,那么此时大地=零线,零线与大地的电位相同。此时相线再与大地连接,相当于火线与零线直接短路,促使断路器进行保护跳闸。哪怕是断路器不跳闸,人体在触摸到零线或大地时,由于人体的电阻要比短路中的电阻大得多,因此电流还是不会流过人体,不会使人体触电。2、稳定电位当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。扩展资料若其中性点不接地有以下危害:(1)变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘;(2)变压器的高、低压绕组之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”;(3)当变压器的高低绕组之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。参考资料来源:百度百科-中性点接地参考资料来源:百度百科-接地变压器
本回答被网友采纳我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。   6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地方式等。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少用户停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。   近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
本回答被网友采纳