出色文档 出色文档 PAGE PAGE2 出色文档 PAGE 表 5-12 电锅炉现场检验内容、规范与法子 序号 检验方式 检验内容与规范 备注 1)核对锅炉与辅机的称谓、型号、规格、数目、安装地址等; 2)观察锅炉与辅机外表质量、首要内容与要求:零部件齐备,安装达标;基础及管道、附件连结正确;加热元件,电源、控制板、电力线、接地符合 规范、各部阀门、仪表完好有用;各部油漆、铭牌、
核对与观察表记完满;机械部仪滚动灵巧;现场已清理洁净。 3)检验锅炉与辅机的各部管道、附件、包含:安全阀、安全网、压力表、温度计、流量计、水位仪、水处理、上水体系、管道、阀门、电气体系、爱护安装、自控体系等符合策划规范。 4)阅览锅炉试运行记录和质量、安全查收汇报,全体把握锅炉整体技术情形,为试运行的准备。
1)试运行,试运行应由建设单位生产厂家派人操作,物业服务人员学习配合,严苛按安全操作规程操作。 1)首选检验电器控制部分有没有阻碍,电压能否正 常。 2)检验融化水箱的存水量,观察自来水与融化水 的水压,检验锅炉上水设备有没有故障。 3)锅炉水位到达水位表最低水位线以上,压力表 能否正常,检验各排污、排气阀门的开关状况。 根据:厂家使用 2 4)检验各安全自控安装的灵巧性。
说明书和锅炉安 5)低水位连锁爱护。当水位越限的时候,水位控 全操作规程 制报警安装自检进行低压水位制约报警,提示操作 使用检测与 人员留意进行处理。 实验 6)蒸汽超压连锁爱护。水暖蒸汽超压连结爱护信 号,正常来自于触电节点控制信号的压力信号器, 如电接近点压力表,压力控制器。 7)缺水爱护安装,电极式锅炉水位控制报警安装, 是利用水和蒸汽导电率不一样道理,采纳接近 式电
极作传感器。低水位自动上水如水位超压、 高水位、 低水位、权限低水位报警。 )若有供暖体系、先开启供暖循环泵、观察体系 压力正常后、准备自动主机:以上体系没有问题时,掀开控制电源柜、开机运行。
)掀开开关,如热元件启用、控制电路震动使接近器启用,当步进控制器上的一个开关时,一个接近器线圈(或几个线圈)步进的方式启用水位压力状况,做进一步伐理,准时安全阀的手动开启,增强巡视,观察运行状况,自控安装如水位表、安全阀、供气压力应在划定的局限内,仔细做好记录。 (2)当需要停炉时封闭开关,按照设备的水位 、 温度、压力在适合的状况下暂停水泵电机运行。 (3)试运行应到达以下规范:
)在策划划定的时间内体系锅炉出力、温度、压力、耗电等到达策划要求。 )检验各部仪表(温度、流量、压力、电压、电流等)显现正常;各部自动控制和爱护安装敏捷有用。 3)电加热器运行正常 4)设备无异常振荡 5)全部技术参数符合策划规范并满足用户需要; (4)试运行后应做到; )各部锅炉与辅机与辅机全部设备停关后,封闭电源。 2)如久远停用应通知配电房停电; 3)检验无问题后方可走开。