脱扣器额定电流250A | |
应用场景电动机控制与保护 | |
额定运行短路分段能力Ics240KA | 额定极限短路分断能力Icu180KA |
3C额定电压范围交流额定电压1500V | |
产品系列NV250系列 | |
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,***脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使***脱扣机构动作,主触点断开主电路。
限流分断能力是指电路发生短路时,断路器跳闸时限制故障电流的能力。电路发生短路时,断路器触头快速打开,产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加,降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短,限流效果就越好
有限责任公司(自然人独资) |
浙江省温州市乐清市柳市镇前街村东河巷 |
一般项目:配电开关控制设备制造;货物进出口;技术进出口;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件零售;电线、电缆经营;仪器仪表销售;照明器具制造;照明器具销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;服饰制造;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋制造;鞋帽批发;鞋帽零售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;紧固件制造;紧固件销售;文具用品批发;文具制造;文具用品零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;家居用品销售;日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
又称微型断路器,适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用,主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。
一,德力西电气小型断路器体积小安装方便使用灵活,广泛的应用在用电系统中。德力西电气小型断路器具有短路保护(电磁脱扣)过载保护(双金属片热脱扣)。小型断路器搭配了漏电脱扣附件就组成我们最常见的漏电保护器。
1,短路保护:当线路发生短路故障短路电流非常大,利用电磁线圈的电磁力去驱动线圈里面的铁芯推动推杆,推杆顶开锁扣,实现分断功能时间小于等于0.1秒。
2,过载保护:当线路发生过载故障时电流超过额定电流而且小于设定的短路电流值,过载电流使热双金属元件弯曲并推动锁扣,从而实现分断断路器的功能,时间根据电流大小的不同有相应的延时。
二,小型断路器分断能力:
1,按产品极数分为单极、二极、三极与四极四种(如上图);
3.按磁脱扣曲线类型可以分为:脱扣曲线A/B/C/D。
我们特别来分析一下脱口曲线类型
1、A 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In, 适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统。
2、B 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In ,适用于纯阻性负载和低压照明回路,常用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护。
3、C 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In ,适用于感性负载和高感照明电路,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。
4、D 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In ,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等。
四,不同脱扣曲线的小型断路器的使用范围。
A 特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B 特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
C 特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,用在轻载场所,一般用于建筑照明插座用电,配电盘用电等等;
D特性:10~20倍额定电流,可以用在重载启动的场所,可以避开设备启动后瞬时电流过大导致开关不必要的过载跳闸,一般用于动力配电.,小功率电机启动等。
维修电工只有弄清楚了小型断路器的种类和适用范围,才能在日常的电力维修工作中合理的选用最合适的德力西电气小型断路器,设备和线路也可以更加安全的运行。
当设备为阻性负载:设备额定电流大概为300A(1KW≈1.5A) 当设备为感性负载:设备额定电流大概为400A(1KW≈2.0A) 当设备为容性负载:设备额定电流大概为500A(1KW≈2.5A) 另外,一般断路器额定选择为设备实际电流的1.1-1.2倍 当设备为阻性负载:300*1.1=330(因为没有330A的断路器,所以选350A) 当设备为感性负载:400*1.1=440A(因为没有400A的断路器,所以选500A) 当设备为容性负载:500*1.1=550A(因为没有400A的断路器,所以选630A) 通过上图的铭牌分析,可以得到一些重要参数: 此为单极(1P)的空开,它的额定电压为230V/400V,额定频率是50HZ,额定电流为32A,脱扣器类别是C型,最大短路分断电流为6000A。 额定电压:是指开关能长期正常工作所处的电压。当实际电压过高或者过低,都会造成开关不能正常工作。 额定电流:是指开关每极能长期通过的电流。当实际电流超过额定电流时,开关会实施过载或者短路保护。 空气开关脱扣器一般分A型、B型、C型、D型。其中, 1. A型用于半导体电子线路保护,瞬时脱扣电流为2-3倍额定电流。 注:瞬时脱扣电流是指能让空开瞬间跳闸的电流大小。 一个标注C16的空开,当实际电流超过16A(比如20A)的时候,这时开关处于过载状态,但它不会立刻跳闸,而是达到一定时间以后才会跳闸。但是当实际电流达到它的5倍(16*5=80A)的时候,开关会立刻跳闸。 这是因为,空开有分段保护。 很多设备启动的时候,启动电流非常大,远超过额定电流,但是启动完毕,实际电流基本上等于额定电流。如果空开在启动时因为短时间电流过大而断开,那么会影响设备启动。 另外,当线路或者设备短时间过载时,并不会造成设备和线路损坏;所以当线路或设备短时间电流过大时不需要断开。 但是当线路发生短路时,电流非常大;如果空开不能马上断开,会引起火灾或设备损坏。 所以,空开被设计成当实际电流超过额定电流时,短时间并不会跳闸。但是当实际电流超过额定电流很多倍时,开关会马上断开。 我们先来看一下C型脱扣器曲线。
现在,应明白当实际电流比额定电流大的时候,需要多久断开了吧? 所以,我们在选空开时,除了选择合适的额定电流以外,脱扣器类型的选择也至关重要。 短路分断能力,是指该空开最大能够分断的短路电流。 当实际短路电流超过最大分断能力,那么触头可能会因为电弧融化粘在一起而不能断开。实际短路电流和电源及短路地点等有关。 有些同学可能会有疑问,空开都有短路保护了,那为什么在有些电路中还需要装设熔断器?那不是多此一举? 在回答这个问题之前,我们只需要看一下熔断器的铭牌你就清楚了。 从熔断器的铭牌我们可以看出,该熔断器的额定电流为20A,额定电压为500V,极限分断能力为100KA。 100KA?这是什么概念?跟空开的短路分断能力相比,两者根本不在一个层次上。 我们可以简单的理解成: 熔断器对于短路保护是专业的,而空开只是业余的。所以在某些场合,除了装设空开以外,熔断器也必不可少! |