涡旋式风冷热泵机组组设备?

高效节能 安全稳定 使用寿命长 故障率极低


德国西门子PLC控制器:对整机24小时智能精准完美控制,彩色触摸屏式人机界面,操作简单


蒸发器采用高效壳管式换热器,加厚内螺纹紫铜管壁设计;采用进口板材加工,耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长。


冷凝器采用高效紫铜管+亲水铝翅片式,采用进口板材加工,耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长。


LG/施耐德电器元件:百万次以上机械寿命,精密制造,性能优越


美国艾默生膨胀阀:控制准确,性能可靠,高效节能


西门子触摸屏液晶显示屏人机界面


西门子触摸屏液晶显示屏背面

PLC控制器如何操作详情请参见《》

1)采用国际先进的半封闭5:6非对称双螺杆压缩机,电机、压缩室一体化,无轴封渗漏现象;

2)压缩机采用星-三角降压启动,避免对电网的冲击。

3)实现了多段自动控制制冷量调节。

4)换热器采用进口高效换热铜管+亲水铝翅片式,换热效率高。

5)配有液喷系统能有效降低压缩机油温,大大提高了机组低温工况下的效率。

6)进口PLC人机操作界面为液晶触摸屏,图形显示,操作方便,中英文可选。备有RS485国标标准通讯接口,可与DCS系统连接,并可入网整个工厂自控网络,便于远程操控与监控。

7)自动检测出水温度或回水温度,通过控制压缩机容量调节滑阀,自动调节机组的制冷量,运行更加节能高效。

8)自动记录前20次故障报警点,方便维修人员及时判断与维修机组。

9)噪音低,震动小,按工业标准设计,适合全年24小时运行。

10)整机运转部件仅为螺杆轴承,维护成本极低,寿命长。

11)机组具备完善的保护系统:压缩机过载保护、过热保护、缺油保护、制冷系统高压、低压保护、水流不足保护、防冻保护、冷却水出水温度过高保护、防频繁启动保护、停机防冻保护(预留)、电源缺相、逆相、过欠压保护。

12)冬季并能根据用户的需求,配以电辅助加热系统,有效弥补热泵技术冬季寒冷地区取暖的不足。

1)风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。

2)空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。

3)机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。

4)风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。

5)无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。

6)风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。

  宁波北仑博克冷却设备有限公司专业生产180-1650KW制冷量风冷螺杆式冷热水机组(热泵),机组高效稳定安全节能简洁,一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。博克整合世界知名供应商资源订购每个机组部件,机组采用台湾汉钟双螺杆压缩机和德国西门子控制系统,确保整机质量稳定,是您指得信赖的螺杆式冷热水机组(热泵)生产厂家。

  博克风冷螺杆式冷热水机组(热泵)适用于同时有制冷和采暖需求的客户,机组无需冷却塔,无冷却水消耗,更适用于水资源缺乏的地区。

  我们可以根据您的实际需求免费为您设计最适合的制冷方案,并提供一站式服务,让您省心。免费制冷方案的获取请咨询在线客服或来电咨询,订购时请务必说明介质温度要求。

PLC可编程控制器全自动控制

5-6非对称半封闭双螺杆压缩机

亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式

PLC可编程控制器全自动控制

5-6非对称半封闭双螺杆压缩机

亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式

1)制冷工况:冷水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃

2)制热工况:热水进水温度40℃,出水温度45℃,环境干球温度7℃,湿球温度6℃

3)名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2.℃/kw

4)蒸发器的水侧设计承受压力为1.0MPa

5)除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品

一、 系统概况 本工程空调系统主要设备包括3台冷水机组、9台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置、热交换器,以及设置在各功能区的AHU、FCU空调机组。冷却水系统主要设备包括3台冷却塔和9台冷却水循环泵。二、 调试前准备 1、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。 2、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。3、管道系统已经试压、清洗完毕,管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。4、给水系统、排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。5、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。6、系统各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。三、 调试顺序 本工程空调水系统按如下顺序调试: 1、冷却水系统:系统检查、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。 2、冷冻水系统:系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。 3、冷却

       本工程空调系统主要设备包括3台冷水机组、9台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置、热交换器,以及设置在各功能区的AHU、FCU空调机组。冷却水系统主要设备包括3台冷却塔和9台冷却水循环泵。

       1、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。

       1、冷却水系统:系统检查、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。

       2、冷冻水系统:系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。

        1、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。

       2、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。

        4、泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。

       5、泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度

       2、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查机记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。

       3、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,及时停止水泵。

       4、冷却塔水位到达设定位置(浮球阀自动关闭),同时开启2台水泵。查看冷却塔液位变化。直至液位稳定。

       5、检查冷却塔补水器是否均匀补水。是否向填料外飘水。调整水泵出口阀门达到最佳循环水流量。

南京博盛制冷设备有限公司