单相变压器空载电压和负载电压实验二次侧电压取值范围是多少?

1. 二次电缆相阻抗为ZL,继电器阻抗忽略,为减小电流互感器二次负担,它的二次绕组应接成星形。因为在发生相间故障时,TA二次绕组接成三角形是接成星形负担的(C)倍。[ 2分]

2. 在电压波动频繁的场合,哪一种调压方式效果较理想?(C) [ 2分]

A. 改变发电机端电压

3. 理想同步发电机ABC坐标系下,定子绕组间的互感系数的变化周期(②) [ 2分]【动态电力系统】

①常数②π③2π④3π

4. 冲击系数是__B___放电电压与静态放电电压之比。[ 2分]

5. 在频率调整过程中, 能够实现频率无差调节的是(②) [ 2分]

①一次调频②二次调频③一,二次调频均可以④一,二次高频均不可以

6. 下图系统在k 点发生三相短路,各元件标么值电抗在元件下方,计算短路电流的总阻抗为(④)[ 2分]

7. 用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号触点引入线,应采用屏蔽电缆,同时要求___B____。[ 2分]

A. 屏蔽层在开关场端可靠接地;

B. 屏蔽层在开关场与控制室两端同时接地;

C. 屏蔽层在控制室接地

8. 22. 三相正弦交流电路中,如果三相线电压不对称,则线电压中一定含有(C)[ 2分]

C.正序、负序和零序分量

9. 需要加电压闭锁的母差保护,所加电压闭锁环节应加在(A)。[ 2分]

A母差各出口回路B母联出口C母差总出口

10. 图6所示正弦稳态电路,设电流表内阻为零,则电流表的A的读数为(2.5A)[ 2分]

11. 变压器空载时主要损耗是__A_。[ 2分]

A发电机组的调速系统完成的B负荷的频率特性来完成的C发电机组的调频系统完成的

13. 避雷器到变压器的最大允许距离___A___。[ 2分]

A.随变压器多次截波耐压值与避雷器残压的差值增大而增大

B.随变压器冲击全波耐压值与避雷器冲击放电电压的差值增大而增大

C.随来波陡度增大而增大

D.随来波幅值增大而增大

一.实验目的1 .通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。2 .通过负载实验测取变压器的运行特性。二.实验项目3 .空载实验测取空载特性U=f(IO),Po=f(u O)。4 .短路实验测取短路特性U=f(Ik),R=f(I)。5 .负载实验(1)纯电阻负载保持Ui=Un, cos 2 =1的条件下,测取 U2=f(I 2)。(2)阻感性负载保持U = Un, cos 2=的条件下,测取 U2=f(I 2)。三.实验设备及仪器1 . MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表)2 .功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内)3 .三相组式变压器(MEL-01)或单相变压器(在主控制屏的右下方)4 .三相可调电阻 900a (MEL-03)5 .波形测试及开关板(MEL-05)6 .三相可调电抗(MEL-08)四.实验方法1 .空载实验U。实验线路如图2-1主控制屏 三相交流 电源输出图2-1空载实验接线图变压器T选用MEL-01三相组式变压器中的一只或单独的组式变压器。实验时,变压器 低压线圈2U1、2U2接电源,高压线圈 1U1、1U2开路。A、Vi、V2分别为交流电流表、交流电压表。具体配置由所采购的设备型号不同由所差别。若设备为 MEL-I系列,则交流电流表、电压表为指针式模拟表,量程可根据需要选择; 若设备为MEL-II系列,则上述仪表为智能型数字仪表,量程可自动也可手动选择。仪表数 量也可能由于设备型号不同而不同。若电压表只有一只,则只能交替观察变压器的原、 副边电压读数,若电压表有二只或三只,则可同时接上仪表。W为功率表,根据采购的设备型号不同,或在主控屏上或为单独的组件(MEL-20或MEL-24),接线时,需注意电压线圈和电流线圈的同名端,避免接错线。a.在三相交流电源断电的条件下,将调压器旋钮逆时针方向旋转到底。并合理选择各 仪表量程。变压器 T 额定容量 R=77VV Uin/U2n=220V/55V, I M 2Hb.合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=c.然后,逐次降低电源电压,在 的范围内;测取变压器的U、10、P0,共取67组数据,记录于表2-1中。其中U=U的点必须测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压 器的变化,在Un以下测取原方电压的同时测取副方电压,填入表 2-1中。e.测量数据以后,断开三相电源,以便为下次实验作好准备。表2-1序号实验数据计算数据Ud (V)I0 (A)po (WUlU1o 1U2cos .短路实验实验线路如图2-2。(每次改接线路时,都要关断电源)主控制屏 三相交流 电源输出图2-2短路实验接线图实验时,变压器 T的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。A V、W分别为交流电流表、电压表、功率表,选择方法同空载实验。a.断开三相交流电源,将调压器旋钮逆时针方向旋转到底,即使输出电压为零。b.合上交流电源绿色“闭合”开关,接通交流电源,逐次增加输入电压,直到短路电流等于1.1I N为止。在1.1I N范围内测取变压器的 UK、Ik、Pk,共取67组数据记录于表2-2 中,其中1=1 k的点必测。并记录实验时周围环境温度(C)。表2-2室温0 = C序 号实验数据计算数据U (V)I (A)p(Wcos k1234563 .负载实验实验线路如图2-3所示。变压器T低压线圈接电源,高压线圈经过开关S和S2,接到负载电阻 R和电抗Xl上。RL选用MEL-03的两只900 电阻相串联,Xl选用MEL-08。开关S、5采用MEL-05的双刀双 掷开关,电压表、电流表、功率表(含功率因数表)的选择同空载实验。图2-3负载实验接线图(1)纯电阻负载a.未上主电源前,将调压器调节旋钮逆时针调到底,Si、S2断开,负载电阻值班财到最大。b.合上交流电源,逐渐升高电源电压,使变压器输入电压U1=U=55Vc.在保持U1=UN的条件下,合下开关 S,逐渐增加负载电流,即减小负载电阻 R的值, Xl和R并联作为变压器的负载,Si、S2打开,电阻及电抗器调至最大,即将变阻器旋钮和调压器旋钮,逆时针调到底。b.合上交流电源,调节电源输出使Ui=L1Nc.合上Si、S2,在保持Ui=Un及cos 2=条件下,逐渐增加负载,从空载到额定负载的 范围内,测取变压器 U2和I2,共测取数据 6-7组记录于表3-4中,其中|2二0和|2=|2N两点 必测。表 3-4cos 2= U i=UiN=55V序号1234567以(V)|2 (A)五.注意事项1 .在变压器实验中,应注意电压表、电流表、功率表的合理布置。2 .短路实验操作要快,否则线圈发热会引起电阻变化。六.实验报告1 .计算变比由空载实验测取变压器的原、副方电压的三组数据, 分别计算出变比,然后取其平均值作为变压器的变比(K=y2 .绘出空载特性曲线和计算激磁参数(1)绘出空载特性曲线UO=f(I o), FO=f(U。),cos O=f(U。)。式中:cos oPoUTZ(2)计算激磁参数从空载特性曲线上查出对应于Uo=UI时的I。和P。值,并由下式算出激磁参数rmZmPolOU oIOXmZ22Z mrm3 .绘出短路特性曲线和计算短路参数(1)绘出短路特性曲线U=f(I K)、R=f(I k)、cos K=f(I k)o(2)计算短路参数。从短路特性曲线上查出对应于短路电流I 由计算数据绘出变压器的效率曲线刀 =f(I 2)。(3) 计算被试变压器刀二刀max时的负载系数3 m = I PO