防火桥架型号代号表示方式有什么?

《电缆桥架规格大全及表示方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电缆桥架规格大全及表示方法(22页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

100X100X100X100X100X100X电缆桥架规格表示方法:XQJ形式类别规格XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(

2、用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C为槽式、ZH为组合式)类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)规格表示规格或规格序 号(用阿拉伯数字表示)电缆桥架尺寸选择与计算:电缆桥架的载荷G总的计算G总=nlql+n2+q2+n3q3+ 式中:ql、q2、q3为各电缆每单位长的重量(kg/m )nl、n2、n3为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线 图表)当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。电缆桥架宽d度 的计算:1、电力电缆b=nl(dl+kl)+n2(d2+k2)+n3 (d3+k3) +式中:dl、d2、d3 为各电缆直径;nl、n

3、2、n3 为相应电缆直径的根数;kl、k2、k3为电缆间距(K值最小不应小于d/4 ) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)电缆的总 载面积:S0=nl n (dl/2)2+n2 肌(d2/2)2+.需要的托架横载面积:S二S0/40%S =S/h = S0/40%h式中:h为电缆桥架净高。电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面 面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面而积的50%。电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算;G 总=nlql+n2ql+n3q3+B=nl (dl+kl)+n2(d2+k2)+ (

,没根电缆都有其外径大小,把所有的电缆外径相加。根据桥架允许的填充率选择规格。具体选宽点的还是高点的,根据工程实际情况注意事项1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制 电缆隔开敷设。4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走

5、向的 电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2 软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次。6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层布线电缆桥架设计智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA (楼宇自动化)、0A (办公自 动化)、CA (通信自动化)等相应的系统组成,以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车 场等设施配置 必要的信息监控外,还有SA (安保自动化)、FA (消防自动化)等若干个子

6、系 统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包 括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC 12/24/48V和AC220V),有些则是无源电(光)缆线(如数据电 缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但 应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线 的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,特别是 大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和

7、墙 内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和 安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源 缆线不能与有源电缆并排铺设,受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架 穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工 时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。学习必备欢迎下载一、桥架结构电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安

8、装附件等组成。(参见图1 所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物 内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型 美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥 架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度 高的物性特点。为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架 基本相近,由于铝、钢比重不同(Al=2.7,Fe=7.86)按重量计算,铝钢之比约为1: 3,根据两种材质的市场 价折算,铝合金桥架的造价费用较

9、之同类镀锌钢桥价要高出1. 5辽.0倍,铝合金桥架具有美 观,重量轻、安装方便等优点,近年来,铝合金桥架己在有的工程中加以应用。二、桥架荷载及荷载特性1、电缆桥架的荷载电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每 根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统 计。动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不 考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷 载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加

10、以计算。2、选用桥架的步骤(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:Q使用二ql+q2式中:ql -电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/ m2 ),均布荷载是托盘、梯架 或电缆槽的荷载;q2-考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/ m2 ),q2值的计算,人的重量一般 按p二90kg计。表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2按最大弯距相等的条件折算:令pi/4p2 i2则/8q2二2p/i TP二90kgq2=

11、180/i式中:P-1人的荷载(kg) t-1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m) q2-1人的等效均布荷载(kg/m)根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和 桥架型号,直至 满足负荷要求为止。挠度挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用 量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系 数,一般最大挠度与跨距(支撑点间 距)之比取1/为宜。三、桥架的胀缩问题由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现彖。室外桥架受 温度影响较大例如环境最高温度为40

电缆桥架/线槽规格和型号有哪些(多图)

电缆桥架按照表面工艺分为冷镀锌桥架、热镀锌桥架、防火桥架、喷塑桥架、彩钢、VCI等,按照材质可以分为钢制桥架、不锈钢桥架和铝合金桥架等。电缆桥架可以铺设在建筑物和管廊支架上,冷镀锌桥架一般用于室内干燥环境,热镀锌桥架一般使用室外强腐蚀环境,防火桥架一般适用于电缆竖井、防火、消防以及防烟区域。钢制桥架一般容易生锈起斑,需要进行镀锌表面处理。

玻璃钢电缆桥架是将无捻玻璃纤维和其他连续增强材料、聚酯、阻燃材料、表面毡等进行浸渍,通过电缆桥架成型模具,使其在模内高温固化成型后连续出模的自动化生产工艺。玻璃钢电缆桥架具有质量轻、阻燃、防腐耐温、机械强度高等特点。拉挤玻璃钢电缆桥架与同规格厚度的钢制电缆桥架载荷能力相近,重量为钢制的四分之一,比钢制电缆桥架的任何一种表面处理,具有抗腐性能强、使用寿命长等优点,适用于酸、碱等单一介质腐蚀性环境。槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

不锈钢桥架的材质分为201不锈钢、304不锈钢和316不锈钢,其中316不锈钢抗氧化腐蚀能力最强。电缆桥架具有结构简单、外形美观、装配灵活等特点,所以其应用领域和场景非常广泛。

铝合金电缆桥架材质:1060铝合金、阳极氧化铝合金。

铝合金电缆桥架顾名思义是直接用铝合金板材制造生产而成,铝合金电缆桥架分两种:1060铝合金桥架、阳极氧化铝合金桥架,1060铝合金板材含铝量高达百分之99.6%以上,而阳极氧化铝合金电缆桥架,是在铝合金电缆桥架基础上再进行加工阳极氧化表面处理,通俗点说是升级版,阳极氧化铝是指在铝及铝合金表面镀一层致密氧化铝为了防止进一步氧化,耐腐蚀、耐用性能强以及提高铝合金的表面硬度和耐磨性。

电缆桥架规格型号代号由桥架材质代号,桥架代号QJ、桥架特征代号、桥架品种代号、桥架的宽度和高度和桥架的表面防护类型代号组成

例如GQJ-P-01A-200x100 J,表示是钢制有孔托盘式直线段电缆桥架,宽度为200mm,高度为100mm,防护类型为普通型。

电缆桥架/线槽常用规格如下图:

电缆桥架材质有冷热轧板、镀锌板、铝合金、不锈钢、玻璃钢和高分子材料等,电缆桥架结构特征有无孔托盘桥架俗称槽式桥架、有孔托盘桥架俗称托盘式桥架、梯架俗称梯式桥架,网状桥架俗称网格式桥架、组装式桥架等。电缆桥架品种有直通、45度水平弯头、90度水平弯头、水平三通、水平四通、垂直上弯头、垂直下弯头、上垂直三通、上边垂直三通等。电缆桥架表面防护类型有电镀锌、热浸镀锌、热固性粉末静电喷涂、阳极氧化、VCI双金属涂层等。

使用电缆输送电能,较少受到外界风、雨、冰雹、人为损伤。材料和安装成本都高,因散热用同等截面金属材料输送电能效率不如架空线。不占用地皮,有利于环境美观。

电缆按其构造及作用不同可分为电力电缆、控制电缆、电话电缆、射频同轴电缆、移动式软电缆等。

电缆的基本结构主要由三部分组成:导电线芯用于传输电能;绝缘层保证电能沿线芯传输,在电气上使线芯与外界隔离;保护层起保护密封作用,使绝缘层不被潮气浸入,不受外界损伤,保持绝缘性能。

1.电缆按电压等级分类

电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为0.5kV、1、3、6、10、20、35、60、110、220、330kV。其中1kV电压等级电力电缆使用最多。3~35kV 电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。按电压粗分可分为低压电缆(小于1kV)和高压电缆(大于1kV)。从施工技术要求、电缆接头、电缆终端头结构特征及运行维护等方面考虑,也分为低电压电力电缆、中电压电力电缆(1~10kV)、高电压电力电缆。

2.电缆按电线芯截面积分类

电力电缆的导电芯线是按照一定等级的标称截面积制造的,便于制造和设计与施工选型。我国电力电缆的标称截面积系列为2.5、4、6、10、16、25、35、50 、70、95、120、150、185、240、300、400、500、600mm2,共19种。高压充油电缆标称截面积系列规格为100、240、400、600、700、845mm2共6种。多芯电缆都是以其中截面最大的相线为准。

电力电缆导电芯线有1~5芯5种。单芯电缆用于传送单相交流电、直流电及特殊场合(高压电机引出线)。60kV及其以上电压等级的充油、充气高压电缆多为单芯。二芯电缆多用于传送单相交流电或直流电。三芯电缆用于三相交流电网中,广泛用于35kV以下的电缆线路。四芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TT方式和TN-C方式供电系统。五芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TN-S方式供电系统。二芯和四芯都是低压1kV以下的电缆。

油浸纸绝缘电力电缆:它是历史最久、应用最广和最常用的一种电缆,其成本低、寿命长、耐热、耐电性能稳定。在各种低压等级的电力电缆中都有广泛的应用。它通常以纸为主要绝缘,用绝缘浸渍剂充分浸渍制成的。根据浸渍剂情况和绝缘结构不同,分为以下几种。普通粘性浸渍纸绝缘电缆,其浸渍剂是由低压电缆油和松香混合而成的粘性浸渍剂。根据结构不同,又分为统包型、分相铅(铝)包型和分相屏蔽型。塑料绝缘电缆:塑料绝缘电缆制造简单,重量轻,终端头和中间头制造容易,弯曲半径小,敷设简单,维护方便,有一定的耐化学腐蚀和耐水性能,使用在高落差和垂直敷设场合。塑料绝缘电缆有聚氯乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆。前者用于1kv以下的电缆线路中,后者用于10kV以上至高压电缆线路中。橡皮绝缘电缆:由于橡皮富有弹性,性能稳定,有较好的电气、机械、化学性能,大量用于1kV以下的电缆中。阻燃聚氯乙烯绝缘电缆:前面三种电缆共同的缺点是材料具有可燃性,当线路中或接头处发生事故时,电缆可能因局部过热而燃烧,扩大事故范围。阻燃电缆是在聚氯乙烯具有中加入阻燃剂,即使明火烧烤也不会燃烧。属于塑料电缆的一种,用于10kV以下的电缆线路中。绝缘导线及悬挂绝缘导线的钢绞线的设计安全系数均不应小