欧姆龙制氧机故障码ERR11有报警声停机查手册提示高压应该怎么解决?

一、“雪林”冷水机显示屏显示E11故障代码,说明是这台冷水机预设的第11个故障现在在设备运行中已经出现、正在发生,需要操作人员、维修人员对机组进行检查。以我家的冷水机来说,E11故障代码指的是冷却水压过低(风机过热):冷却泵水量不足(停所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不停)

二、由于不同厂家采用的冷却温度控制模块不一样,在功能上也有一定的区别,并且多数的控制器支持自定义故障显示,所以当这台冷水机出现E11故障代码,只能参照该设备的产品使用说明书或者联系售后人员进行查询才能得知

三、这里附上一些冷水机的故障代码供您参考,因为故障代码只是提供一个线索,通常冷水机组出现故障,机组会出现一些不正常的情况如振动、杂音、温度过高过低等,可以根据出现的情况,来查找到出现故障的部件

1【PV显示Err,SV显示01】错相保护故障:三相电源故障(错相、漏相、逆相)

2【PV显示Err,SV显示02】1号压缩机高压:停1号压缩机

3【PV显示Err,SV显示03】1号压缩机低压:停1号压缩机

4【PV显示Err,SV显示04】1号压缩机过载:停1号压缩机

5【PV显示Err,SV显示05】2号压缩机高压:停2号压缩机

6【PV显示Err,SV显示06】2号压缩机低压:停2号压缩机

7【PV显示Err,SV显示07】2号压缩机过载:停2号压缩机

8【PV显示Err,SV显示08】冷冻水泵水量过低:冷冻水泵水量不足(停机组)

9【PV显示Err,SV显示09】冷冻水泵过载:冷冻泵负荷太大(停机组)

10【PV显示Err,SV显示11】冷却水压过低(风机过热):冷却泵水量不足(停所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不停)

11【PV显示Err,SV显示12】冷却水泵过载(风机过载):冷却泵负荷太大(停所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不停)

12【PV显示Err,SV显示13】冷冻水温度低于S2所设定温度:停机组

13【PV显示Err,SV显示14】出水探头开路:停机组

14【PV显示Err,SV显示15】出水探头短路:停机组

15【PV显示Err,SV显示16】防冻故障:停机组

16【PV显示Err,SV显示17】防冻探头开路:停机组

17【PV显示Err,SV显示AH】高温报警:停机组

这个报警产生的原因有两个,一是机械负载过大,应该检查机械是否有卡死,吃刀量,进给速度是否过大;二是驱动器UVW短路,造成短路的原因有很多,可以查看一下是否电机动力线插头内部进水导致短路,用万用表欧姆档测量电机UVW对地电阻是多少,正常情况下是无穷大,如果电阻是几十欧或者几百欧,说明电机短路了,需要维修电机。如果机械和电机都检查没有问题,那么就考虑是驱动器损坏了。希望能够帮到你。

你对这个回答的评价是?

迈信驱动器这个故障发生比较多,驱动板故障,重点查****

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


· 百度认证:深圳市久阳机械设备有限公司官方帐号

工业冷水机故障代码不同厂家的编号形式、对应的故障都不相同,但指示的冷水机故障大多都是些设备出现概率较高的问题,所以这里以某个厂家的故障代码为例进行说明。

工业冷水机故障代码具体包括有:

Err01为错相保护,出现这个代码则表示冷水机出现电源故障,可能是错相、漏相或者逆向,需要重新对电源接线进行调整。

Err02为压缩机高压,触发压缩机高压保护,压缩机停止运行。

Err03为压缩机低压,触发压缩机低压保护,压缩机停止运行。

Err04为压缩机过载,触发压缩机过载保护,压缩机停止运行。

Err05为冷冻水泵水量过低,由于冷冻水泵水流量不足触发水泵保护,为保护机组将暂停运行。

Err06为冷冻水泵过载,由于冷冻水泵负荷过大触发,机组会暂停运行。

Err07为冷却水压过低或者是风机过热,由于冷却水泵水量不足触发,会把所有压缩机和冷却泵暂停运行。

Err08为冷却水泵过载或风机过载,由于冷却泵负荷过大触发,机组压缩机和冷却泵停止工作。

Err09冷冻水出水温度低于设定值,保护剂组并停止运行。

Err10 压缩机防冻故障,保护机组并停止运行。

Err11 高温报警,出水温度过高,机组保护并暂停运行。

除了上边这些工业冷水机故障代码之外,现在很多设备采用了液晶大屏显示,控制器直接以文字形式显示故障,查阅设备出现故障的系列参数,更为方便操作人员了解机组的工作状态和解决故障问题。

纳金冷水机:工业冷水机故障代码说明

(停所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不停)

(停所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不停)

工业冷水机的故障代码有很多,不同厂家的工业冷水机故障代码也不一样,像我们的工业冷机,故障代码就有E1代表室温超高报警;E2代表水温超高报警;E3代表水温超低报警;E4代表室温传感器故障报警;E5代表水温传感器故障报警;E6代表流量报警等。

这个弄得太复杂了,现在集中控制一体化,电子产品越来越精密了,中文电脑控制面板上面都有中文显示(直接显示故障)如:高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等.
这类控制系统,不需要查找代码,直接显示问题,这样不懂这个行业,直接知道那里有问题,可以在系统里查找到,有利于跟厂家沟通,作最快的解决方案!