零线对控制线有电阻什么原因?

  • 你说的测量火零线之间电阻,一般就是测量电源插头的火、零端的电阻值——“品”字型排列:左下为火,右下为零,正上最长的一个为保护接地。(以下均以指针完用表为例说明,不同表略有出入)。你说的无电阻是指电阻为零(用R×1档指针摆到最右端),还是无穷大(用R×10K档指针不动)?

  • 一支表笔触地,就可以比较出来了。

  • 测量交流电压,是220V的,是火线和零线。火线对地线的电压一般在十几V到110V左右

  • 测量交流电压,是220V的,是火线和零线。火线对地线的电压一般在十几V到110V左右

  • 导线电阻太小了,普通万用表无法测量(普通万用表测量10ω以下电阻误差很大),应该使用毫欧表来测量。如果是绝缘电阻,应该用兆欧表测量

  • 怎么着也得500伏电压啊。有时候万用表测对地不通用绝缘测试仪测对地就通了,万用表有时候不灵。我还是用fluke179测,国产估计更不行了测不准确的。要用摇表测的。用兆欧档测试漏电严重了才会有电阻

  • 万用表测接地电阻是不可靠的。应该使用接地电阻测量仪进行测量。把水泥敲开用一根铁插进土里就可以测量了接地电阻需要用钢筋打入地下一定的深度、才能正确测量,水泥地可用冲击钻打穿水泥面后再打入钢筋。

  • 火线比较好判断。将万用表置于交流电压档250V量程(如果没有这个量程,应酌情选择相近的量程,但量程需要大于220V),测量三根线之间的电压,火线对零线、火线对地线均有220V左右的电压,符合这个条件的就是火线了

  • 火线比较好判断。将万用表置于交流电压档250V量程(如果没有这个量程,应酌情选择相近的量程,但量程需要大于220V),测量三根线之间的电压,火线对零线、火线对地线均有220V左右的电压,符合这个条件的就是火线了

  • 肯定短路啊,因为里面电加热管是通的应该不可以吧

  • 一般三孔插座的正上孔是地线。然后侧零线和火线之间有电压,零线和地线之间无电压,如此可确定零线

  • 火线比较好判断。将万用表置于交流电压档250v量程(如果没有这个量程,应酌情选择相近的量程,但量程需要大于220v),测量三根线之间的电压,火线对零线、火线对地线均有220v左右的电压,符合这个条件的就是火线了

  • 火线比较好判断。将万用表置于交流电压档250v量程(如果没有这个量程,应酌情选择相近的量程,但量程需要大于220v),测量三根线之间的电压,火线对零线、火线对地线均有220v左右的电压,符合这个条件的就是火线了

什么情况下三相电跟零线之间电阻值是接近零?

什么情况下三相电跟零线之间电阻值是接近零,但又是正常的呢? 我是做光伏电站的,在并网过程中,并网柜与母排连接后,发现三相电跟零线之间阻值很小,接近零,但又能正常并网,这是为什么,谢谢
  • 零线有电流是非常正常的事情。比如工厂的照明与动力混合用电,大多情况下三相负荷都不平衡的,所以要求零线截面积大于或等于相线的50% 。在三相四线制供电时(如居民楼层用电)零线与相线要一样大的。另外,由于现在的电力电子产品较多,供电回路容易产生谐波电流,流过零线的电流有时比相线电流还大。

聊到万能表,大家应该都了解,有朋友问用万用表测量火线零线对地漏电,另外,还有人问怎样区分火线地线零线,这到底怎么回事呢?事实上万用表如何测量一根线带没带电呢,下面小编就为大家说说万能表怎么测火线零线短路,希望你喜欢。

万能表怎么测火线零线短路

数字万用表调到交流档。

黑表笔点在随便一个地方(除与接线点相接的),导体或者绝缘体没关系,就近的墙壁桌面,工具,都行。红表笔点接线点。两表笔交换没关系。量出来数值是<5V,是零线;量出来数值是>10V,是火线。测量零火线最方便的方法是买个试电笔。

  用数字万用表测,把档位放在交流700V档,单用红表笔分别测三根线,出现高数字的那根线是火线。然后再用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,电压高的是零线,稍低的是地线。

  为了保险起见,最好用万用表的电阻档再把测出来的地线与建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻(或者是通路,由于各个建筑物的接地电阻不同,所以测出的电阻阻值也不同。)如果把零线和地线搞反了,那用电的时候,漏电保护开关就会跳闸。

如何用数字万能表测量是火线短路还是零线断路?

用的是数字万用表蜂鸣档,当电阻低于70欧姆时,会发出响声。

火线零线上如果有负载,测量的就是负载电阻。

如果没有说明火线零线短路了。

怎样区分火线 地线和零线 用万用表怎么测

区分火线、地线和零线的方法: 

在通电情况下用电笔测试,会亮的是火线;确定火线后,分别用剩下两条线与220V灯泡相连,再连接火线,通电,亮的是零线,暗的是地线。

2、看接线的颜色分析:

标准情况下,暖色调线(红、橙、黄等)是火线;冷色调线(黑、棕、蓝等)是零线;黄绿色相间(花线)的是地线。

3、看插座孔的位置判断:

在三孔插座上,标准情况下,左边是零线,右边是火线,上边是地线。一般的安装都是这样规定的,对应的三孔插头零线和火线标注与之左右相反(镜像)。

用万用表区分地线和零线的步骤:

1、拿出万用表,将万用表的转换开关旋至交流250V或500V档,具体调节档位具体分析。

2、用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,为了保险起见,最好用万用表的电阻档再把你测出来的地线与你建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻(或者是通路,由于各个建筑物的接地电阻不同,所以测出的电阻阻值也不同。)

3、、当万用表的读数出现高数值时,被测的为火线。并且一支表笔用手握住金属头,一支表笔去碰那三条线,那其中有一条是会有摆动的。

4、、若表针不动,将万用表的转换开关逐档减至最低档,仍无明显读数,则被测点为零线。

5、如果没有接地的地方还可用以下的方法:将万用表的转换开关旋至交流电压档,任一支表笔接电源的被测点,手食指与拇指捏住另一表笔,若万用表有读数。则被测点为火线;若万用表指针不动,则为零线或地线。

1、火线和零线之间的关系

火线和零线不能直接连在一起,如果连在一起会造成电路短路,烧毁电器,以及人身伤害,所以火线和零线之间需要连接负载。火线和零线可以形成220V的电压,负载可以是灯泡、电热毯等需要220V额定电压的电器。

2、零线和地线之间的关系

当我们在检修电路的时候,零线和火线之间的电压是220V,地线和火线之间的电压也是220V,但是地线不能当零线使用,因为两者的作用是不一样的,零线的作用是主要和火线构成回路,地线的作用是保护电器防止被雷击毁,火线跟地线也不能直接连在一起,也会造成电路短路,人体触电受伤的可能性。

百度百科-万用表 (电力电子部门测量仪表)

如何用万能表检测线路的火线与零线

用万用表交流电压档测量两根线对地电压: 

  1. 火线对地电压将接近相电压220v,

在有电压的情况下. 用万用表<电压档>以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B

的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。再用万用表<电阻档>测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。就证明火为A.零为B.地为C。

用万用表怎么测火线零线

电压750V档 一根表笔接地,另一根触线,显示0V的是零线。显示220V左右的火线。

有时候零线断了或接地不良,也会与火线读数一样,就要结合其它方法辨别。

万用表如何测量一根电线(火线和零线)那里短路?

短路是推不上电闸,短路是灯不亮,你是短路还是断路呢?断路的检查方法;切断电源——表调到电阻欧姆档——逐个检查灯泡好坏和灯头两端是否通路,查出一处修好就可以送电看看了,不行再继续往后检查。断路的检查方法;大部分外观就能够看出烧焦的痕迹,搭接痕迹,检查灯头内部是否有金属搭接状态予以排除。

怎么用万用表测火线零线地线的通断

用RX1K或是RX10K档,一个表笔接地,另一个表笔去量火线或是零线,看指针动不动,如果不动,说明绝缘还好,如果指针有一点点动,说明绝缘就不怎么好了,如果指针快要到零点,那就是直接对地了

如何用万用表测火线零线地线,没接电的设备如何测出来

1:测单相的火零地:断开电源开关(切断电源的火零线),接通用电器,测后面的其中二根线,因为火零线通过用电器构成回路,用欧姆档能测出一定的电阻的是火零线,而另一根与该二根的电阻是无穷大的是接地线,因为接地线是不能跟电源线连通的。

确定了接地线后,合上电源,测接地线与火零线之间的电阻,阻值很小的是零线,因为不论是否有重复接地,工作零线都与大地相连的,工作零线与接地线通过大地形成了回路,剩下的就是火线了。

2:测三相五线:断开电源开关(切断ABC电源,零线无法切断),接通功率较小的用电器(最好是三相电动机),(三相电动机的相对相之间的电阻是相同的,很快就能确定三根火线),如不是三相电动机,三相负载不平衡,则电阻最大的是二根火线,因为二根火线上串了二组负载电阻,再用这二根火线去找另一根电阻较大的一根火线。这样剩下的就是零地线了。(实际上测得了火线间的三组电阻值,就能计算出各根火线的负载电阻)

虽然零地线都是连通大地的,但是零线是直接通过用电器与火线构成回路,接地线是通过大地再经过零线及用电器和火线构成回路的,所以它们对同一火线的电阻略大的是接地线。(当测单相,不能切断零线时,也可用此法分辩零地线