为什么变频器能带到30Hz而不跳闸呢?

你需要带的电机的参数,还有就是如果要和其他设备通信得一些参数设置
\过电流跳闸的原因分析
(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
(2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
(1)过电压跳闸,主要原因有:
3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
b.放电支路发生故障,实际并不放电
(2) 欠电压跳闸,可能的原因有
1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置
(2)在使用外接给定时,无起动信号
2)电动机的起动转矩不够
过流是变频器报警最为频繁的现象。
(1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
分析与维修:蚩 敲挥蟹⑾秩魏紊栈档募O螅 谙卟饬縄GBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块

大家好。一台日普变频器在用外接电位器调频时,频率刚有点,又归零。频率始终调不上去。电位器大小,是按照说明书规格安装的。而面板控制时,一切正常。参数设置正常。谢谢您给指点迷津。

历史总积分:10696

再确定一下,电位器的阻值是不是对应说明书上的,接线,还有参数设置都对了么

那是不是电位器有问题。呵呵

有个参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定,设定值是不一样的,可能是这个参数没设。

谢谢,我在确定一下。用电位器调节时,频率能调到(8-10HZ),然后频率就归零。我换了几个电位器都是这样的。面板控制时,设定好频率,按运行、停止键,正常。

历史总积分:81117

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧

检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧

我用的是到30HZ就归零,没办法换新的也没检查