一推空开,电缆头打火了,当初头没包好,跳闸了,电缆还能用吗?

《UPS、蓄电池、空开、电缆配置计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《UPS、蓄电池、空开、电缆配置计算(24页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、1/25售前技术支持 黄永泽TLE:、 Email:2/25一、一、UPSUPS容量配置计算容量配置计算 选择选择UPSUPS容量之前必须要了解哪些内容?容量之前必须要了解哪些内容? 1 1、负载设备:、负载设备: 负载设备名称、规格型号、数量? 负载设备的输入电压,频率要求? 负载设备为单相负载,还是三相负载? 单相负载设备功率KW (详细列出) 三相负载设备功率KW(详细列出) 负载设备的特性:是阻性负载(白炽灯、发热丝)?整流性负载(电脑、开关 电源、服务器、整流器)?电机负载(电动机、水泵、排风扇)? 电动机负载,启动方式:变频启动?星-三角

2、启动?直接启动? 允许负载设备的掉电时间是:0S?1S?10S?其它? 负载设备是同时启动,还是分开启动? 负载设备是同时运行,还是分开运行?3/25一、一、UPSUPS容量配置计算容量配置计算 选择选择UPSUPS容量之前必须要了解哪些内容?容量之前必须要了解哪些内容? 2 2、UPSUPS前端配电情况:前端配电情况: UPS设备前端的电源是单相,还是三相? UPS前端的电压、频率? UPS前端的配电容量,包括变压器、电缆规格容量? UPS前端是否配电发电机?发电机的规格容量? UPS前端是否配置漏电保护开关? UPS前端前端是否有输入配电柜?如果有输入配电柜,请提供输入配电柜内部 的开关规

3、格、容量、数量? 4/25一、一、UPSUPS容量配置计算容量配置计算 根据实际的运用经验,UPS带80%左右负载运行时为最佳状态,其原因为: 1、负载设备在启动时,会对UPS电源的产生冲击; 2、UPS的工作效率、内部器件的承受状态。 VA(伏安)与W(瓦特)的区别VA-视在功率 实际有用功率+无用功率W-实际有用功率PF- 功率因数 (不同的负载设备,PF值不一样;典型计算机和通信设备 PF为0.7-0.8)VA(伏安)与W(瓦特)的换算关系W = VA PF 5/25一、一、UPSUPS容量配置计算容量配置计算 负载容量(KVA)= 负载功率(KW) PF(根据负载取值,一般0.7-0.

5.5KVA按照以上计算结果,可以配置我司一台6KVA UPS电源;6/25二、蓄电池容量配置计算二、蓄电池容量配置计算 电池容量计算方法在行业中一般有4种:电流估算法、恒功率计算法、恒电流计算法、电源法(行业标准)。 在UPS行业里用

5、的最多的就是电流估算法、恒功率计算法、恒电流计算法,电源法(行业标准) 一般是客户或招标要求。 一般延时时间1小时,建议选择恒功率或恒电流计算法;延时时间1小时以上的,建议选择电流估算法;如果客户对延时要求时间准确的时间,可以采用恒功率或恒电流计算法; 7/25二、蓄电池容量配置计算二、蓄电池容量配置计算 电流估算法 1 1、计算蓄电池的最大放电电流值:、计算蓄电池的最大放电电流值:

恒电流计算法 1 1、计算蓄电池的最大放电电流值:、计算蓄电池的最大放电电流值: PPFI = - NV式中:P(VA):UPS容量 PF:UPS输出功率因数(0.8) :逆变器转换效率(0.93) N : UPS标

8、称电池电压的节数 I: UPS最大放电电流V: 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.75V)2 2、根据以上的计算结果,查找相对应容量电池的恒电流放电表。、根据以上的计算结果,查找相对应容量电池的恒电流放电表。12V120AH 恒电流放电表10/25二、蓄电池容量配置计算二、蓄电池容量配置计算举例说明: 已知:UPS 容量:66100(100KVA)