无功补偿柜的作用是什么?

《无功补偿柜的检修规程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无功补偿柜的检修规程(8页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、无功补偿柜的检修规程一、范围本规程规定了公司低压TSC无功功率动态补偿装置检修维护周期、检修维护项目及质量标准、检修工艺等有关内容。本规程适用于公司低压TSC无功功率动态补偿装置的大修、小修和日常维护具有指导性作用,并通过采用工序卡,推动标准化作业的实施。2、 规范性引用文件GB50227-95 并联电容器成套装置设计规范GB/T 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL/T597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件JB 7113-93 低压并联电容器装置 GB 低压并联电容器装置JB 71

2、15-93 低压无功就地补偿装置 GB/T 标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 Q/XJ 20.50-1998 继电器、继电保护及自动化装置技术要求GB 外壳防护等级(IP代码)GB 电能质量 供电电压允许偏差GB/T 14549-93 电能质量 公用电网谐波 DL/T535-1993 电力负荷控制系统数据传输规约三、设备技术参数电气特性额定电压(V)AC400,AC690,AC1140工作频率(HZ)50±0.2响应时间20ms100s可调安装容量75kvar至1080kvar投切级数5级至23级过载能力1.

3、1倍(8h/d)多台运行方式并联运行系统电压畸变率THD5%或THD55%(谐波以5次为主)控制特性控制电源交流220V±10%,10A,50HZ控制算法容量分配支持等容量循环、多种编码和模糊控制等多种方式通信功能采用Modbus远程通讯协议,通信接口RS485控制连接光电隔离功率因数00.999可调(感性)电流取样变压器母线电流,05A,具体见图纸电压取样变压器母线电压,220VAC,具体见图纸控制路数12投切延时20ms100s结构特性防护等级IP30冷却方式强迫风冷整体结构落地式安装方式室内安装,固定方式可选,进线方式可选四、检修周期日常维护:每天进行无功补偿柜的巡查。小修周期

4、:消除设备运行中发现的缺陷。大修周期:每年进行一次大修。5、 检修项目1、日常维护(1) 检查TSC无功补偿柜控制装置运行正常。(2) 检查补偿柜内声音是否正常。(3) 检查绝缘子的清洁及绝缘情况、接地连接情况。(4) 检查各电气连接部位有无发热、变色现象,母线各处有无烧伤过热现象。(5) 检查电容器、电抗器各接线端子是否牢固、可靠。(6) 检查电容器、电抗器有无发热、变色、变形现象。(7) 检查电容器是否有击穿现象,电抗器绝缘皮有无破损现场,如有要进行适当处理。(8) 检查断路器、晶闸管、避雷器、接线等设备完好。(9) 检查通风装置良好。(10) 清扫柜内卫生。2、 小修项目(1)测量单台电

5、容容量,并与前次(或投入运行时)记录对照,如有明显变化超过5%左右,视情况及时用相同规格的产品更换。(2)检查电容器是否渗漏油,如渗漏油的电容器应更换。是否已受污秽,如有污秽应清理干净。(3)检查其它电器元件是否良好,紧固的螺栓是否有松动。(4)检查继电保护的整定值和动作情况。(5)检查三相电容值是否平衡,与前次(或投入运行时)记录对照。如三相不平衡,差值较大,应进一步检查单台电容器的电容值,找出故障电容,进行更换。(6)处理日常维修中发现的问题。3、大修项目(1)检查塑壳断路器(2)检查控制器(3)检查功率单元(4)检查晶闸管(5)检查熔断器(6)检查电容器(7)检查电抗器6、

6、及质量标准检修项目工艺流程及质量标准1塑壳式自动空气开关检修 1) 设备外观应清洁干净;2) 所有的接线应紧固,无破损及烧焦现象;3) 检查动作机构,机构应灵活可靠; 4) 所有螺栓应紧固;5) 检查主、辅助触头,触头表面应清洁,无氧化层,接触紧密,分合可靠;6) 检查绝缘电阻,相间及相对地的绝缘电阻不低于1M;7)开关动作试验,,动作灵活,开关的指示位置与实际位置一致,开关的手动操作正常,电气、机械联锁正常可靠。 2控制器检查1) 设备外观应清洁干净2) 所有接线端子应紧固,无破损及烧焦现象3) 设备按键无损坏显示屏无破损4)投切按钮灵活、正常3功率单元的检修1) 功率单元电路板清洁干净2)

7、无变色、损毁、烧焦现象4晶闸管的检修1) 设备外观应清洁干净2) 检查所有接线应紧固,无破损烧焦现象3)所有螺栓应紧固5低压熔断器的检修1) 设备外观应清洁干净;2)检查熔断器本体,应无击穿,无裂纹,三相的电阻值应基本一致,熔断器帽应无松动。6电容器的检修1)设备外观清洁2)所有的接线应禁固,无破损及烧焦现象3)检查螺栓应紧固4)检查外壳无裂纹、无漏油现象7电抗器的检修1)设备外观清洁2)所有的接线应禁固,无破损及烧焦现象3)检查螺栓应紧固4)检查各部防腐情况5)线圈应无变形、绝缘良好、无受潮老化现象6)各绝缘油漆无脱落掉色7、 常见故障的排除序号故障现象故障原因排除方法1三相电压表指示的电压

随着电力电子技术的发展和广泛应用,大量非线性负载使企业配电系统无功损耗增加。使用无功补偿补偿装置,降低变压器和输电线路上的无功损耗,对提高电能利用率有很大意义。在补偿柜中无功补偿控制器起到了哪些作用呢?小库将会在接下来的文章中介绍。

补偿柜进行无功补偿时,会采集企业电网系统的电压、电流、电压和电流的相位角等参数,计算企业电网的功率因数和无功功率。然后对比设定的功率因数和当前功率因数大小,通过控制电力电容器组的投切,实现无功补偿的效果。

除了控制电力电容器组投切之外,无功补偿控制器还可以显示电气参数,企业可以直观的查看补偿装置运行是否出现故障。可查看的参数包括:L1、L2、L3每相的功率因数、有功功率、无功功率、电压、电流、总谐波畸变率、频率、时间等。

无功补偿控制器还具有过压、欠压、缺相、电压谐波越限保护功能。当遇到以上故障时,可以起到保护左右。而且无功补偿控制器可以通过管理后台设置数据,数据掉电不丢失。

简而言之,无功补偿控制器的主要作用是控制电力电容器组的投切,提升功率因数。而数据显示功能和各种保护功能,可以更直观地观察补偿设备的运行状态并对补偿装置进行保护。

我要回帖

更多关于 电容补偿柜的作用与原理 的文章

 

随机推荐