一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m 2.4m≤喷头间距≤3.6m##在《自动喷水灭火系统设计规范》第7章: “喷头布置”里面,对消防喷淋头的设置做了详细明确的要求,由于内容太多,粘贴不便,你可以找一下这本规范仔细看一看就明白了。
消防喷头的隐蔽消防喷头露出太多,可以从下面两个方面考虑解决: (1)更换喷头类型: 喷头有很多种类,有下喷、上喷、侧喷等多种,如果现在是下喷的话,可以直接更换为上喷式,那么喷头长度的尺寸就都可以调节掉了,原理相当于水龙头,本来是向...2
消防喷头的隐蔽消防喷头露出太多,可以从下面两个方面考虑解决: (1)更换喷头类型: 喷头有很多种类,有下喷、上喷、侧喷等多种,如果现在是下喷的话,可以直接更换为上喷式,那么喷头长度的尺寸就都可以调节掉了,原理相当于水龙头,本来是向...2
如果露出很长,影响美观,只能改管
消防喷头的隐蔽消防喷头露出太多,可以从下面两个方面考虑解决: (1)更换喷头类型: 喷头有很多种类,有下喷、上喷、侧喷等多种,如果现在是下喷的话,可以直接更换为上喷式,那么喷头长度的尺寸就都可以调节掉了,原理相当于水
消防喷头的隐蔽消防喷头露出太多,可以从下面两个方面考虑解决: (1)更换喷头类型: 喷头有很多种类,有下喷、上喷、侧喷等多种,如果现在是下喷的话,可以直接更换为上喷式,那么喷头长度的尺寸就都可以调节掉了,原理相当于水龙头,本来是向...3
喷头的隐蔽消防喷头露出太多,可以从下面两个方面考虑解决:(1)更换喷头类型:喷头有很... 装修装饰面板这个其实很常见,装饰装修公司有多种类型的吊顶可以用以专门去隐蔽顶上...
消防喷淋系统安装是否配合,只要是通过商务合同部分来明确界定。对应新建项目,如果装修与工程同步进行,是需要配合安装下降管的,但装修时如果与原设计有不同的,可以提出变更。
在消防喷淋中一般吊顶与侧喷的垂直距离是多少?
按照喷淋布置要求,消防侧喷喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m
因为下喷喷头无法快速集热,而且反映速度慢。《喷规》对喷头距顶板的距离是有规定的(75~150mm),如果非要下喷应该要设集热盘。
一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。