智流污水提升泵用在卫生间进水了会漏电吗?

污水提升泵材质是玻璃钢的,不容易出问题。要是有担心可以要求定制的时候说明,提升泵用品牌质保的没问题

为进一步推进我县智慧排水建设工作,提升市政排水工程建设品质,根据县政府有关要求,我局结合全县现状排水工程中出现的各种问题和运营状况,起草了《安吉县智慧排水建设与管理要点(试行)》。现将全文公布,征求社会各界意见,如有修改意见和建议,请于2021年2月2日前以电子邮件或电话方式反馈至县住建局。

    附件:安吉县智慧排水建设与管理要点(试行)

安吉县住房和城乡建设局

安吉县智慧排水建设与管理要点

安吉县智慧排水管网建设指挥部

安吉县住房和城乡建设局

1.1为了更好地推进安吉县智慧排水建设工作,结合安吉县现状排水工程中出现的各种问题和运营状况,在相关规范的指导下特制定《安吉县智慧排水建设与管理要点》(以下简称《要点》)。

1.2排水工程建设除应符合本《要点》外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.3《要点》适用范围为安吉县城乡各类建设项目(新建、改建、扩建)之排水工程。

下列规定适用于污水管材管径≥200的情况。

2.1污水压力管:应使用球墨铸铁管,PE管(PE100级,SDR≥21)。

2.2城市道路和乡村道路(含绿化带)污水重力自流管:应使用钢筋混凝土管,MPVE工程塑料管(SN≥8kN/m2),球墨铸铁管。

2.3其余道路下污水重力自流管:宜使用MPVE工程塑料管(SN≥8kN/m2),HDPE缠绕管(SN≥8kN/m2)

2.4项目内部非道路下管网:除上述管材外,可以使用HDPE双壁波纹管。

3.1管道跨越铁路、高等级公路:应采用非开挖施工技术(如顶管施工和牵引管施工等)。

3.2管道跨越河流:应按照规范要求设置倒虹管,数量不得少于2条,过河前应设置事故排放井。

3.3管道跨越箱涵和沟渠:不宜设置U形管井,若受地形等条件限制需设置时,应经专家论证后方可实施,并确保后期运营维护方便可行。

3.4压力管过河:应设置排气阀、排泥阀、伸缩节、控制阀门等设施。

4.1检查井:应按照规范设置检查井,检查井内外壁均应粉刷并做好防渗处理。在地下水水位以下的部分应采用现浇钢筋混凝井筒,上部可采用砖砌井筒。

4.2沉泥井:在每隔适当距离的内和前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。

4.3跌水井:跌水井的进水管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m;管径为300-600mm时,一次跌水水头不宜大于4m;管道转弯处不宜设跌水井。

4.4井座井盖:城市道路和乡村道路上检查井井盖应采用铸铁材质,安放平稳,井框与路面相差不得超过5mm并做好防噪处理。其余可采用复合材料等材质。

4.5防坠网:检查井均应设置符合规范的防坠安全网。

5.1泵站(井)池体应符合防渗要求,不得渗漏。

5.2潜污泵应有1套以上备用设备,做到“一用一热备”以及便于后期运营维护。

5.3泵站(井)内应设置自控装置(具备远程传输功能,相关参数满足运维管理单位要求)。

5.4泵站(井)应有可靠的供电保障。

5.5市政污水泵站应采用反捞式格栅,禁止使用粉碎式格栅。

6.1新建住宅小区的阳台均应单独设置废水排水管并接入市政污水收集系统;屋顶雨水应单独收集后进入雨水收集系统,防止阳台废水接入雨水管中;住户阳台不得设置雨水地漏,仅保留废水排水立管。

6.2在实施老旧小区改造时,应严格执行雨污分流的相关要求,住户阳台废水应接入市政污水收集系统,屋面雨水单独增设雨水管并应接入雨水收集系统。

6.3新建住宅竣工验收后装修的,不得随意改变雨水、废水管道接口,不得将住宅阳台废水接入小区雨水管道。物业服务企业应在住户装修前履行相关的告知义务,并在装修完工后确认现场管网接口是否正确。

6.4酒店式公寓、公寓式酒店以及工业园区和企业内部设置的职工公寓生活阳台按照住宅要求执行。

7.1建立市政基础设施工程五方责任主体质量安全管理体系。建设单位应承担首要责任,执行《建设单位责任清单》各项内容;勘察单位应保证勘察结果和文件符合国家现行的法律法规、工程建设强制性标准要求;设计单位应严格执行国家现行的设计技术标准规范;施工单位应严格执行国家现行的有关质量技术标准和施工规范;监理单位应严格把关原材料进场及每道工序验收。

7.2施工单位应严格按照规范和设计图纸要求施工,重点做好管道基础、接口、沟槽回填、管顶覆土、管井衔接及检查井等关键部位施工质量。尤其是沟槽回填,钢筋混凝土管、球墨铸铁管和钢管宜采用原土回填,应分层夯实,塑料管应采用中粗砂回填,分层夯实。

7.3监理单位应做好上述关键部位和隐蔽工程的质量把控并做好相关资料保存。

8.1涉水企业污水在出厂前应设置计量装置和在线监测设备。

8.2排水大户(小区、酒店、学校、医院等)建议设置计量装置和在线监测设备。

8.3各乡镇街道、平台重点排水区域(工业园区、农贸聚集区)在区域分界点应设置计量装置和在线监测设备。

8.4污水检查井背面应设置铭牌,标识内容包括:道路名称,上下游管材、管径、管道(底)埋深,排水流向,支线接入情况等。

8.5污水压力管埋设后,应在地面设置相关警示标志并做好各转折点的标识指示系统。

8.6涉水企业和排水大户应做好对雨水管网的监测工作。

9.1方案审查部门应加强设计方案的审查工作。审查内容包括:设计单位资质审查、方案合理性审查。下一步将工业企业的排水设计方案纳入审查范围,杜绝非专业单位和设计人员设计市政项目。

9.2主管部门应加强对各方建设主体的监督和奖惩制度。落实五方主体责任制,以及单位责任人、项目负责人和有关专业技术人员的终身责任。强化事中事后监管,积极建立信用评价系统。结合全县各乡镇平台对污水管网工程的奖惩机制,并充分利用省勘察设计行业“四库一平台”信用系统,将违反有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准以及不履行承诺的不良行为计入信用“黑名单”。

10.1本要点的解释权属于安吉县住房和城乡建设局。

10.2使用本要点以外的污水管材需经建设主管部门备案后方可使用。

10.3本要点自发布之日起施行。