该配电站的负荷怎么算?还有短路电流

  • 软件简介: 变电站短路电流计算程序,只需要输入参数,就可得到短路电流计算值。有效值,冲击值。 附件名:/1、系统有4台主发电机,3用一备,在计算时是否要以4台发电机同时发电为条件?2、系统的主变压器是2台1000KVA的干式变压器,一用一备(冬季取暖工况下两台一起使用),是否也要以两台同时工作为条件计算?我看到有的方案和我们类似,他们在计算时只计及一台变压器。3、我们的照明变压器也是两台,100KVA,互为备用,是否要以两台同时工作为条件计算?4、按照一般的选型要求,断路器的分断能力大于预期的短路电流即可,不必作分断能力的储备,但是在一些案例中,其选用断路器的分断能力远大于预期短路电流,不知道里面有何特殊考虑?例如某点短路电流Iac=22kA,Ip=60kA短路功率因数=斑竹,多给点积分呀!

  • 我正在设计一段配电柜,电源是从主机房配电系统中的一个断路器上引出来的。电机最大功率为55kw,最小为2.2kw,总计功率为320kw左右。选择母线 计算短路电流需要怎么计算?是否需要主机房配电系统的参数才可以?如果需要主机房配电系统的变压器高压侧参数,这个参数是由谁来提供还是可以计算的?谢谢!

供配电专业习题--第五章_负荷分级及计算(含答案)

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

《《供配电技术》习题含解答(大学期末复习资料)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《供配电技术》习题含解答(大学期末复习资料)(38页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、 模块测试卷一答案一、填空题(30%)1. 把由各种类型发电厂中的发电机、升降压变压器、输电线路和电力用户连接起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的统一的整体称为电力系统2. 水力发电厂主要分为堤坝式水力发电厂、引水式水力发电厂和混合式水力发电厂。3. 根据变电所在电力系统中所处的地位和作用,可分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、工厂企业变电所和终端变电所。4. 配电网电压等级为110kV及以下,其中电压等级为3kV110kV的,称为高压配电网;配电变压器低压侧引出的0.4kV配电网,称为低压配电网。5. 通常电压在1kV以下的称为低压,1 kV到10 kV的称中压,高于10 kV低于3

2、30 kV的称高压。6. 对大中型工厂来说,通常来说采用35110 kV作为供电电压,而对于中小型工厂来说,通常来说采用6 kV、10 kV作为供电电压。7. 电压偏差是指电气设备的实际端电压与其额定电压之差,通常用它对额定电压的百分比来表示。8. 根据用户的重要程度及对供电可靠性的要求,可将电力负荷分为三级。9. 供配电系统一般由工厂降压变电所(或称为工厂总降压变电所)、高压配电线路、车间变电所、低压配电线路和用电设备组成。二、判断题(20%)1. 电力系统就是电网。( )2. 核能发电厂的发电过程是核裂变能热能电能。( )3. 变电所的作用是接受电能和分配电能。( )4. 把将交流电变换为

3、直流电,或把直流电变换为交流电的场所,称为变流所。( )5. 工厂总降压变电所是把35kV110kV电压降压为1kV电压向车间变电所供电。( )6. 电力网按电压高低和供电范围的大小可分为地方电网、区域电网、超高压电网。( )7. 二级负荷对供电无特殊要求。( )8. 中性点直接接地或经低电阻接地系统称为大接地电流系统。( )9. 低压配电系统,按保护接地的型式,分为TN系统、TS系统和IT系统。( )10. 车间变电所必须要设置2台变压器。( )三、选择题(10%)1. 要求由双回路供电的电力负荷属于( B )。 A. 一级负荷 B. 二级负荷 C. 三级负荷2. 在我国,110 kV及以上

5、发电机相连时,变压器一次绕组的额定电压应( A )。A. 高于发电机的额定电压5% B. 高于发电机的额定电压10% C. 与发电机的额定电压相同7. 对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用( B )主变压器。A. 一台 B. 两台 C. 三台 8. 中小型企业的6kV10kV的变配电所大多为( A )。A. 户内式 B. 户外式 C. 箱式四、问答题(40%)1. 工厂供配电系统的质量指标有哪些?答: 电压、频率、可靠性。2. 试确定图1.6所示的供电系统中发电机和所有变压器的额定电压?图1.6解:发电机G的额定电压: UG.N=101.05=10.5kV变压器T1的额定电压: UT1.1N

变配电所有哪几种类型?分别说明它们的特点。答:变电所分为升压变电所和降压变电所。根据在电力系统中所处的地位和作用,变电所又可分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、工厂企业变电所和终端变电所等。1)枢纽变电所枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,汇集多个电源和多条出线回路,对电力系统的稳定可靠运行起重要作用。一次侧电压通常为330 kV或500 kV

7、,二次侧电压通常为220 kV或110 kV。2)中间变电所中间变电所位于系统主要干线的接口处,一次侧电压通常为220330 kV,汇集23个电源和多条线路,向地区用户供电。3)地区变电所地区变电所是一个地区的主要供电点,一次侧电压通常为110220 kV,给中低压的下一级变电所供电。4)工厂企业变电所工厂企业变电所是供电给大、中型企业的专用变电所,包括工厂总降压变电所和车间变电所。其中,工厂总降压变电所把35110 kV电压降压为610 kV电压,向车间变电所供电,其供电范围一般在几千米以内;车间变电所把610 kV电压降压为380 V/220 V电压,向低压用电设备供电,其供电范围一般在5

8、00 m以内。5)终端变电所终端变电所又称二次变电站,一般建在接近负荷处,高压侧电压为10110 kV,经降压后向用户供电。4. 变配电所所址选择的原则是什么?答:(1)尽量靠近负荷中心,以缩短配电线路的距离,降低线路的电能损耗、电压损耗,减少有色金属消耗量。(2)尽量靠近电源侧。(3)进线、出线方便,尽量避免架空线路跨越其他设备和建筑物。(4)设备运输、安装方便。(5)避开剧烈震动或高温场所,避开多尘或有腐蚀性气体的场所。(6)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,不宜与上述场所相邻。(7)不应设在有爆炸或火灾危险环境的正上方或正下方。5. 简述变配电所送电和停电操作顺序及基本要求。

9、答:(1)变配电所送电操作顺序。拉开线路端接地闸刀或拆除接地线,先合电源侧的隔离开关或刀开关,再合线路侧的隔离开关或刀开关,最后合高压或低压断路器。即从电源侧开关到线路侧开关,这样可使闭合电流最小,比较安全。(2)变配电所停电操作顺序。拉开高压或低压断路器,拉开线路侧的隔离开关或刀开关,拉开电源侧的隔离开关或刀开关,在线路上可能来电端合上接地闸刀或挂接地线。即从线路侧开关到电源侧开关,这样可使开断电流最小,比较安全。习题解答(二)学习单元一1. 高压隔离开关的作用是什么?高压隔离开(QS)关主要用来隔离高压电源。它断开后有明显可见的断开间隙,保证了电气维修人员在检修时的安全。但是隔离开关没有专

10、门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作,但它可以用来直接通、断一定的小电流。2. 高压断路器的作用是什么?高压断路器(QF)是供电系统中最重要的一种开关电器之一,是一种专用于断开或接通电路的开关设备,它有完善的灭弧装置,因此,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障部分。学习单元二1电流互感器的作用是什么?电流互感器是一种电流变换装置,它将大电流变换成电压较低的小电流,供给测量仪表和继电保护装置使用。其主要作用有以下几点。与测量仪表配合,对线路的电流等进行测量。与继电保护装置配合,对电力系统和设备进行过负荷和过电流等保护。使测量仪表、继

11、电保护装置与线路的高压电网隔离,以保证人身和设备的安全。 2电压互感器的作用是什么?电压互感器与电流互感器的功用相同,也是一种变换类设备。电压互感器能将系统的高电压变成低电压供给测量仪表和继电保护装置。具体作用有: 与测量仪表配合,测量线路的电压;与继电装置配合,对电力系统和设备进行过电压、单相接地等保护;使测量仪表、继电保护装置与线路的高压电网隔离,以保证操作人员和设备的安全。例如用一只l00V的电压表,通过不同变压比的电压互感器就可测量任意高的电压,这也有利于电压表、继电器等二次设备的规格统一和批量生产。 学习单元三1低压断路器有哪些功能?低压断路器(文字符号为QF)俗称低压自动开关、自动