直流屏模块通讯故障地址如何修改?

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

本回答由北京正达时代电子技术有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  直流屏常见故障分析

  1、 监控单元不能正常运行

  现象: 监控单元面板上的工作指示灯常亮或键盘的所有按键无法操作。

  解决方法:先关交流供电。把背板上的直流检测线拔下20秒后插上;再开交流供电。若监控单元还不能正常运行,则请通知厂家。

  2、液晶显示不正常

  现象: 无显示但监控单元正常运行(工作指示灯闪烁:大概1秒钟1次)。

  显示屏花屏或颜色太浅/太黑。

  解决方法:检查液晶屏与键盘板与主板的连接电缆是否插好。

  调整键盘板上的可调电位器RV1调节液晶显示的对比度。

  3、监控系统与其它智能设备通信故障

  现象: 监控单元与智能不能联机;与PC机不能联机。

  解决方法:检查通信电缆;监控单元所使用的通信口与监控主板上的跳线设置是否一致。

  4、 避雷器的故障

  现象: 系统采用的避雷器为3单元联装避雷器,如某一单元的状态指示窗颜色由绿变红, 表明该单元失效。

  解决方法:按避雷器的更换操作顺序立即予以更换。

  5、整流模块的故障

  现象: 模块的故障指示灯亮。

  解决方法:按模块检修顺序将该模块拆下修理。

  注意: 当整流模块的输出电压低于蓄电池电压时(如由均充转为浮充状态时)或负载电流很小时,模块的障指示灯亮(或闪烁),这是正常的现象,不属故障。

  深圳市森科电力技术有限公司是生产GZDW高频开关电源直流屏、壁挂式电力小系统、通讯电源系统、逆变电源、UPS不间断电源、EPS应急电源等系列电源产品和高低压配电柜、控制柜、光伏汇流箱。联系电话:

1、本信息由搜了网用户发布,搜了网不介入任何交易过程,请自行甄别其真实性及合法性;
2、跟进信息之前,请仔细核验对方资质,所有预付定金或付款至个人账户的行为,均存在诈骗风险,请提高警惕!

我要回帖