零序电压+零序电流+开口三角+自产零序+外接零序+负压闭锁的概念

小电流接地系统零序方向保护和夶电流接地系统零序方向保护的区别

小电流接地系统必须要有零序

自产零序只能用在大电流接地系统中。

小电流接地系统不能用自产零序的原因:

小电流接地系统发生单相接地故障

零序电流的大小为其他非故障线路非故障相电容电流之和

所以小电流接地系统不能用自产零序。

的零序电流保护必须要有专用的零序电流互感器

所以装置也必须要有专门的零

大电流接地系统发生单相接地故障时,

其零序电流嘚大小为其他两相电流之

和所以可以用自产零序来作为零序电流保护的动作判据。

小电流接地系统中性点是不接地的

而对于大电流接哋系统来说,

其中性点可以装专门的零序电流互感器来检测流过中性点的零序电流

流接地系统有中性点零序电流保护和接地零序电流保護。

对于大电流接地系统来说

其变压器中性点的零序电流保护要注意其极性端

大电流接地系统的零序方向保护都有两相定值

向指向母线”和“方向指向变压器”需要设置,其方向定义不同则零序电流和

零序电压的相位关系即不相同:

时零序电压超前零序电流

度左右,选擇“方向指向变压器”时零序电流超前零序电压

要区分一种装置适用于小电流接地系统还是适用于大电流接地系统

)首先根据动作判据來区分,确定其零序电流使用的是自产零序还是经过

专门的零序电流通道的零序电流

)根据零序方向保护的动作区间来区分,一般来说尛电流接地系统正常时

故障时零序电流滞后零序电压

大电流接地系统故障时零序电流超前零序电压

你什么意思B相接地后怎么会有 零序电压? 零序电压有两个来源:1、PT开口三角形 2、三相电压相加即自产零序电压 !!