C相电流互感器S1/S2接反会造成零线电流超过相线电流吗

多抽头式电流互感器误接线对计量的影响

要:本文介绍一起由于多抽头式电流互感器的二次绕组非工作抽头误短接造成计量

不准、丢失电量,着重分析多抽头式电流互感器二次绕组非工作抽头发生误接线时对电能计量

关键词:多抽头式电流互感器;误接线;计量准确度

为满足客户负荷变化的需求节省投资,多抽头式电流互感器是目前运用最为广泛的一种

多变比电流互感器普通多电流比电流互感器二次侧是多绕组,在实际接线中要將其非工作

绕组短接,防止二次侧开路产生高压;而多抽头式电流互感器的二次绕组与普通多电流比电流

互感器不同其二次绕组非工作抽头不应短接,否则将会影响正常计量本文将着重分析多抽

头式电流互感器二次绕组非工作抽头发生误接线时对电能计量造成的影响。

間隔(客户专线)电流互感器更换更换后保

。当月考核表计与计费表计相比少计电量

人员现场检查该电能表二次电压幅值正常、相序囸常,计量电流幅值

根据一次电流推算,计量电流幅值应为

本回答由哈尔滨三达德电力技术囿限公司提供


推荐于 · TA获得超过355个赞

如果是稳定的负荷的话可以计算出来的,如果负荷是时常变化的就难说了

一般情况下是以A相电压为0°基准的,电流合电压的夹角计算有功无功然后乘以时间计算出的电量,而a、c反接的话也就是说以C相为0°基准了,相差了120°。。。。。。。

理论上是可以计算的但是很难,我想不太明白了但是我觉得还是可以计算出来的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体驗

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

剩余电流保护时零线和相线必須同时穿过CT,在此线路起始端它们肯定是在一起的