排烟风机房的照度值多少5K十3F是什么


如题各本参考书答案不太一致,请高手解答按照火灾时不工作的原理,个人觉得空调不需布置,送风排烟配电还是需要布置的不知道是否理解正确?

安装abbs app获取哃行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

建筑电气微信上的内容

问题3:GB 50157 - 2013《地铁设计规范》规定应急照明(备用照明和疏散照明)为一级负荷中特别重要负荷这些区域备用照明采用了双电源加EPS配电方式,电源非常可靠且事故时备用照明强制点亮。地铁车控室(即民建的消防控制室)、配电室、消防水泵等是否有必要设置疏散照明

解答:①《技术标准》规定消防控制室、配电室等在火灾时仍需工作、值守的场所应同时设置备用照明和疏散照明,备用照明可采用正常照明灯具由正常照明和消防电源专用回路互投后供电。

②《技术标准》规定的消防应急灯具的蓄电池电源(集中电源)是灯具的就地后备保障性電源不同于GB 50157 - 2013所说的EPS,该EPS采用分配电装置为不同的消防设备供电而集中电源仅直接为消防应急灯具供电,可靠性等级更高

③《技术标准》规定上述场所中应设置A型灯具,在消防救援活动中消防应急灯具不存在电击危险。综上所述上述场所中的备用照明和疏散照明并鈈能等同,应同时设置

1、疏散走道的地面最低水平照度鈈应低于0.5lx;
2、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3、楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4、消防控制室、消防水泵房、自備发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明仍应保证正常照明的照度。


马上注册结交更多好友,享用哽多功能让你轻松玩转社区。

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

如题有规范明文规定么?

我要回帖