280度防火阀用什么模块,怎么接线

防火阀的常开触点(两个)串入24V嘚正极后直接接到继电器的13端子上负极直接接继电器的14端子。6个280°防火阀就是有6台排烟风机只要接上一个其他五个同理安装。

280°防火阀和排烟风机控制回路的连接是利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行。

六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行。


· TA获得超过3.6万个赞

这个阀一般情況下只监不控常闭状态,手动现场打开280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号还有,就是在一根管路里最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机以上我说的是功能需求,至于6根线具体的说明你要看说明书。根据我的经验都是无缘干节点形式嘚信号,应该很简单欢迎追问。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

  • 老师 请问消防报警系统中280℃防火閥和70℃防火阀 分别接什么线呢

  • 你好需要接在所控模块上,有电源和信号2种线

  • 这些设备都会有一个输入输出模块或者输入模块看图纸!輸入模块接报警信号线,输入输出模块接报警信号线和24V电源线

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

【专家坐席】功能模块正在开發中,敬请期待~

【专家坐席】有多年造价行业从业经验和工程实操的业务专家付费咨询即可与行业专家实现在线一对一交流;提供业务類问题咨询与解答服务;

为了能更好的为大家解决问题,诚邀您参与此调研谢谢!