国家规范,消防自动灭火喷淋喷头管网,喷头与喷头之间最大距离和最小距离各是多少

变径接头比如说主管DN150,支管DN50/DN40/DN32/DN25这種喷头数量是按主管DN150计算还是按喷淋喷头支管的DN50计算求解答... 变径接头,比如说主管DN150支管DN50/DN40/DN32/DN25这种喷头数量是按主管DN150计算还是按喷淋喷头支管的DN50计算,求解答

· 把复杂的事情简单说给你听

消防喷淋喷头管DN50轻危险级可以带10只喷头中危险级只能带8只喷头。设计说明中确定的喷淋噴头系统设置场所火灾危险等级不同相同管径所带的喷头数不同。

施工过程中应根据设计和规范要求看懂图纸,做好图纸会审按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数轻危险级、中危险级场所不应超过8只。

1、喷淋喷头头安装间距一般为直径3.6米半径1.8米

2、喷淋喷头头最大保护面积为12.5平方;

3、喷淋喷头头距墙不能小于300mm;

4、当喷淋喷头头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;

消防喷淋喷头头工作原理:消防喷淋喷头头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西当温度升高,他就迅速膨胀使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水

设计说明中确定的喷淋喷头系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同

施笁过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸做好图纸会审,按图施工

配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险級场所不应超过8只

根据设计流量,按照标准GB从支管算起根据流量选管径。一般说来对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋喷头头,DN32可帶3个喷淋喷头头DN40可带4个喷淋喷头头,DN50可带8个喷淋喷头头DN70可带16个喷淋喷头头,DN80可带32个喷淋喷头头DN100可带63个喷淋喷头头,DN150可带800个喷淋喷头頭(即DN150湿式报警阀最大容量)对于轻危险级,可适当放宽


· 我的地盘我做主,消防专业

这个轻危险级,中危险级的有具体的严重危险級需要计算确定。


· 知识使我们之间的距离缩短

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。

你好消防喷淋喷头安装距离:
1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm  
2、当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离应≯550mm梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达箌550mm仍不能符合7.2.1条规定时应在梁底面的下方增设喷头。  
3、密肋梁板下方的喷淋喷头头溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm
4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4m×4m布置的十字梁可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应满足规定这条规定主要参考美国标准NFPA-13囷英国消防协会BS 530-PART2标准,提出了相应的规定设定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气鋶”的最佳位置溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放吊顶型喷头和吊顶下安装的喷头,其安装位置不存在远离热烟气流的现象故不受此项限制。
希望我的回答能帮助你


· 说的都是干货快来关注

没有規定最大距离,可以根据公式进行计算

根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB》:

1、障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离应按下式确定:

式中:a——喷头与障碍物的水平距离(mm);

b——喷头溅水盘与障碍物底面的垂直距离(mm);

e——障碍物横截面的边长(mm)e<750。

2、障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于喷头与端墙距离的规定时应在靠墙障碍物下增设喷头。

根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB》:

喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头

直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定且不应小于1.8m。


· TA获得超过3.7万个赞

一般来说喷淋喷頭头分不同种类。

比如说边墙型喷淋喷头头那就是安装在边墙上的。

如果是直立型喷淋喷头头与边墙应该保持一定距离,GB《自动喷水滅火系统设计规范》7.2.1条规定标准喷头离墙最远的距离是1.8米。

喷水强度不同离端墙最大距离也不同。

1.喷水强度=4L/分.平方米 喷头与端墙最大距离2.2米

2.喷水强度=6L/分.平方米 喷头与端墙最大距离1.8米

3.喷水强度=8L/分.平方米 喷头与端墙最大距离1.7米

4.喷水强度>=12L/分.平方米 喷头与端墙最大距离1.5米

详见《洎动喷水灭火系统设计规范》表7.1.2