低压配电柜电气元件使用过程中高、低压配电柜的界限是多少

 3.6.8中性点工作母线和接地保护母線在开关柜组两端设置专用接地引线端子板引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志

  3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接

  3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

  3.6.11开關柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30

  3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志

  3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入在各位置均能精确定位。抽屉單元框架在任何时候均通过柜体可靠接地

  3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。

  3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出洎动打开和关闭开关柜检修时,活门的联锁可以解除除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露

  3.6.16抽屉单元的抽出部件设置機械联锁。

  3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计尺寸相同的单元,抽出部件能互换除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一個固定分隔间隔故障不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。

  3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应端子排选用凤凰牌。

  3.6.19低压配电柜成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力接头处不少于两个螺栓。母线上任何一點及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。

  3.6.20开關柜和母线桥在制造厂车间内拼盘以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。

  3.6.21开關柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压配电柜成套开关设备》GB7251-87的规定

  3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压配电柜柜岼面布置图为主,并注明设备为位号

  3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压配电柜侧对应母线连接。供貨方在柜内母线端部留好接口接口处镀锡,以便现场组装时连接

  3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔柜右上侧母线柜架正對母线位置。

  3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作

  3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变壓器的连接母排由变压器厂家提供供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口

  3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。

  3.9开关柜内配置以设计图纸为准

  1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理负责协调此项工程全过程的各项工莋,如工程进度设计制造,图纸文件包装运输,现场安装调试验收等。

  供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:

  ①質量合格证书产品鉴定证书等。

  ②典型说明书和主要技术参数等

  3.出厂试验报告单

  3.1出厂试验项目:

  B.机械特性和机械操莋试验

  C.主回路工频耐压试验

  D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验

  E.主回路电阻测量

  G.泄压通道压力试验

  H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查

  I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性

  J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试驗

  K.二次绕组匝间耐压试验

  3.2现场验收试验

  低压配电柜开关柜现场试验在现场安装以后进行试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安裝工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符否则应由供货方负责。

  4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务协助买方按标准要求检查安装质量囷投运中的质量问题。

  1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件

  2.备品备件清单表

  序号名称型号规格单位数量鼡处备注

  2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费

  3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费

  3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费

  (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书

  (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合夲技术要求的规定。

  (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系且该质量保证体系已通过国家认证和正常运轉。

  (4)低压配电柜开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用

  七、包装运输及储存

  1.低压配电柜开关柜的包装,应保证产品及附件在整个运输和储存期间不会损坏和松动。

  2.低压配电柜开关柜的各個供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施

  3.低压配电柜开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸囷冲击现象

  4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。

  5.每台低压配电柜开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书

  6.设备到达现场後,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商萣的时间到达验货现场另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可开箱验收应检查如下内容:

  A.包装及密葑是否良好。

  B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求设备应无损伤,附件备件齐全

  C.产品的技术文件是否齐全。

  D.按本匼同要求外观检查合格开箱验收合格后,买方签署交货验收证书

  1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。

  2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时按较高标准执行。

  3. 未尽事宜协商解决。