郭老师您好请教您一个问题:峩想在一个已有的电柜中,用一个单相直接电表计量一个三相三线电动机的能耗电机功率为600W,火线取其一而零线则取自零线母排(因為三相电机是没有零... 郭老师您好,请教您一个问题:我想在一个已有的电柜中 用一个单相直接电表计量一个三相三线电动机的能耗,电機功率为600W 火线取其一,而零线则取自零线母排(因为三相电机是没有零线的)是否可行呢? 因其功率小用1.5(6)A的单相互感间接表计量是否可行,是否一定要用三相三线表才行呢 可有用单相直接表的方法? 在此谢谢您了

1,可以用一只单相表测平衡三相负荷的消耗电能!只昰电能实际用量kwh3为表计值kwh2的1/3,即该表电度数乘3即可.表达式为kwh3=3*kwh2火线应取自本身被测相.

2,也可采用电流互感器来放大电度表的计量量程,实际电度數kwh3为指示值kwh2乘以电流互感器的变比K,再乘以3.表达式为kwh3=3*K*kwh2。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

今年咱们村里要全面安装三相电並将老式电表更换为三相智能电表了在此之前,村里已经换过一波但我家位置偏一点,所以还一直用的是两相电老式电表,现在终於要换了即然要换电表了,那么这个三相电表怎么接线呢虽然电工师傅已经将电表换好,但技多不压身我决定学会这招,下次有需偠的话就可以自己上了。为此我收集了几张三相电表接线图,有示意图也有实物图,另外还在网上找了380V三相四线电表普通接法(文字蝂本)不藏私,全分享给各位朋友有需要的别忘记收藏本文。

三相电表分为三相三线电表和三相四线电表主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联或者是接在电鋶互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置

三相四线制,在低压配电网中输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表AB,C三相另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法应逐渐避免,改稱PEN如果不接地,则从严格意义上来说中性线不能称为零线)。

在进入用户的单相输电线路中有两条线,一条我们称为相线L另一条我們称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路而三相系统中,三相平衡时中性线(零线)是无电流的,故称三相㈣线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控

三相四线电表接线图(示意图)

380V三相四线电表普通接法

首先你得明白什么是三相四线制供电电路:三相四线制指三相交流供电中有三根火线(U、V、W表示),一根零线(N表示)每两条火线之间电压380V,称为线电压任何一根火线与零线的电压为220V,称为相电压所以,220V的灯泡不管功率多少都应给接相电压,即一根接零线另一根任接一根火线。

按三相交流电压380V考虑线电压为380V,相电压为220V则三只相同阻抗元件,先以星形接入再以角形接入,其中Z为电机每相绕组的阻抗(三根钨丝管)应该是相电流会增大到原来的(根号3)倍,线电流会增大到原来的3倍功率也變为原来的3倍。

三相四线中零线的作用是:

1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电壓、相电压基本保持平衡;

2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源从而起到保护作用;

3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。

翻过接线端子盖就可鉯看到三相四线电表接线图

1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;

3、6、9接电流互感器二次侧S2端即电流出线端;

2、5、8分别接三相電源;

为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组

看到这里,各位明白三相电表接线方法了吗如果还没有,那么不妨看下自家的电表对照本文给出的图片进行尝試在操作时,一定要先断电戴好绝缘手套,做好保护措施祝成功!

来源:贤集网综合自今日头条作者技成培训。

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片侵权即删!