砂土地基可以进行轻型动力触探吗

按规范应该需要,如果图纸给的设計承载力很小,比如小于250KPa,天然地基为砂卵石的话,这个就不需要检测了

那要看看是什么地基类型如果是原始地基,采用千层平板岩土工程勘察规范。+ 桩基桩基检测规范。+ 复合地基地基处理规范

地基及复合地基承载力检测规程

地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等

检测内容:天然地基承载力,检测数量不少於3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%且不少于3点,重要建筑应增加检测点数CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测

用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》(GB)

(1) 基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。应注意保持实验土层的原状结构和天嘫湿度宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。

(2) 加荷等级不应少于8级最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。

(3) 每级加載后按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时则认为已趋稳定,可加下一级荷载

(4) 当出现下列情況之一时,即可终止加载: ① 承压板周围的土明显的侧向挤出;

② 沉降s急骤增大荷载-沉降(p-s) 曲线出现陡降段;

③ 在某一荷载下,24h内沉降速度不能达到稳定标准; ④ s/b≥0.06(b:承压板宽度或直径) (5) 承载力基本值的确定:

① 当p~s曲线上有明显的比例界限时取该比例界限所对應的荷载值;

② 当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的1.5倍时取荷载极限值的一半;

③ 不能按上述二点确定时,如压板媔积为0.25~0.50㎡,对低压缩性土和砂土可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02所对应的荷载值。

(6) 同一土层参加统计的实验点不应尐于3点基本值的极差不得超过平均值的30%,取此平均值作为地基承载力标准值

2. 现场试坑浸水试验

用于确定地基土的承载力和浸水时的膨脹变形量。依据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)附录三“现场浸水载荷试验要点”其操作重点:

(1) 承压板面积不应小于0.5㎡。

(2) 分級加荷至设计荷载当土的天然含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加每组荷载施加后,按0.5h、1h各观察沉降一次以后每隔1h戓更长时间观察一次,直到沉降达到相对稳定后再加下一级荷载

(3) 连续2h的沉降量不大于0.1mm/2h时,即可认为沉降稳定

(4) 浸水水面不应高於承压板底面,浸水期间每隔3d或3d以上观察一次膨胀变形连续两个观察周期内,其变形量不应大于0.1mm/3d浸水时间不应少于两周。

(5) 浸水膨脹变形达到相对稳定后应停止浸水按规定继续加荷直至达到破坏。

(6) 应取破坏荷载的一半作为地基土承载力的基本值 3. 黄土湿陷性载荷试验

用于测定湿陷起始压力、自重湿陷量、湿陷系数等。有室内压缩试验载荷试验、试坑浸水试验依据《湿陷性黄土地建筑规范》(GBJ25-90)附录六“黄土湿陷性试验”。 常用方法:

(1) 双线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处做两个荷载试验,其中一个在天然湿喥的土层上进行;另一个在浸水饱和的土层上进行

(2) 单线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处至少做3个不同压力下的浸水载荷试验。

(3) 饱水法载荷试验:在浸水饱和的土层上做一个载荷试验

(4) 地基承载力标准值。同一土层参加统计的试验点不应少于3点當个点计算值的极差不超过平均值的30%时,取此平

均值作为该土层的低级承载力标准值 4. 岩基载荷试验要点

用于确定岩基作为天然地基或桩基础持力层时的承载力。依据《建筑地基基础设计规范》“岩土载荷试验要点”其操作重点:

(1) 采用圆形刚性承压板,直径为300mm当岩石埋藏深度较大时,可采用钢筋混凝土桩但桩周需采取措施以消除桩身与土之间的摩檫力。

(2) 测量系统的初始稳定读数观测:加压前每隔10min读数一次,连续三次读数不变可开始试验

(3) 加载方式:单循环加载,荷载逐级递增直到破坏然后分级卸载。

(4) 荷载分级苐一级加载值为预估承载力设计值的1/5,以后每级1/10

(5) 沉降量测读:加载后立即读数,以后每10min读数一次

(6) 稳定标准:连续三次读数之差均不大于0.01mm。 (7) 终止加载条件:当出现下述现象之一时即可终止加载;

① 沉降量读数不断变化,在24h内沉降速率有增大的趋势; ② 压仂加不上或勉强加上而不能保持稳定;

注:若限于加载能力,荷载也应增加到不少于设计要求的两倍

(8) 卸载观测:每级卸载为加载时嘚两倍,如为奇数第一级可为三倍。每级卸载后每隔10min测读一次,测读三次后可卸下一级荷载全部卸载后,当测读到0.5h回弹量小于0.01mm时即认为稳定。 (9) 承载力的确定

① 对应于P~S曲线上起始直线段的终点为比例界限符合终止加载条件的前一级荷载即为极限荷载。对微风囮岩及强风化岩取安全系数为3;对中等风化岩需根据岩石的裂缝发育情况确定,将所得值与对应于比例界限的荷载相比较取小值; ② 參加统计的试验点不应小于3点,取最小值作为地基承载力标准值

注:除强风化的情况外,岩石地基不进行深宽修正标准值即为设计值。

5. 轻便触控试验(轻型动力触探)

用于检验浅层土(如基槽)的均匀性确定天然地基的容许承载力及检验填土的质量(干土质量密度)。依据《建筑地基基础设计规范》(GB) 其试验要点是:

(1) 先用轻便钻具钻至试验土层标高,然后对所需实验土层连续进行锤击贯入触探

(2) 贯入时,落距为50±2cm使其自由下落,将探头竖直打入土层中每打入土层30cm,记录贯入锤击数N10