馈电开关零序电压高负载绝缘高是什么原因

馈电开关的选择性漏电保护

如下圖在一个供电系统中,有一个总的馈电开关然后分成三条支路,每条支路上再安装

假如支路一发生漏电现象

支路一中的馈电开关就會跳闸,

支路二、三可以正常工作这种有选择性的切除故障支路的保护,

在最小的范围内切断故障电路

馈电开关即可以作为上图中的總开关使用,

将保护上的扭子开关拨至“总”的位置

的延时,作为后备保护使用

作为总开关时的漏电保护使用的是附加直流漏电保护,其原

理在上一贴中已经讲了

当安装在分开关位置时,

将保护的扭子开关拨至“分”的位置

当作为分开关使用的时候,

其漏电保护是使用的零序功率方向式漏电保护

现在我们重点的介绍一下这种漏电保护的工作原理:

零序功率方向式漏电保护的工作原理框图如下所示。

当电网中某支路发生不对称漏电

人身触电或单相接地故障时

由取样电路分别从电网中取出漏电支路

(同一母线配出的零序电压相同)

囷零序电流,经过放大整型后由相位比较电

路来判断该支路是否发生故障,最后启动执行电路切断该漏电支路的电源

相位比较等电路嘟是在保护器内部的,

只要知道将零序电压和零序电流送入保护器之后,只要有漏电故障

器就会根据取样信号判断出漏电了,然后驱動执行电路去执行

的零序电压和零序电流取样电路如下: