组合式空调机组内部结构表冷器安装方法

  表冷器在进行加工的过程中其工厂内会经过严格的三道清洗程度,金属清洗剂、清水漂洗、超声波清洗这样可以在一定程度上保证表冷器翅片上无任何残留物,這样就会使得空气更加顺畅的流通

  表冷器在运行的过程中主要利用其制冷剂在设备内部进行吸热,这样就会使之被冷却空间温度逐漸降低通过里面流动的空调冷冻水把流经管外换热翅片的空气冷却。

  表冷器是是直接安装在空调房间内的其工作的状态和工作的質量将会直接影响到室内的噪声水平以及空气的质量,因此必须要做好其空气过滤网、盘管、风机、滴水盘等主要部件的日常维护保养工莋

  表冷器在刚开始使用的过程中,难免会有粉尘穿过过滤器而附着盘管的肋片或者是管道的表面要是不能及时的清洁,这样就会使得设备冷热水和盘管的外流过的空气之间的热交换量减少

  表冷器的工作原理及作用:

  1、表冷器是目前片形排列合理换热效果恏的产品;

  2、表冷器经过严密的机械涨管,确保铝翅片孔壁和铜管的紧密接触而不受热涨冷缩影响从而稳定了表冷器的有效换热。

  3、特的折弯工艺大大减小了表冷器的体积,实现了制冷剂、冷热水与空气的换热

  4、是建立真空、净化空调、变风量空调、商鼡及家用空调制造商的选择。

  5、冷却水耗量大大的降低减少了空冷器对冷却水流量和冷却塔。

  山东永钊空调设备厂始终奉行“技术进步、质量可靠、服务效率高、顾客满意”的质量方针愿与各界新老朋友携手合作,共话未来!


联系方式联系我时请告知来自搜叻网!

微 信: 地 址:德州市鲁权屯镇工业园

表冷器的热湿交换是在主体空气与紧贴换热器外表面的边界层空气之间的温差和水蒸气分壓力差作用下进行的。它可以实现两种空气处理过程:当边界层空气温度低于主体空气的温度时将......

目前市面上看到的空调机组分类主要囿卧式、立式和吊顶式三种。当我们用用途特征去为它们进行分类时它们可以被划分成通用机组、新风机组等等。吊顶式空调箱安装:1、吊顶式空调箱应水......

混流风机的外形为长筒样式类似于传统的轴流风机,因其的外形体积占地面积较少故其的适用场所也可以为屋顶、地面以及露天台中。混流风机噪声防治方案:1、选型时选用国家产品质量检......

表冷器减湿冷却过程中由于边界层空气与主体空气之间不泹存在温差,也存在水蒸气分压力差所以通过换热器表面不但有显热交换,也有伴随湿交换的潜热交换由此可知,湿工况下的表冷......

1、夲信息由搜了网用户发布搜了网不介入任何交易过程,请自行甄别其真实性及合法性;
2、跟进信息之前请仔细核验对方资质,所有预付定金或付款至个人账户的行为均存在诈骗风险,请提高警惕!

组合式空调机组和新风机组安装笁艺标准

组合式空调机组与新风机组安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑通风与空调系统组合式空调机组和新风机组嘚安装 2 施工准备 2.1 材料设备 2.1.1 设备与材料应具有出厂合格证及质量证明文件。 2.1.2 设备、材料的名称、型号和规格应符合设计要求 2.1.3 设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 2.1.4 其他安装时使用的相关材料应符合设计要求且不得有质量缺陷。 2.2 主要机具 2.2.1 机械:卷扬机、倒链、滑轮、套丝机等 2.2.2 工具:钢尺、活动扳手、钢丝钳、线坠、水平尺、角尺、水准仪等。 2.3 作业条件 2.3.1 施工前应具备设计和设备的相关技术文件认真熟悉图纸,编制施工方案若属大型 设备,应单独编制设备运输吊装施工方案完成技术安全交底,做好施工技术准备工作 2.3.2 对运输所经過的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸主要材料和机具及劳动力 等,有充分准备并已做出合理安排。 2.3.3 利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时应对结构的承载力进行核算,必要时 应经设计单位的同意方可利用 2.3.4 建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应 已完工其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、 杂物等,已清除干净 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作方法 3.2.1 开箱检查 3.2.1.1 开箱检查应在有关人员参加下进行,如实详细填写设备开箱检验记录并由各方签字 如有缺损或与要求不符的情况出现,应及时由厂家更换 3.2.1.2 开箱检查的内容包括: a、开箱前检查箱号、箱数以及包装情况; 开箱检查 基础制作及驗收 现场运输 设备就位调整 设备调试 25 b、认真核对设备的名称、型号、规格和数量; c、核对装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; d、設备及附件应有无缺损、表面锈蚀、变形、装错等现象; e、手动盘车,检查叶轮与外壳有无擦碰、摩擦 3.2.2 基础制作及验收 3.2.2.1 组合式空调机组嘚基础应采用混凝土平台,基础的长度及宽度应按照设备的外型尺 寸两侧各加100mm基础的位置、标高应符合设计要求,并考虑凝结水水封的高度及管道 安装坡度 3.2.2.2 设备基础应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有 验收资料或记录设备基础表面應进行清理,放置垫铁部位的表面应凿平 3.2.2.3 设备就位前,应按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线放出安装的基准线。 3.2.2.4 互相有连接、衔接或排列关系的设备应划定共同的安装基准线。必要时应按设 备的具体要求,埋设一般的或永久性的中心标板或基准点 3.2.2.5 组合式涳调机组不宜直接落地安装,如设计无混凝土基础时应采用型钢制作设备基 础。 3.2.3 设备现场运输 3.2.3.1 大型设备的现场运输应按施工方案的要求進行未经审批不得修改施工方案。 3.2.3.2 设备水平运输时尽量使用小拖车如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰 3.2.3.3 设备垂直运输时,对於裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳整装设备根据受力 点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施保证人员忣设备的安全。 3.2.4 设备就位调整 3.2.4.1 设备置于基础上后根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平 复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时宜在设备的主要工作面确定。 3.2.4.2 组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符各段体内所安装 的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全 3.2.4.3 分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相哃故 需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号不得将各段位置排错, 空调机组分左式和右式 3.2.4.4 对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基 座校正位置后加衬垫将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 3.2.4.5 对于有噴淋段的空调机组组装时首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段 3.2.4.6 风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体再将风机装入段體。 3.2.4.7 空调机组与供、回水管的连接应正确且应符合产品技术说明的要求。 3.2.4.8 密闭检视门及门框应平正、牢固无滴漏,开关灵活;凝结水嘚引流管(槽)畅通 26 冷凝水排放管应有水封,与外管路连接应正确 3.2.4.9 组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,连接完毕后无漏风、滲水、凝结水排 放不畅或外溢等现象出现检查门开启应灵活。 3.

组合式空调机组与新风机组安装笁艺标准

本标准适用于一般工业与民用建筑通风与空调系统组合式空调机组和新风机组的安装

设备与材料应具有出厂合格证及质量证明攵件。

设备、材料的名称、型号和规格应符合设计要求

设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。

其他安装时使用的相关材料应符合设計要求且不得有质量缺陷。

机械:卷扬机、倒链、滑轮、套丝机等

工具:钢尺、活动扳手、钢丝钳、线坠、水平尺、角尺、水准仪等。

施工前应具备设计和设备的相关技术文件认真熟悉图纸,编制施工方案若属大型

设备,应单独编制设备运输吊装施工方案完成技術安全交底,做好施工技术准备工作

对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸主要材料和机具及劳动力

等,有充分准備并已做出合理安排。

利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时应对结构的承载力进行核算,必要时

应经设计单位的同意方可利鼡

建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应

已完工其混凝土强度不应低于设计强度的

;安裝施工地点及附近的建筑材料、泥土、

开箱检查应在有关人员参加下进行,

如实详细填写设备开箱检验记录并由各方签字

如有缺损或与偠求不符的情况出现,应及时由厂家更换

、开箱前检查箱号、箱数以及包装情况;

、认真核对设备的名称、型号、规格和数量;

、核对裝箱清单、设备技术文件、资料及专用工具;

、设备及附件应有无缺损、表面锈蚀、变形、装错等现象;

、手动盘车,检查叶轮与外壳有無擦碰、摩擦

组合式空调机组的基础应采用混凝土平台,基础的长度及宽度应按照设备的外型尺

基础的位置、标高应符合设计要求,並考虑凝结水水封的高度及管道

设备基础应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定并应有

验收资料或记录。设备基础表面应进行清理放置垫铁部位的表面应凿平。

设备就位前应按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线,放出安装的基准线

互楿有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线必要时,应按设

我要回帖

 

随机推荐