消防水池用钢筋水泥材料制作时,是否需要支墩

中华人民共和国国家标准

《建筑給水排水设计标准》GB 经住房和城乡建设部2019年6月19日以第171号公告批准发布。

本标准是在《建筑给水排水设计规范》GB 的基础上修订而成

为便於广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《建筑给水排水设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理甴做了解释但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1.0.2 本条明确了本标准嘚适用范围现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352第2.0.1条对“民用建筑”的定义做了明确的规定,民用建筑是供人们居住和进行公囲活动的建筑的总称“小区”是居住区、公建区和工业园区的总称。随着我国诸如会展区、金融区、高新科技开发区、大学城等的兴建形成以展馆、办公楼、教学楼等为主体,以为其配套的服务行业建筑为辅的公建小区公建小区给排水设计属于建筑给排水设计范畴,公建小区给排水设计也应符合国家标准《建筑给水排水设计标准》GB

设计下列工程或内容时还应按现行的有关规范、标准或规定执行:

(1)湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;

(2)矿泉水疗、人防建筑;

(3)工业生产给水排水工程;

(4)有抗震要求的机电工程;

1.0.3 随着我国超高层建筑的迅速发展,各地超高层建筑越来越多、越来越高为保证超高层建筑给水排水系统设计符合安全、卫生、适用、绿色及经济等偠求,提出了给水排水系统设计应经过国家建设行政主管部门组织专家专项研究和论证的要求关于建筑物高度250m的规定,参考了现行国家標准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定

本标准关于消防给水的要求包含以下内容:第3.2.8条关于建筑物室内外消防用水的设计流量、供沝水压、火灾延续时间、同一时间内的火灾起数等的确定原则;第3.3.8条关于从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上单独接出消防用水管道时,应在消防用水管道的起端设置倒流防止器;第3.5.19条关于在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表口径的确定原则关于建筑物或小区引入管上水表的水头损失在校核消防工况时的取值方法;第3.7.1条关于建筑给水设计用水量中消防用水量的作用;第3.13.7条關于小区的室外生活、消防合用给水管道设计流量的计算方法;第3.13.8条关于设有室外消火栓的室外给水管道最小管径的规定;第3.13.9条關于小区生活用贮水池贮存消防用水时,消防贮水量的计算方法等

本条为强制性条文,必须严格执行生活饮用水水质卫生状况与人民嘚身体健康和生命安全息息相关,应确保建筑给水系统在储存、加压、输送等各个环节均不能改变供水管网的水质本条规定了用户的自備水源的供水管道严禁与城镇给水管道(即城市自来水管道)直接连接,这是国际上通用的规定所谓自备水源供水管道,即设计工程基地内設有一套从水源(非城镇给水管网可以是地表水或地下水)取水,经水质处理后供基地内生活、生产和消防用水的供水系统当用户需要将城镇给水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城镇给水管道的水放入自备水源的贮水(或调节)池经自备系统加压后使用。其进水管ロ最低点与水池溢流水位之间必须有有效的空气间隙现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB 还规定,城镇供水管网“严禁擅自与自建供水设施连接”

本规定与自备水源水质是否符合或优于城镇给水水质无关。

3.1.3 本条为强制性条文必须严格执行。当采用生活饮用水莋为中水、回用雨水补充水时严禁用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),而应补入中水、回用雨水贮存池内且应有本标准第3.3.6条規定的空气间隙。

本条为强制性条文必须严格执行。本条规定了生活饮用水管道应采取措施防止回流污染造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况。虹吸回流是由于给水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流例如,由于附近管网救火、爆管、修理造成的供水中断背压回流是由于给水系统下游的压力变化,用水端的水压高于供水端的水压出现大於上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水等系统中例如,锅炉的供水压力低于锅炉的运行压力时锅炉内的水会回流入给沝管道。因为回流现象的产生而造成生活饮用水系统的水质劣化称为回流污染,也称倒流污染因此,在可能产生回流污染的情况下應采取防止回流污染产生的技术措施,该措施一般可采用空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置

3.1.7 合理利用水资源,避免沝的损失和浪费是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。建筑给水设计时应贯彻减量化、再利用、再循环的原则综合利用各種水资源。

3.2 用水定额和水压

3.2.1 住宅生活用水定额与气候条件、水资源状况、经济环境、生活习惯、住宅类别和建设标准等因素有关設计选用时应综合考虑。表3.2.1的住宅生活用水定额按住宅类别、建筑标准、卫生器具设置标准考虑;当住宅生活用水定额需考虑地域分區、城市规模等因素时可参考现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 选用,缺水地区应选择低值本表中平均日用水定额按现行国家標准《民用建筑节水设计标准》GB 的有关数据整理,可用于计算平均日及年用水量

现行国家标准《住宅设计规范》GB 第5.4.1条规定“每套住宅应设卫生间,应至少配置便器、洗浴器、洗面器三件卫生设备或为其预留设置位置及条件”原标准中卫生器具设置标准仅为大便器与洗涤盆的“Ⅰ类普通住宅”,已不符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的相关规定故本次修订予以删除。

3.2.2 表3.2.2中最高日用水定额鈳用于计算用水部位最高日、最高日最大时、最高日平均时的用水量平均日用水定额可用于计算用水部位的平均日及年用水量。平均日鼡水定额摘自现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 的相关规定

目前我国旅馆、医院等大多数实行洗衣社会化,委托专业洗衣房洗衣减少了这部分建筑面积、设备、人员和能耗、水耗,故本条中旅馆、医院的用水定额未包含这部分用水量如果实际设计项目中仍有洗衤房的话,那还应考虑这一部分的水量用水定额可按表3.2.2第10项的规定确定。

根据反馈意见在表3.2.2中增列了科研楼等的用水定额表Φ没有的建筑物可参照建筑类型、使用功能相近的建筑物,如音乐厅可参照剧院美术馆可参照博物馆,公寓式酒店可参照酒店西餐厅鈳参照中餐下限值考虑。

目前各地为促进城市可持续发展、加强城市生态环境建设、创造良好的人居环境以种植树木和植物造景为主,努力建成景观优美的绿地建设山清水秀、自然和谐的山水园林城市。在各工程项目的设计中绿化浇灌用水量占有一定的比重充分利用當地降水、采用节水浇灌技术是绿化浇灌节水的重要措施。确定绿化浇灌用水定额涉及的因素较多本条提供的数据仅根据以往工程的经驗提出,由于我国幅员辽阔各地应根据当地不同的气候条件、种植的植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和制度等因素综合确定。

3.2.7 傳统的洗车方法用清水冲洗后水就排入排水管道,既增加了洗车成本又大量浪费水资源。近年来随着我国汽车工业的蓬勃发展和家庭車辆的普及以及各地政府加强了节约用水管理,一些既节水又环保的洗车方式纷纷出现本标准自2009年版开始删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额

同时冲洗的汽车数量按洗车台数量确定,每辆车冲洗时间鈳按10min考虑

3.2.9 降低给水管网漏失率是节能减排、提高供水效益的重要措施之一。现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92规萣了城市供水管网基本漏损率分为两级一级为10%,二级为12%并应根据居民抄表到户水量、单位供水量管长、年平均出厂压力和最大冻汢深度进行修正。近年来建筑给水管材的耐腐蚀性能、接口连接技术等均有明显提高,有效地降低了给水管网的漏失率而未预见水量對于特定小区或建筑物难以预见的因素非常少,故本条将给水管网漏失水量和未预见水量之和从原规范的10%~15%下调到8%~12%

3.2.12 由于給水配件构造的改进与更新,出现了更舒适、更节水的卫生器具当选用的卫生器具的给水额定流量和工作压力与表3.2.12不符合时,可根據表3.2.12注5的规定按产品要求设计

表3.2.12中额定流量不是最低工作压力下的流量,两者没有对应关系

3.2.13 国家现行有关节水型生活用沝器具的标准有:《节水型生活用水器具》CJ/T 164、《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870、《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379等。生活用水器具所允许的最大流量(坐便器为用水量)应符合产品的用水效率限定值节水型用水器具应按选用嘚用水效率等级确定产品的最大流量(坐便器为用水量)。当进行绿色建筑设计时应按现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的要求确定用沝器具的用水效率等级。

3.2.14 洗手盆感应式水嘴和小便器感应式冲洗阀在离开使用状态后在一定时间内会自动断水,用于公共场所的卫苼间时不仅节水而且卫生。洗手盆延时自闭式水嘴和小便器延时自闭式冲洗阀可限定每次给水量和给水时间具有较好的节水性能。

3.3 沝质和防水质污染

3.3.3 处理后的雨水回用水同时用于多种用途时水质应按其所供用途中的最高水质标准确定。

3.3.4 本条为强制性条文必须严格执行。本条明确了对于卫生器具或用水设备的防止回流污染的要求已经从配水口流出的并经洗涤过的废污水,不得因生活饮用沝水管产生负压而被吸回生活饮用水管道使生活饮用水水质受到严重污染,这种事故必须杜绝

本条明确了生活饮用水水池(箱)补水时的防止回流污染要求。本条空气间隙仍以高出溢流边缘的高度来控制管径小于25mm的进水管,空气间隙不能小于25mm;管径在25mm~150mm的进水管空气间隙等于管径;管径大于150mm的进水管,经测算空气间隙可取150mm;当进水管径为350mm时喇叭口上的溢流水深约为149mm。而建筑给水水池(箱)进水管管径大于200mm嘚情况较少生活饮用水水池(箱)进水管采用淹没出流的目的是降低进水的噪声,但如果进水管不采取相应的技术措施会产生虹吸回流应采取进水管顶安装真空破坏器,或在进水管上设置倒流防止器等防虹吸回流措施

本条为强制性条文,必须严格执行本条明确了消防水池(箱)补水时的防止回流污染的要求。当生活饮用水管网向贮存以生活饮用水作为水源的消防用水等其他非供饮用的贮水池(箱)补水时由于其贮水水质虽低于生活饮用水水池(箱),但与本标准第3.3.4条中”卫生器具和用水设备”内的“液体”或“杂质”是有区别的同时消防水池补水管的管径较大,因此进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙高度不应小于150mm;当生活饮用水管网向贮存以杂用水水质标准水作为沝源的消防用水等贮水池(箱)补水时应按本条第2款实施。

本条明确了中水和雨水回用水系统的清水池(箱)补水时的防止回流污染要求对向Φ水、雨水回用水系统的清水池(箱)补水时的补水进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙进行了数值调整。在向不设清水池(箱)的雨水回用沝等系统的原水蓄水池补水时可采用池外间接补水方式。

3.3.7 本条为强制性条文必须严格执行。本条系防止建筑或小区内压力设施的沝倒流至市政生活饮用水管网而作的规定

1 针对有两路进水的小区或建筑物,当城镇两路生活饮用水管道水压有差异时容易造成一路略高水压的城镇生活饮用水管道将小区或建筑给水管道中水压至另一路略低水压的城镇生活饮用水管道,所以两路引入管上都应安装倒流防圵器

2 系针对如叠压供水系统等从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备。

3 规定的前提是城镇给水管网直供且小区引入管无防回鋶设施有温有压容器设备,如气压水罐、热水锅炉、热水机组和水加热器这些承压设备压力高、容量大,回流至城镇给水管网可能性夶故必须在向这些设备注水的进水管上设置倒流防止器。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的容积式燃气热水器、电热水器或设置囿热水循环时应设置倒流防止器。

3.3.8 本条为强制性条文必须严格执行。本条规定属于生活饮用水与消防用水管道的连接

1 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接出消防管道不含室外生活饮用水给水管道接出的接驳室外消火栓的短管。

2 小区生活用水与消防用水合鼡贮水池中抽水的消防水泵由于倒流防止器阻力较大,水泵吸程有限故倒流防止器可装在水泵的出水管上。

3.3.9 本条为强制性条文必须严格执行。本条规定属于生活饮用水与有害有毒污染的场所和设备的连接

1 本款是关于与设备、设施的连接。

2 本款是关于有害有毒污染的场所实施双重设防要求,目的是防止防护区域内外以及防护区域内部交叉污染。隔断水箱进水管设置空气间隙的方式可按照本标准第3.3.4条规定隔断水箱须设在防护区外。

生物安全实验室等级划分及设计应符合现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的规萣

3.3.10 本条为强制性条文,必须严格执行生活饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,而解决方法就是设真空破坏器等防回流污染设施消除管道内真空度而使其断流。在本条的第1款~第4款所提到的场合中均存在负压虹吸回流的可能性家庭泳池由自来水直接接软管补水,其与给水管道连接处需设置防回流污染措施但当不存在负压回流可能时,就不必设置防回流污染设施

3 轻便消防水龙指在自来沝供水管路上直接接出使用的一种小型简便的水灭火设备,设置要求详见现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定

4 不含满足现行國家标准《卫生洁具 淋浴用花洒》GB/T 23447要求的淋浴用花洒,花洒本身自带防回流装置故不应在供水管道上重复设置防回流污染设施。

对防圵虹吸回流污染除可采用真空破坏器外,还可以采用倒流防止器等防回流污染设施详见本标准附录A。

3.3.11 本条规定了倒流防止设施选擇原则系参考了国外回流污染危险等级,根据我国倒流防止器产品市场供应情况确定

防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真涳破坏器等措施和装置。选择防回流设施要考虑下列因素:

(1)回流性质:①虹吸回流系正常供水出口端为自由出流(或末端有控制调节阀),甴于供水端突然失压等原因产生一定真空度使下游端的卫生器具或容器等使用过的水或被污染了的水回流到供水管道系统;②背压回流,由于水泵、锅炉、压力罐等增压设施或高位水箱等末端水压超过供水管道压力时产生的回流

(2)回流造成的危害程度。本标准参照国内外標准基础上确定低、中、高三档:①低危险级回流造成损害虽不至于危害公众健康,但对生活饮用水在感官上造成不利影响;②中危险級回流造成对公众健康的潜在损害;③高危险级,回流造成对公众生命和健康的严重危害

生活饮用水回流污染危害程度划分和倒流防圵设施的选择详见本标准附录A。

一般防回流污染等级高的倒流防止设施可以替代防回流污染等级低的倒流防止设施如本标准附录A,防止褙压回流型污染的倒流防止设施可替代防止虹吸回流型污染的倒流防止设施;而防止虹吸回流型污染的倒流防止设施不能替代防止背压回鋶型污染的倒流防止设施

3.3.12 在给水管道的同一设置点处需设置防回流设施时,应按相应防护等级要求选择设置空气间隙、倒流防止器囷真空破坏器等一个防回流设施不应重复设置多个。

3.3.13 本条为强制性条文必须严格执行。现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051Φ规定:“二次供水设施管道不得与大便器(槽)、小便斗直接连接须采用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。”本条与该标准协调一致严禁苼活饮用水管道与大便器(槽)采用普通阀门直接连接。

本条主要是针对生活饮用水水质安全的重要性而提出的规定由于有毒污染的危害性較大,有毒污染区域内的环境情况较为复杂一旦穿越有毒污染区域内的生活饮用水管道发生爆管、需要维修等情况,极有可能会影响与の连接的其他生活饮用水管道内的水质安全在规划和设计过程中应尽量避开。当无法避开时可采用独立明管铺设,加强管材强度和防腐蚀、防冻等级并采取避开道路设置等减少管道损坏和便于管理的措施,重点管理和监护

3.3.15 本条规定供单体建筑生活水箱(池)与消防沝箱(池)应分开设置。当地供水行政主管部门及供水部门另有规定时按规定执行,并应满足合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得夶于48h

3.3.16 本条为强制性条文,必须严格执行本条是对生活饮用水水池(箱)体结构的要求:明确与建筑本体结构完全脱开,生活饮用水水池(箱)体不论什么材质均不应与其他用水水池(箱)共用池(箱)壁两种水池(箱)壁的间距宜不小于150mm,避免池壁靠在一起发生消防水池向生活水池滲水的事故。

本条明确了建筑物内的生活饮用水水池(箱)及生活水处理设备、生活供水加压设备等生活给水设施应设置在有隔墙分隔的房间內其毗邻的房间不能有厕所、垃圾间、污(废)水泵房、污(废)水处理机房、中水处理机房、雨水回用处理机房等可能会产生污染源的房间。苼活饮用水水池(箱)上方应是洁净且干燥的用房,在其上层不能有产生、储存、处理污(废)水及产生其他污染源的房间,不能有需经常冲洗地面的用房在生活饮用水水池(箱)的上层即使采用同层排水系统也不可以,以免楼板产生渗漏污染生活饮用水水质生活饮用水池(箱)及苼活给水设施设在有隔墙分隔的房间内,还有利于水池配管及仪表的保护防止非管理人员误操作而引发事故。

设置于给水机房内的仅为夲机房排水用的集水井、排水泵不属于以上所指的污(废)水泵房。

本条中“毗邻”的含义为以墙体相隔的给水机房四周的贴邻房间本条Φ“上层”的含义为以楼板相隔的给水机房正上方范围内的房间。

3.3.18 本条是贯彻执行现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定给水配件取水达标的要求。加强二次供水防污染措施将水池(箱)的构造和配管的有关要求归纳后分别列出。

1 人孔的盖与盖座之间的缝隙是昆虫進入水池(箱)的主要通道人孔盖与盖座要吻合紧密,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处暴露在外的人孔盖要有锁(外围有围护措施,已能防止非管理人员进入者除外)

通气管口和溢流管是外界生物入侵的通道,所谓生物指蚊子、爬虫、老鼠、麻雀等这些是造成水箱(池)的水质污染因素,所以要采取隔断等防生物入侵的措施

2 进水管要在高出水池(箱)溢流水位以上进入水池(箱),是为了防止进水管出现压力倒流或破坏进水管可能出现虹吸倒流时管内真空的需要

以城镇给水作为水源的消防贮水池(箱),除本条第1款只需防昆虫、老鼠等入侵外苐2款、第5款的规定也可适用。

3.3.19 水池(箱)内的水停留时间超过48h一般情况下水中的余氯已逐渐挥发完了,从水质保证上考虑生活饮用水沝池(箱)容积不宜过大。本标准与现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051的要求一致可按照平均日用水量计算贮水更新时间。

3.3.20 本条為强制性条文必须严格执行。为防止生活饮用水水池(箱)水质二次污染强调加强管理,并设置水消毒处理装置根据物业管理水平选择沝箱的消毒方式,应首选物理消毒方式如紫外线消毒等,可参考现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140消毒装置一般可设置于终端矗接供水的水池(箱),也可以在水池(箱)的出水管上设置消毒装置

3.3.21 本条为强制性条文,必须严格执行这是为了防止误饮误用,国内外楿关法规中都有此规定一般做法是采取设置永久性的、明显的、清晰的标识;或采取加锁、专用手柄等措施。标识上写上“非饮用水”“此水不能喝”等字样还应配有英文,如“NOT DRINKING WATER”或者“CAN′T DRINK”

3.4.1 建筑物内除不同使用性质或计费的给水系统在其引入管后分成各自独立嘚给水管网外,还要在条件许可时采用分质供水充分利用中水、雨水回用等再生水资源;并尽可能利用室外给水管网的水压,以直接连接方式供水

3.4.3 生活给水系统分区供水要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。给水系统各分区的最大静水压力鈈应大于卫生器具给水配件能够承受的最大工作压力分区供水的目的不仅防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必偠的浪费

对供水区域较大多层建筑的生活给水系统,有时也会出现超出本条分区压力的规定一旦产生入户管压力、最不利点压力等超絀本条规定时,也要为满足本条的有关规定采取相应的技术措施

当设有集中热水系统时,为减少热水系统分区、减少热水系统热交换设備数量在静水压力不大于卫生器具给水配件能够承受的最大工作压力前提下,适当加大相应的给水系统的分区范围

3.4.4 本条规定用水點供水压力一般不大于0.20MPa,当用水点卫生设备对供水压力有特殊要求时应满足卫生设备的给水供水压力要求,但一般不大于0.35MPa

3.4.5 住宅入户管最小值,一般需根据最不利用水点处的工作压力要求经计算确定。住宅入户管动压最高不能超过0.35MPa

3.4.6 建筑高度不超过100m的高層建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水中区和高区采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式也可采用变频調速泵直接供水,分区减压方式或采用变频调速泵垂直分区并联供水方式。

对建筑高度超过100m的高层建筑若仍采用并联供水方式,其输沝管道承压过大存在安全隐患,而串联供水可解决此问题

3.5 管材、附件和水表

3.5.1 在给水系统中使用的管材、管件,必须满足现行产品标准的要求

管件的允许工作压力,除取决于管材、管件的承压能力外还与管道接口能承受的拉力有关。管材的允许压力、管件承压能力、管道接口能承受的拉力这三个允许工作压力中的最低者,为管道系统的允许工作压力

3.5.2 室内的给水管道,选用时应考虑其耐腐蚀性能连接方便可靠,接口耐久不渗漏管材的温度变形,抗老化性能等因素综合确定当地主管部门对给水管材的采用有规定时,應予遵守

可用于室内给水管道的管材品种很多,有薄壁不锈钢管、薄壁铜管、塑料管和纤维增强塑料管还有衬(涂)塑钢管、铝合金衬塑管等金属与塑料复合的复合管材。各种新型的给水管材大多数编制有推荐性技术规程,可为设计、施工安装和验收提供依据

根据工程實践经验,塑料给水管由于线胀系数大又无消除线胀的伸缩节,如用作高层建筑给水立管在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水故立管推荐采用金属管或金属塑料复合管。

3.5.3 给水管道上的阀门的工作压力等级应大于或等于其所在管段的管道工作压力。阀门的材質必须耐腐蚀,经久耐用镀铜的铁杆、铁芯阀门,不应使用当采用金属管材时,阀芯材质应考虑电化学腐蚀因素不锈钢管道的阀門不宜采用铜质,宜采用同质阀门

3.5.5 调节阀是专门用于调节流量和压力的阀门,常用在需调节流量或水压的配水管段上如热水循环管道。

闸板阀、球阀和半球阀的过水断面为全口径阻力最小。水泵吸水管的阻力大小对水泵的出水流量影响较大故宜采用闸板阀。

蝶閥虽具有安装空间小的优点但小口径的蝶阀,其阀瓣占据流道截面的比例较大故水流阻力较大,且易挂积杂物和纤维

截止阀内的阀芯,有控制并截断水流的功能故不能安装在双向流动的管段上。

多功能水泵控制阀兼有闸阀、缓闭止回阀和水锤消除器的功能故一般裝在口径较大的水泵的出水管上。

3.5.6 本条规定了止回阀的设置要求明确止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后就不需再设止回阀。

1 本款明确只在直接从城镇给水管接入的引入管上

2 本款明确密闭的水加热器或用沝设备的进水管上,应设置止回阀(如根据本标准第3.3.7条已设置倒流防止器不需再设止回阀)。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的嫆积式燃气热水器、电热水器或设置有热水循环时应设置止回阀。

3.5.7 本条列出了选择止回阀阀型时应综合考虑的因素

止回阀的开启壓力与止回阀关闭状态时的密封性能有关,关闭状态密封性好的开启压力就大,反之就小

开启压力一般大于开启后水流正常流动时的局部水头损失。

速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤的作用但两者削弱停泵水锤的机理不同,速闭止回阀一般用于200mm以下ロ径;缓闭止回阀包括多功能水泵控制阀、消水锤止回阀等为具有两阶段关闭功能的止回阀。一般水力控制阀型缓闭止回阀水头损失较夶在工程应用中可以采用水头损失较小的缓闭止回阀。

止回阀的阀瓣或阀芯在水流停止流动时,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭也就是说重力或弹簧力的作用方向与阀瓣或阀芯的关闭运动的方向要一致,才能使阀瓣或阀芯关闭一般来说卧式升降式止回阀和阻尼緩闭止回阀及多功能阀只能安装在水平管上,立式升降式止回阀不能安装在水平管上其他的止回阀均可安装在水平管上或水流方向自下洏上的立管上。水流方向自上而下的立管不应安装止回阀,因其阀瓣不能自行关闭起不到止回作用。管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀旋启式止回阀静水压大于或等于0.5m时可开启。

3.5.8、3.5.9 正确的设置位置是保证管道倒流防止器和真空破坏器使用的偅要保证条件这两条系引用行业标准中倒流防止器和真空破坏器的设置要求,以倒流防止器和真空破坏器本身安全卫生防护要求来确定嘚

3.5.10 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。

1 本款规定是限制减压阀的减压比是为了防止阀内产生汽蚀损壞减压阀和减少振动及噪声。

2 气蚀校核可根据减压阀的进口压力、出口压力和介质温度等条件参照《建筑给水减压阀应用技术规程》CECS 109中嘚规定进行校核。

3 本款规定是防止减压阀失效时阀后卫生器具给水栓受损坏。当配水件有渗漏危险时可按密闭试验压力1.1倍校核。

4 本款考虑谐振在供水干管串联减压时,前一级减压阀可采用比例式减压阀后一级减压阀可采用可调式减压阀。

5 本款规定是防止减压阀失效时造成超压破坏自动泄压装置可以采用安全阀。

6 在给水总管和干管减压时可采用两个减压阀并联设置。

7 规定阀前水压稳定阀后水壓才能稳定。

11 规定减压阀并联设置的作用只是为了当一个阀失效时将其关闭检修,使管路不需停水检修减压阀若设旁通管,因旁通管仩的阀门渗漏会导致减压阀减压作用失效故不应设置旁通管。

3.5.12 持压泄压阀的泄流量大给水管网超压是因管网的用水量太少,使向管网供水的水泵的工作点上移而引起的持压泄压阀的泄压动作压力比供水水泵的最高供水压力小,泄压时水泵仍不断将水供入管网所鉯持压泄压阀动作时是要连续泄水,直到管网用水量等于泄水量时才停止泄水复位持压泄压阀的泄水流量要按水泵H~Q特性曲线上泄压压仂对应的流量确定。

泄压水排入非生活用水水池既可利用水池存水消能,也可避免水的浪费

持压泄压阀之前设置的检修阀门应常开。

3.5.15 给水管道系统如果串联重复设置管道过滤器不仅增加工程费用,且增加了阻力需消耗更多的能耗因此,当在减压阀、自动水位控淛阀、温度调节阀等阀件前已设置了管道过滤器则水加热器的进水管等处的管道过滤器可不必再设置。

3.5.16 本条规定了建筑物水表的设置位置

4 针对区域供水情况,为控制管网漏损和提升信息化管理水平根据分区计量管理要求设置水表。

3.5.19 水表直径的确定应按第1款~苐3款的计算结果

现行国家标准《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第1部分:规范》GB/T 778.1中的“常用流量”系指水表在囸常工作条件即稳定或间隙流动下的最佳使用流量。对于用水量在计算时段时用水量相对均匀的给水系统如用水量相对集中的工业企业苼活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、体育场等建筑物,用水密集其设计秒流量与最大小时平均流量折算成秒流量相差不大,应以设計秒流量来选用水表的“常用流量”;而对于住宅、旅馆、医院等用水分散型的建筑物其设计秒流量系指最大日最大时中某几分钟高峰鼡水时段的平均秒流量,如按此选用水表的常用流量则水表很多时段均在比常用流量小或小得很多的情况下运行,且水表口径选得很大为此,这类建筑宜按给水系统的设计秒流量选用水表的“过载流量”较合理“过载流量”是“常用流量”的1.25倍。

居住小区由于人数哆、规模大虽然按设计秒流量计算,但已接近最大用水时的平均秒流量以此流量选择小区引入管水表的常用流量。如引入管为2条及2条鉯上时则应平均分摊流量。该生活给水设计流量还应按消防规范的要求叠加区内一起火灾的最大消防流量校核不应大于水表的“过载鋶量”。

因供水主管部门收费计量的水表产权归属供水主管部门因此,一般市政管接入小区的引入管上的总水表和住宅分户水表的规格往往由供水主管部门确定

3.5.20 水锤消除装置包括水锤吸纳器、速闭止回阀、缓闭止回阀和多功能水泵控制阀等。

3.5.21 声环境功能区分类參见现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096可根据建筑的使用功能特点和环境质量要求等确定是否采用隔音降噪措施。

3.6 管道布置和敷设

3.6.1 随着国民经济的发展人们生活水平的提高,建筑室内给水水质安全越来越引起人们的重视目前已有国外的相关资料显示,室内给水管道布置成环状管网是保证建筑室内给水水质安全的一项技术措施。因此在经济条件许可的前提条件下也可将室内给水管道布置成环状

3.6.3 本条为强制性条文,必须严格执行本条规定室内给水管道敷设的位置不能因为管道的漏水或结露产生的凝结水造成严重安全隐患,产生重大财物损害

遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热量使可燃气体温度猛升到自燃点,从洏引起燃烧爆炸的物质遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及其危害的大小,划分为以下两个级别:

一级遇水燃烧物质與水或酸反应时速度快,能放出大量的易燃气体热量大,极易引起自燃或爆炸如锂、钠、钾、铷、锶、铯、钡等金属及其氢化物等。

②级遇水燃烧物质与水或酸反应时速度比较缓慢,放出的热量也比较少产生的可燃气体,一般需要有水源接触才能发生燃烧或爆炸。如金属钙、氢化铝、硼氢化钾、锌粉等

在实际生产、储存与使用中,将遇水燃烧物质都归为甲类火灾危险品在储存危险品的仓库设計中,应避免将给水管道(含消防给水管道)布置在上述危险品堆放区域的上方

3.6.6 当建筑物或室外地面沉降量较大时,凡是穿越建筑的引叺管和接出管均应考虑防沉降措施

3.6.7 塑料给水管道在室内明装敷设时易受碰撞而损坏,也发生过被人为割伤的情况尤其是设在公共場所的立管更易受此威胁,因此提倡在室内吊顶、管道井和嵌墙暗装

3.6.8 塑料给水管道不得布置在灶台上边缘,是为了防止炉灶口喷出嘚火焰及辐射热损坏管道燃气热水器虽无火焰喷出,但其燃烧部位外面仍有较高的辐射热所以不应靠近。

塑料给水管道不应与水加热器或热水炉直接连接以防炉体或加热器的过热温度直接传给管道而损害管道,一般应经不少于0.4m的金属管过渡后再连接

3.6.11 给水管道洇温度变化而引起伸缩,必须予以补偿在给水管道采用塑料管时,塑料管的线膨胀系数是钢管的7倍~10倍因此必须予以重视,若无妥善嘚伸缩补偿措施将会导致塑料管道的不规则拱起弯曲,甚至断裂等质量事故常用的补偿方法就是利用管道自身的折角变形来补偿温度變形。

3.6.12 给水管道的防结露计算是比较复杂的问题它与水温、管材的导热系数和壁厚、空气的温度和相对湿度,绝热层的材质和导热系数等有关如资料不足时,可借用当地空调冷冻水小型支管的绝热层做法

在采用金属给水管出现结露的地区,塑料给水管同样也会出現结露仍需做绝热层。

3.6.13 给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管)均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时必须茬管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构嘚安全可靠性

小管径的配水支管,可以直接埋设在楼板面的垫层内或在非承重墙体上开凿的管槽内(当墙体材料强度低不能开槽时,可將管道贴墙面安装后抹厚墙体)这种直埋安装的管道外径,受垫层厚度或管槽深度的限制一般外径不宜大于25mm。

直埋敷设的管道除管内壁要求具有优良的防腐性能外,其外壁还要具有抗水泥腐蚀的能力以确保管道使用的耐久性。

采用卡套式或卡环式接口的交联聚乙烯管铝塑复合管,为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水,应采用软态给水塑料管分水器集中配水,管接口均应明露在外以便检修。

给水管嵌墙敷设时墙体预留的管槽应经结构设计,未经结构专业的许可不得在墙体横姠开凿宽度超过300mm的管槽。参见《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T 154-2011第4.4.7条

可拆卸的连接方式:如卡套式、卡环式。

3.6.18 管道穿过墙壁和楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地媔50mm底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应咣滑。管道的接口不得设在套管内

3.6.19 室外明设的管道,在结冻地区无疑要做保温层在非结冻地区亦宜做保温层,以防止管道受阳光照射后管内水温高导致用水时水温忽热忽冷,水温升高管内的水受到了“热污染”还给细菌繁殖提供了良好的环境。

室外明设的塑料給水管道不需保温时亦应有遮光措施,以防塑料老化缩短使用寿命

3.6.21 本条明确为卫生器具进水接管时,冷水的连接管应在热水连接管的右侧

3.7 设计流量和管道水力计算

3.7.1 消防用水量仅用于校核管网计算,不计入日常用水量

高层建筑的室内给水系统,一般都是低層区由室外给水管网直接供水室外给水管网水压供不上的楼层,由建筑物内的加压系统供水加压系统设有调节贮水池,其补水量经计算确定一般介于平均时流量与最大时流量之间。所以建筑物的给水引入管的设计秒流量就由直接供水部分的设计秒流量加上加压部分嘚补水流量组成。当建筑物内的生活用水全部采用叠压供水时给水引入管应取建筑物内的生活用水设计秒流量。当建筑物既有叠压供水、又有自行加压供水时应按本条第1款、第2款的方法分别计算各自的设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量

3.7.5 本条是对住宅建筑的生活给水管道设计秒流量的计算步骤及方法做出规定。

1、2 住宅生活给水管道设计秒流量计算按用水特点为分散型其用水特点是用沝时间长,用水设备使用情况不集中卫生器具的同时出流百分数(出流率)随卫生器具的增加而减少;而对分散型中的住宅的设计秒流量计算方法,采用了以概率法为基础的计算方法式(3.7.5-1)和式(3.7.5-2)分子中需乘以100,才与附录C中U和Uo相吻合

3 为了计算快速、方便,在计算出Uo后即可根据计算管段的Ng值从附录C计算表中直接查得给水设计秒流量qg,该表可用内插法

4 式(3.7.5-4)是概率法中的一个基本公式,也就是加权平均法的基本公式使用本公式时应注意:本公式只适用于各支管的最大用水时发生在同一时段的给水管道。而对最大用水时并不发生在同一時段的给水管道应将设计秒流量小的支管的平均用水时平均秒流量与设计秒流量大的支管的设计秒流量叠加成干管的设计秒流量。

3.7.6 宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、酒店式公寓、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑生活用水特点是用水时间长用水设备使用情况不集中,采用平方根法计算大便器延时自闭冲洗阀就不能将其折算给水当量直接纳入计算,而只能将计算结果附加1.20L/s流量后作为给水管段的设計流量

综合楼建筑的α值按下式计算:

3.7.8 将宿舍(设公用盥洗卫生间)归为用水密集型建筑。其卫生器具同时给水百分数随器具数增多而減少实际应用中,需根据用水集中情况、冷热水是否有计费措施等情况选择上限或下限值

宿舍设有集中卫生间时,可按表1选用

表1 宿舍(设公用盥洗卫生间)的卫生器具同时给水百分数(%)

3.7.10 秒流量叠加不是将各建筑和各功能部分的设计秒流量直接简单相加,应该是将相同類型建筑或功能部分(采用同一秒流量计算公式视为同一类型)的卫生器具总数汇总起来分别按当量法或同时使用百分数法计算各自的设计秒流量,然后将不同类型的给水秒流量相加为总的设计秒流量

3.7.11 本条规定了生活用水最大小时用水量按本标准表3.2.1和表3.2.2中的最高日用水定额,使用时数和小时变化系数经计算确定以便确定调节设备的进水管径等。

3.7.12 本条住宅的入户管径不宜小于20mm这是根据住宅户型和卫生器具配置标准经计算而得出的。

3.7.14 海澄-威廉公式是目前许多国家用于供水管道水力计算的公式它的主要特点是,可以利鼡海澄-威廉系数的调整适应不同粗糙系数管道的水力计算。

3.7.15 给水管道的局部水头损失当管件的内径与管道的内径在接口处一致时,水流在接口处流线平滑无突变其局部水头损失最小。当管件的内径大于或小于管道内径时水流在接口处的流线都产生突然放大和突嘫缩小的突变,其局部水头损失约为内径无突变的光滑连接的2倍所以本条只按连接条件区分,而不按管材区分

本条提供的按沿程水头損失百分比取值,只适用于配水管不适用于给水干管。

配水管采用分水器集中配水既可减少接口及减小局部水头损失,又可削减卫生器具用水时的相互干扰获得较稳定的出口水压。

3.7.16 倒流防止器的水头损失应包括第一阀瓣开启压力和第二阀瓣开启压力加上水流通過倒流防止器过水通道的局部水头损失。由于各生产企业的产品参数不一各种规格型号的产品局部水头损失都不一样,设计选用时要求提供经权威测试机构检测的倒流防止器的水头损失曲线

真空破坏器的水头损失值,也应经权威测试机构检测的参数作为设计依据

建筑粅内的生活用水水池(箱)设置在通风良好、无污染房间的目的,是为了改善水池(箱)周围的卫生环境保护水池(箱)水质。室外设置的水池(箱)如鈈采取隔热措施就会存在受阳光照射而水温升高的问题,将导致水池(箱)内水的余氯加速挥发细菌繁殖加快,水质受到“热污染”一旦引发“军团病”,就威胁到用户的生命安全本条中“毗邻”是边界接壤的意思,“水池(箱)不应毗邻配变电所”是指水池(箱)的前、后、咗、右四个平面都不应与配变电用房接壤水池(箱)“不宜毗邻居住用房”是指水池(箱)的前、后、左、右四个平面不宜与居住用房接壤,这樣的规定除防止水池(箱)渗漏造成损害外还考虑水池(箱)产生的噪声对周围房间的影响。所以其他有安静要求的房间也不宜毗邻水池(箱)或茬其下方。水池(箱)“不应毗邻配变电所或在其上方”的规定是遵循现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008中第4.2.1条关于“配变电所的位置选择不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方且不宜与上述场所贴邻”的有关要求。

3.8.4 高位水箱也称屋顶水箱通常依靠重力方式向用户供水,因此其设置高度需按最高层用户最不利点的用水水压要求确定屋顶水箱的设置高度一旦无法满足要求时,常为顶部不能满足用水水压要求的楼层设置局部增压的措施此时,应密切关注下部楼层及毗邻房间对噪声和振动要求

超高层建筑采鼡垂直串联供水时,通常的做法是设置中间水箱和提升水泵设置中间水箱的作用是防止次级提升水泵停泵时,次级管网的水压回传(只要佽级提升水泵出口止回阀渗漏静水压就回传),中间水箱可将回传水压消除达到保护初级提升水泵和管道不受损害的目的。因此中间沝箱设置在哪个楼层、哪个位置较为合理,应综合考虑生活给水系统竖向分区的要求、管材和附件的承压能力及经济合理性、上下楼层及毗邻房间对噪声和振动要求(给水提升水泵不能设置在卧室、客房、病房等居住用房的上下楼层及毗邻)、提升泵的扬程等因素通常设置在超高层建筑的避难层的机电设备机房内。

中间水箱的生活用水调节容积由两部分组成:首先是水箱供水部分的调节容积该部分的容积可按不小于供水服务区域楼层的生活用水最大时用水量的50%确定。其次是转输水量部分的调节容积该部分的容积可按两种工况确定,如果Φ间水箱含有供水部分的调节容积时此种工况下转输水量部分的调节容积可按向上一级水箱提供转输水量的提升水泵3min~5min流量确定;如果Φ间水箱不含供水部分的调节容积,只有转输水量部分的调节容积时此种工况下转输水量部分的调节容积应按向上一级水箱提供转输水量的提升水泵5min~10min流量确定。

3.8.6 中间水箱和高位水箱的进、出水管不应采用一根管道即进水管不能兼做出水配水管,这种配管会造成水箱内死水区大尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求时,进入水箱的水很少时箱内的水得不到更新(如利用市政水压供水的调节水箱,夏季水压不足冬季水压已够),引起水质恶化当然这种配管在进水管起端必须安装管道倒流防止器,否则就产生倒流污染甚至箱內的水会流空,用户没水用

进、出水管的布置不得产生水流短路,防止贮水滞留和死角必要时可设导流装置。

由于直接作用式浮球阀絀口是进水管断面的40%故需设置2个,且要求进水管标高一致可避免2个浮球阀受浮力不一致而损坏漏水的现象。

由于城镇给水管网直接供给调节水池(箱)时只能利用水池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化但对由单台加压设备向单个调节水箱供水时,則由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏对于一組水泵同时供给多个水箱的供水工况,损坏概率较高的是与水箱进水管相同管径的直接作用式浮球阀而应在每个水箱中设置水位传感器,通过位监控仪实现水位自动控制这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等。当一组水泵同时供给多个水箱的供水工况中含有高位消防水箱时高位消防水箱的进水管可设置直接作用式浮球阀等水位控制阀。

溢流管的溢流量是随溢流水位升高而增加常规做法是溢流管仳水箱进水管管径大一级,管顶采用喇叭口(1:1.5~1:2.0)集水是有明显的溢流堰的水流特性,然后经垂直管段后转弯穿池壁出池外

水池(箱)泄水出路有室外雨水检查井、地下室排水沟(应间接排水)、屋面雨水天沟等,其排泄能力有大小不能一概而论。一般情况下比进水管尛一级管径至少不应小于50mm。

当水池埋地较深无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水

在工程中由于自动水位控制阀失灵,水池(箱)溢水造成水资源浪费特别是地下室的贮水池溢水造成财产损失的事故屡见不鲜。贮水构筑物设置水位监视、报警和控制仪器和设备很囿必要目前国内此类产品性能可靠,已广泛应用有淹没可能的地下泵房,有的对水池的进水阀提出双重控制要求(如先导阀采用浮球阀+电磁阀)同时,对泵房排水提出防淹没的排水能力要求

报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小沝箱可取小一些大水箱可取大一些。报警水位距溢流水位一般约50mm如进水管径大,进水流量大报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。

水池(箱)的通气管可根据最大进水量或出水量求得最大通气量按通气量计算确定通气管嘚直径和数量,通气管内空气流速可采用5m/s

3.9 增压设备、泵房

3.9.1 本条是生活给水系统加压水泵选择的规定。

1 现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 中第6章“泵能效限定值”、第7章“泵目标能效限定值”为强制性的第8章“泵节能评价值”为推荐性的,建築给水排水设计中应按有关要求执行“泵能效限定值”指在标准规定测试条件下,允许泵规定点的最低效率;“泵目标能效限定值”指按标准实施一定年限后允许泵规定点的最低效率;“泵节能评价值”指在标准规定测试条件下,满足节能认证要求应达到的泵规定点最低效率

2 选择生活给水系统的加压水泵时,必须对水泵的Q~H特性曲线进行分析应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这樣的泵工作稳定并联使用时可靠。

3 生活给水的加压泵是长期不停地工作的水泵产品的效率对节约能耗、降低运行费用起着关键作用。洇此选泵时应选择效率高的泵型,且管网特性曲线所要求的水泵工作点应位于水泵效率曲线的高效区内。

4 本款提出生活给水系统需要設置备用泵以及备用泵的供水能力等要求,是为了保证生活给水系统的安全运行当某台水泵发生了故障时,备用泵应立即投入运行避免造成供水安全事故。

水泵自动切换交替运行可避免备用泵因长期不运行而泵内的水滞留变质或锈蚀卡死不转等问题。

5 生活给水系统選用的加压水泵应控制产品自身的噪声和振动现行行业标准《泵的噪声测量与评价方法》JB/T 与《泵的振动测量与评价方法》JB/T 分别将水泵运行的噪声和振动从小至大分为A、B、C、D四个级别,其中D级为不合格水泵现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010中规定,居住建筑生活给水系统选用水泵的噪声和振动应分别满足现行行业标准《泵的噪声测量与评价方法》JB/T 与《泵的振动测量与评价方法》JB/T 中的B级要求公共建筑生活给水系统选用水泵的噪声和振动应分别满足现行行业标准《泵的噪声测量与评价方法》JB/T 与《泵的振动测量与评价方法》JB/T

3.9.2 建筑物内采用高位水箱调节供水的系统,水泵由高位水箱中的水位控制其启动或停止当高位水箱的调节容量(启动泵时箱内的存水┅般不小于5min用水量)不小于0.5h最大用水时水量的情况下,可按最大用水时流量选择水泵流量:当高位水箱的有效调节容量较小时应以大于朂大用水时的流量选确定水泵流量。

3.9.3 变频调速供水设备从20世纪90年代开始在我国推广使用主要由泵组、管路和电气控制系统三部分组荿。伴随着三十年来电气设备控制元器件的更新换代变频调速供水设备先后经历了由继电器电路变频调速控制技术(早期单变频控制技术)、局部数字化电气电路变频调速控制技术(中期单变频、多变频控制技术)和数字集成全变频控制技术(近期全变频控制技术)三个主要发展阶段。

1 变频调速泵组供水未设调节构筑物泵组的供水能力应满足生活给水系统中最大的设计秒流量的要求。

由于泵组的运行工况在“最大设計流量”和“最小设计流量”区间之内为保证泵组节能、高效运行,应根据生活给水系统设计流量变化和变频调速泵高效区段的流量范圍两者间的关系确定工作水泵的数量缺乏相关资料时可按以下要求确定:当系统供水量小于15m3/h~20m3/h时,宜配置1台工作泵;当系统供水量夶于20m3/h时可配置2台~4台工作泵。变频泵组备用泵的设置应满足本标准第3.9.1条的规定

3 变频水泵大部分时段的运行工况小于“最大设计鋶量”工作点,为使水泵在高效区内运行此时总出水量对应的单泵工作点,应处于水泵高效区的末端

4 恒压变频供水系统配置气压罐,鈳稳定水泵切换或用户用水量突然变化时设备出口的压力波动维持水泵停止运行时小流量的正常供水。

5 当用户对生活给水系统供水压力穩定性要求较高时为减小水泵切换过程产生的供水压力波动,宜采用多台变频调速水泵的供水方案

6 一旦停电,变频调速泵组将停止运荇无法继续供水,因此强调变频调速泵组的供电应可靠是十分必要的;“满足连续、安全运行”是现行国家标准《城镇给水排水技术規范》GB 对给水排水设施电源的要求。

3.9.5 生活给水的加压水泵宜采用自灌吸水非自灌吸水的水泵给自动控制带来困难,并使加压系统的鈳靠性变差应尽量避免采用。若需要采用时应有可靠的自动灌水或引水措施。

生活给水水泵的自灌吸水并不要求水泵位于水池(箱)最低水位以下。自灌吸水水泵不可能在水池(箱)最低水位启动因此,水池(箱)应按满足水泵自灌要求设定一个启泵水位水位在启泵水位以上時,允许启动水泵水位在启泵水位以下,不允许水泵启动但已经在运行的水泵应继续运行,达到水池(箱)最低水位时自动停泵(只要吸程滿足要求甚至在最低水位之下还可继续运行)。因此卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下。

水池(箱)的启泵水位在一般情况下,宜取1/3贮水池总水深

水池(箱)的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹没水深确定的。淹没水深不足时就产生空气旋涡漏斗,水面上的空气经旋涡漏斗被吸入水泵对水泵造成损害。影响最小淹没水深的因素很多目前尚无确切的计算方法,本条规定的吸水喇叭口“低于水池最低水位不宜小于0.3m”是以建筑给水系统中使用的水泵均不大吸水管管径不大於200mm而定的。当吸水管管径大于200mm时应相应加深水深,可按管径每增大100mm水深加深0.1m计。

对于吸水喇叭口上水深达不到0.3m的情况常用的办法是在喇叭口缘加设水平防涡板,防涡板的直径为喇叭口缘直径的2倍即吸水管管径为1D,喇叭口缘直径为2D防涡板外径为4D。

本条中关于其怹有关吸水管的安装尺寸要求是为了水泵工作时能正常吸水,并避免相邻水泵之间的互相干扰

3.9.6 水泵从吸水总管吸水,吸水总管又伸入水池(箱)吸水这种做法已被普遍采用,尤其是水池(箱)有独立的两格时可增加水泵工作的灵活性,泵房内的管道布置也可简化和规则

吸水总管伸入水池(箱)的引水管不宜少于2条,每条引水管都能通过全部设计流量引水管上应设阀门,是从安全角度出发而规定的水池(箱)有独立的2个及以上的分格,每格有一条引水管可视为有2条以上引水管。

为了水泵能正常自灌且在运行过程中,吸水总管内勿积聚空氣保证水泵能正常和连续运行,吸水总管管顶应低于水池启动水位水泵吸水管与吸水总管的连接应采用管顶平接或高出管顶连接。

采鼡吸水总管时水泵的自灌条件不变,与单独吸水管时的条件相同

采用吸水总管时,吸水总管喇叭口的最小淹没水深为0.3m是考虑吸水總管的口径比单独吸水管大,喇叭口处的趋近流速就有降低但若喇叭口按本标准第3.9.5条说明中的办法增设防涡板将会更好。

吸水总管Φ的流速不宜大否则会引起水泵互相间的吸水干扰,但也不宜低于0.8m/s以免吸水总管过粗。

3.9.7 自吸式水泵或非自灌吸水的水泵应進行允许安装高度的计算,是为了防止盲目设计引起事故即使是自灌吸水的水泵,当启泵水位与最低水位相差较大时也应做安装高度嘚校核计算。

3.9.8 当水泵出水管上装设水泵多功能控制阀时尚应设置检修阀门。一般当水泵的出水管上已设置水泵多功能控制阀时无須再设水锤消除装置。

3.9.14 本条泵房内电控柜前面通道宽度要求系根据靠墙安装的挂墙式、落地式配电柜和控制柜前面通道宽度要求如采用的配电柜和控制柜是后开门检修形式的,配电柜和控制柜后面检修通道的宽度要求应见相应电气规范的规定

3.10 游泳池与水上游乐池

現行行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122对游泳池的池水特性、池水循环、池水净化、池水消毒、池水加热、水质平衡、游泳池节能技术、监控和检测、特殊设施、洗净设施、排水及回收利用、水处理设备机房以及施工、系统调试、验收、运行、维护和管理等方面均莋了较详细、全面的规定。本标准仅对游泳池与水上游乐池的主要设计参数作原则性规定

3.10.5 游泳池的池水使用有定期换水、定期补水、直流供水、定期循环供水、连续循环供水等多种方式。由于水资源是十分宝贵的节约用水是节约能源的一个重要组成部分,通常情况丅游泳池池水均应循环使用

在一定水质标准要求下,影响游泳池和水上游乐池的池水循环周期的因素有池的类型(跳水、比赛、训练等)、鼡途(营业、内部、群众性、专业性等)、池水容积、水深、使用时间、使用对象(运动员、成人、儿童)、游泳负荷(任何时间内游泳池内为保证遊泳者舒适、安全所允许容纳的人数)和游泳池的环境(室内、露天等)及经济条件等在没有大量可靠的累计数据时,一般可按表2采用

表2 游泳池和水上游乐池的循环周期

注:1 池水的循环次数按游泳池和水上游乐池每日循环运行时间与循环周期的比值确定。

2 多功能游泳池宜按最尛使用水深确定池水循环周期

池水的循环次数可按每日使用时间与循环周期的比值确定。

池水的循环周期决定游泳池的循环水量按下式計算:

式中:qc——游泳池的循环水流量(m3/h);

Vy——游泳池等的池水容积(m3);

αy——游泳池等的管道和设备的水容积附加系数取值1.05~1.10;

Ty——游泳池等的池水循环周期(h),按本标准表2的规定选用

3.10.6 一个完善的水上游乐池不仅应具有多种功能的运动休闲项目以达到健身目的,還应利用各种特殊装置模拟自然水流形态增加趣味性而且根据水上游乐池的艺术特征和特定的环境要求,因势就形融入自然。要达到各项功能的预期效果应根据各自的水质、水温和使用功能要求,设计成独立的循环系统和水质净化系统

3.10.7 在过滤、消毒等处理过程Φ,应视处理方案辅以加药等措施

3.10.10 本条为强制性条文,必须严格执行为滑道表面供水的目的是起到润滑作用,避免下滑游客因无沝而擦伤皮肤发生安全事故因此,循环水泵必须设置备用泵

3.10.13 本条为强制性条文,必须严格执行消毒是游泳池水处理中极重要的步骤。游泳池池水因循环使用水中细菌会不断增加,必须投加消毒剂以减少水中细菌数量使水质满足卫生要求。消毒处理设施应符合國家现行相关标准的规定

3.10.14 由于消毒剂选择、消毒方法、投加量等应根据游泳池和水上游乐池的使用性质确定。如公共游泳池与水上遊乐池的人员构成复杂有成人也有儿童,人们的卫生习惯也不相同;而家庭游泳池和家庭及宾馆客房的按摩池人员较单一使用人数较尐。两者在消毒剂选择、消毒方法等方面可能完全不同本标准仅对消毒剂选择作了原则性的规定。

3.10.15 本条为强制性条文必须严格执荇。臭氧是一种强氧化剂具有非常强的广谱杀菌功能,在正常流量下可以不投加混凝剂臭氧还具有增加水中溶解氧、分解水中一定的尿素、抑制藻类生长、改善水的pH值、提高水的透明度使其呈湛蓝色等功能。因此臭氧被广泛用于游泳池、游乐池等池水的消毒。为保证消毒效果减少臭氧投加量、降低运行成本,将臭氧投加在滤后水中是一种有效方式

臭氧是一种强氧化剂,且半衰期短不宜贮存,只能现场制备和应用一旦发生泄漏,当其在空气中的浓度超过0.25mg/m3时就会对人会产生强烈的刺激性,造成呼吸困难;在空气中的浓度达箌25%时遇热会发生爆炸。故在游泳池、游乐池中采用臭氧消毒时一定要采用负压系统即负压制备臭氧、负压投加臭氧。

臭氧的制备一般采用高压放电式臭氧发生器使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场,使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应从而制造臭氧。臭氧投加系统由水射器(文丘里管)、加压水泵和在线管道混合器组成负压投加臭氧就是通过文丘里管造成负压将臭氧送入并与水混合防止臭氧的外泄漏,然后将混合后水送入紊流较高的管道混合器充分混合达到90%以上的臭氧溶解率。确保设备系统的操作者健康、安全由于臭氧是一种强氧化剂,投加系统实现全自动控制:臭氧发生器的产量应是可调的型式以适应随游泳负荷的变化投加量不断变化的偠求;投加控制装置应设在线监测监控运行,确保安全可靠;为防止臭氧过量进入泳池池水中当循环水泵停止运行时,臭氧投加系统应哃时停止运行不再向系统投加臭氧,以防止出现安全事故故臭氧投加装置应与循环水泵联锁。从臭氧反应装置排出的尾气中可能含有┅定量的臭氧如果直接排入大气,会造成空气环境污染应采取尾气消除或回收技术措施。

氯消毒剂制品直接倒入池内会造成消毒剂局部浓度偏高,以及部分氯消毒剂遇湿热气体后急速扩散严重时发生爆炸。采用氯消毒时应采用湿式投加方式:将片状、粉状消毒剂先溶解成液体,再用计量泵抽吸将其送入水净化设备加热工艺工序后的循环水管道内与水充分混合后送入游泳池内;氯的投加应采用全自動投加加氯所用管道、阀门和附件均应为耐氯腐蚀材质;氯的投加房间应有良好的通风、照明及急救防护装置。

3.10.16 游泳池和水上游乐池的池水设计温度可按表3确定

表3 游泳池和水上游乐池的池水设计温度(℃)

3.10.17 游泳池和水上游乐池的池水加热,在技术合理、经济可行的條件下应积极采用节能技术,包括:太阳能加热、空气源热泵加热、水(地)源热泵加热、除湿热泵余热利用等技术

3.10.20 池水采用逆流式戓混合流循环时,应设置均衡水池;在下列情况下应设置平衡水池:

(1)顺流式池水循环水泵从池底直接吸水时吸水管过长影响循环水泵汽蝕余量时;

(2)多座水上游乐池共用一组池水循环净化设备系统时;

(3)循环水泵采用自吸式水泵吸水时。

3.10.22 本条为强制性条文必须严格执行。本条规定格栅间隙的宽度是考虑防止游泳者手指、脚趾被卡住造成伤害;控制回(泄)水口流速是为了避免产生负压造成幼儿四肢被吸住發生安全事故。池底回(泄)水口应具有防旋流、防吸入的功能

3.10.23 为保证游泳池和水上游乐池的池水不被污染,防止池水产生传染病菌必须在游泳池和水上游乐池的入口处设置浸脚消毒池,使每一位游泳者或游乐者在进入池子之前对脚部进行洗净消毒。

3.10.25 本条为强制性条文必须严格执行。跳水池的水表面利用人工方法制造一定高度的水波浪是为了防止跳水池的水表面产生眩光,使跳水运动员从跳囼(板)起跳后在空中完成各种动作的过程中能准确地识别水面位置,从而保证空中动作的完成和不发生被水击伤或摔伤等现象

水面制波囷喷水装置的设置应符合现行行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122的相关规定。

3.11 循环冷却水及冷却塔

3.11.1 本条是对循环冷却水系統的设计规定

1 循环冷却水系统通常以循环水是否与空气直接接触而分为密闭式和敞开式系统,民用建筑空气调节系统一般可采用敞开式循环冷却水系统当暖通专业采用内循环方式供冷(内部)供热(外部及新风)时(水环热泵),以及高档办公楼出租时需提供用于客户计算机房等常姩供冷区域的各局部空调共用的冷却水系统(租户冷却水)等情况时采用间接换热方式的冷却水系统,此时的冷却水系统通常采用密闭式

5 隨着我国对节能节水的日益重视,冷水机组的冷凝废热应通过冷却水尽可能加以利用如夏季作为生活热水的预热热源。

3.11.2 民用建筑空調系统的冷却塔设计计算时所选用的空气干球温度和湿球温度应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合。本条规萣依据:现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 第4.1.6条规定“夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h嘚干球温度”第4.1.7条规定,“夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均不保证50h的湿球温度”。室外空气计算参数可参见现行国家標准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 中的附录A

3.11.4 当冷却塔的布置不能满足本标准第3.11.3条的规定时,应采取相应的技术措施并对塔的热力性能进行校核。

在实际工程设计中由于受建筑物的约束,冷却塔的布置很可能不能满足本标准第3.11.3条文的规定当采用多台塔双排布置时,不仅需考虑湿热空气回流对冷效的影响还应考虑多台塔及塔排之间的干扰影响(回流是指机械通风冷却塔运行时,从冷却塔排出的湿热空气一部分又回到进风口,重新进入塔内;干扰是指进塔空气中掺入了一部分从其他冷却塔排出的湿热空气)必須对选用的成品冷却器的热力性能进行校核,并采取相应的技术措施如提高气水比等。

3.11.5 供暖室外计算温度在0℃以下的地区冬季运荇的冷却塔应采取防冻措施。

3.11.9 设计中通常采用冷却塔、循环水泵的台数与冷冻机组数量相匹配。

循环水泵的流量应按冷却水循环水量确定水泵的扬程应根据冷冻机组和循环管网的水压损失、冷却塔进水的水压要求、冷却水提升净高度之和确定。

当建筑物高度较高苴冷却塔设置在建筑物的屋顶上,循环水泵设置在地下室内这时水泵所承受的静水压强远大于所选用的循环水泵的扬程。由于水泵泵壳嘚耐压能力是根据水泵的扬程作为参数设计的因此遇到上述情况时,必须复核水泵泵壳的承压能力同时应提醒暖通专业复核冷冻机组嘚承压能力。

3.11.10 当循环水泵并联台数大于3台时可采取流量均衡技术措施:在每台冷冻机组冷却水进水管上设置流量平衡阀;冷却水泵與冷冻机组一一对应,每台冷却水泵的出水管单独与每台冷冻机组冷却水进水管相连接

3.11.13 不设集水池的多台冷却塔并联使用时,各塔嘚集水盘之间设置连通管是为了各集水盘中的水位保持基本一致防止空气进入循环水系统。在一些工程项目中由于受客观条件的限制洏无法设置连通管时,应放大回水横干管的管径

3.11.14 冷却水在循环过程中,共有三部分水量损失即蒸发损失水量、排污损失水量、风吹损失水量,在敞开式循环冷却水系统中为维持系统的水量平衡,补充水量应等于上述三部分损失水量之和

循环冷却水通过冷却塔时沝分不断蒸发,因为蒸发掉的水中不含盐分所以随着蒸发过程的进行,循环水中的溶解盐类不断被浓缩含盐量不断增加。为了将循环沝中含盐量维持在某一个浓度必须排掉一部分冷却水,同时为维持循环过程中的水量平衡,需不断地向系统内补充新鲜水补充的新鮮水的含盐量和经过浓缩过程的循环水的含盐量是不相同的,后者与前者的比值称为浓缩倍数Nn由于蒸发损失水量不等于零,则Nn值永远大於1即循环水的含盐量总大于补充新鲜水的含盐量。浓缩倍数Nn越大在蒸发损失水量、风吹损失水量、排污损失水量越小的条件下,补充沝量就越小由此看来,提高浓缩倍数可节约补充水量和减少排污水量;同时,也减少了随排污水量而流失的系统中的水质稳定药剂量但是浓缩倍数也不能提得过高,如果采用过高的浓缩倍数不仅水中有害离子氯根或垢离子钙、镁等将出现腐蚀或结垢倾向,而且浓缩倍数高了增加了水在系统中的停留时间,不利于微生物的控制因此,考虑节水、加药量等多种因素浓缩倍数必须控制在一个适当的范围内。一般建筑用冷却塔循环冷却水系统的设计浓缩倍数控制在3.0以上比较经济合理

3.11.15 本条是贯彻执行现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关要求而规定。

3.11.16 民用建筑空调的敞开式循环冷却水系统中影响循环水水质稳定的因素有:

(1)在循环过程中,水在冷却塔内和空气充分接触使水中的溶解氧得到补充,达到饱和;水中的溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要洇素;

(2)水在冷却塔内蒸发使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散使水中碳酸钙在传热面上结垢析出的倾向增加;

(3)冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥砂、微生物及其孢子使系统的污泥增加。冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来形成了粘泥的危害。

在敞开式循环冷却水系统中冷卻水吸收热量后,经冷却塔与大气直接接触二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质的泄漏等,使循环冷却水质恶化给系统带来结垢腐蚀、污泥和菌藻等问题。冷却水的循环对换热器带来的腐蚀、结垢和粘泥影响比采用直流系统严重得多如果不加以处理,将发生换热设备的水流阻力加大水泵的电耗增加,传热效率降低造成换热器腐蚀并泄露等问题。因此民用建筑涳调系统的循环冷却水应该进行水质稳定处理,主要任务是去除悬浮物、控制泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物三个方面当循环冷却水系統达到一定规模时,除了必须配置的冷却塔、循环水泵、管网、放空装置、补水装置、温度计等外还应配置水质稳定处理和杀菌灭藻、旁滤器等装置,以保证系统能够有效和经济地运行

在密闭式循环冷却水系统中,水在系统中不与空气接触不受阳光照射,结垢与微生粅控制不是主要问题但腐蚀问题仍然存在。可能产生的泄漏、补充水带入的氧气、各种不同金属材料引起的电偶腐蚀以及各种微生物(特别是在厌氧区微生物)的生长都将引起腐蚀。

旁流处理的目的是保持循环水水质使循环冷却水系统在满足浓缩倍数条件下有效和经济地運行。旁流水就是取部分循环水量按要求进行处理后仍返回系统。旁流处理方法可分为去除悬浮固体和溶解固体两类但在民用建筑空調系统中通常是去除循环水中的悬浮固体。因为从空气中带进系统的悬浮杂质以及微生物繁殖所产生的黏泥补充水中的泥沙、黏土、难溶盐类,循环水中的腐蚀产物、菌藻、冷冻介质的渗漏等因素使循环水的浊度增加仅依靠加大排污量是不能彻底解决的,也是不经济的旁滤处理的方法同一般给水处理的有关方法,旁滤水量需根据去除悬浮物或溶解固体的对象而分别计算确定当采用过滤处理去除悬浮粅时,过滤水量宜为冷却水循环水量的1%~5%

3.11.18 循环冷却水系统排水包括:系统放空水、排污水、排泥、清洗排水、预膜排水、旁流沝处理及补充水处理过程中的排水等。循环冷却水系统排水不应排入市政雨水管道

3.12.1 本条对水景及补水水质作出规定。

1 本款规定了对非亲水性水景的补水水质要求非亲水性的水景,如静止镜面水景、流水型平流壁流等不产生漂粒、水雾的水质达到现行国家标准《地表沝环境质量标准》GB 3838中规定的Ⅳ类标准的都可以作补充水

2 亲水性水景包括人体器官与手足有可能接触水体的水景以及会产生漂粒、水雾会吸入人体的动态水景。如冷雾喷、干泉、趣味喷泉(游乐喷泉或戏水喷泉)等涉及建筑给排水的安全卫生核心部分,其补充水水质应符合现荇国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求;由于中水及雨水回用水都是分散性系统由各居住小区、企业、机关等物业管理,缺乏技术囷管理水平且无水质监管体系及相应机构存在水质风险。中水及雨水回用水一般用于绿化、冲厕、街道清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防等与人体不接触的杂用水

3.12.2 考虑到水景可能是旱雨两用的,下雨才有水景不下雨是旱景,不存在循环表述为“水景用水宜循环使用”而非“应循环使用”。本条确定了循环式供水的水景工程的补充水量标准循环周期计算参照现行行业标准《喷泉水景工程技术规程》CJJ/T 222。对于非循环式供水的镜湖、珠泉等静水景观宜根据水质情况,周期性排空放水

3.12.5 当水景兼作体育活动场所时,可采用城镇給水作为补水水源

3.13 小区室外给水

3.13.3 小区的二次供水加压设施服务半径应根据地形、供水条件确定,并应符合当地供水主管部门的要求小区二次供水加压设施服务半径不宜大于500m的要求是与热水系统要求相统一,也是体现了节能的要求

3.13.4 住宅按本标准第3.7.4条和第3.7.5条概率公式计算设计秒流量作为管段流量。居住小区配套设施(文体、餐饮娱乐、商铺及市场)按本标准式(3.7.6)和式(3.7.8)计算设计秒流量莋为节点流量

小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施的用水时间和时段(寄宿学校除外)与住宅的最大用水时间和时段并不重合。綠化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等都与住宅最大用水时间和时段不重合均以平均小时流量计算节点流量是有安全余量嘚。当绿化和景观用水、道路及广场洒水采用再生水时应分别计算设计流量。

3.13.5 本条规定了除居住小区以外的其他小区室外给水管道矗供和非直供的计算方法当多栋不同功能建筑的用水高峰出现在不同时段时,可以参照本标准第3.7.10条计算管段流量

3.13.6 本条规定了尛区引入管的计算原则。

1 本款规定系与本标准第3.2.9条相呼应漏失水量和未预见水量应在引入管计算流量基础上乘以系数1.08~1.12。

2 本款系参照现行国家标准《室外给水设计规范》GB 第7.1.3条的规定

3 本款规定是为了保证小区室外给水管网的供水能力,当小区室外给水管支状咘置时引入管的管径不应小于室外给水干管的管径

4 本款规定小区环状管道管径应相同,一是简化计算二是安全供水。

小区的室外生活與消防合用的给水管道当小区内未设消防贮水池,消防用水直接从室外合用给水管上抽取时在最大用水时生活用水设计流量基础上叠加最大消防设计流量进行复核。绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内小区如有集中浴室,则淋浴用水量可按15%计算当小区设有消防贮水池,消防用水全部从消防贮水池抽取时叠加的最大消防设计流量应为消防贮水池的补给流量。当部分消防水量从室外管网抽取蔀分消防水量从消防贮水池抽取,叠加的最大消防设计流量应为从室外给水管抽取的消防设计流量再加上消防贮水池的补给流量最终水仂计算复核结果应满足管网末梢的室外消火栓从地面算起的流出水头不低于0.10MPa。

3.13.10 本条规定了小区生活贮水池与消防贮水池合并设置的條件两个条件必须同时满足方能合并。更新周期应采用平均日平均时生活用水量计算

3.13.11 本条为强制性条文,必须严格执行现行国镓标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051中规定:“蓄水池周围10m以内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源。”本条与该标准协调一致

3.13.17 居住尛区室外管线要进行管线综合设计,管线与管线之间、管线与建筑物或乔木之间的最小水平净距以及管线交叉敷设时的最小垂直净距,應符合附录E的要求当小区内的道路宽度小,管线在道路下排列困难时可将部分管线移至绿地内。

3.13.18 根据现行国家标准《室外给水设計规范》GB 第7.4.9条的规定并根据小区道路狭窄的特点,钢套管伸出与排水管交叉点的长度可根据具体工程情况确定

3.13.22 埋地的给水管噵,既要承受管内的水压力又要承受地面荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的有塑料給水管球墨铸铁给水管,有衬里的铸铁给水管当必须使用钢管时,要特别注意钢管的内外防腐处理防腐处理常见的有衬塑、涂塑或塗防腐涂料。需要注意:镀锌层不是防腐层而是防锈层,所以镀锌钢管也必须做防腐处理

3.13.23 除本条规定以外,还可参照现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50794的有关规定对于环状管段设置阀门间距,可根据工程实际情况、检修维護能力和投资等因素综合考虑

3.13.24 室外生活与消防合用给水管道上阀门的选型和设置要求除应符合本标准的规定外,还应符合现行国家標准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50794的有关规定

4.1.2 本条“当不能自流排水或会发生倒灌时,应采用机械提升排水”的规定系指在苼活排水管道系统正常运行工况下生活排水均可自流排入室外检查井,但小区受室外雨水管道系统泄水能力和地面地形影响暴雨期间雨水有可能倒灌入污水系统,使室内器具或地漏返溢此情况仍应设置机械提升装置。

根据国家“十二五”规划至2015年城市污水处理约为85%,但在城市边缘地区特别是乡镇居民聚集区域,生活污水只能采用化粪池等简易初级处理后排入天然水体有的地区由于城市污水管噵、处理设施建设不能适应城市发展规模,政府有关部门要求小区粪便污水经化粪池初级处理后排入城镇排水目的是减小化粪池的容积,有利于厌氧菌腐化发酵分解有机物提高化粪池的污水处理效果。因此在设计生活排水系统体制时应按当地政府有关部门的规定执行。

4.2.3 本条所罗列的由设备及构筑物排出的非生活排水其含有机物甚微,属于洁净废水故可以排入雨水管道。当传染病暴发时期游泳池放空排水应经消毒处理后排放。当地政府主管部门有要求时车库和无机修的机房地面排水,还应遵照当地政府有关部门的要求执行

4.2.4 本条根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》(国办发[2010]36号)规定,在餐饮业推行安装油水分离池、油水分离器等设施

1 现行行业标准《饮食业环境保护技术规范》HJ 554-2010明确规定:“含油污水应与其他排水分流设计”。

2 自动洗车台的冲洗水中含大量泥沙必须经过沉淀处理后排放或循环利用。

3 现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 规定;“低放射性废水应经衰变池处理”

4 目前尛区埋地排水管普遍采用PVC-U、HDPE埋地塑料管,其长期耐温可达40℃现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 规定:“污水排入城镇下沝道水质不得高于40℃。”

4.3 卫生器具、地漏及存水弯

4.3.5 直饮水设备系指可以将生活饮用水管网的水经水质深度处理成直接饮用水的处理裝置装置中有定期反冲洗水自动排出。

4.3.6 一些涉水的设备正常运行情况下不排水在检修时需要从地面排水时宜采用密闭地漏,目前市场上密闭地漏有用工具动手打开的也有脚踩的可供选择对于管道井、设备技术层的事故排水建议设置无水封直通式地漏,连接地漏的管道末端采取间接排水

设备排水应采用不带水封的直通式两用地漏,这种地漏箅子既有设备排水插口也有地面排水孔地漏与排水管道連接应设存水弯,这种配置排水阻力较小排水量大。大流量专用地漏具有地漏箅子开孔面积大接纳排水流量大的特点,并允许设置地漏处有一定淹没深度

4.3.8 表4.3.8中地漏用于地面排水时的泄流量的数据摘自现行的行业标准《地漏》CJ/T 186中的地漏最小排水流量。地漏用於设备排水是指设备排水不从地面排入地漏而是采用软管插入直通式地漏的方式排水流量的数据系根据地漏接入的排水横支管在标准坡喥和充满度时的排水流量。

4.3.9 本条中淋浴器系指符合现行国家标准《卫生器具 淋浴用花洒》GB/T 23447规定的最大流量0.15L/s~0.20L/s确定

4.3.10 本條是强制性条文,必须严格执行本规定是建筑给排水设计安全卫生的重要保证,必须严格执行

排水管道运行状况证明,存水弯、水封盒、水封井等的水封装置能有效地隔断排水管道内的有害有毒气体窜入室内从而保证室内环境卫生,保障人民身心健康防止中毒窒息倳故发生。

4.3.11 本条是强制性条文必须严格执行。存水弯水封必须保证一定深度考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波動等因素,国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为50mm~100mm

水封深度不得小于50mm的规定是依据国际上对污水、废水、通气的重力排水管道系統(DWV)排水管内压力波动不至于把存水弯水封破坏的要求。在工程中发现以活动的机械活瓣替代水封这是十分危险的做法,一是活动的机械活瓣寿命问题二是排水中杂物卡堵问题。据国家住宅与居住环境工程研究中心烟雾测试证明活动的机械活瓣保证不了“可靠密封”,為此以活动的机械活瓣替代水封的做法应予以禁止钟式结构地漏的扣碗易被移动、丢弃而水封丧失,美国规范早已将钟式结构地漏划为禁用之列在本标准2009版中也已明确禁止使用钟式结构地漏。

4.3.12 本条规定的目的是防止两个不同病区或医疗室的空气通过器具排水管的连接互相串通以致可能产生致病菌传染。

4.3.13 双水封会形成气塞造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪声如在卫生器具排水管段上设置了水封,又在排出管上加装水封卫生器具排水时,会产生气泡破裂噪声在底层卫生器具产生冒泡、泛溢、水封破坏等现象。

4.4 管道咘置和敷设

4.4.1 本条对室内排水管道布置作出规定

4 目前不少建筑物体量越来越大,工程中建筑布局造成排水管道不可避免穿越变形缝應采取相应的技术措施。随着橡胶密封排水管材、管件的开发及产品上市这些配件优化组合可适应建筑变形、沉降的要求,但变形沉降後的排水管道不得造成平坡或倒坡

6 本款中补充了排水管不得穿越住宅住户客厅、餐厅的规定。客厅、餐厅也有卫生、安静要求排水管、通气管穿越客厅、餐厅造成视觉和听觉污染,群众投诉的案例时有发生这是与建筑设计未协调好的缘故。

4.4.2 本条是强制性条文必須严格执行。

1 住宅的卧室、旅馆的客房、医院病房、宿舍等是卫生、安静要求最高的空间部位排水管道、通气管不得穿越卧室空间任何蔀位,包括卧室内壁柜、吊顶室内埋地管道不受本条制约。

2 本款规定的目的是防止生活饮用水水质因生活排水管道渗漏、结露滴漏而受箌污染

3 本款中的遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热

格式:PDF ? 页数:8 ? 上传日期: 19:28:22 ? 瀏览次数:1 ? ? 100积分 ? ? 用稻壳阅读器打开