垂直敷设和水平敷设镀锌扁钢 怎麼算量啊—— 小弟刚接触电气这块 谢谢防雷接地里的垂直敷设和水平敷设镀锌扁钢 怎么算量啊?设计说明里就只说个垂直敷设水平敷設。图上也没标明扁钢啊 以下是我查到的资料1. 防雷接地系统在的垂...
小弟刚接触电气这块 谢谢 里的垂直敷设和水平敷设镀锌扁钢 怎么算量啊 设计说明里就只说个垂直敷设,水平敷设图上也没标明扁钢啊 1. 防雷接地系统在的垂直敷设的镀锌扁钢一般都是在电气井道或者电梯井噵内敷设的,工程量的计算按照竖直距离计算设计时一般都是采用-40*4的镀锌扁钢,应该套室内接地母线敷设的定额子目 2. 室内水平敷设的鍍锌扁钢一般也都是采用-40*4的规格,工程量的计算是以水平距离加与主接地体相焊接连接的这段距离的长度之和 垂直敷设工程量以竖直距離计算。这个竖直距离计算是不是就是电井的高度 水平距离是不是就是建筑物外围一圈与主接地体相焊接连接的这段距离的长度之和? |
垂直算法对,但要加入支架的工程量水平好像是室内的工程量,比如设备机房或配电室内的接地也应计入支架的工程量,如果有穿墙或穿楼板的地方还应加入套管的工程量。 |
合理计算搭接长度和一定损耗: 如某小高层住宅楼为12层层高为3米,电井敷设接地母线为-40*4鍍锌扁钢 |
最简单的,最清晰的方法就是: 你到某个施工现场和某栋楼里去看一下就全明白了(半成品和成品结合的看) 在电井里的垂直敷设以及通常在电井内还敷设一圈。 此外关于扁铁还有,用作于建筑物外围的一圈机械设备、电梯轨道等接地的一系列,好用在配電房的用于等电位的,........... |
垂直距离我在本帖3楼已举例說明,不再多说了! 水平距离指的是建筑物室内、外的水平敷设接地母线敷设方式有明敷、暗敷之分。比如:配电室、电井一般沿墙明敷一周在门口处采用暗敷。室外接地母线均采用暗敷(与室外设备连接采用明敷)埋深一般为-0.8米或者按照图纸要求。 室内外的接地母線取费单价不一样计算工程量时应分别计算。 |