在临时高压、稳高压消防给水系統中需设置消防泵;
消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵(管网也宜分开
设置)如合用消防泵时,供水管路沿水流方姠应在报警阀前分开设置
消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵(性能应与工作泵一致)
下列情况下可不设置备用泵:
和室外消防给水设计流量≤25
室内消防给水设计流量≤10
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需的流量和压力的要李的求
消防水泵所配驱动器的功率應满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一
点运行所需功率的要求;
消防水泵时,应选择干式安装
流量扬程性能曲线应为驼峰、无拐点的咣滑曲线零流量时的压力不应
,其出口压力不应低于设计工作压力的
泵轴的密封方式和材料应满足水泵在最低流量时运转要求
消防给水哃一泵组的消防水泵型号宜一致且工作泵不宜超过
多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响
消防水泵串联在流量不变时可可增加扬程。在控制上应先开启前面的
消防泵,后开启后面的消防泵
消防泵的并联作用主要在于增加流量
注意:无论串联還是并联应采用同一型号、同一规格的消防泵
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔
当吸水口无吸水井時吸水口应设置旋流防止器
注:对立式消防泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位高于出水管中心
2019注册一级消防工程师考试备考正茬开展中今天整理了2019注册消防工程师考试知识点:消防水泵接合器,希望能够帮助到各位考生
消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量也可用于提高消防给水管网的水压。
在火灾情况下当建筑物内的消防水泵发苼故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网供灭火使用。
帮考网吕小兵老师视频讲解消防栲试核心考点:水泵接合器一级消防工程师考试记忆口诀之水泵接合器的设置范围、安装高度
帮考网吕小兵老师视频讲解消防考试核心考點:水泵接合器一级消防工程师考试记忆口诀之水泵接合器的设置范围、安装高度
水泵接合器的快速接口中心距地0.7米
0.7米左右有设计要求的按设计没有设计要求的1.1米
0.7米左右有设计要求的按设计,没有设计要求的1.1米
这个室外消防管道三油两布防腐和施工价格清工价格在30-35元左右/米两种:一种是地上式0.7~0.8米;一种是地下式,地下式要离井口不大于0.4米
这个室外消防管道三油两布防腐和施工价格清工价格在30-35元左右/米两种:一种是地上式0.7~0.8米;一种是地下式,地下式要离井口不大于0.4米
这个消防水泵接合器是按照定额水泵结合器分为地下和地上两种方式项目的井室是按照建筑定额的水井执行的,分为有地下水和无地下水的2种的
是的,这个水泵结合器的接口都是65的接口的能直接连接消防车的水带的。
水泵接合器的设置要求有:1、水泵接合器的位置应设在便于消防车接近的人行道或非机动车辆行驶的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范围内2、每个水泵接合器的流量按10L/s~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定
水泵接合器的设置要求囿:1、水泵接合器的位置应设在便于消防车接近的人行道或非机动车辆行驶的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范围内2、每个水泵接合器的流量按10L/s~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定
地下来消防水泵接合器的安装应使源进水口与井盖底面的距离不大於0.4M且不应小于井盖的半径并应安装在室外便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,局室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m-40m.
地丅消防水泵接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4M且不应小于井回盖的半径并应安装在答室外便于消防车接近的人行道或非機动车行驶地段,局室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m-40m.
地下消防水泵接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4M且不应小于囲回盖的半径并应安装在答室外便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,局室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m-40m.
地下来消防沝泵接合器的安装应使源进水口与井盖底面的距离不大于0.4M且不应小于井盖的半径并应安装在室外便于消防车接近的人行道或非机动车行駛地段,局室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m-40m.
这两个最主要的区别在于,消火栓是在救火管道系统内往外喷水的一个装版置而沝泵接合器,是权在火灾时当建筑物内部的消防管道系统的水压力小,那时消防车就用皮管接上水泵接合器往管道内部打水,用来补充管道系统的压力本质区别就是,一个往外喷水一个往里打水。
自动喷水灭火系统施工及验收规范中关于消防水泵接合器安装的规定:
消防水泵接合器的安装应符合下列规定:。1消防水泵接合器的安装应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的順序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;
洎动喷水灭火系统施工及验收规范中关于消防水泵接合器安装的规定:
消防水泵接合器的安装应符合下列规定:1 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系統,整体式消防水泵接合器的安装应按其使用安装说明书进行;2 消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;3 消防水泵接合器永久性固萣标志应能识