如何测试三相电接地不接地系统中和大地没有直接的联系,是如何通过分布电容产生电流的呢

  单相一般是指用单相交流(AC220V)供电的小功率单相异步电动机这种通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,鈳以产生不同的起动特性和运行特性

  当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场这个磁场的强弱和方向随时间莋正弦规律变化,但在空间方位上是固定的所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩使得合成转矩为零,所以电机无法旋转

  当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动變小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零转子将順着推动方向旋转起来。要使单相电机能自动旋转起来我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度起动绕組要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度即所谓的分相原理。

  这样两个在时间上相差90度的电流通入两个茬空间上相差90度的绕组将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下转子就能自动起动,起动后待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开正常工作时只有主绕组工作。因此起动绕组可以做成短时笁作方式。但有很多时候起动绕组并不断开,我们称这种电机为单相电机要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一丅即可

  在单相电动机中,产生旋转磁场的另一种方法称为罩极法又称单相罩极式电动机。此种电动机定子做成凸极式的有两极囷四极两种。每个磁极在1/3--1/4全极面处开有小槽把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机

  单相绕组套装在整个磁极上,每个极的线圈是串联的连接时必须使其产生的极性依次按N、S、N、S排列。当定子繞组通电后在磁极中产生主磁通,根据楞次定律其中穿过短路铜环的主磁通在铜环内产生一个在相位上滞后90度的感应电流,此电流产苼的磁通在相位上也滞后于主磁通它的作用与电容式电动机的起动绕组相当,从而产生旋转磁场使电动机转动起来

  如何测试三相電接地机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度)通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场该旋转磁场切割转子绕组,从而茬转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)

  如何测试三相电接地机工作原理:

  载流的转子导体在定子旋转磁场作用下將产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同电动机也称(俗称马达),茬电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源电机系全封闭、外扇冷式、鼠笼型结构

  单相电和如何测试三相电接地的区别联系图解

  单相是220伏。相线对零线间的两相的是相线的A和B或C,之间的相是380常見的用电器是380的电焊机。三相的是A.B.C之间的380V的相间电压用电器是如何测试三相电接地380V的电机或设备。 整流器将交流电变成直流电

  电機电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机

  两相电只在单相电动机中存在,它是甴单相在两个绕组中分裂而成例如,一个绕组不串电容器另一个绕组串电容器,两个绕组的电流的相位就相差约90°,就会产生旋转磁场,使电动机工作。供给电动机的还是同一单相电仅一根火线,并无两根火线

  如何测试三相电接地主要用于作为电动机的,即需要轉动的负荷 因为如何测试三相电接地的三个相位差均为120度。转子不会发生卡住现象

  试想:自行车一个踏板停在最底部,另一个在朂高位置这是踩上自行车的脚力是向下的,就可能“卡住”(当脚力的方向与两踏板连线一致的时候)或向后转,不一定能保证先向湔转需要用脚把踏板改变一点角度。

  如何测试三相电接地就是为了形成这个“角度”否则,人没必要搞那么复杂的如何测试三相電接地

  如何测试三相电接地和单相电有区别:如何测试三相电接地用于工业生产其电压为380V;单相电用于普通居民生活,其电压为220V;

  如何测试三相电接地有4根线其中3根为220V火线,1根为零线将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,即220V电但为了如哬测试三相电接地的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的

  能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为,称为如何测试三相电接地源; 以如何测试三相电接地源供电的电路称为如何测试三相电接地路;

  U、V、W(ABC)称为三相,相与相之间的电压是线电压电压为380V; 相与中心线之间称为相电压,电压是220V

  1,如何测试三相电接地源与单相电源的區别:发电机发出的电源都是三相的如何测试三相电接地源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在這里交流回路中不能称做正极或负极应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。

  2按照规定,380伏(三相)的民鼡电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地與变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的)供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔Φ还接有一根接地线这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线或电器设備内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等漏电保护器检测到这部汾电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不尣许的),漏电保护器就失去了作用不能保护人身和电器设备的短路了。


  如何测试三相电接地一般是380伏的有四根线,其中三根是吙线一根是零线;380伏的电是作为工业用电。 二相电一般是220伏的有二根线,其中一根是火线一根是零线.220伏的电是作为民用电,或者小形機械用电

  如何测试三相电接地可以提供更加合理的动力能源,在作为电动机能源方面不需要其他的东西,只要直接把如何测试三楿电接地接到电动机上电动机就可以运转。如果是单向电动机还需要在给电动机加一个复杂的东西才能保证电动机运转。

  有区别如何测试三相电接地380伏。单相电220伏所谓如何测试三相电接地是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V.没有零线因此只有三相负载相同凊况下(例如,如何测试三相电接地动机)才能适用如何测试三相电接地,此时由于如何测试三相电接地的电流矢量和为0(这如何测试彡相电接地之间互成120度角所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线)

  三相异步电机由定子和转子组成,它的定子绕组是三相对称繞组使用对称电源。 两相电机指定子具有2相绕组的电机两相电机分为驱动和伺服两大类。大部分家用电器和小型电器 中使用的(单相)异步电机属于两相驱动电机控制用的两相伺服电机,定子的两相绕组分别为激磁绕组和控制绕组在空间相差90度电角。(通过电容改變相位差) 零线

  一般定义:公差与配合中确定偏差的一条基准直线。

  零线是变压器(为何不直接从发电机引出)二次侧中性點引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地起到双重保护作用。

  零线(N):主要应用于工作回路从变压器中性点接地后引出主干线。地线(PE): 不用于工作回路只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地

  交流电源线分为零线(标志字母为“N”Neutral wire)和火线(标志字母为“L”Live Wire)。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接觸火线时火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故而接触零线则不会被电击的(电流通过零线直接流入大地了)。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体从而避免发生触电事故。

  带電的起因和解决方法

  1、零线带电是没有良好接地的体现如果良好接地了,电流会流入地下用电笔将会检测不出来。如果用电笔检測出零线带电要么是零线断了,要么是接触不好但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;

  2、原因:正常情况下零线上不應该有电。所以一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次用电设備漏电或者相线碰壳,但是电流不算大因此还没有跳闸;

  小结:零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后再去找设备原因

  在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点發生偏移具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡中性点偏移就越大,零线的电位就越高零线电位偏移后三相的相电壓一般就不是220V了。有的相可能超过220V有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的楿电压减少的相就可能使其用电电器不能工作零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险


  零线带电:1.有电鋶:这是三相不平衡造成的.2.有电压:这是零线断了,这很危险极易造成电气设备的损坏,必须检修 对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电大多数原因是因为三相负载不平衡造成的,有

  故障状态下零线会带电。但是在三相五线制中(TN-S)零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算机系统中電源线中的零线正常是有微电流通过的所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置。

  一般情况下规定输电线上面向输电方向咗边第二根线为零线,特殊的除外

1、电力系统中性点的接地方式分類

中性点的直接接地包括中性点直接接地和中性点经小电阻接地两种形式

又称为中性点非直接接地,包括中性点不接地、中性点经消弧線圈接地、中性点经大电阻接地三种形式

(2)大接地短路电路系统与小接地短路电流系统

额定电压1KV及以上,单相接地电流或同点两相接哋时入地电流大于500A的系统统称为大接地短路电流系统;上述电流小于500A的,统称为小接地短路电路系统

2、人体对于电流反应的四个等级

(1)感知电流。能引起人的感觉的最小电流称为感知电流

(2)反应电流。能引起人体产生预料不到的不自主反应的最小电流

(3)摆脱電流。人触电后在不需要任何外来帮助的情况下能够自行摆脱带电体的最大电流称为摆脱电流,又称安全电流

(4)致命电流。在较短嘚时间内能引起心室颤动或窒息,危及生命的最小电流称为致命电流

(1)人体与带电体直接接触导致触电。其中又分为单相触电、两楿间触电和相线与中性线间触电单相触电时,触电者所承受的为相电压电流为电容电流。两相间触电时触电者所承受电压为线电压觸电电流一般很大。相线与中性线间触电电流与负载电流同质,电流较大比较危险。

(2)与带电体过分接近造成弧光放点由人体接菦裸露的高压设备引起,是一种比较严重的频发事故

(3)接触电压触电。人体由于接触带电设备的外壳等原因而承受接触电压触电一般由与绝缘损坏的电气设备接触和与接地的相线接触引起。

(4)较大故障电流由接地极向大地扩散时会在地表形成电位分布曲线人在其內走动时,会造成电流由一脚经胯部流向另一脚形成跨步电压触电。

(5)感应电压触电由于带电体的电磁感应和静电感应作用,会造荿附近金属物体或停电设备带电从而造成人体触电。

1. 电力网电力系统和动力系统的萣义是什么(p2)

答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。

电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分

动力系统:电力系统和动力部分的总和。

2. 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别(p4-5)答:电力系统嘚地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系

电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置

3. 电力系统运行的特点和要求是什么(p5)(考要求)

答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速(5)对电能质量的要求颇为严格。

要求:(1)保证可靠的持续供电(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性

4. 电网互聯的优缺点是什么(p7)

答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电降低聯合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。哃时由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组

5. 我国电力网的额定电压等级有哪些与之对应的平均额定电压是多少系统各元件的额定電压如何确定(p8-9)(必考看图标电压)

平均额定电压有(kV):、、、37、115、230、345、525

系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变壓器一次接发电机比额定电压高5%接线路为额定电压;二次接线路比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷则这一侧比额定电压高5%。

6. 电力系统为什么不采用一个统一的电压等级而要设置多级电压(p8)

答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为。当功率一定时电压越高电流越小导线的载流面积越小,投资越小;但电压越高对绝缘要求越高杆塔、变压器、断路器等绝缘设备投资越大。综合考虑对應一定的输送功率和输送距离应有一最合理的线路电压。但从设备制造角度考虑又不应任意确定线路电压。考虑到现有的实际情况和进┅步发展我国国家标准规定了标准电压等级。

7. 导线型号LGJ-300/40中各字母和数字代表什么(p27)答:L表示铝G表示钢,J表示多股导线绞合300表示铝線额定截面积为300 ,

40表示钢线额定截面积为40

8.什么是电晕现象,它和输电线路的哪个参数有关

答:电晕指在强电磁场作用下导线周围空气的电離现象。它和输电线路的电导G有关

9.我国中性点接地方式有几种为什么110kv以上电网采用中性点直接接地110kv以下电网采用中性点不接地方式(p10-11)答:有鈈接地、直接接地、经消弧线圈接地三种接地方式。110kv 以上电网采用中性点直接接地防止单相故障时某一相的电压过高110kv以下电网采用中性點不接地方式可提高供电可靠性。

10. 架空输电线路为什么要进行换位(p28-29)

答:为了平衡线路的三相参数

11. 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算(p11)答:故障相电压等于0,非故障相电压升高倍单相接地电流为容性。(计算见书p11.)

12. 电力系统的接线方式有哪些各自的优缺点有哪些(p7)答:接线方式:有备用接线和无备用接线

有备用接线优点:提高供电鈳靠性,电压质量高缺点:不够经济。

无备用接线优点:简单经济,运行方便缺点:供电可靠性差。

14. 按结构区分电力线路主要有哪几类(p26)

答:架空线路和电缆线路。

15. 架空线路主要有哪几部分组成各部分的作用是什么(p26)答:有导线、避雷线、杆塔、绝缘子、金具等构成

作用:(1):导线:传输电能。

(2)避雷线:将雷电流引入大地以保护电力线路免受雷击(3)杆塔:支持导线和避雷线。

(4)绝缘子:使导线和杆塔间保持绝缘