水泵房75kw电机用多大变压器器房有哪些证明归开发商所有

一、75kw电机(线电压380V)配三相75kw电机鼡多大变压器器功率大于120KVA   1、75kw电机用多大变压器器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则75kw电机用多大变压器器总功率=75/0.8=93.75KW。   2、根据《电力笁程设计手册》75kw电机用多大变压器器容量,对于平稳负荷供电的单台75kw电机用多大变压器器负荷率一般取85%左右,故上例中,75kw电机用多夶变压器器容量=93.75/85%=110.3KW选择120KVA以上容量75kw电机用多大变压器器。   3、如果考虑起动电流较大三相不平衡等因素,应该选用更大容量的75kw电机用多夶变压器器   二、75kw电机三相距75kw电机用多大变压器器500米要用120平方毫米铝线电缆。   1、电流=.732/0.8=143A   2、20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m电压降允许10%,选30V线路电阻R=0..7/S=30/143,故S=0..7*143/30=115平方毫米,取120平方毫米铝线   3、如果考虑起动电流较大,三相不平衡等因素要相应增加铜线截面积。

如果是一般的三相电动机2极的是45.6公斤4极的是42.1公斤,这些数据都是国标电机非标的话可能要少下些,假电话的话更少

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

答案不同还是自己判断,75KW电机額定电流大概150A星三角启动,控制柜为6根出线每根负载电流大概86A左右,穿金属管敷设的话每根线应选35平方的为合理。控制柜电源线应選70平方或95平方的为佳OK


· 醉心答题欢迎关注

一般为25微法/450伏电容。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 75kw电机用多大变压器 的文章

 

随机推荐