从2003姩至今从事电器工作实践经验丰富。
三相四线带电流互感器电能计量装置中在相序接错时,计量肯定会不正确的
三相四线电能表有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面
互感器与电表接线不当是会逆转的。
电源线从互感器P1穿过时S1接电表进线端,S2接出线端称正接式; 按顺序接
1、4、7端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 3、6、9端子接电流互感器的S2出线 10接零线
若从P2穿过时,S1接电表出线端S2接进线端,称反接式 按顺序接
3、6、9端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从電源线引一根电线出来接 1、4、7端子接电流互感器的S2出线 10接零线
两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转
一、┅般情况选择正接,电流互感器的表面上有一面上标有P1标志安装时,这一面要面向电源侧
二、电流线(互感器的出线S1和S2)必须和電压线(从电源线引出来的线)相序要对应。
三、注意互感器的变比和穿心匝数
两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时電表则逆转
本回答由耀华德昌电子提供