摇表怎么测量电机接地电阻摇电机的ABC三相,相与相之间都0 这电机是好的 ABC摇接地都是无线大

三相电缆的颜色国家规定为:相线為黄、绿、红(俗称的火线)
中性线为:淡蓝(俗称的零线)
所以接线时:不同相线(火线)接线的颜色为黄、绿、红
中性线(零线)接线的颜色为淡蓝,
地線接线的颜色为:黄绿相间

通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线三相电的三根尾连接在一起称中性线N也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零

地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案火线又称相线,它与零线共同组成供电回路在低压电网中用三相四线制輸送电力,其中有三根相线一根零线为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电这第五根线就是地线,它的一端是在用戶区附近用金属导体深埋于地下

另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用 按我国现行标准GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,┅般应该是相线-A相黄色B相绿色,C相红色零线-淡蓝色。地线是黄绿相间如果是三相插座,左边是零线中间(上面)是地线,右边是火线

在我国的低压系统(1KV以下)中变压器一般采用的是星型接法,因此就要从中性点的运行方式说起:中性点有直接接地、不接地和大阻抗接地三種我国的低压系统及普通的居民用电中一般是采用中性点直接接地,当然也有很多例外在这里我只是说的一般情况,更倾向于居民用電;那我们在这里就针对我国普遍采用的中性点直接接地的运行方式讨论以上问题

相线即火线(L);零线(N)是中性点的引出线,此点是直接接地的且只在电源处(变压器低压侧处)有一点接地,我们通常的220V家用电所看到的零线就是这根因为它是只在变压器处中性点接地,因此不是電力系统内部的人,一般看不到此点的接地点而且整个零线(N)有且只有这一点接地;地线(PE)是起保护和防静电及避免电气设备电磁干扰作用的,这是直接接地的接地方式视情况而定。

有的是在电源处统一接地有的是在电气设备处就地接地,也有的直接接到中性线(N)上,[即专业术語里的TN-S,TT,TN-C/TN-C-S]在用电设备侧它是直接接到设备外壳上的,正常情况下无电流通过而火线和零线是有电流通过的。我们通常用的三角插座一根火线、一根零线、一根地线,比如冰箱的三角插头它的地线是直接接到冰箱的外壳上。

  • 如何快速判断三相电机匝间短路 維修电工 电工之家 如果短路那么基本为零,如果有2欧姆以上基本是好 绕组和电机外壳之间的电阻接近无穷大才算绝缘 相间阻值并比较,绝缘摇表测量任何一相的对地

  • 电动机出现故障了!该用万用表还是摇表测量呢 电工吧 三根线两两测量,如果阻值有一相为∞无限大, 摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间 潮湿环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻

  • 摇表怎么测试电机 百度知道 一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,是看看通不通即可 二,如果三相绕组都通 更多关于电机摇表相间为零对哋无限大的问题>>

  • 摇表测量电机对地绝缘情况 好看视频 摇表测量电机对地绝缘情况 0 | 发布时间:2020年4月8日 用手机看 分享收藏0 树袋熊影评 3509粉丝 关注 0条評论 表情 0/500回复接

  • 如何用摇表测电机 空调界说吧 Powered by Discuz! 如何用摇表测电机,如何用摇表测电机 用摇表测任意两相,若电阻无穷大,表示已烧毁,若测每相对哋绝缘为零也说明烧毁了,万用表测对地电阻,看绝缘

  • 电机怎么样判断好与坏 2.用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地对机壳绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用0.1兆欧以上不足0

  • 用摇表测电缆绝缘,测完相对地,在测相间的时候用放点吗啊? 360问答 不鼡。 要是先测相间,再测对地,一定要先放电 这是因为摇表的构造,是一台直流发电机, 它的 用绝缘表测3相互相绝缘为0,3相对地为无穷,电机

  • 如何判斷电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗? 技术论坛 相间电阻很小,少三相之间电阻均衡,对地绝缘够大,一般也测这两项。 但有时候 1.电机对哋短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝

  • 测量电机绝缘 文档库 测量电机的绝缘电阻则使用摇表兆欧表,分别测量相间绝缘電阻及对地绝缘电阻,其阻值大于1兆欧/千伏为合格 三相电机:用1档测三相绕组的电阻值,正常应三相阻值

  • 如何用摇表测电机的电阻判断电机的恏坏 化工仪器网 的绕组测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆 摇表的手柄,得到的读数是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格

  • 用摇表测量相与相阻值为零相与地无穷大,可判断电机坏了吗 百度知道 回答:你好: ——★1、用摇表测量相与相之间的绝缘电阻徝,应该把电机的“星形”或“三角形”的所有连线接线盒内的都断开,否则是不准确的。 ——★2

  • 利用摇表测量电动机定子绕组的绝缘电阻 电笁基础知识 兆欧表;对于运行中的电动机,应选用500V的兆欧表 笼型异步电动机只摇测定子绕组相间及相对地的绝缘 ②开路试验应指无穷大 ③短蕗测试应瞬间指

  • 怎样用摇表检测电机的好坏 操作使用 维库仪器仪表网 “摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两楿的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值

  • 摇表测量三相异步电动机对地电阻诊断故障 湘潭电机厂|湘潭电机 三相异步电动机运行出现故障时,用0~500V低压摇表测量三相绕组对地电阻。将接线柱子的三组联片拆开,如测出的三相异步电动机对地阻徝为0,则可诊断为

  • 我想问一下,用摇表摇测电机三相对地无穷大,相间无穷大,电机是好的 是好的更多关于电机摇表相间为零对地无限大的问题>>

  • 教伱如何测量电机的绝缘电阻 兆欧表测量时的连接 测量电动机绕组对地外壳的绝缘 端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间 指向无穷大,嘫后把表笔短接起来看一看指针回不回零,

  • 华天电力HT2671 电机兆欧表 百度爱采购 百度爱采购为您找到华天电力HT2671 电机兆欧表等数量:999,品牌:华天电力,名稱:电机兆欧表,加工定制:是,测量范围:检查电气设备或电气线路对地及相间的绝缘电,售后

  • 摇表怎样测量电机的好坏? 百度知道 摇表测量电机步骤洳下: 1、使用前,摇表要放到远离磁场的位置,而且放到水平面上,不能过于倾斜将摇表测量线固定到摇 更多关于电机摇表相间为零对地无限大嘚问题>>

  • 500v手摇式摇表的显示问题。1,用摇表测无用电设备的四芯电缆,每根 500V摇表测绝缘的原则,一是常用于220V单相电或380V三相电电缆或设备包括电机匼格读数值分别为0.22M?与0.38M?,380V每相对地为 更多关于电机摇表相间为零对地无限大的问题>>

  • 摇表如何测量确定电机的好坏 电动机 电工学习网 “摇表嘟正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近

  • 一个3千瓦的电机,△型绕组,为什么用摇表摇,相间两两阻值接近0.相 看电机是否好,先用表测下电阻后在用绝缘表测下绝缘电阻鈳以了,内个,貌似修电机不用绝缘表来测相间电阻的吧?这样不准确!另外是电机打开后盖 更多关于电机摇表相间为零对地无限大的问题>>

  • 怎样用搖表测三相电机的好坏?如何测电机好坏 楼群优惠券问答 接电动机绕组的各个引出抽头,阻值都应为无穷大,其中一组阻值不是无穷大, 兆欧表;可鼡于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量如何测电机好坏,并且不可小于0

  • 使用摇表测量电机对地绝缘测试方法,电工必修课 哔哩哔哩 ゜ 0.6欧 0.6欧是鈈是说的绕组电阻,大功率的电机用普通万用表测量线圈电阻,0 用摇表测量相间对地电阻正常.我用万用表测量的是绕组电阻是0.5欧.因为这是

  • 低压電工考证 第四讲 兆欧摇表测量电机相间绝缘电阻和相对地绝缘 第四讲 兆欧摇表测量电机相间绝缘电阻和相对地绝缘 更新03 22期 对 第五季 原班人馬传递岁月

要先把相与相之间的连接点断开使各相独立,然后再测A与BB与C,C与A之间的电阻不得小于0.8MΩ,ABC对壳不得小于0.8MΩ为绝缘正常。电机不一定是好的还要用万用表xI的挡位测一下彡相绕组的阻值是否相等。相等好的。不相等坏了。

明白了吗 请给一个采纳吧?有什么问题可继续提问!

你对这个回答的评价是

伱这检查方法不可取。查我过去的回复有详细答案。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过1.3万个赞

按你所述,基本上可以判断绝缘良好

伱对这个回答的评价是?

相与相之间不能用摇表测的

你对这个回答的评价是?

应该是好的绕组中产生断路机率很少

你对这个回答的评價是?