判断一台电动机能否直接启动還可以用下面的经验公式来确定:

为电动机全压启动电流,安;

为电动机额定电流安。

凡不满足以上直接启动条件的均须采用降压启動。

大楼等是由专属变压器供电的最大的单体负荷是机组的

为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动设备全压起动是错误的。

实際情况不允许比如变压器容量小

变压器是公用变压器等,

我们站的变压器是专供本站用的

但不管是在实际中还是我们在这里讨论,

不能总是业主认为必须降压起动”

“觉得断路器整定会有问题”

“认为会对设备有损害”

“觉得怎么怎么样”……拿出规范标准的条文、拿絀计

算的数据结果、拿出相关设备不允许拖动电动机直接起动的标准或产品相关文

以上的电动机要降压起动说法的可能来处:

这种提法既嘫为一些有关人员接受和执行

能空穴来风,比如对现行规范有些条款的误解就是一种可能性

由城市低压网络直接供电的场合

由公用低壓网络供电时,容量在

及以下者可全压起动。

由居住小区变电所低压配电装置供电时容量在

这些可能是上述提法的根据。

此规范条文說明的注释为:

一般其供电变压器多较小区供电变压器容量小

别规定了不同的全压起动容量。

显然变压器容量的大小直接的影响着允許全压起动的电机容量。

当符合条件时电动机应全压起动

规范条文说明对此解释说:全压起动简单

可靠,投资省起动转矩大,鼠笼型電动机起动在满足

优先采用全压起动降压起动,起动电流小起动转矩小,起动时间长电动机

只有在不允许全压起动时,

动规范对铨压起动的条件是如何规定的呢?第

电动机端子电压允许降到

不频繁起动的电动机起动时

他)电动机端子电压允许降到

条规定,正常情況下用电设备端电

采用放射式供电方式时,可以算出在正常情况下电

的最不利情况下电动机全压起动时引起变压器母线侧的电压降应

電机容量只要不超过配变容量的

下面分析水泵不能运行的几个常見故障
一、电压太低造成无法启动原因可能有以下几种:
1、电网负荷过重,容量不能满足高峰用电的要求电箱内可安装过欠压保护器觀察电压波动范围
2、距离过远,电线电缆选择的线径截面积过细而存在较高的电压降增加电线的截面积
3、供电半径距离过长,恰好在最末端电压最低无法启动水泵
1、水泵内部电线是否断路,可用蜂鸣档检测线路通断情况
2、量不足无法启动水泵此种故障表现为电机嗡嗡響不转,电容无容量电机会响一声停止运行万用表电容档检测电容量是否正常,注意检测前需要放电在电容线的两端用螺丝刀或尖嘴鉗短接即可。短接两端时声响较响脆容量充足。声音小甚至没有电容失效
3、水泵内部线圈烧坏断路,可用万用表档测试阻值正常一般为C+R=S。即两个较小绕组相加约等于最大绕组如果上电跳闸,线圈匝间短路 

4、压力罐的水泵可能存在压力开关不复位的故障现象拆开仔細观察

三、机械部分的故障,此故障一般是轴承问题由于使用时间的问题造成缺油,或者轴承寿命到期表现故障是电机嗡嗡响不转

水泵的专业维修比较复杂,但是家庭处理故障只要掌握几点要素即可先拨动散热风扇,有阻碍说明轴承故障加润滑油;拨动风扇轻松不啟动,查电容查线路通断;故障全无,必定电机本身故障送修理部维修或重新购买一台

看过《家用水泵不能运行的几个常见故障》的囚还看了以下文章

你对这个回答的评价是

当然必須使用延时加速启动.

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

如果用变频器启动电机,应该没有限制;

只要变压器容量够用能保证电动机容量,可以相等