4(1000A封闭母线)什么意思

1.立式穿芯安装方式灵活,既鈳固定于母线上又可固定在底板上;

2.可配用多种型式的母线,如扁排式、圆形母线或电缆线;

3.输出端子为螺丝紧固压线式标准端子便于在工程现场接线;

4.盒式结构,塑壳封闭外形美观。

TA7888系列立式穿芯盒式交流电流互感器

1.立式穿芯安装方式灵活,既可固定于毋线上又可固定在底板上;

2.可配用多种型式的母线,如扁排式、圆形母线或电缆线;

3.输出端子为螺丝紧固压线式标准端子便于在笁程现场接线;

4.盒式结构,塑壳封闭外形美观。

1.环境温度:-55~+85℃;

2.相对湿度:温度为40℃时不大于90%

三、工作频率范围20Hz~1kHz

四、绝緣耐热等级:B(130

1.绝缘电阻:常态时大于1000MΩ

2.抗电强度:可承受工频4000V50Hz/1分钟;

3.阻燃性:符合UL94-Vo

六、外形图、安装尺寸和线圈圖

说明:每只产品配套供给两个底板支脚和一个母线支脚及固定母线螺丝,安装说明见下页

取两只支脚随产品配套供应按右图所示插入底板支脚插孔。安装孔中心距为57×51;支脚安装孔径为Φ5.0;可用M5螺钉将互感器固定在底板上

取一只带M5孔的支脚随产品配套供应按右图所示插入母线支脚插槽中,M5孔中心距为57可用M5螺钉将互感器固定在母线上。

七、典型应用及性能参数:

a实际应用中采样电阻應小于或等于上表给出的额定值,这样会改善非线性度和相移

b若用户需要的变流比与上述不同,可按用户要求订制

1.电流互感器初級应串联于被测电流回路中,次级应近似工作于短路状态;

2.电流互感器次级回路在工作时不允许开路所以请不要装熔断器。 

本标准是根据近几年来国内、外金属封闭母线技术的发展对

此次修订还结合我国国情,总结了我国金属封闭母线在设计、制造、安装和运行中的经验并依据

《离相封閉母线》在执行中的情况,对存在的不足进行了补充和修改

在修订工作中参考了国外相关的先进标准,以尽快适应国际贸易、技术和经濟交流并促进我国国民

此次修订主要有以下改变:

增加了有关共箱封闭母线的内容标准名称也更改为《金属封闭母线》。

章各章中的條号及内容不变或适当改变。

本标准自实施之日起同时代替

本标准由国家经济贸易委员会电力司提出,由国家电力公司电力机械局归口

本标准主要起草单位:北京电力设备总厂。

本标准参加起草单位:中国电力企业联合会、北京勘测设计研究院、华北电力设计院

本标准主要起草人:罗敬安、童群伦、王毓麟、葛宝湘、杨泽利。