为什么电磁式35kV电压互感器器安装了碳化硅一次消谐器还发生了铁磁谐振

讲座名称:一起铁磁谐振导致35kV电壓互感器器爆炸事故的分析研究

报告单位:中广核工程有限公司

中广核工程有限公司助工佑龙发表“一起铁磁谐振导致35kV电压互感器器爆炸倳故的分析研究”演讲通过对发生在红沿河

站的一起6.6kV35kV电压互感器器爆炸事件的分析研究,指出铁磁谐振是导致这次事故的根本原因经過分析计算二次消谐电阻阻值太大不满足规程的要求,结合铁磁谐振的特点提出以下几种改进措施:(1)改进现有PT二次开口三角的电阻值以满足规范要求,或者使用微机消谐装置(2)选用励磁特性较好、在过电压下不易饱和的PT,使系统参数不易达到谐振条件或者选用電容式35kV电压互感器器。(3)PT高压侧中性点经电阻接地电阻R可以限制流过PT一次绕组的激磁涌流,避免PT铁心饱和阻值选择时不宜过大,否則会导致开口三角的电压过低影响母线绝缘监测装置动作的灵敏性同时由于PT一般是半绝缘式的,选择阻值时也应该考虑PT的中性点绝缘水岼(4)系统中性点经电阻接地,中性点电阻的存在可以限制多种谐振过电压

关于35kV电压互感器器的铁磁谐振及其消谐措施

在中点不接地系统中,由于接地保护的需要三相35kV电压互感器器的中点是直接接地的,因此电

压互感器与电网线路对地电容並联而形成谐振回路电磁式35kV电压互感器器的电感是非线性的,这种

谐振回路为非线性谐振回路或称铁磁谐振回路,如图

不会形成谐振但由于某些原因,例如单相接地故障、线路合闸、雷电冲击等等使35kV电压互感器器

的电感量发生变化,如果

匹配合适则将产生谐振

由於电网中点不接地,正常运行时互感器中点

'和电源中点对地同电位即中点不发生位

移,当发生谐振时互感器一相、两相或三相绕组電压升高,各相对地电位发生变动但因电源

电势由发电机的正序电势所固定,

保持不变在电网这一部分对地电压的变动则表

现为电源Φ点发生位移,而出现零序电压这就是说,谐振的发生是由于中点位移而引起的

不对称阻抗产生的中点位移电压