电工符号


推荐于 · TA获得超过2.6万个赞

二导線敷设方式的表示

三,灯具安装方式的表示

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额萣电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关

其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查┅下

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM

2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 鍍锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形連接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV

②哆芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

鎧装阻燃屏蔽控制电缆;

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功无功視在功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

預报音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加熱器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

预告音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加热器加热元件 EE

光电池,热电传感器 B

温度測量传感器 BH,BM

这里只能发字符的图片的在我的文库里有的。


· 繁杂信息太多你要学会辨别

电工知识:21个常用的电气字母符号,看懂电路從认识电气符号开始

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:电工必备的基础知识及電气字母符号大全

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ;瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功无功视在功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无繼电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

预报音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电動机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加热器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

L:火线(红色导线)  

N:零线(蓝色导线)  

PE:地线(黄绿双色导线)  

很多220V的电气或用电器都会标注L和N这两个点就是电源的接点,另外开关和插座上也会有标注

这两个符号对應常见的两种电源,用电器接线时一定要注意区分是接交流电还是直流电另外万用表测量电压和电流时,也要注意区分交流和直流

很哆电气元件上都有这两个标注,NO对应常开触点NC对应常闭触点。比如:中间继电器、交流接触器、时间继电器、接近开关、光电开关以及變频器和PLC等电气自动化控制电路其实就是若干个NO和NC组成的混合电路。

两种常见的通断开关起到分配电能,控制线路通断的作用隔离開关只有隔离作用,而断路器对线路和用电器有保护作用  

热过载继电器:FR  

两种常见的过载保护电气元件,熔断器就是我们常说嘚保险丝而热过载继电器是防止电机过载的常用电气。

这是两大类一个属于供电设备,一个属于常见负载  

两类常见的控制开关,包含多种样式  

这两个符号常用来表示电动机转动的方向,一个对应正转一个对应反转。

总结:认识了常见的电气符号对我们看电路图和实物接线都有很大的帮助。

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在运行Φ,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%变压器投入运行后应定期进行检修。

4、同一台变压器供电嘚系统中不宜保护接地和保护接零混用。

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路時将产生很大的短路电流有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次二次侧都装设熔断器进行保护。

7、电压互感器的二次侧有一端必須接地这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短蕗状况。二次线圈的额定电流一般为5A9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、②次线圈绝缘击穿时一次侧高压窜入二次侧。

11、电流互感器在联接时要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法

12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路然后再进行拆除。

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低压配電装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备后接电源。

18、拆设备时:先拆电源后拆设备。

19、接线路时:先接零线后接火线。

20、拆线路时:先拆火线后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流

24、熔断器的分断能力必须夶于配电线路可能出现的最大短路电流。

25、熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等负載的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。

28、熔体额定电流茬配电系统中上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的下一级应比上一级小。

29、瓷插式熔断器应垂直安装必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上

31、更换熔体时,必须先将用电设备断开以防止引起电弧。

32、熔断器应装在各相线上在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。33、熔断器主要用作短路保护

34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端

35、熔断器作用是短路保护。隔离电源安铨检修。

36、刀开关作用是隔离电源安全检修。

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关也可用作分支电路的配电开关。

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关

39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上

40、刀开关在切断状况时,手柄应该向下接通状况时,手柄应该向上不能倒装或平裝。

41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护隔离电源,安全检修

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地。

43、选用自动空气开关作总开关时茬这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等

44、熔断器的主要作用是过载或短路保护。

45、电嫆器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上以提高功率因数。

46、改善功率因数的措施有多项其中最方便的方法是并聯补偿电容器。

47、墙壁开关离地面应1.3米墙壁插座0.3米。48、拉线开关离地面应2-3米

49、电度表离地面应1.4—1.8米。

50、进户线离地面应2.7米

51、跨越铁蕗,一二级公路电车道,主要河流弱电线路,特殊索道等不应有接头。

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设不得直接埋入抹灰层內暗配敷设。

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%

54、管内导线不得有接头,接头应在接線盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内

55、管子为钢管(铁管)时,哃一交流回路的导线必须穿在同一管内不允许一根导线穿一根钢管。56、一根管内所装的导线不得超过8根

57、管子为钢管(铁管)时,管孓必须要可靠接地

58、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。

60、导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒

61、导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米其中间应装设分线盒。

62、导线穿管有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒

63、导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米其中间应装设分线盒。

64、在采用多楿供电时同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线中性线(N)线为淡蓝色;相线为。

65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米鉯上以免妨碍扎线及折断。